| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Jaké udělat rozměry zděného pilíře pro zasmyčkování přívodního vedení?  (Přečteno 4900 krát)
Lufux
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.04.2014, 01:19 »



Potřebuji připojit svůj a sousedův pozemek k energetické síti.
Od ČEZU jsem dostal návrh smlouvy, kde mám uvedeno že připojení bude provedeno zasmyčkováním stávajícího kabelového vedení AYKY 3x 120+70 do nové kabelové skříně SS 200.
Pilíř bude stát na hranici pozemku mezi mnou a sousedem, chceme se připojit společně do jednoho pilíře.
Já budu potřebovat 3 fázové připojení 3x25A se dvěma elektroměry, protože budeme mít tepelné čerpadlo a soused jeden elektroměr pro chatu.
Pilíř chci zděný s plastovými skříněmi aby byl co nejužší, výška mi je jedno.

Má otázka zní: kolik skříní a jaké budu potřebovat a jaké budou rozměry základů pod tento pilíř?
Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #1 kdy: 25.04.2014, 07:22 »

Je otázkou, co vlastně potřebujete.
Pro tepelné čerpadlo nepotřebujete dva elektroměry, ale dvojsazbový elektroměr a tzv. "přijímač HDO".

Pokud bude ze strany ČEZu připraven plastový pilíř SS 200 (dvě sady pojistek), nejjednodušší by bylo, těsně vedle pilíře ČEZu osadit druhý plastový pilíř, desingově stejný, pro elektroměr a HDO.

Pokud chcete mít elektroměrový rozvaděč zazděný, není nic jednoduššího. než si elektroměrový rozvaděč opatřit a zazdít ho. Elektroměrový rozvaděč by měl splňovat požadavky distributora (ČEZ).
Samozřejmostí by měly být prostupy pro kabely, obvykle se to řeší dvěma trubkami KOPOFLEX min. 40 mm.
Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Lufux
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 25.04.2014, 22:54 »

pilíř chci určitě vyzdít.. takže chápu to dobře že dole bude jedna skříň ss200 se dvěma sadami pojistek a nad ní další s jednim dvousazbovým a jedním normálním elektroměrem pro souseda? nebo nahoře musí být dvě skříně?
Zaznamenáno
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2014, 05:58 »

Posílám montážní postup od ČEZu v příloze. Lze vyčíst jak na stavbu zděného pilíře. Rozměrový výkres pilíře s ELM musím najít. Nahraju jej v příštím příspěvku.

* 160-montaz-kabelovych-rozpojovacich-skrini-a-piliru.pdf (53.75 KB - staženo 688 krát.)
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.04.2014, 06:11 »

Aktuální přípojková skříň od ČEZu SS200. Podle jejich rozměrů bych volil skříň ELM.

* SS200 pro ČEZ.pdf (108.35 KB - staženo 376 krát.)
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 26.04.2014, 08:11 »

Ve společnosti E ON to řeší oni, resp. jejich podnikový montážní dodavatel...
Mají vždy určité typy skříní, kteří chtějí tam nebo jinde dát....Pokud by jste si to chtěl udělat u E ONu sám, musíte dodržet všechny typy skříní ,jimi schválené....n eexistuje tam dát něco "podobného"....!
Když něco takového od nich nechám udělat, dělají projekt, stavební řízení, souhlasy vlastníků pozemků a podobné "papíroviny"....není to jen postavit pilířek!!

Myslím si, že to bude podobné i ČEZu...... Šok
Pochybuji že to bez projektu půjde....tam bude pak jaký typ skříně tam musí být !
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Robert_Palm
dobrý projekt má budoucnost
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #6 kdy: 27.04.2014, 06:10 »

Osazení přípojkové skříně SS200 v plastovém pilíři je plně v režii ČEZu ( finančně i realizačně  Mrknutí ). Na vás je příprava ELM pilíře ( dle Vašich představ zděného ). Spojení plast a cihly nikdy nebylo ideální ( esteticky ). Vizuelně vypadá lépe plast+plast. Využil bych sestavu od DCK Holoubkov - např. Helga ( naleznete v katalogu výrobce ). Na osazení plastového pilíře s SS200 s Vámi uzavřou SoBS na VB ( projekt a smlouvu připraví projektant z výběrového řízení ). Zvažte pro a proti. Pokud máte foto - nahrajte ho na web.
Zaznamenáno

projektant elektrických zařízení, AI TZS, člen ČENES,
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.119 sekund, 22 dotazů.