| | |-+  Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?  (Přečteno 26251 krát)
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« kdy: 26.05.2014, 20:47 »

Potřebuji odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW. Zapojení do hvězdy 3x230V.  Jistič 3x63A/D padá. Bude stačit navýšení na 3x80A/D? S těmito příkony se běžně nesetkávám a tak bych se rád zeptal zkušenějších.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2014, 17:42 »

technický přesun
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #2 kdy: 27.05.2014, 18:58 »

A jaké jištění předepisuje výrobce transformátoru? Nedoporučuje náhodou pojistky?  Co jsem měl možnost vidět, tak jak na malých výkonech, tak na větších výkonech transformátorů výrobce udává hodnoty jištění. Ostatně na 25 kW mi orientačně vychází proud nějakých 36 A na fázi. Pro puntičkáře neuvažoval jem účiník. Předpokládám, že vámi udané napětí 3x230 V je primární.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #3 kdy: 27.05.2014, 19:20 »

Potřebuji odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW. Zapojení do hvězdy 3x230V.  Jistič 3x63A/D padá. Bude stačit navýšení na 3x80A/D? S těmito příkony se běžně nesetkávám a tak bych se rád zeptal zkušenějších.

Nemělo by být zapojení 3x400V?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 27.05.2014, 19:23 »

Nejedná se o samostatný transformátor, ale vstupní část pro napájení stroje. Dokumentace ještě není, protože jde o použitý stroj z USA. Nyní čekáme na odpověd výrobce zda nám poskytne nějaké připojovací podmínky. Transformátor má primár 3x230V a sekundár 3x200V, co vedlo výrobce k tomuto řešení netuším.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 27.05.2014, 19:24 »

Nemělo by být zapojení 3x400V?
Do trojúhelníku určitě, ale zde je pevně stanovana hvězda.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #6 kdy: 27.05.2014, 19:29 »

hvězda 3x400V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 27.05.2014, 19:31 »

hvězda 3x400V
Střed je vyveden na svorkovnici a označen jako N.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #8 kdy: 27.05.2014, 22:01 »

Vypadá to, že transformátor je na napětí 220V/127V, ale vy do něho pouštíte 400/230V, proto vypadávat jistič 3x63A/D. Ale nelze vyloučit ani jinou závadu.
Hodnotu jističe bych nezvyšoval.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Václav Třetí
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 28.05.2014, 05:08 »

Ten stroj vypadá jako nějaký světoběžník. 3x200V se používá v Japonsku, nebyl tedy původně určen pro Japonsko, nebo vyroben v Japonsku a transformátore m přizpůsoben pro USA (tomu by odpovídal primár 3x127/220V) ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Václav 3

Stejně jako u kol. Jiřího Schwarze jsou příspěvky psané kurzivou myšleny ironicky.

Řidič tvrdej život má... ,  stejně tak vesnickej elektrikář
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 28.05.2014, 09:38 »

Je to vyrobené  v Japonsku. Jen jsem trochu mimo z napětí co zde uvádíte 230/127. Pokud by byla možnost zapojení Y/D tak bych to chápal, ale zde je natvrdo Y a každé vynutí má označený odbočky 200V-240V a střed je vyveden a označen jako N. Pokud se pletu Smutek prosím o vysvětlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 28.05.2014, 09:59 »

Myslím si, že jde o sdružené napětí 200V-240V tomu by odpovídalo fázové napětí 115V-139V, ale v České republice je v síti sdružené napětí 400V a fázové napětí 230V (+-10%).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 28.05.2014, 10:55 »

Fotka štítku by nebyla?

Jinak se divím, že na sebe dobrovolně berete zodpovědnost za něčí šlendrián. Bez dokumentace strkáte zbytečně hlavu do oprátky a měl by jste trvat na jejím dodání před akcí.

Pokud jste zaměstnanec, můžete podle zákoníku odmítnout práci, kterou by jste mohl způsobit zranění nebo škodu. Nebo pro kterou nemáte vše, co je potřeba.

Pokud si vás firma najala, zapojíte to nablind a něco odejdejde, tak zákazníka ztratíte stejně, jako když je pošlete do háje rovnou a natvrdo, jenom se nemusíte hádat o náhradu škody, lítat na pojišťovnu,...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 28.05.2014, 10:59 »

... Transformátor má primár 3x230V a sekundár 3x200V, co vedlo výrobce k tomuto řešení netuším. ...

Z čeho berete těch 3×230V které pouštíte do primáru ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #14 kdy: 28.05.2014, 18:28 »

Předpokládám, že takové trafo bude Y-Y, nebo D/Y,  Je typické pro stroje "na paletách".
Putují z Japonska přes USA přes Mexiko do bývalé východní Evropy a odsud pak pokračují přes Ukrajinu do Indie, Pákistánu a končívají někde ve Vietnamu a jako šrot je kupují Číňani.

U nás se ohřejí rok až tři a jdou dále na východ, jak pro většinového majitele firmy -  většinou amerického - stoupá cena pracovní síly a rostou mu obstrukce s povinným dodržováním předpisů.
Tyto stroje se vyznačují ve velké míře absencí jakékoliv dokumentace a návodů, většina elektromagneti ckých přístrojů a motorů na nich je na 60 Hz a pekelně na 50Hz topí.
Majitelé k jejich údržbářúm zastávají postoj nějak to opravte, jestli se vám to nelíbí, tak máte padáka, a hlavně musíte mít na sobě ochranné brýle a boty s kovovou špičkou.
Projektantům a revizákům manažeři na připojení nedají ani korunu, moc by do toho šťourali a určitě se najde dost snaživých blbců, kteří jim to opraví či zprovozní.
K takovým strojům je lépe se obrátit zády a prohlásit, že to neumíte opravit, nebo zprovoznit, že na to musí být asi firma. Když je zprovozníte, máte z toho jen řadu dalších problémů. Podle mne je lepší tam nechat slabé pojistky, aby to padalo.

Protože trafo si při rozběhu vezme podle stavu hystereze a předchozího zmagnetování a podle okamžiku zapnutí i více než 50x vetší proud než jmenovitý.
Jistič D přežije 20-ti násobek. Jistič D byste musel 50/20 tj. 2,5x předimenzovat. To znamená, že i ten 80A D bude málo. A to už vychází nějaký 100A deon a korektní nastavování nadproudových i tepelných spouští. Jenže u 100A už chce připojení sakra počítat, může to být malér při zkratu, to chce projektanta. A co taková proudová šupa udělá při zapínání se sítí, s poklesem napětí pro ostatní stroje a s hlavním vypínačem (svary kontaktů). Prostě musíte zauvažovat, počítat, měřit impedance a kontrolovat.
Tudíž si to přeberte, pro dobrotu na žebrotu.

Správně by měl být navržen před a za takové trafo rozvaděč s odporníky a trafo rozbíhat naprázdno přes odpory, ty pak vyřadit a teprve potom připnout zátěž.
Pak bude stačit jištění jmenovité v D a trafo bude dobře chráněné a okolním strojům nebudou odpadávat při zapnutí tohoto trafa stykače. Většinou je sočástí takového rozvaděče i kontrola teploty trafa a odpínání při přehřátí i jednoho vinutí. Neboť stroje tvořívají nesymetrickou zátěž a zvláště jsou-li bez dokumentace bývá zapojováno příslušenství i dost divoce a neuváženě a odběr při 50Hz je na hony vzdálen od odběru při 60Hz - kdežto výrobní normy jsou dělané na rychlejší otáčky stroje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 28.05.2014, 18:37 »

Mě by stejně ale zajímalo, kde se v našich končinách dá sehnat napětí 3×230 V !
Při zapojení do hvězdy to znamená, že to má 3 cívky na 110V.
Že by trafo napájené z trafa ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Michal Štauber
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 28.05.2014, 19:03 »

Předpokládám, že takové trafo bude Y-Y, nebo D/Y,  Je typické pro stroje "na paletách".
Putují z Japonska přes USA přes Mexiko do bývalé východní Evropy a odsud pak pokračují přes Ukrajinu do Indie, Pákistánu a končívají někde ve Vietnamu a jako šrot je kupují Číňani.

U nás se ohřejí rok až tři a jdou dále na východ, jak pro většinového majitele firmy -  většinou amerického - stoupá cena pracovní síly a rostou mu obstrukce s povinným dodržováním předpisů.
Tyto stroje se vyznačují ve velké míře absencí jakékoliv dokumentace a návodů, většina elektromagneti ckých přístrojů a motorů na nich je na 60 Hz a pekelně na 50Hz topí.
Majitelé k jejich údržbářúm zastávají postoj nějak to opravte, jestli se vám to nelíbí, tak máte padáka, a hlavně musíte mít na sobě ochranné brýle a boty s kovovou špičkou.
Projektantům a revizákům manažeři na připojení nedají ani korunu, moc by do toho šťourali a určitě se najde dost snaživých blbců, kteří jim to opraví či zprovozní.
K takovým strojům je lépe se obrátit zády a prohlásit, že to neumíte opravit, nebo zprovoznit, že na to musí být asi firma. Když je zprovozníte, máte z toho jen řadu dalších problémů. Podle mne je lepší tam nechat slabé pojistky, aby to padalo.

Protože trafo si při rozběhu vezme podle stavu hystereze a předchozího zmagnetování a podle okamžiku zapnutí i více než 50x vetší proud než jmenovitý.
Jistič D přežije 20-ti násobek. Jistič D byste musel 50/20 tj. 2,5x předimenzovat. To znamená, že i ten 80A D bude málo. A to už vychází nějaký 100A deon a korektní nastavování nadproudových i tepelných spouští. Jenže u 100A už chce připojení sakra počítat, může to být malér při zkratu, to chce projektanta. A co taková proudová šupa udělá při zapínání se sítí, s poklesem napětí pro ostatní stroje a s hlavním vypínačem (svary kontaktů). Prostě musíte zauvažovat, počítat, měřit impedance a kontrolovat.
Tudíž si to přeberte, pro dobrotu na žebrotu.

Správně by měl být navržen před a za takové trafo rozvaděč s odporníky a trafo rozbíhat naprázdno přes odpory, ty pak vyřadit a teprve potom připnout zátěž.
Pak bude stačit jištění jmenovité v D a trafo bude dobře chráněné a okolním strojům nebudou odpadávat při zapnutí tohoto trafa stykače. Většinou je sočástí takového rozvaděče i kontrola teploty trafa a odpínání při přehřátí i jednoho vinutí. Neboť stroje tvořívají nesymetrickou zátěž a zvláště jsou-li bez dokumentace bývá zapojováno příslušenství i dost divoce a neuváženě a odběr při 50Hz je na hony vzdálen od odběru při 60Hz - kdežto výrobní normy jsou dělané na rychlejší otáčky stroje.
Vy jste to vystihl naprosto přesně Úsměv Přidávám foto štítku.


* P1090803_result.JPG (63.95 KB, 640x480 - prohlédnuto 1111 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 28.05.2014, 19:24 »

Mě by stejně ale zajímalo, kde se v našich končinách dá sehnat napětí 3×230 V !
Při zapojení do hvězdy to znamená, že to má 3 cívky na 110V.
Že by trafo napájené z trafa ?

Tak to potom ano (oni to značí jinak) - takže to je vlastně na  3×400 V.

S jištěním přeji pevné nervy.

  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)