Autor Téma: Mohu kombinovat nn a mn v jedné rozvodnici?  (Přečteno 2806 krát)
Jan Matuška
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 25.12.2013, 10:39 »


Plánuji do svého RD elektroinstala ci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstala ce nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?
Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 26.12.2013, 16:55 »

Plánuji do svého RD elektroinstala ci v rozsahu zcela běžném pro tento typ stavby.

Nicméně součástí RD jsou i slaboproudé rozvody (EZS, čidla na měření teplot, zvonek apod.).

Plánovaná elektroinstala ce nn sebere 48 modulů.
Plánovaný slaboproud zhruba 20 modulů.
Pokud pominu možnost vzdájemného rušení, je možné (vhodné) pro nn i slaboproud použít jednu rozvodnici (96 modulů) nebo nikoliv - resp. mohou se z pohledu bezpečnosti tyto dva světy v jedné rozvodnici potkat?

Oslovil jsem dva revizáky, jednomu to je jedno (zajímá ho jen nn) a druhému se to moc nelíbilo.

Původní otázka: Rozvodnice v RD: Lze kombinovat nn a slaboproud?


Za určitých opatření to není problém. Ale proč se ptáte revizních techniků? To je práce projektanta!
Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval. Tak se nedivte, že co revizní technik, to jiný názor. Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!
Zaznamenáno

.
Které tři funkce nových videopořadů chcete zdarma? Zvolte si zde!
 ....

- Proud a napětí objevíte vzápětí!  Elektrika.cz -
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 26.12.2013, 18:36 »

... Revizní technik nenavrhuje ale kontroluje!
A kdybych to měl posuzovat já jako RT, líbilo by se mi, kdyby ty mn rozvody byly prostorově oddělené od rozvodů nn, kdyby nebyly navzájem propletené kabely od MN a nn rozvodů, kdyby z popisů nejen na krytu rozvaděče, ale i po sejmutí krytu, bylo jasné rozhraní mezi MN a nn,...
Z praxe vím, že to jde, ale ne každý si s tím umí správně poradit.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Maroš Klein
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.12.2013, 19:17 »

Revizní technik kontroluje to, co nakreslil projektant s tím, co montér instaloval.
A hlavne kontroluje, že či to čo nakreslil projektant a montér inštaloval je v súlade s normami platnými v čase prípravy projektu, resp. uvedenia do prevádzky.
Ináč je to len ďalší alibista do partie, čo sa podpíše pod chybu, ktorá vznikla omylom, alebo nevedomosťou vo fáze spracovania PD.

Zaznamenáno
Redakce portálu Elektrika.cz
Redaktoři portálu právě konající službu
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #4 kdy: 26.12.2013, 19:26 »



Rozvaděč obsahující prvky sysrémové instalace je zrovna typickou ukázkou, kde se potkává mn a nn. Tedy není v tom problém, jen to musí někdo správně uložit, ale to není otázkou tématu.

Téma je tedy zodpovězeno.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (2)



Přihlaš se uživatelským jménem, heslem a délkou sezení

Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.178 sekund, 23 dotazů.