Mám minimální zkušenosti s elelektronický mi předřadníky.
Můžete prosím poradit, jaké měření provést pro kontrolu správné funkce?
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 20.04.2014, 09:39 »

S bežným prístrojovým vybavením je možné maximálne ho zapojiť s trubicou a urobiť kontrolu svieti/nesvieti. Výstupné napätie bežným multimetrom nezmeriate, odoberaný prúd zo siete (pokiaľ predradník nemá aktívne PFC) taktiž nie.
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 20.04.2014, 13:20 »

Pak je ještě především u NoName výrobků zapnout v blízkosti předřadníku rádio s DV nebo SV rozsahem (anglické popisy LW a MW).
Z některých lezou naprosté hrůzy a někdy stačí, aby "kutil" vyhodil vadný odrušovací člen nebo nevrátil nějaký kryt a to je tak síla co z toho leze!!
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 20.04.2014, 14:40 »

Pak je ještě především u NoName výrobků zapnout v blízkosti předřadníku rádio s DV nebo SV rozsahem (anglické popisy LW a MW).
Z některých lezou naprosté hrůzy a někdy stačí, aby "kutil" vyhodil vadný odrušovací člen nebo nevrátil nějaký kryt a to je tak síla co z toho leze!!

Mohu potvrdit... Mrknutí
Nedávno mě volal majitel RD co si koupil záživku u "činčongů" a přestalo mu v kuchyni hrát jeho oblíbené rádio.....Vždy to dělalo, když zapnul světlo u kuchyňské linky... Zlej
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 20.04.2014, 16:34 »

Pak je ještě především u NoName výrobků zapnout v blízkosti předřadníku rádio s DV nebo SV rozsahem (anglické popisy LW a MW).
Z některých lezou naprosté hrůzy a někdy stačí, aby "kutil" vyhodil vadný odrušovací člen nebo nevrátil nějaký kryt a to je tak síla co z toho leze!!
Nemusí to byt len "kutil".. niekedy aj vyrobca namiesto Lx na vstupe osadi prepojky a Cx a Cy na vstupe neosadi radsej vobec... bohuzial som to videl uz aj pri drahsich predradnikoch  zle
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Václav Dobeš
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 20.04.2014, 21:08 »

Děkuji za reakce, provedl jsem odzkoušení jinou zař. trubici a ono nic. Nakonec jsem našel prelomeny vodič k potici.
Zaznamenáno
Marek Laube
*
Offline Offline



elmara@atlas.cz


« Odpověď #6 kdy: 21.04.2014, 07:22 »

Nakonec jsem našel prelomeny vodič k potici.

Občas se stane, že odejde "startovací" kondenzátor na výstupu trafa a s tím dochází k prudkému nárůstu proudu, který zničí veškerou vnitřní elektroniku. V tom případě "nestíhá" ani pojistka na vstupu.
Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.04.2014, 09:00 »

Občas se stane, že odejde "startovací" kondenzátor na výstupu trafa a s tím dochází k prudkému nárůstu proudu, který zničí veškerou vnitřní elektroniku. V tom případě "nestíhá" ani pojistka na vstupu.
Alebo ak trubica nenastartuje do isteho casu dojde vplyvom pretazanie k prierazu tranzistorov polomostu.
Dokonca niektorym predranikom robi problem vymena ziarivky pod napatim...
Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde sehnat předřadníky zářivkové trubice?
 Jaký zvolit zapalovač do svietidla verejného osvetlenia?
 Zná někdo firmu která vyrábí ten tento předřadník?
 Dá se opravit elektronické trafo, které jsem přetížil?
 Jak zapojit elektronický předřadník pro stmíváním tlačítkem a fázovým napětím?
 Může se připojit na elektronický předřadník 2x39W pouze jedna zářivková trubice?
 Jaký je rozdíl u svítidel s tlumivkou a předřadníkem?
 Jak zapojit el.předřadník OSRAM 2x18W a 1x18W?
 Zuholnatené indukčné predradníky, čia je to chyba?
 Jaký byste mi doporučili typ elektronických předřadníků k zářivkám?
 Proč nové zářivkové trubice 36W nefungují s elektronickým předřadníkem?
 Co říkáte na vychytané vlastnosti předřadníku EBP?
 Můžeme použít HID 250W na předřadníku 400W?
 Jak modifikovat předřadník LED žárovky ?
 Lze u elektronického předřadníku 2x54w vyměnit zářivky za slabší?
 Proč se přehřívá předřadník zářivky?
 Jsou zaměnitelné zářivkové předřadníky a trubice T12 a T8?
 DNA komponenty do svítidel
 Jaký použít elektronický předřadník a trubice T8 33cm (10W) ?
 Setkali jste se s častou poruchou předřadníků?
 Môžem pripojiť predradník Philips 1xTL5 28W k 15W žiarivke?
 Jaký předřadník zvolit pro UV zářivku?
  Jak diagnostikovat popřípadě opravit elektronického předřadníku zářivky?
 Jaký předřadník zvolit pro paralelní zapojení dvou 54W zářivek?
 Může zářivka poškodit předřadník?
 Je možné použít elektronický předřadník 36W k zářivce 15W?
 Proč nejde vyměnit elektronický předřadník OSRAM za ten stejný HELVAR?
 VYRTYCH: Prachotěsné svítidlo POINTER-I-LED
 Kde dělám chybu při zapojení elektronického předřadníku?
 Jak zapojit LED svitidlo philips s předřadnikem a stmivačem DALI od ABB?
 Jaký je rozdíl mezi magnetickým a elektrickým předřadníkem?
  lze nahradit klasickou tlumivku el. předřadníkem u 15 let starých svítidel ?
 Lze LED zářivku na 30-80V AC připojit v tělese na předřadník na U OUT 250V?
 Lze předřadník QT 1x55/230 nahradit QTP optimal 1X54-58?
 Lze s elektronickým předřadníkem používat trubice nižšího příkonu?
 První ovladač navržený podle standardu D4i
 DNA představuje MINI LED předřadníky HELVAR
 Jak zapojit předřadník Helvar EL2x58ngn jen s jednou trubicí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.063 sekund, 22 dotazů.