Autor Téma: Jaké je krytí topných těles použít v prostředí s textilem?  (Přečteno 7303 krát)
cert
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 28.07.2014, 11:22 »

Jaké krytí topných těles popř. typ vytápění musí být v prostorách, kde se pracuje s textilem a v jaké normě to najdu?
Prostředí je zde s nebezpečím požáru hořlavých hmot dle ČSN 330300 čl. 3.3.1.

Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 28.07.2014, 11:30 »

Požadavky by měly být uvedeny v protokolu určení vnějších vlivů, který by měl být součástí projektové dokumentace. Vnější vlivy by měla určit komise a v závěru by měly být řešeny veškeré tyto záležitosti.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 28.07.2014, 11:35 »

Pavle ne že bych úplně nesouhlasil, ale základem by měla být vyhláška o PO, kde jsou základní podmínky včetně bezpečných vzdáleností.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 28.07.2014, 11:47 »

Správný postup:

1) Nechat vypracovat požární zprávu.
2) Na základě požární zprávy vypracovat protokol o určení vnějších vlivů. Do komise technologa, revizáka a nejlépe i toho požárníka. Přílohou protokolu budou bezpečnostní listy hořlavých látek.
3) Vypracování projektu, který oba dokumenty bude respektovat. Pasivní opatření (krytí, správné jištění, odstranění elektrostatick ého náboje) a aktivní opatření (EPS s vazbou na elektro, hasicí systém a pod ...).
4) Vypracování místně bezpečnostního předpisu, kde bude do detailu popsán postup ke snížení rizika požáru nebo výbuchu (jak a kdy provádět úklid, a podobně).

Je to jediný způsob, jak se zbavit odpovědnosti, při případném požáru.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #4 kdy: 28.07.2014, 12:10 »

Setkal jsem se s tím, že pro vytápění objektu byly použité horkovzdušné ventilátory 12 kW (něco na způsob tzv. SAHARY, ale čistě elektrické).

Byl to zemědělský objekt, došlo k zanesení slámy a prachu do ventilátoru a následně k požáru. Následky byly celkem tragické, nedošlo sice k ohrožení osob, ale došlo k úhynu několika krav.

Bylo naprosto jasné, že použité topné tělesa byly do tohoto prostředí naprosto nevhodné, poměrně dlouho se řešilo, kdo za to vlastně může ...

Prostředí s textilem bude asi z požárního hlediska podobné, obvykle je zde velká prašnost a možnost nanesení různých nitek do tělesa, zejména v místě, kudy je nasáván vzduch.

Horkovzdušné ventilátory bych tedy rozhodně nedoporučoval.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 28.07.2014, 12:24 »

A nebo si do komise o určení VV mechte pozvat za úplatu někoho od hasičů!
To má level o jeden stupeň minimálně vyšší !
Tak máte v rukou něco, od čeho se můžete "odpíchnout" pro celou elektriku ,  ne jenom
pro topné tělesa!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #6 kdy: 28.07.2014, 19:12 »

V těchto prostorách je velice nevhodné používat jakákoliv topení s ventilátory, nebo klasické přímotopy. Tyto prostory se tak dají vytápět pouze sálavými panely. Doporučoval bych klasický teplovodní systém.
Pokud budete  řešit systém sálavých panelů elektrických, pak musíte postupovat dle toho co popsaly kolegové. Popřípadě získat od výrobců odstupové vzdálenosti od předmětů, minimální výšku nad pracovištěm atp.. Rozhodně se budete muset podívat do ČSN 33 2000-4-42 ed.2, ČSN 33 2000-4-481. Ale v první řadě musíte řešit Požární zprávu a Protokol o určení vnějších vlivů. Tam by mělo být sepsáno co a jak kde bude instalováno a jaká opatření budou zvolena k zajištění bezpečnosti nejen té elektrické.
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je rozdíl mezi prostorem a prostředím?
 Je možné mít v rozvodně nn kancelář, pracovnu?
 Je elektroinstalace veteriny elektrickým rozvodem pro lékařské účely?
 jak zjistím jaké prostředí a stupeň krytí mám použít?
 Může koncentrace vodíku může překročit hranici výbušnosti?
 Která norma popisuje elektroinstalaci ve třídách mateřských škol?
 Ake prostredie je v sklade výbušnín?
 Jak posuzujete elektrická zařízení mimo pevnou instalaci v zábavních podnicích?
 Jaké prostředí je určeno číslicí 311 nebo 322 v trojůhelníku?
 Jak posoudit masážní salon? Jako provozovnu nebo zdravotní zařízení?
 Podľa čoho sa určuje prostredie v sklade streliva na Slovensku?
 Za jakých podmínek může být velín součástí rozvodny nn?
 Jaké zvolit krytí do prostředí BE2N1 a AE4?
 Do které skupiny zatřídit vězeňskou celu?
 Jaká je přesná definice obyčejného prostředí dle dnes již neplaných norem?
 Jakou instalaci provést v prostoru BE2N1?
 Je BE2N3 opravdu prostředí s nebezpečím výbuchu?
 Je prostredie v okolí šrotovníka výbušné?
 Jak určit prostředí s nebezpečím výbuchu hořlavých plynů a par
 Jak je klasifikován podbíjený strop z hlediska hořlavosti?
 Je kombinace prázdný, mokrý vodojem-WAP-přenos.svítidlo 230V přes FI bezpečná?
 Klima, prostředí a instalace nad 1kV
 Která norma hovoří o instalaci v montážní jámě?
 Co znamená 1.prostředí či 2.prostředí z hlediska EMC?
 Dle jakých požadavků a ČSN řešit návrh elektroinstalace v domově pro seniory?
 Je možné používat elektricke spotřebiče u bazénu?
 Existují speciální normy elektro pro potravinářský průmysl?
 Jak se určuje stupeň prašnosti?
 Mohu na dílně s BE2N3 instalovat halogenový reflektor?
 Jaké je korozní prostředí 0,5-1m nad hladinou aktivační nádrže venkovní ČOV?
 Prováděl někdo instalaci v "gabionové stavbě"?
 Jaké doklady musí dodat dodavatel gastro zařízení?
 Jak se dívat na zděné silo pilin z hlediska ochrany před bleskem?
 Jaký prostor a vliv prostředí by se měli zvolit pro nafukovací stan 2000-3,5-51?
 O jaký se jedná prostor z hlediska úrazu el. proudem v zóně 22?
 Lze umistit rozvadec do technicke mistnosti s umyvadlem?
 Musí být v prostředí zvlášť nebezpečném použita doplňková ochrana?
 Řeší nějaká norma rozvaděče umístěné ve sklepě?
 Je možné umístit rozvaděč v BE2N1?
 Sú nejaké špeciálne požiadavky na elektroinštalácie v športovej strelnici?
 Které nové předpisy řeší instalaci venkovní zásuvky v prostředí AD5?
 Jaká zvláštní specifika má instalace v kadeřnictví?
 Aký je rozdiel medzi VV BA1 a BA2?
 Jaká je definice bytu?
 Jaké vyhlášky, předpisy či normy dnes řeší elektroinstalaci v krytech CO?
 Může být rozvaděč umístěn v plynové kotelně?
 Jaké krytí by měl mít rozvaděč ve venkovním přístřešku s otevřenými stěnami?
 Lze mít v archivu doumentace zářivková svítidla bez krytu?
 Je strojovna chlazená čpavkem prostor s nebezpečím výbuchu?
 Čím temperovat šachtu?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.051 sekund, 22 dotazů.