Autor Téma: Při jaké velikosti napětí musí způsobit spoušť na podpětí vypnutí spínacího přístroje vn?  (Přečteno 9688 krát)
Igor Nováček
*
Offline Offline



Prý vítězí zdravý rozum a pravda!


« kdy: 03.10.2012, 15:12 »

ČSN EN 62271-1:2009 čl. 5.8.4
5.8.4   Spoušť na podpětí
10#74)
Doplníte k tomuto tématu ještě něco důležitého?
Zaznamenáno

Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
jjancik
« Odpověď #1 kdy: 27.05.2014, 12:51 »

Spoušť na podpětí musí způsobit vypnutí spínacího přístroje, když napětí na svorkách spouště poklesne pod 35% jmenovitého napětí, i když je pokles pomalý a postupný.
Naopak spoušť na podpětí nesmí způsobit funkci spínacího přístroje, když napětí na jeho svorkách neklesne pod 70% jmenovitého napětí.
Zapnutí spínacího přístroje musí být možné při napětí na svorkách spouště rovném nebo vyšším než 85% jmenovitého napětí. Zapnutí nesmí být možné, když je napětí na svorkách spouště nižší než 35% jmenovitého napětí.
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #2 kdy: 26.06.2015, 15:01 »


Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?
Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.06.2015, 17:07 »

Obvykle tam žádné nejsou.

Jsou tam měřící transformátory napětí a jejich sekundár je zaveden do ochrany. Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 26.06.2015, 17:19 »

... Až software v této ochraně zajistí vypnutí vypínače.
Ano, prostřednictví m právě oné spouště (která tam údajně není)  Mrknutí

Nikdy jsem do oblasti vn nezabrousil a ty spouště jsou kde? Na rozvodnách? Třeba v Sokolnicích?
Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 26.06.2015, 22:53 »

Vypínací / napěťová / podpěťová spoušť je osazena na/ve vypínacím prvku (vypínač, odpínač, atd.)

Ale není podpěťová, je vypínací a ochrana má kontrolu TCS. Jo, a do odpínače bych to necpal a už vůbec ne do toho"atd".
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 27.06.2015, 08:40 »

Oba mluvíme o tom samém, každý ale zdá se trochu jinak. Téma se týká "podpěťové spouště" na hladině vn. A ta bez pochyby může být ve vypínači/odpínači/atd. bez ohledu na to, jestli je tam i "vypínací spoušť",  je tak?
Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 27.06.2015, 09:47 »

Musí vypnout při napětí 0 V, což je zajištěno zapojením kontaktů v jejím obvodu, přičemž hladina jejího ovládacího napětí je hlídána jiným způsobem. tzn.,  že na dotyčné spoušti je buď U=Un nebo U=0.
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 27.06.2015, 12:56 »

U vn se nejedná o podpěťovou spoušť tak, jak jí známe z nn.

Je tam normální vypínací cívka, která slouží k ovládání vypínače. Takže cívka o ničem nerozhoduje, pouze vykoná vůli ochrany.

Ochrana (třeba REF nebo SIPROTEC) rozhoduje o tom, kdy pošle na vypínací cívku impulz. Může to být klidně povelem obsluhy z panelu, nadproudem nebo třeba podpětím (přepětím). Do ní jsou zavedeny měřící transformátory proudu, napětí a další vstupy.

Ty cívky mohou být dvě, druhá se používá pro vypnutí z jiného systému (třeba od ochrany z nadřazené rozvodny nebo trafa).

Dál je tam systém, který ověří, že skutečně došlo k vypnutí (zmíněný systém TCS).

Myslel jste to tak?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 27.06.2015, 13:46 »

Myslel jsem to tak, že i ve vn vypínačích existují podpěťové spouště,  jak je známe z nn, viz příloha ...

(u ABB je označena MU, u Schneideru YM)


* ABB.jpg (201.94 KB, 1531x1073 - prohlédnuto 573 krát.)

* Schneider.jpg (162.56 KB, 1285x842 - prohlédnuto 889 krát.)
Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 28.06.2015, 09:56 »

V minulosti sa na vn vypínačoch nachádzali aj podpäťové cievky, ktoré boli napájané priamo z napäťových meničov. Slúžili na to, aby po výpade  a znovu obnovení napätia motory nenabiehali naraz. Hrozil veľký prúdový náraz, mimo toho niektoré zariadenia pred spustením museli splniť nejaké podmienky, ako napr, zavretie výtlaku u čerpadiel a p. Neskôr, ( v 70,tich a 80, tich rokoch)sa začali montovať podpäťové ochrany a vypínanie potom šlo cez vypínaciu cievku.
Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 28.06.2015, 11:44 »

Myslel jsem to tak, že i ve vn vypínačích existují podpěťové spouště, jak je známe z nn, viz příloha ...

(u ABB je označena MU, u Schneideru YM)

Právě v dnešní době sofistikovanýc h ochran se nejspíš moc nepoužívají. Zatím jsem se s nimi nesetkal (tím neříkám, že neexistují, jek je vidět z vašich obrázků). Nejspíš pro jejich nevýhodu, že jsou při výpadku ovládacího napětí mimo kontrolu, tato situace se dá řešit i jinak.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #12 kdy: 28.06.2015, 12:16 »

Právě v dnešní době sofistikovanýc h ochran se nejspíš moc nepoužívají.
Proč uvažovat právě současnost, když staré rozvodny (hlavně průmyslové) převažují.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Ivan Polínek
OSVČ
*
Offline Offline



Praha; působiště celá ČR


« Odpověď #13 kdy: 30.06.2015, 22:54 »

Pro vyjasnění uvádím následující.
Podpěťové nebo-li nulové cívky se v rozvodnách pro distribuci, t.j. 22kV a 35kV se nepoužívají.    V průmyslových rozvodnách 6kV se používají u chránění vývodů, kde výpadek ovládacího napětí může ohrozit napájené technologické zařízení, nejčastěji u motorů. Potom je podpěťová cívka napájená z ovládacího napětí.
Při ztrátě napětí napájecí sítě se používá podpěťové vypínání, kdy podpěťové ochrany se zpožděním vypnou pomocí vypínací nebo podpěťové  cívky výkonový vypínač hlídaného vývodu.
Zaznamenáno

RT - E1/B; pro laiky: revizní technik bez omezení napětí i v prostředí s nebezpečím výbuchu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.