Autor Téma: Je přípustné i toto řešení PE vodiče?  (Přečteno 72360 krát)
Marcel Šabata
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 18.03.2014, 14:26 »

Prosím laskavé odborníky, kdyby se teoreticky zamysleli nad tímto řešením:
V malé rodinném domku byla starší instalace v hliníku TN-C cca 25 let stará,  jinak "skoro v zánovním" stavu. Domek se začal postupně rekostruovat tak, jak finance dovolily a provedla se inovace ÚT (ústřední topení),  které je celé z měděných trubek, jenž jsou spojeny pouze letováním, žádným lisováním. Majtel projevil zájem opatřit některé elektrické okruhy proudovými chrániči. Jednalo se o samostatné okruhy zásuvek v přízemí a garáži 220V a 3x380V s plánem využívat je i pro připojení zařízení na zahradě. Samostatné v tom smyslu, že celá etáž je zapojena vždy na jednu fázi přes jistič. 3x380V přes samostatný jistič. Bylo provedeno úplné pospojování trubek ÚT, vodovodního šroubovaného potrubí v železozinkových trubkách do domácí studny a přívodu plynu rovněž v železných svařovaných trubkách, dále celého železného schodiště vedoucího z přízemí až do podkroví přes 2 patra a všech kovových dveřních futer, antény na půdě a stínění jejího svodu. Vana je plastová,  odpady v plastu taky. Hromosvod na domě není,   bude ale doinstalován a taky pospojen. Celé toto pospojení bylo dvěma 4mm měděnými vodiči připojeno k uzemnění a ke svorce PEN v hlavním rozvaděči domku. Měděné trubky ÚT byly na několika místech - celkem na třech - v domku ještě navzájem spojeny (vždy přívodní a odvodní trubka) měděným páskem cca 2cm širokým. V podružném domácím rozvaděči bylo provedeno rozdělení proudovým chráničem na vodiče PE, N a L. Původní instalace TN-C byla pochána, jen na původní zelenožlutý vodič PEN byla navlečena v jeho celé viditelné délce modrá  smršťovací bužírka, a tak byl přeznačen na modrý vodič N a tímto způsobem byl i zapojen. (V podstatě ve vše příslušných zásuvkách byl odpojen z ochranného kolíku a zůstal zapojen jen na pravý zásuvkový vývod). Na ochranný kolík u všech příslušných zásuvek byl přiveden zelenožlutý měděný drát PE síly 4mm, který byl vždy ve vhodném místě spolehlivě měděným páskem a svorkou připojen k trubce ÚT. Stručně napsáno - stará instalace byla využita k rozvodu L a N a funkci PE zajistily měděné trubky letovaného ÚT po kompletním pospojování a uzemění na původní vodič PEN v hlavním rozvaděči. Takto bylo předěláno i samostatné připojení pračky v koupelně se samostatným 16A jističem a chráničem, takto byly předělány i zásuvky 3x380V v garáži na venku. Vím, že se jedná o dost nestandardní provedení,  ale než jej odsoudíte apriori i z hlediska přeznačování zelenožlutého drátu v podružném rozvaděči apod.,  prosím odborníky, kdyby tomuto provedení vytkli závadu - principiálně,  která by sebou nesla možnost ohrožení zdraví,  či života. Jedná se o fiktivní nápad bez kontroly RT.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 18.03.2014, 16:47 »

Z hlediska bezpečnosti by to mohlo fungovat, ale z hlediska norem určitě ne, určitě se najde několik norem se kterými je toto řešení v rozporu a pochybuji o tom, že by nějaký RT toto podepsal.

Nemam teď čas hledat normy a články, ale typuji zatím toto:

Materiál vodičů musí být stejný.
Uložení vodičů musí být ve stejné trase a vodiče musí být stejného provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.03.2014, 16:53 »

Další co mě napadá
 - nemyslím si, že by bylo možné (legislativně) použít technologické rozvody (ve vašem případě rozvod topení) jako vodič PE.

A to pospojování futer je taky úlet. Vy uvažujete v domě prostory zvlášť nebezpečné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.03.2014, 17:07 »

Tohle snad ani není nestandartní řešení.
Vodiče jednoho okruhu musí být v jednom obložení / kabel / - nelze použít náhodnou kovovou konstrukci k takovéto eskamotáži.
Proběhne-li výměna trubek za plastové - dost velký problém.
Přeznačování zeleno/žlutého na modrý to je docela nářez.
Jinak majitel, nebo navrhovatel je šílený pospojovač.
Předpokládám, že tam budou další špeky o kterých se pisatel ani nezmińuje.  Mrknutí
Snad ani na východě v Rusku to takhle nikdo nedělá...
Výrobce samodomo instalace je kaskadér a nezáleží mu na rodině a obyvatelích domu.  zed  palec
Pokud majitel chtěl ušetřit stůj co stůj, tak se mu to povedlo.  boss
Cena za nápravu bude jistě víc než slušná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #4 kdy: 18.03.2014, 17:15 »

Nedávno jsem byl v podobné situaci.

V rámci auditu inspekčního orgánu jsem byl vyzván k provedení revize. Revize se konala za účasti SOD. Vybrali jsme motorový vývod. Na novém rozvaděči nebylo co najít. Náhodou mě zaujal starý kabel a bylo to. Původní CYKY 4Dx16 měl modrou přeznačenou na PEN.

Později jsem pátral po příčině. Při rekonstrukci bylo rozhodnuto, že je kabel v dobré kondici, tak se ponechá. Modrý vodič plnil funkci N, vodič PE konstrukcí, lávkami a podobným zařízením. Protože se použité měděné propojky záhadně ztrácely a ochrana šla vniveč, udělal se z N PEN a hotovo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 18.03.2014, 17:43 »

Citace
Revize se konala za účasti SOD

Pracujete pro SOD??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Online Online



« Odpověď #6 kdy: 18.03.2014, 18:56 »

Tohle snad ani není nestandartní řešení.
Vodiče jednoho okruhu musí být v jednom obložení / kabel / - nelze použít náhodnou kovovou konstrukci k takovéto eskamotáži.
Proběhne-li výměna trubek za plastové - dost velký problém.
Přeznačování zeleno/žlutého na modrý to je docela nářez.
Jinak majitel, nebo navrhovatel je šílený pospojovač.
Předpokládám, že tam budou další špeky o kterých se pisatel ani nezmińuje.  Mrknutí
Snad ani na východě v Rusku to takhle nikdo nedělá...
Výrobce samodomo instalace je kaskadér a nezáleží mu na rodině a obyvatelích domu.  zed  palec
Pokud majitel chtěl ušetřit stůj co stůj, tak se mu to povedlo.  boss
Cena za nápravu bude jistě víc než slušná.
Pokud pominu barvu vodiče, tak je to přece celkem slušný pokus o TT, a tu já rád Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.03.2014, 20:26 »

Pracujete pro SOD??

Ne, byl tam jako odborný garant auditu. Proto jsem se snažil alespoň něco najít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.03.2014, 20:30 »

Pane Šabata a vy máte osvědčení z vyhlášky 50/78 Sb. a k této činnosti, kterou jste odvedl oprávnění ?

Předpokladem k získání řidičáku je osvědčení o zdravotní způsobilosti. A když získám řidičák, tak to neznamená, že jsem ještě dobrý řidič.
A v elektrotechnic e je to podobné. Proto se osvědčení ověřuje každé tři roky VČETNĚ ZDRAVOTNÍ ZPŮSOBILOSTI a k určité činnosti se bud pověřuje
 ( zaměstnanec),  anebo se dává oprávnění k této činnosti jako OSVČ.
Jak je to s Vámi?

Vaše řešení NENÍ PŘÍPUSTNÉ a nazval bych jej jako BASTL. Místo revizní zprávy bych podal trestní oznámení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #9 kdy: 18.03.2014, 22:22 »

V určeném prostoru nesmějí být části, jejichž rozdíl potenciálů by mohl být nebezpečný.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Radim Strycharski
*
Online Online




« Odpověď #10 kdy: 18.03.2014, 22:45 »

Trubky ústředního topení mají velice blízko k vodovodním trubkám a ty jsou  jako ochranné vodiče prostě zapovězeny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 18.03.2014, 23:09 »

.... Jedná se o fiktivní nápad bez kontroly RT.
Pak se mě jako RT neptejte jak moc je to špatně.
Protože já to považuji za úplně špatné!

Ano, uměl bych si podobné řešení představit v nějakém průmyslovém nebo podobném prostředí, pokud by to někdo navrhnul a rozumně zdůvodnil.
Ale v bytové instalaci bych dal přednost řešení, které pro takové objekty doporučuje "2130"  aktuální edici
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 19.03.2014, 00:20 »

Stále se divím, kolik času a práce je člověk ochoten investovat do něčeho, co nakonec stejně stojí za houby. 


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
IM
« Odpověď #13 kdy: 19.03.2014, 00:28 »

Z hlediska bezpečnosti by to mohlo fungovat, ale z hlediska norem určitě ne,
To je asi nonsens, ne? Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 19.03.2014, 00:56 »

a to by byla sranda, až by topenář přišel udělat úpravu (třeba přidat radiátor) a trubky by přerušil... k tomu jedna menší porucha ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 19.03.2014, 08:05 »

prosím odborníky, kdyby tomuto provedení vytkli závadu

Ak som skutočný odborník, tak z iného oboru. Ale závada nemusí byť len čisto technická.

Odhliadnem teraz od toho, že zrejme nemáte možnosť odmerať impedanciu poruchovej slučky.  Ak by sme teoreticky pripustili, že  vaše riešenie by mohlo byť technicky funkčné a bezpečné, vždy ostane závislé od spravovania svojim autorom - to je tá závada.

V prípade vašej neprítomnosti nastáva problém, a nie malý. Napr. ak by o tom nevedel nový majiteľ pri kúpe, je to na žalobu. A aby o tom nový majiteľ vedel, ako by ste mu to odprezentovali? Jedine ako dôvod na zľavu z ceny vo výške kompletnej rekonštrukcie.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Marcel Šabata
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 19.03.2014, 08:07 »

Ne, ne, pánové, nejsem RT ani nepracuji pro SOD. Na konci jsem psal, že se jedná o fiktivní nápad, nebyl nikde realizován. Ptal jsem se ale proto, že chci znát všechna úskalí takového řešení. Nešlo mně právě o hodnocení navrhovatele jako experimentátor a, ale o vytyčení hlavních bodů porušení norem a označení možného rizika. Jednou jsem totiž o tom diskutoval na zahradě a jako funkčnost jsem připustil, ale je mně jasné, že RT, který by prováděl revizi, by to asi jen s nespokojeným mručením neschálil. Nápadem pro takové celkového pospojení byl fakt, že na domě nebyl hromosvod a je s podivem, že v širokém okolí nikdo na domě hromosvod nemá, až na výjimky. Připustíte ale, že funkčnost ochrany může být zachována při dodržení určitých zásad? Stejně tak jsem zde kdysi četl, že zásuvky kombinované s chráničem - jako v jednou celku, mohou být při poruše příchozího vodiče PEN velmi nebezpečné a přesto se vyrábí a montují. V soustavě TN-C může k poruše PEN vodiče snadno dojít, a to zejména, když je v hliníku. (viz jiné téma). Takže, kde jsou normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #17 kdy: 19.03.2014, 09:55 »

V určeném prostoru nesmějí být části, jejichž rozdíl potenciálů by mohl být nebezpečný.

To zde nelze v případě poruchy nebo při úderu blesku vyloučit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Stran: [1] 2 3 4 5 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Do rozvadece trvale tece po vodici PE až 50mA. A to i pri vypnutem nasem hlavnim jistici. Jsou to vířivé proudy?
 Jak zjistit, zda je zem (zlutozeleny drat) skutecne zapojena.
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Ako pripojit zasuvku pre altanok bez PE vodiča?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Z jakého důvodu je instalován "odpor" na vodiči ochranného pospojování?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?