| | |-+  Jak se určuje stupeň prašnosti?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak se určuje stupeň prašnosti?  (Přečteno 15225 krát)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« kdy: 09.08.2014, 08:06 »

Jde o protokol VV, existuje nějaký normativní postup, kdy se např. chytá prach po určitou dobu a pak se våží, či jak jnak?
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 10.08.2014, 10:28 »

Jde o protokol VV, existuje nějaký normativní postup, kdy se např. chytá prach po určitou dobu a pak se våží, či jak jnak?


Určovat stupeň prašnosti elektrikářovi nenáleží!
Od toho jsou technologové a podobní experti! Zavolat do komise JE!
Nechat podepsat od nich, ať mají také nějakou zodpovědnost! Škleb
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 10.08.2014, 13:26 »

Otázka je, či vôbec niektoré vplyvy patria výhradne do kompetencie bežného elektrikára vrátane RT.
Som toho názoru, že ten ich len rešpektuje a prispôsobuje sa im vhodným výberom a zabezpečením elektrických zariadení.
Stále vnímam tú normu tak, že mi hovorí čo mám vybrať a ako zabezpečiť voči tomu, čo mi určil projektant alebo komisia. Predpokladám nejaké predpísané vybavenie a postupy, ktoré vo svojej vyhláške nenájdem.
Zvyk je ale iný.

P.S. V čase keď som ešte robil vo vápenke, bol som pri meraní na pásových dopravníkoch, keď na danú plochu na stojane pod určitým uhlom za určitú dobu nechali dosadať prach. Ten sa dovtedy buď sám zosypal, alebo vyhodnotili usadnutú vrstvu (postupy vyhodnotenia neviem, výsledky sa premietli do úprav dispečerských kabín). Súbežne prebiehali merania hlučnosti a otrasov.
Elektrikár pri tom nebol.
Zaznamenáno
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 17.04.2018, 07:35 »

Momentálne riešim podobný problém.

Hala cca 10x10m, príde UNC navezie tam kopu štrku, kopu piesku a potom sa tam v miešačke betónuje.

Zaujíma ma tu vonkajší vplyv AE.

Lebo neviem, kde by som zistil spád prachu. Napr. AE4 je 10mg/m2 až 35mg/m2.

Resp. neviem, či ísť do AE4 a viac.

Nemá niekto podobnú skúsenosť?

Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #4 kdy: 17.04.2018, 08:39 »

Je to tak, jak píše kolega Šohajda.
Mě jako RT nenáleží sestavovat protokol VV a stejně tak by ho neměl vytvářet sám projektant elektro.
K jeho sestavení by měla být vyčleněna komise sestavená z odborníků na technologické procesy, které se dějí v hodnocených prostorech. Já jako RT nebo projektant mohu být členem komise s tím, že si budu hodnotit a hlídat protokolární údaje, které se dotýkají mé odbornosti.
Takže prašnost = odborník na technologie.
A to není ani jeden z nás  Mrknutí

Všichni víme, že praxe je pak naprosto jiná a špatná.  zle
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 17.04.2018, 09:52 »

No to je ten problém, že tuto žiadny technológ nie je.

To je len miestnosť kde sa betónuje...

Existuje vôbec taký človek??

Zaznamenáno
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 17.04.2018, 12:00 »

Existuje vôbec taký človek??
Skúste sa spýtať tu či tu.
Verím, že radi poradia.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 17.04.2018, 12:11 »

Jde o protokol VV, existuje nějaký normativní postup, kdy se např. chytá prach po určitou dobu a pak se våží, či jak jnak?

K tématu jak se určuje stupeň prašnosti.

Obvykle se vytvoří specifikační list látky, kde je elektrická vodivost a hořlavost. Většinou to ale souvisí s kategorii VV BE2N2 a BE3N1. V protokolu je uvedená zrnitost látky nebo nejmenší rozměr cizího tělesa.

Pro kódy AE1 až AE4 se vychází z uvedeného protokolu a zkušenostního faktoru. Velký vliv má skutečnost, zdá je nebo není centrální odsávání.

V  průmyslu je většinou centrální odsávání a tak se končí u AE3 a krytí IP4X
Pokud se má určit AE5-6 tak musí být argumenty pro krytí IP6X a obvykle je sběr spadu prachu, anebo se vychází z tabulek hygieny pro danou oblast.

Je faktem, že elektrikář ani RT neurčuje VV, ale je dobré, aby o tom něco věděl a zvláště, když je členem komice. Setkal jsem se  s tím, že na střechy se automaticky dává AE6....a vyjde vám pro střechy IP66. Pak se jen ptám technologů a projektantů, jak k tomu došli.

Obvykle je PVV stanoven ve fázi stavebního povolení. Za provozu se s tím nikdo nezabývá až najednou RT v revizní zprávě uvádí, že jsou nesprávně zvolené VV.
A dokonce doporučuje revizi protokolu. Na příklad v protokolu je uvedeno AE1 ( obvykle). Jenže provedení elektrické instalace v IP0X až IP3X neodpovídá vrstvě prachu 2-3 mm a to ještě v případě nevodivého prachu. Zařízení mělo být instalováno v IPmin. IP4X. A nastává problém se špatně zařazeným vv......

Pokud to Milane potřebuješ znát  velice přesně, zajdi do RSBP Radvanice za ing. Orlíkovou. Mají tam na to své prováděcí směrnice.

PVV je stále podceňovaným dokumentem. Má být určen pro každé pracoviště a ne jen pro celý objekt. Je to důležitý dokument pro způsob krytí IP elektrického zařízení. Při instalaci nového zařízení musí zhotovitel vycházet z tohoto protokolu. Obvykle se změní technologie s vlivem na vv.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 17.04.2018, 12:17 »

No to je ten problém, že tuto žiadny technológ nie je.
To je len miestnosť kde sa betónuje...
Existuje vôbec taký človek??
[/quote

Obvykle to jsou firmy ve vašem okolí, které se zabývají s protokoly DOPV - dokumentace ochrany proti výbuchu. Dále také hygienické stanice.
Pro vaši provozovnu musí existovat nějaký projekt a projektant, stavební povolení - hledejte u zdrojů.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Tomáš Gardoň
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 17.04.2018, 17:30 »

Skúste sa spýtať tu či tu.
Verím, že radi poradia.

Pán Klein, ďakujem za info, určite zajtra skúsim.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 17.04.2018, 20:20 »

....nevšiml jsem si, že je to 4 roky starý dotaz. Problém má již Milan dávno vyřešený.
Jen mne překvapil ten počet shlédnutí a až potom jsem se podíval na datum. Myslím, že ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 ten problém AE řeší dostatečně.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #11 kdy: 18.04.2018, 07:25 »

....nevšiml jsem si, že je to 4 roky starý dotaz. Problém má již Milan dávno vyřešený.
Jen mne překvapil ten počet shlédnutí a až potom jsem se podíval na datum. Myslím, že ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 ten problém AE řeší dostatečně.

Včera v 7:35 hod bylo vlákno doplněno obdobným dotazem a tím se znovu dostalo do popředí. Takže je vlastně vše OK.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 18.04.2018, 07:52 »

...určite zajtra skúsim.
Ak uznáte za vhodné, môžete sa s výsledkom podeliť. Úsměv
Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 18.04.2018, 09:05 »

Dnes je stav vypracování Protoklu o určení VV takový, že 4 z 5 ti lidí ,co jsou napsáni v protokolu neví co to je!! Škleb Škleb
Je to ke smíchu i k pláči zároveň!! Pláč
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.04.2018, 12:31 »

A to si ešte osobne si myslím, že elektrotechnik v komisii na určenie VV vôbec nemá čo hľadať.
Zaznamenáno
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.04.2018, 21:18 »

A to si ešte osobne si myslím, že elektrotechnik v komisii na určenie VV vôbec nemá čo hľadať.

Poprvé s Vámi zásadně nesouhlasím.

Kdo by měl více o této problematice vědět než elektrotechnik?
V jeho zájmu musí znát "předpokládané VV",  aby mohl správně elektriku vůbec navrhnout. A to na základě kvalifikovanýc h podkladů odborníků ( projektanti, stavaři, technologové, hasiči, bezpečáci, provozovatele atd.) Proto je nutná komise. S každou kategorií vv a jeji povahou je spjato mnoho technických norem a právních předpisů.

A pokud se dělá revize PVV ( za určitou dobu provozu, nebo při změně technologie, měl by byt v komisi revizní technik a odpovědná osoba za elektrické zařízení spolu s technology a dalšími odborníky. Často jsem některé vv přehnaně navrženy a některé hodně podceněny. Ale to se dělat PVV před zahájením provozu a pro stavební povolení.

ČSN 33 2000-5-51 ed. 3 se zabývá výběrem a zařizováním elektrického zařízení. Elektrická zařízení musí být volena a zřizována v souladu s opatřeními k ochraně z hlediska bezpečnosti, s požadavky na řádnou funkci pro určené užití v instalaci a s požadavky na přiměřenou odolnost proti předpokládaným vnějším vlivům.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #16 kdy: 19.04.2018, 05:59 »

Kdo by měl více o této problematice vědět než elektrotechnik?

Plně s tebou souhlasím Honzo. Vzhledem k výběru přístrojů dle VV, bych stejně jak ty předpokládal že v této komisi má elektrotechnik své opodstatněné místo. Dále zástupce investora, projektant (může to být i ten elektrotechnik a projektant v jedné osobě) a někdo se znalostí té technologie, aby mohl nastínit jak vypadá takový běžný provoz po roce fungování.
Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 19.04.2018, 07:15 »

A to si ešte osobne si myslím, že elektrotechnik v komisii na určenie VV vôbec nemá čo hľadať.
Do doby určování vlivu AM možná, pro jeho kvalifikované určení je potřeba sakra a to tak jeden z tisíce je schopen se v problematice jakžtakž vyznat.
Nicméně souhlas s p.Šohajdou, většinou je to komedie s papírem většinou obšlehnutým odjinud.
Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím temperovat šachtu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 22 dotazů.