ARKYS: Kabelové trasy s funkční integritou
    Pokud se vás dotýká stavba, která řeší požární odolnost kabelových tras, pak zde přibrzděte. Tento manuál popisuje dva systémy ukládacích lávek, které splňují předepisovaná kritéria. Jsou ověřena Pavusem a výrobce má celou technologii pro uplatnění v praxi velmi dobře připravenou. Pro největší detailysty v tomto článku nechybí odkaz i na záznamy přednášek znalců z tohoto oboru. Více informací získáte právě v této recenzi manuálu ...
    Zdroj: zde...


   


    Jak byste reagovali na tuto související otázku vy?
   
Co vám ještě chybí za informaci z oblasti zachování funkční integrity při požáru?
   
Zaznamenáno

Bývalý projektant, dnes jen pomocná vědecká síla jednoho elektromontážn ího démona!
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 7) Lze klást kabely na dno kanálu?
 Instalace osvětlení do montážního kanálu v autodílně
 Kdo dodává nerezove kabelove zlaby?
 Podlahové kabelové kanály - hledám výrobce
 Kde sehnat drateny kabelovy rost v Brne?
 Sháním instalační lišty DAHL KANAL
 28) Jaké minimální krytí musí mít elektroinstalační kanály na pracovním stroji?
 Jak upevnit Mars žlab do klenby?
 Kto môže vykonávať opravu káblových nosných konštrukcií?
 Jaká je min. vzdálenost kabel. vedení vn a nn na spol. podpěrných bodech?
 Jak a kam správně nainstalovat elektroinstalační kanál?
 KOPOS: Integrovaná spojka zdarma u kabelových žlabů Mars z Koposu
 Máte také svůj katalog ukládacích systémů OBO LFS?
 KOPOS: Mars a Jupiter z Koposu mají Českou kvalitu
 Mají drátěné žlaby nějakou zásadní nevýhodu?
 HAGER: Designový kanál od firmy Hager
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2011-2012
 KOPOS: Katalog kabelových nosných systémů 2013
 Setkáváte se vaší oblasti s potřebou ukládání kabelů do drátěných roštů?
 Pracovali jste s kanálem OBO Rapid? Jaká je s ním práce?
 Jak se vám pracuje s kanály řady Rapid od OBO Bettermann?
 OBO tweaks#5 Designový kanál GAD
 KOPOS: Kabelové nosné systémy
 Máte již nový katalog úložných kabelových systémů KOPOS 2015/16?
 Jaký typ žlabu, popřípadě výrobce je na obrázku?
 PRAKAB: Katalog Kabelové systémy s funkční schopností při požáru
 Znáte výhody drátěných žlabů Merkur?
 Jaké jsou rozdíly v použití děrovaného nebo neděrovaného kabelového žlabu?
 Chybí vám nějaká informace o systému Merkur 2? Zde snad bylo již napsáno vše!
 TIP na betonový kabelový žlab!
 ARKYS: Katalog kabelových žlabů
 TIP: Přehled systémů kabelových žlabů OBO BETTERMANN
 Dutý parapetní kanál KOPOS
 Kanály pro ukládání vedení LKM od OBO
 KOPOS: Konfigurátor kabelových tras 2019
 Propojovací kanály VK od OBO
 Manuál pro realizaci tvarových prvků tras systému MERKUR2
 Mohou se použít ve sklepních prostorech obytného domu drátěná koryta pro kabely?
 Kabelové lávky KOPOS také v nerezovém provedení
 Pochozí systém kabelových žlabů OBO k účinné ochraně napájecích vedení
 Katalog plechových, drátěných kabelových žlabů TRITON
 Kabelovody a komory ZEKAN
 OBO: Podrobný rozbor sortimentu KTS
 Portfólio elektroinstalačních lišt a kanálů KOPOS
 Kabelové nosné systémy KOPOS
 Jak uvažujete zaplněnost lišty pokud jsou na trase pravoúhlé tvarovky?
 Jaký je konstrukční rozdíl mezi kabelovými žlaby MARS a JUPITER?
 Kdy se při projektování rozhodnete pro kabelovou lávku než pro žlab?
 EH# Kabelová vedení v budovách (1970)
 Kde využíváte kanálu s větším rozpětím bez výložníků?
 Co to znamená normová a nenormová konstrukce?
 Máte zkušenost, že po kabelových trasách někdo chodil?
 Jak se rozhodujete mezi drátěným a plným žlabem?
 Katalog Niedax kabelové nosné systémy
 Kde v praxi instalujete parapetní kanály nejčastěji?
 Pracujete ještě s ukládacími systémy PUK?
 Katalog LINEAR 2022-23 od ARKYS
 KATALOG: Kabelových nosných systémů KOPOS 2022-23
 Je z hlediska délky zachování funkčnosti při požáru lepší plný nebo drátěný žlab?
 OBO: Nosné a úložné systémy s definovanou požární odolností
 Existuje nějaká požárně odolná krabice, vhodná pro prodloužení kabelu?
 Jaké použít odbočné krabice pro zachování funční schopnost E15?
 Nemusí být průchody připojovacích kabelů pro svítidla opatřena ucpávkami?
 Četli jste již novou požární normu pro kabelové rozvody ČSN 73 0848?
 Musí se ukládat protipožární kabel v plechové liště?
 Jak řešit uložení kabelů pro požárně bezpečnostní zařízení?
 Požární úseky a stavební konstrukce prostorů kabelových rozvodů a tras
 SCHRACK: Přednáška o požární bezpečnosti staveb
 OBO: Katalog systémů pro zachování funkčnosti při požáru BBS
 Přetížitelné záložní zdroje ASTIP efektivní zálohování zařízení s el. motorem napájení el. protipožárních zařízení (zabezpečení)
 S jakým uložením kabelů se počítá po jejich protipožárním nástřiku?
 Kabelové rozvody z hlediska projektů požární bezpečnosti
 Ukázka zásahu hasičů z Vojkovic
 Jak instalovat a nevyhořet
 RITTAL: Certifikované protipožární skříně s odolností EI 30 DP1
 Jak vypadá protipožární jistič ?
 Víte co udělá dřevěná deska, když do ní pustíte 15000V?
 Máte představu jak se ohnou kabelové trasy při požáru?
 Novinky v protipožárních systémech KOPOS 2014
 OBO: FireBox T krabice se zachováním funkčnosti
 Jak musí být omezeno nebezpečí šíření požáru a jeho následky?
 Jaké požárně odolné krabice používáte vy?
 Kterými systémy navrhujete instalace se zachováním funkčnosti při požárech?
 V Praze se uskuteční seminář Protipožární ochrana budov a staveb
 Projektujete systémy tras od HL systému?
 Vyšetřování příčin požárů #3
 Vyšetřování příčiny požáru #4
 KOPOS: Kabelové nosné systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Je nutná požární odolnost rozvodnic měření při rekonstrukci 5 patrového BD?
 Jak moc jsou nebezpečné vadné kontakty?
 Jakého stupně hořlavosti jsou el. instalační krabice v umakartovém jádře bytu?
 Je možné v rámci jednoho pož. úseku vést kabeláž, která není funkční při požáru?
 ARisk#14 Jaké jsou nejčastější prohřešky proti požární bezpečnosti?
 Je plastová chránička v zemi požárně odolná?
 Musím použít nehořlavé lůžko pro krabici s protipožární odolností C2?
 ARKYS: Požárně odolné trasy LINEAR
 Jak zajistit požární bezpečnost napájecích zařízení antén a routeru na půdě?
 Krabice OBO FireBox, řada T
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru
 Katalog Systémy protipožární ochrany BSS 2019-20
 Neznáte srovnávací tabulky parametrů americké UL-94 HB s třídami reakcí na oheň?
 Co byste chtěli vysvětlit z oblasti požárně odolných konstrukcí?
 REVIEW: ARKYS a Požární novinky 2020
 Zařízení, které eliminuje vznik požáru od elektrických zařízení nebo rozvodů
 Základní pojmy požární odolnosti tras
 OBO: Protipožární systémy v katalogu BSS
 Umíte definovat prostupy stavebními konstrukcemi?
 Systémy se zachováním funkčnosti při požáru KOPOS Kolín
 Tip na katalog požárních těsnění prostupů instalací
 Jaké systémy se zachování funkčnosti lze u KOPOSu očekávat?
 Krabice se zachováním funkčnosti SPELSBERG na 100%!
 Jak si představit krabici s požární odolností?
 Tip na krabici Ensto VULCANO s protipožární ochranou E30, E60 E90.
 Ohnivzdorné spojení s OBO FireBox
 Jaký je zásadní rozdíl mezi normovou a nenormovou konstrukcí?
 Lze trasou pro zachování funkčnosti vést také běžnou elektroinstalaci?
 Nemusí se PBZ (požárně bezpečnostní zař.) zprovoznit s nějakým "požehnáním"?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.065 sekund, 23 dotazů.