Autor Téma: Jak se stanoví soudobost pro oteplení rozvaděče?  (Přečteno 4563 krát)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« kdy: 20.12.2013, 21:43 »

Hraju si s výpočtem oteplení v programu M-profil.
Zde vyjde ztrátový výkon osazených předmětů, ale je zde ještě položka Soudobost, kterou neumím určit.
Pro příklad: bytová rozvodnice 42M, Pmax=41W, Pv=74,9W. Soudobost=?
Předřazený jistič je třeba B25/3.
Používáte někdo tenhle nebo jiný program, a jak hodnotu určujete?
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 21.12.2013, 08:46 »

To jsem nikdy nepočítal. Ale u oteplení kabelů v souběhu někdy na vývodech z rozvaděče vyjde X zásuvkových obvodů s jištěním 16A + nějaké další okruhy tak, že by to nevyhovělo pro kabely CYKY 3x 2,5mm2, ale vycházím z toho, že tam nemůže téci takový proud všemi okruhy, když je to jištěno 3x 25A...
Neměl by tady být princip podobný?
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 21.12.2013, 09:09 »

Právě o to mi jde, je mi jasné, že při jištění 25A nemůže téct všemi instalovanými přístroji maximální proud, jen nevím, jakým koeficientem to pokrátit.
Napadá mě, že In rozvaděče je 40A, já mám 25A, tudíž by se dalo použít 0,62, ale jistý se nejsem.
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E1B


WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.12.2013, 10:14 »

Soudobost není nikde uvedena. Postup je takový, že se vypočítá přibližné zatížení jednotlivých okruhů připadajících na jeden jistící prvek s ohledem na jeho hodnotu. U každého okruhu vyjde soudobost procentuálním zatížením. Pak se všechny soudobé hodnoty jednotlivých kruhů sečtou a vypočítá se průměr. To je pak ona celková soudobost, která se doplní do okénka požadované hodnoty.
Jinak se k tomu asi nedojde.
Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E1B
Člen Unie soudních znalců oboru elektro
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 21.12.2013, 12:48 »

Asi bych použil metodu:
součet maximálních proudů jističů (3f. třikrát), rozdělený do  tří fází a tím  podělit jmenovitý proud rozvaděče (maximální možné předjištění). Myslím, že tepelná ztráta jističe je vztažena na jmenovitý proud.
Samozřejmě je pak  nutno přičíst tepelné ztráty dalších prvků, jako stykače, ......
Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 21.12.2013, 14:40 »

Počet pólú v rozvadęči/počet vývodů x předpokládaný celkový odběr/součet In jističů.
Nebo srabácky 1.
Nebo začni počítat mimo jiné ochlazení teplejšīho jističe od jeho souseda atd. z čehož se buďto zblázníš nebo výpočet bude stát tolik co jednou taková pixla, kde můžeš počítat s koeficientem 1.

Pro zjednodušení uvažuji možnost plného zatížení všech jističů najednou.
Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.12.2013, 15:07 »

Citace z nápovědy k programu:
Norma ČSN IEC 890 požaduje výpočet oteplení pro maximální proudové zatížení jednotlivých přístrojů a soudobost 1. Nicméně nastavení reálného koeficientu soudobosti umožňuje získat relevantnější údaje.

U jističe 16A je ztrátový výkon 2,2W. Když budu uvažovat např. 21ks (á 7/fáze), tak mi vyjde 46,2W, jenže těch 21 jističů těžko bude mít takový ztrátový výkon, když předřazený jistič bude 25A/3. Takže soudobost 1 je nereálná.  Smutek
Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy ....
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
České Budějovice a Vyšší Brod, ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 21.12.2013, 15:31 »

Bez jištění N.
16/16x75/336=0,2

S jištěním N.
32/16x75/336=0,4

Na ty W u jističů pozor (jedná se pokud vím pouze o jejich vnitřní impedanci bez započtení oteplení jejich svorek) se svorkama to vychází někde kolem x1,7, k tomu připočíst oteplení na N můstku a oteplení vlastních vodičů v rozvaděči.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké max. oteplení je dovoleno v domovním rozváděči a jak se spočítá?
 Jak na vztah mezi proudem v kabelu a oteplením tohoto kabelu?
 Poradíte program na výpočet oteplení rozvaděče?
 Jaké je oteplení kabelu CYSY při zátěži?
 Jak vypočtu oteplení rozvaděče ?
 Ako vypočítam oteplenie rozvádzača?
 RITTAL: Software Rittal Therm
 Jaké může být max. oteplení pojistkových držáků a pojistek?
 Může se při proudu 12A vodic 2.5 mm2 a jistič 16A zahřívat na 50°C?
 Jaké jsou nejvyšší povolené teploty a oteplení součástí blokové transformovny?
 Jaké je maximální teplotní zatížení kabelu ve svazku?
 Jak doporučit připojení jednotlivých fází pro jednofázové spotřebiče a zásuvkové obvody?
 Poradíte mi jakou stanovit soudobost u bytové jednotky v BD?
 Jak vypočítat soudobost skupiny?
 Jaký je správný způsob uvedení jmen.proudu na výrobním štítku elektroměrového rozváděče?
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaké používáte součinitele náročnosti nebo soudobosti?
 Podle čeho počítáte příkon objektu dle PRE, nebo dle ČSN 33 2130?
 Jaké je max. možné zatížení kabelové přípojky?
 Potvrdíte mi stávající velikost jističe?
 Bude stačit na elektrifikovanou domacnost istic 3x25A?
 Jaký rozdíl je mezi příkonem Pi a soudobým příkonem Ps?
 Ako určiť činiteľ súdobosti?
 Jak rozdělit instalaci bytu na jednotlivé obvody s uvažováním soudobosti?
 Je pro byt uvažovaná soudobost 0,6 dobrý odhad?
 Jak rozumně stanovit soudobost a prokázat správně dimenzované rozvody?
 Aky koeficient sudobosti, pouzivate pri rodinnom dome?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jaký zvolit průřez vodičů pokud je soudobost pouze 0,3?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?