Lienhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 10.05.2014, 07:31 »

Koupená 4 plotýnková varná deska s výkonem 6kW s přívodní flexi šňůrou 230V
MORA.
Mohu ji použít v panelovém bytě při dlouhodobé opravě plynu?
Co se stane budu-li prát a pustím rychlovarnou konvici?














Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 10.05.2014, 07:41 »


Záleží na hodnotách předřazených jističů a spotřebičů současně spuštěných. Jaké máte hodnoty jističů? Hlavní jistič a pak ty ostatní.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 10.05.2014, 07:52 »

Standardní panelový byt má hlavní jistič 15A - 25A 1f,  pár paneláků z porevoluční  dobu mělo i 25A 3f.  (S tím jsem se potkal jen  jednou)

Pokud je plotýnka vybavena flexošňůrou, zřejmě bude zapojena tak, aby její odebíraný proud nepřekročil 16A (standardní  zatižitelnost zásuvek).

Otázky zní:
jaký tedy máte hlavní jistič před elektroměrem?
jakým jističem jsou jištěny zásuvkové okruhy v bytě?

To jestli s tím pojede pračka, trouba, ..... už lze "ošetřit" kázní uživatele.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 10.05.2014, 08:27 »

Troufnu si tvrdit, že standartní panelákový rozvod to neuveze.
Ale jsou paneláky, kde jsou hl. jisitče trojfázové 25A. Např v Brně v bohunicích, v Novém lískovci...
 Nebyl bych si úplně jistej tím, že ta varná deska bude nějak "ošetřena" aby nebrala více než 16A. Vůbec bych se nedivil, kdyby to bylo v deste zapojeno jako 2f a 2N + Pe (celkem běžné zapojení indukčních desek).

Takže pro tazatele: Pokud nebudete schopen identifikovat co máte za jističe, tak pozvěte elektrikáře ať vám na to mrkne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 10.05.2014, 09:09 »

Koupená 4 plotýnková varná deska s výkonem 6kW s přívodní flexi šňůrou 230V
MORA.

Spousta lidí umí psát, ale málokdo číst....  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 10.05.2014, 09:27 »

Já číst umím! Myslel jsem, zapojení v desce! Fáze na dvě svorky, nula na dvě svorky! Kdy jsi naposledy připojoval nějakej sporák?

EDIT: Ještě připojuji z jednoho návodu MORA...


* deska_pripojeni.jpg (38.62 KB, 569x355 - prohlédnuto 900 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lienhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 10.05.2014, 09:32 »

Jistič před elměrem B20A, zásuvka samostatná  B16A, kabely 2,5 Cu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 10.05.2014, 09:35 »

Těžko říct, jak to je zapojené uvnitř (desky). Může to fungovat, ale taky nemusí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lienhard
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 10.05.2014, 09:56 »

ještě dodám, že jde o 1+1 a přívod do bytu je CYKY 3C x 6mm
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 10.05.2014, 10:59 »

Jistič B20/1 je pro "desku" a nějaké drobné spotřebiče.
- na okruhu, kde bude deska, by neměl být nic dalšího (nějaký odběr v desítkách W by šel...)
- pokud pojede "deska" na plný výkon, není tak rezerva na používání rychlovarné konvice, mikrovlnky, pračky,...

Provozovat by se to dalo, ale s jistými omezeními, které lze řešit "dohodou",  nebo technicky - přednostním relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #10 kdy: 10.05.2014, 11:06 »

Pravděpodobně bude možné provozovat současně dvě plotýnky na varné desce, případně krátkodobě tři, pokud nebudou v provozu další výkonné spotřebiče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Postačí výměna jističe při jeho častém vyhazování na stejně velký ale nový?
 Proč mi vyhazuje mikrovlnka jistič?
 Proč mi nejde vrátit jistič do původní polohy?
 Proč mi při zkratu vypadává jistič i u elektroměru?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Proč je hodnota jisticu v bytě vyšší než v hlavním rozvaděči?
 Proč nám stále vypadává hlavní jistič paneláku?
 Po vyhození jističe nefunguje v koupelně infrazářič a světlo nad umyvadlem.
 Jaký potřebuju jistič v rozvaděči pro CO s odběrem 22A?
 Jak předejít vybavování hlavního jističe po výpadku napájení?
 Proč zapnutí proudového chrániče způsobí vypadení jističe?
 Proč mi při obnově dodávky elektřiny vypínají jističe?
 Jak vyřešit, aby nevypínal hlavní jistič po každém zapnutí hl. vypínače?
 Proč jistič vypne, když začne pračka ohřívat vodu?
 Není jistič 25A za hlavním 10A špatná volba elektrikářem?
 Proč u rodinného domu vybavuje nepravidelně hlavní jistič?
 Proč se mi přepálila pojistka v HDS?
 Proč mi vypadává hlavní jistič, když podružné jističe drží?
 Jak zabránit tomu, aby trouba vyhazovala hlavní jistič bytu?
 Proč se mi jedna ze tří keramických pojistech občas přepálí?
 Nejde mi natáhnout jistič, je vadný?
 Proč mi u nové instalace při prasknutí žárovky vypadne hlavní jistič?
 Vypadl hlavní jistič, po nahození jde jen část sporáku. Co s tím?
 Mohu sám provést výměnu keramické pojistky v panelákovém bytě?
 Proč mi při pouhém zapojení PC ve stanby režimu vybavuje jistič?
 Prečo vyhadzuje svetelný okruh istič po prvom občas aj po druhom nahodení?
 Samovolne vypina a zapina elekrika v byte, istice nevyhodi, Kde môže byť chyba?
 Proč vyhazuje jistič a po nahození není v okruhu napětí?
 Proč vybaví jistič jednoho okruhu na jedné zásuvce a na ostatních ne?
 Proč neustále vypadává hlavní jistič a přes to svítí některé obvody?
 Prečo stále vypína istič pri pripojení akéhokoľvek spotrebiča?
 Proč mi vysavač 1500W shazuje 6A jistič?
 Co vše může způsobovat vybavování chrániče?
 Může být nepravidelná funkce vypínací spouště způsobená její závadou?
 Ako postupovať keď zváračka BEZ PP124.21 vyhadzuje istič?
 Proč vypadává jistič při zapnutí mikrovlnky?
 Proč vypadává hlavní jistič ,když pracovníci čez odpojí celou ulici?
 Proč spotřebič vyhazuje 3 jističe najednou?
 Prečo domáce kino občas vyhodí istič?
 Proč po 2 letech po montáži svítidla vyhazují jističe?
 Co může způsobit náhodné vybavení hlavního jističe ?
 Proč vypadává jistič a pojistka světla?
 Proč jistič 10A při přepnutí na zapnuto nezapne, ale vypne i přívodní fázi?
 Proč mi nová mikrovlnka vyhazuje jistič 16A?
 Proč mi neustále vypadává hlavní jistič?
 Může být elektrická trouba vadná když vyhazuje hlavní jistič?
 Proč se po výměně elektroměru vypíná hlavní jistič občas sám?
 Jak rozjet wapku 6 7,4kW 14,5A na 25A jističi typu myslim B nebo C?
 Proč dochází k výpadku hlavního jističe v rozvaděči RD?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.039 sekund, 22 dotazů.