| | |-+  Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je potřeba nouzové stop tlačítko na zařízení bez pohyblivých částí ?  (Přečteno 7451 krát)
registrace2006
« kdy: 18.03.2014, 22:37 »

Používáme zařízení sestávající z řídící jednotky a dále jen senzorů ověřujících správné seskládání komponent obsluhou. Zobrazovací ovládací panel, hlavní vypínač a ostatní ovládací prvky jsou umístěny v rozvaděči za pracovní plochou obsluhy zařízení. Je nutno mít na rozvaděči nouzové tlačítko, když zařízení neobsahuje pohyblivé části? Stanovisko dodavatelské firmy je, že není potřeba. Takto se staví i k zařízení, které sice obsahuje pohyblivé části, ty jsou však překryty kryty napojenými na bezpečnostní okruh zařízení.
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #1 kdy: 19.03.2014, 16:28 »

Hlavní slovo má výrobce strojního zařízení.
Máte-li pochybnosti, je povinen vám ukázat analýzu rizik, podle které se určuje, jaký typ a jakou kategorii nouzového zastavení stroje podle analýzy určil.
Pokud vám analýzu jako zákazníkovi nechce předložit, požádejte o její vydání přes ČOIku, budete ji mít fofrem na stole, nebo výrobce dostane flastr za neoprávněné vydání prohlášení o shodě a bude o jednoho neseriózního výrobce méně.

Důležité je, jestli stroj budete využívat v souladu s jeho určením - to musí být uvedeno v návodu výrobce (kontrola montáže osičky pro kastlík na doklady do auta se náramně liší od kontroly montáže pojistky od granátu i když to může být shodná tyčinka.) Výrobce v návodu také musí uvést zbytková rizika - to je dobrý indikátor, zda analýzu rizik provedl.


Jinak se zdá, že výrobce může mít pravdu a nouzové zastavení tohoto stroje není potřeba. Ale jestli jsou zd kryty, platí pro blokování krytů před sejmutím poměrně přísná pravidla a nejde-li o sejmutí krytu nástrojem, pak něco jako obvod nouzového zastavení nutné je. Buď jsou na krytech bezpečnostní snímače otevření, nebo dokonce blokovací dveřní spínače nepovolující otevřít kryt před bezpečným zasatavením stroje.

Určit od boku nebo od popisu rozhodnutí zda je či není nouzové zastavení třeba nelze, na rozhodování je speciální norma a speciální postup.
Odpověď na Vaši otázku je jako z rás¨dia Jerevan, "asi ne, ale jestli ano tak určitě musí být".

* stránky časopisu ELEKTRO.pdf (202.57 KB - staženo 864 krát.)
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
registrace2006
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 19.03.2014, 23:02 »

Děkuji mnohokrát, chápu, že se nedá jednoduše odpovědět, ale takhle mi to plně postačuje. V době kdy se horkotěžko dostávají z výrobců schemata, návody a základní údaje o zařízeních ... natož hodnocení rizik ...
Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 20.03.2014, 14:49 »

V době kdy se horkotěžko dostávají z výrobců schemata, návody a základní údaje o zařízeních ... natož hodnocení rizik ...
No tohle mi nejde na rozum, jak to že se"horkotěžko dostávají z výrobců schemata, návody a základní údaje o zařízeních"?
To máte ve firmě obchodníky pro okrasu? Přece když mi výrobce nedodá ze zákona součást stroje, tak na stroji nemohu vyrábět a výrobci nemusím do předání úplné dodávky zaplatit. A bez návodu k obsluze nesmím jako provozovatel uvést stroj do provozu. To se u vás nepěstuje přejímka? Návod k obsluze je součástí podmínek CE.

Já si jako výrobce,

1) De iure nesmím si dovolit dodat neúplný stroj, jsem podle CE prohlášení o shodě povinen návod a bezpečnostní předpisy dodat jako průvodní dokumentaci ke stroji, zrovna jako výrobní štítek atd. Bez této dokumentace nedodržím CE prohlášení které musí být ke stroji. Pokud není, nejsem oprávněn stroj prodat a je to výrobek jako hobby zadarmo a mohu jej někde vystavit, ale nesmí jej nikdo uvést do provozu.

2) Mám jako výrobce enormní zájem dodat návod k obsluze, protože kdyby ho provozovatel neměl, pak by mohl používat stroj podle svých obecných znalostí. Takže když si třeba sundá tesař z maflíku plovoucí kryt kotouče a uřízne si nohu a výrobce maflíku nedodá návod, platí celé léčení. Nikde nebylo napsáné k čemu ten kryt slouží a že se nesmí odstranit ani zablokovat a že se musí čistit mechanizmus vracení krytu.
(To je absurdní případ kočky sušené v mikrovlnné troubě. Výrobce zaplatil kočku, protože v návodu neměl že není vhodná k sušení a ani tam neměl, že jsou mikrovlny zdraví a životu škodlivé. Absurdní, ale výrobce se nepojistil návodem.)

3) Mám jako výrobce enormní snahu minimalizovat záruční servis a omezit vandalotypní zacházení s mým výrobkem, aby se záměrně zničil či opotřebovával, nebo abu by mi se strojem pracovali neproškolení lidé a takové ty typy bezhlavých splašených mačkačů knoflíků a neodborných šťouralů a upravovačů. Na druhou stranu nemíním jezdit kvůli každému vypadlému jističi, nebo tepelné ochraně a mám zájem, aby si běžnou údržbu dělal zákazník sám a já se nehonil přes půl republiky pro blbost.

4) Mám jaoko výrobce zájem, aby mi za stroj zákazník zaplatil a nebudu mu dávat sebemenší záminku, aby platba neproběhla, nebo se zpozdila.

 
Tak proč bych si jako výrobce řezal pod sebou větev a nedodal návod ??
Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Může mít staveništní rozváděč pro funkci nouzového vypnutí napěťovou cívku?
 Musí být ve stolařské dílně central stop co vypne všechny stroje?
 Která norma řeší umístění STOP tlačítka hlavního vypínače rozváděče?
 Musí mít kuchyň centrální STOP vypínající současně i světla?
 Jak řešit STOP tlačítka rozvaděčů v případě častého podpětí?
 Kde a za jakých podmínek má být umístěn nouzový vypínač strojovny?
 Nemá někdo blokové schéma zapojení cetrálního tlačítka stop?
 Musí mít přípojnicový rozvod bezpečnostní vypínání?
 Musí byt STOP tlacitko u stavenišťového rozvaděče uzamykatelné?
 Musí mít stavba (RD, BD,.)tlačítko central stop, total stop pro vypnutí el. ?
 Je toto zapojení nouzového stop tlačítka správně?
 Jak řešíte CENTRAL a TOTAL STOP ??
 Která norma řeší stop tlačítka?
 Co používáte jako "Total stop" podle ČSN 73 0848 ?
 Je třeba centrálmí stop tlačítko na starém stroji?
 Jaké mohou být vypínací časy u tlačítek Central Stop a Total Stop?
 Jak má vypadat označení "Total stop"?
 Jak často kontrolovat funkci nouzového zastavení?
 Lze použít spojení L a PE za chráničem k nouzovému vypnutí?
 Jak se realizovaly obvody nouzového zastavení v dobách dřívějších?
 Je možné spraviť central stop s napäťovou cievkou?
 Proč tlačítko Central stop se spíná do zkratu?
 Lze aplikovat ČSN EN 13525 na štěpkovače pevně zabudované ve výrobních linkách?
 Jsou nutné vypínače v kuchyni restaurace před spotřebiči?
 Jak připojit tlačítko nouzového zastavení k jističi 250A?
 Mohu pro vypinani hlavniho jistice/vypinace pouzit jeho napetovou spoust?
 Jak řešit Central STOP v bytovém domě s více vchody?
 Který zákon nebo předpis nařizoval na staré soustruhy dosazovat stop tlačítka?
 Proč některé plynové kotelny mají centrální vypínací tlačítka?
 Jak postupovat při dle ČSN nesprávném zapojeni central stop?
 Je oprávněný požadavek hasičů, na označení Total Stop u RD?
 Jakým textem se má označit tlačítko nouzového zastavení?
 Eaton uvedl na trh novou řadu tlačítek nouzového zastavení
 Existuje alternativa k běžně používaným vypínačům TOTAL STOP a CENTRAL STOP?
 Jak vhodně navrhnout bezpečnostní obvod pro hlídání krytu stroje?
 Existuje norma popisující provedení obvodu Stop tlačítko laboratoře?
 Instalovali jste ruční tlačítka odkouření?
 Jaké jsou požadavky na stykač k nouzovému zastavení ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.036 sekund, 22 dotazů.