| | |-+  Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?  (Přečteno 7151 krát)
Jardad
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 03.07.2014, 23:51 »

Správce obsahu: Za čárkou a tečkou musí být mezera! Opravte někdo prosím ten nesmysl v subjektu: "Vyhovuje původní přívod chaty?"




Jsem osoba znalá s vyšší kvalifikací čili §6, potřeboval bych radu revizního tech, nebo projektanta.

Chystám se přistavovat rekreační chatu, chata má teď 15m2, na hranici pozemku je zhotoven elektroměrový rozvaděč jenž má přípojku ze sloupu, který je cca 3m vzdálený.

V elektroměrovám rozvaděči je 3f jistič B25 a z něj vede v zemi uložený kabel CYKY 4x6mm2 cca 40m do podružného rozvaděče v chatě,na němž jsou tyto jištění:1f 10A - zásuvky, 1f 6A-světla a 3f 16A - 3f zásuvka revize z roku 91.

Po rozšíření chaty na 30m2 budu předělávat elektriku přidam další okruhy:
bojler,
vývod pro čerpadlo bazénu,
motor domácí ČOV,
oběhové čerpadlo podlahového topení +
UPS,
pračka,
mikrovlnka ...

Projde při revizi tento původní přívod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 04.07.2014, 07:21 »

Projde při revizi tento původní přívod?

Myslím, že to, co vše pověsíte na své obvody s revizí nesouvisí. Když jste osoba znalá, tak byste to mohl vědět.
 tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

.
Elektrika.cz, každý den, již 20 let ...
 ....

Proud a napětí objevíte vzápětí!
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.07.2014, 07:39 »

..., potřeboval bych radu revizního tech, nebo projektanta.

Odpovedal ste si sám, začnite u projektanta. Otázka vlastne je, prečo ste tak už neurobili; podľa zoznamu vecí, ktoré plánujete pripojiť, sa nechystáte na len tak ledajaké rozšírenie chatky, ale staviate si v celku luxusné letné sídlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #3 kdy: 04.07.2014, 07:50 »

Jistič 3x25A vyhoví pro 90% rodinných domů, tedy i vám.

Chatu rozšiřujete, předpokládám, na základě stavebního povolení. V dokumentaci DSPS by měly být vyřešeny všechny přípojky, včetně elektro.

Ke kolaudaci budete muset doložit nejenom revizi, ale i dokumentaci skutečného provedení stavby. Tou může být klidně opravená prováděcí dokumentace (red pen).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.07.2014, 12:03 »

Hned na začátku, mě trochu udivuje to, že jako osoba znalá s vyšší kvalifikací , nevíte kolik má mít minimální průřez PEN. 6mm2 Cu to není (i když je tam jistá vy-jímka). Jako elektrikář by jste měl mít základní přehled.

Co se týče projektování, pokud si na to věříte tak začněte se studiem, 33 2000-1, 33 2000-4-41, 33 2000-5-51, 33 2000-5-52, 33 2000-5-54, 33 2000-7-701, 33 2130 vždy nejnovější edice. Norem, které je potřeba aspoň okrajově znát, je určitě mnohem více, ale tohle by pro začátek mělo stačit.

V jaké oblasti elektro se pohybujete?

Osobně bych to viděl
Spočítat soudobost a výkon
Kvalitní návrh rozvaděče
Návrh přívodního kabelu z ohledem na uložení, úbytky napětí atd.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Milan Illek
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.07.2014, 15:10 »

Hned na začátku, mě trochu udivuje to, že jako osoba znalá s vyšší kvalifikací , nevíte kolik má mít minimální průřez PEN. 6mm2 Cu to není...
Pozor, v testech z V 50/1978 Sb. byste mohl naletět.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jardad
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 04.07.2014, 16:33 »

Tak, nejspíš zásahem moderátora byla otázka pozměněna na uplný nesmysl.Neptal sem se na výpočet příkonu,ptal jsem jestl vyhoví stávající přívod CYKY4x6mm2 nebo budu muset dát nový 5x6mm2.Tedy jestli je nová revize pouze na změnu vnitří instalace,nebo i na přívod revidovaný léta páně 91. Průřez 6mm2 vyhovuje na začatku je jistič B25A,problém je vodič PEN jak již bylo řečeno,ale tahdy to tak šlo.

Moje specializacece je výstavba, rekonstrukce a modernizace systémů měření a regulace v energetice, hnědouhelných dolech,v chemi, potravinářství a vodárenství.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 04.07.2014, 20:02 »

To je přesně ten případ, který je trochu na hraně.
Máte sice přívod, který byl zrevidován a je provozován podle norem platných v době uvedení do provozu.
Ale chcete jiné využití, předpokládáte vyšší odběr...
Pokud zůstane stávající hlavní jistič, jako RT bych se pod to "možná" dokázal podepsat, záleží jak je to s úbytky napětí, impedancí sítě,... To by se muselo ověřit na místě nebo spočítat, pokud by byly seriozní vstupní hodnoty (typ a výkon trafostanice, všechny délky a průřezy vedení až k vám,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.07.2014, 20:40 »

Asi bych se toho nebál, jak píše kolega Schwarz. Není to sice úplně ideální, ale je to stávající stav. Nemyslím, že by v tomto případě byl přínos 10mm2 PEN nějaký zásadní. Ale o to pečlivěji to chce celou akci provést.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Pavel Stránský 111
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 04.07.2014, 21:49 »

Pánové revizní technici, teď buďte tak hodní a pište, jak řešíte tuto situaci vy? Kabel CYKY 4X6 nebo 4x10 hliník! Pokud to vezmeme pouze jako modelovou situaci, kabel pro zatížení - jistič 25A vyhový,smyčka vše ok ale nevyhoví požadavku na PEN!! A co teď sekat fasádu nebo kopat 50m kvůli kabelu,který je - není dobrý?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 04.07.2014, 22:08 »

Pokud dostanu výchozí revizi z doby před platností 33 2000, tak s tím nemám problém. Ale v kolika případech ji dostanu?

Pak se mohu ze zákazníkem dohodnout, že se revize napíše na to co je "za tímto"....

Otázkou je zda-li chce zákazník "papír" nebo revizi. Co mám tak zkušenosti, tak chtějí papír
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik začátečník  :-)
Kdybych někdy psal bez diakritiky tak se omlouvám. Píšu z HUAWEI Ascend Y300 a diakritika se tam píše blbě :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 06.07.2014, 07:01 »

Pozor, v testech z V 50/1978 Sb. byste mohl naletět.  Jsem v rozpacích

Pokud to ještě někde neupravuje nějaká další norma, tak v ČSN 33 2000-5-54 ed.3 je to psané úplně jasně. viz příloha


* PEN 33 2000-5-54 ed.3 543.4.jpg (54.29 KB, 971x262 - prohlédnuto 359 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #12 kdy: 06.07.2014, 10:06 »

Pokud to ještě někde neupravuje nějaká další norma, tak v ČSN 33 2000-5-54 ed.3 je to psané úplně jasně. viz příloha

Upravuje to tatáž norma v příloze E.


* 5-54.PNG (19.25 KB, 998x114 - prohlédnuto 293 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 06.07.2014, 15:11 »

Děkuji za doplnění, zase jsem o něco chytřejší.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.

Projektant a revizní technik E1A, E1B.
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #14 kdy: 06.07.2014, 16:07 »

Je to ústupek distributorům, aby si jejich technici neodřeli klouby na prstech při lámání desítky do elektroměru.  Super!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.109 sekund, 22 dotazů.