Vladimír Rybár
« kdy: 01.03.2014, 15:35 »

Byt v paneláku.
Hliníkový rozvod TN-C 1x25A.
Iskrila mi predlžovačka pri zapájaní vecí do nej.
Následne prestala fungovať.
Predlžovačka bola zapojená v dvojzásuvke hore.
Vybral som teda starú predlžovačku a skúsil som do tej istej hornej zásuvky zapojiť halogénové stojanové svietidlo čo má príkon do 300W.
Všetko fungovalo ...
Tak tam teda zapájam predlžovák a zrazu prásk. na konci predlžováka iskry.
Bytový istič 1xB25A aj okruh 1xB16A vypadli.
V byte niekedy iskria aj ostatné zásuvky.
Viem že to môže byť nebezpečný stav zalomený vodič PEN (študujem elektrotechnik u na VŠ).
Tá predlžovačka bola kupována niekde v akcií v nejakom markete (zrejme polsky vyrobca).
Rady že mám kupovať kvalitné a drahšie je mi jasné.
Ale aj keď kúpi človek neznalý (konkretne moja mama) nejaký predlžovák v markete nemal by fungovať.  
Má na sebe kontrolu originality C E.
A ešte čo sa týka iskrenia zásuvok.
Mama je pripravená že sa bude musieť spraviť kompletná rekonštrukcia (chcela čiastočnú).
V prípade že zavolám revízneho technika, ktorý  by mi premeral okruhy (impedancie, podotahoval šroby) vedel by mi určiť ktoré zásuvky sú ešte bezpečné a vydržia určitú dobu  do rekonštrukcie(toto alebo buduce leto) a ktoré sú už nepoužitelné ?


//Priložím fotografie, ale žial sú väčšie ako 1MB, musím ich upraviť na menšie rozlíšenie... Podla fotky to vypadá na iskru medzi PE a L ,  kontakt L pripevení od "kolajnicu" sa odtrhol..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 01.03.2014, 17:04 »


Má na sebe kontrolu originality C E.
A ešte čo sa týka iskrenia zásuvok.

Tak to je dobrý vtip!
C E tedy s mezerou mezi písmeny znamená China Export.
Kde jste vzal termín "kontrolu originality"?
Že by na Slovensku to měli jinak?

Takto na dálku nikdo nebude věštit! Evidentně je to vyhnívající nulování. Teď to zalepíte a pozítří to shoří.
Zavolejte elektrikáře a ušetřete čas všem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 01.03.2014, 17:10 »

... Evidentně je to vyhnívající nulování. Teď to zalepíte a pozítří to shoří.
....
Pokud ses s odhadem "trefil",  on by nějaký "spotřebič s kovovým krytem" také mohl někoho zabít!!
To není na diskusi na webu, to je na návštěvu odborníka!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 01.03.2014, 18:19 »

No neviem aká je dovolená vzdialenosť medzi znakom C a E. Možno to je CE. A názvoslovie som zle napísal, priznávam, niesom odborník len študujem, aj keď mám na slovensku platný §21. Prikladám fotky. To že zavolám elektrikára je mi jasné, chápem že je to velmi nebezpečný stav, a na neživých častiach sa mi môže objaviť fázové napätie. Ide mi o tú predlžovačku. Kábel je H05VV-F3x1.00mm2 ,  maximálne zaťaženie 10A. Či bola aj ona vadná keď zhorela pri zapojení do zásuvky naprázdno ( bez záťaže ) .


* stitok.jpg (743.31 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 1044 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 01.03.2014, 18:23 »

Ešte posielam jednu fotku ako to vyzeralo po rozobratí. ( Nesli mi pripojiť 2 fotky do predchádzajuce j odpovede lebo boli prilis velke).


* pohlad1.jpg (765.47 KB, 3264x2448 - prohlédnuto 3714 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 01.03.2014, 18:34 »

No jo špatně nabodovaný fázový vodič...
Dotek s kolíkem.
Normální Polský shit.... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 01.03.2014, 21:10 »

C E tedy s mezerou mezi písmeny znamená China Export.

Naopak, China Export je bez mezery. To na obrázku je správná značka shody. To ovšem neznamená, že je to výrobek kvalitní a ani když je kvalitní, tak to neznamená, že se nemůže pokazit. U naprosté většiny prodlužovaček je bohužel úplně jedno, zda je na nich CE nebo C E, provedení a životnost odpovídá ceně.

Mimochodem, jde o normální český shit, vyrobený na 99,99% v Číně...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 01.03.2014, 22:00 »

Já bych se Číňanů zastal.
Pokud zadavatel (nemusí jít vždy o neznámou značku)  dá na výrobek 2 eura, vyrobí kvalitu takovou.
Pokud jedno euro, vyrobí kvalitu makovou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 01.03.2014, 22:49 »

Včera jsem by na opravě, umřel jeden okruh do kuchyně, stará elektroinstala ce, opletené vodiče CY. Trasovačkou jsem jel od zásuvek přes všechny krabice až k rozvaděči... v každé krabici byla nějakým způsobem napálená svorka v počátečním či pokročilejším stádiu rozpadu.
Informace pro záklazníka: "opraveno, ale už v tento okamžik zde bude možná několik desítek svorek a zásuvek... ve více či méně pokročilém stádiu rozpadu. Brzy vznikne další porucha a může být nebezpečná. Celková rekonstrukce nevyhnutelná."

To jsou staré elektroinstala ce. Paní byla měsíc v nemocnici, takže zoxidovanými spoji netekl proud, který je jakž takž udržoval při jejich bídném "polovodivém" životě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 02.03.2014, 00:08 »

Kábel je H05VV-F3x1.00mm2

Takový "kabel" (šňůra) neexistuje!  pozor
Buď je to H05VV-F 3G1,0 nebo H05VVH2-F 2X1,0.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 02.03.2014, 02:21 »

Chcem sa teda opýtať. Kedže tento poľský nepodarok je zlý, ako zistím ktorý predlžovák je kvalitný? Je mi jasné že v nemenovaných obchodných reťazcoch kde je pod cedulou totálny výpredaj za pár centov asi nieje kvalitný ... Ako mám teda postupovať pri kúpe kvalitného ? Budem ho kupovať v obchode s elektroinštalá ciou. Ale ako zistím že ktorý je kvalitný ? Aj v takýchto obchodoch môžu predávať takéto predlžováky predsa...

A čo sa týka toho iskrenia, už som dohodnutý s revíznym technikom ,  ktorý príde spraviť kontrolné merania. Avšak predtým skúsim podoťahovať všetky spoje v zásuvkách a el. krabiciach... Naposledy boli doťahované tak 2 roky dozadu, a predsalen hliník tečie a láme sa ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 02.03.2014, 07:44 »

Já bych se Číňanů zastal.
Pokud zadavatel (nemusí jít vždy o neznámou značku)  dá na výrobek 2 eura, vyrobí kvalitu takovou.
Pokud jedno euro, vyrobí kvalitu makovou.

Přesně tak. Moje slova.
Číňan není žádný blbec.
Je to od nepaměti obchodník.
A jako správný obchodník dodá svému klientovi to, co on požaduje.
A je jedno zda je to zadavatel z CZ, SK, PL.
Pokud chce po Číňanovi "levnější, než nejlevnější",  Číňan jen přikývne a jeho další otázka bude: "How many containers please?".

Na druhou stranu i takových shitů je občas potřeba. Moje oblíbené shity jsou zásuvky IKEA. Kupujuje pro připojení nabíječek spotřebičů typu mobilní telefon, tablet, laptop. Vždy takový shit někde zapomenu. Svou funkci v tomto případě plní a když ho ztratím, pomyslím si "inu byl to jen ...".

Kvalitní zásuvková pole bývaly zpravidla Made in Germany, ale co dnes znamená popis ... Samozřejmě stojí asi čtyřikrát víc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 04.03.2014, 17:28 »

Ešte by som sa chcel opýtať...
Idem kontrolovať spoje v zásuvkách a inšt. krabiciach a aj v rozvodnej skrini. Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom? a mám následne pri doťahovaní použiť kontaktnú pastu na hliník alebo je to nepotrebné ? Čo som sa dočítal pasta sa väčšinou používa do svoriek WAGO. WAGO svorky však v inštalácií zrejme isto nebudú.... Avšak môže sa vyskytnúť spoj Al - Cu a tam sa kvôli chemickým reakciám má používať pasta (posunutá zásuvka o meter káblom CYKY 3x2,5).  Bod rozdelenia PEN na PE a N je zrejme priamo v zásuvke na kontaktoch... Viem že to je všetko nesprávne, avšak keď nám to doma robili, o elektrike som ešte moc nevedel.... A ide mi o to dostať elektroinštalá ciu do čo najlepšieho možného stavu až do kompletnej rekonštrukcie v najbližšej dobe.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 04.03.2014, 17:57 »

... Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom? ...
Zdrsněný oškrabaný povrch bude asi oxidovat ještě více, "šmirgl" bych rozhodně nedoporučoval!

Myslím si, že kdybych neměl řidičák, asi bych se veřejně neptal, když pojedu autem, jestli tam musím dát benzín nebo i něco jiného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 04.03.2014, 17:59 »

Oškrábáním zoxidovaného hliníku zmenšíte i průřez. Konce zoxidovaných vodičů bývají většinou i vyhřáté. Pokud máte věnečky a budete z nich vodiče odpojovat, v případě hliníku je nejlepší zasvorkovanou část úplně odstřihnout a připojit zdravý vodič. Nejlépe do WAGO s pastou. Pokud na věneček, můžete vodič jemně potřít kontaktní vazelínou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Rybár
Neverifikovaný uživatel @3
**
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 04.03.2014, 18:14 »

to Jiří_Hrubý

A pokiaľ nebude možnosť skrátiť Al vodič ? Mám ten starý ,  možno ohorený, zoxidovaný koniec iba potrieť pastou a nanovo pripevniť? Samozrejme pokiaľ to bude možné spravím to podľa toho ako ste napísali a skrátim vodič a pripojím ho nanovo..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 04.03.2014, 18:20 »

Ešte by som sa chcel opýtať...
Idem kontrolovať spoje v zásuvkách a inšt. krabiciach a aj v rozvodnej skrini. Oxid z hliníku dám dole ?šmirglom?
Pozvěte si někoho, kdo ví, co dělá. Když se do toho pustíte sám, pravděpodobně naděláte víc škody než užitku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.03.2014, 18:27 »

Nedokážu na dálku posoudit v jakém stavu ty vodiče jsou. Zkrácení uvádím proto, že někdy bývá hliník vymačklý, nalomený, vyhřatý, silně zoxidovaný a jinak poškozený. Pak je lépe jej zkrátit. Pokud není na vodiči rezerva, je lépe použít WAGO. Pokud je vodič "zdravý" stačí přitáhnout. Ale to je právě ta věc, kterou nelze posoudit na dálku, ale pohledem.
PS: V podstatě to nejlépe napsal kol. Hruda.
Je to sice jednoduchá věc, ale je k tomu zapotřebí určitá praxe a odbornost. Rady na netu vám však nedají ani jedno...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Lze používat prodlužovací přívod i dvoužilový?
 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak je to s hodnotami zatížení prodlužovacích šňůr?
 Jak značit prodlužovaní šňůry pro potřebu pravidelných revizí a kontrol tak, aby tyto byly snadno identifikovatelné?
 Viděli jste ty "vietnamské" prodlužovačky?!
 Do akého príkonu môžem vypínať elektrické spotrebiče pripojené vytiahnutím vidlice zo zásuvky?
 Co udělat s dvoužilovým prodlužovacím přívodem z Elektroworldu?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Musí mít prodlužovací přívod tř. II a III. neoddělitelnou vidlici?
 Setkal se někdo při revizích s prodlužovačkou s přepěťovou ochranou?
 Jak přistupovat k revizím prodlužovaček zhotovených metodou ´samovýroba´?
 Platí nějaká omezení v počtu prodlužovacích šňůr zapojených v řžadě za sebou?
 Jak by jste reagovali při revizi na tento pseudo prodlužovák?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaká ČSN řeší krytí IP prodlužovacích přívodů?
 Nevíte, kde sehnat šikovný buben pro prodlužovačku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Nastává konec bastlení prodlužovacích šňůr ?
 Jaký proud se měří při revizi prodlužovacího kabelu?
 Ani elektrikář nesmí udělat prodlužovačku?
 Jaký typ izolace kabelu použít pro zimní podmínky prodlužovacích přívodů?
 Určuje nějaká norma, kolik prodlužek se může do sebe spojit?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Prodlužovák se považuje za třídu 1 nebo 2?
 Má prodlužovací kabel časem zvýšený odpor?
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Musí projít rozvod vytvořený z prodlužovacích šnůr revizí?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak revidovat prodlužovací šňůru s přepěťovou ochranou podle ČSN 33 1600 ed.2?
 HROBAŘ: Dvoužilový přívod je pouze pro svéprávné
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Posuzuje se prodlužovací kabel 400V podle CSN 1600 ed.2?
 Pokud vlastníte prodlužovák KERG, jak jste s ním spokojení?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je OK pokud výrobce dodává prodl. šňůru v IP 44 a kabel je označen RN05 VV-F?
 Vysvětlí někdo článek normy na prodlužovací přívody?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Musí mít prodlužovák fázi na stejné straně jako pevná el. instalace?
 Záleží na pořadí prodlužovaček s různým průřezem vodičů?
 Mohou být prodlužovačky v dřevěných pultech prodejny?
 Je prodlužovací přívod zařízení II. třídy?
 IKEA: Prodloužená čtyřnásobná baculka
 Jak se revidují prodlužovací přívody podle normy ČSN 33 1600 ed.2?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Jak revidovat oddělitelné přívody?
 Víte, jak to dopadne, když někdo vyrobí pohyblivý přívod s dvěma samci?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Podle které normy je se může na 16A jistič použít průřez vodičů 1,5mm2?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Mohu na prodlužovacích přívodech provádět revizi pouze jednou za 2 roky?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Jakou použít prodlužovací šňůru pro svářečku 13,9kVA 3x400V?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je připojení IEC C14 konektoru na prodlužovací kabel pro použití s APC UPS OK?
 Je možno vystavit kladnou revizi na dělaný prodlužovák?
 Moze sa prosim predlzovat predlzovacka predlzovackou?
 Mohu revidovat prodlužovací přívod s oddělitelnými spoji?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Jak revidovat prodluzovaci kabely 32-125A 400V pro pouziti v EU?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Kde je uvedeno, že prodlužovací přívod musí být po celé své délce viditelný?
 Podle kterého předpisu je překřížení vodičů v prodlužovacích přívodech chyba?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Věděli jste jak se v Koreji vyrábí prodlužovací přívody?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Je lepší mít 1 prodlužovačku (vše 1 zásuvka), či 2 prodlužovačky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.079 sekund, 23 dotazů.