Autor Téma: Jak spravne jistit asynchronni motory?  (Přečteno 3625 krát)
Jan Rames Datum: 24.11.1999
« kdy: 05.06.2004, 22:44 »

Hledam informace o asynchronnich motorech s kotvou nakratko.
Potreboval jsem vedet,jak spravne takoveto motory jistit.
Mam motor s udaji o proudu 2,16/1,25 A.Motor je trifazovy.
Nevim,co presne ktera hodnota znamena.Jaky mam zvolit spravny jistic a jaka hodnota by pro tento motor mela byt nastavena na spousteci motoru.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiri Svejkovsky Datum: 25.11.1999
« Odpověď #1 kdy: 05.06.2004, 22:48 »

Asynchronní motory s kotvou nakrátko se dají zapojit dvěma způsoby: do hvězdy (Y) a do trojúhelníka (D). Štítkový údaj uvádí jednotlivá napětí na cívkách a odpovídající proudy. Tedy například 230VD/400VY 2,16/1,25A.
Dál se vyrábí i motory 400VD/690VY o větších výkonech, ty jsou určeny pro rozběh Y/D. Při jištění motoru je nutno vycházet ze štítkového údaje a zapojení motoru. Při síťovém napětí 3x400V předpokládám zapojení takového motoru do Y
a správná hodnota bude 1,25A. Tato hodnota bude nastavena na tepelné
ochraně nebo na motorovém spouštěči.
Jištění proti zkratu doporučuji alespoň 10AgG pojistkami nebo 10A/C
jističem. Vyšší jištění se volí z důvodu rozběhového proudu, který
dosahuje hodnot zhruba sedminásobeku jmenovitého proudu. Pokud použijete motorový
spouštěč, jištění proti zkratu odpadá. Je třeba poznamenat, že
některé motory lze zapojit pouze jedním způsobem, a je třeba se řídit údaji na štítku motoru.
Dále je třeba upozornit na průřezy vedení. Vedení se dimenzuje s ohledem na jištění motoru proti zkratu (v tomto případě 10A - mohl by vyhovovat měděný vodič o průřezu 2,5mm2). Obecně je se průřez volí v závislosti na uložení dle ČSN 33 2000-5-523 (Dovolené proudy) a popřípadě ČSN 33 2000-5-54
(Uzemnění el. zařízení) která řeší minimální průřez ochranného
vodiče, pokud je veden mimo kabel (minimálně 2,5mm2 měď, popřípadě 4mm2 nechráněný vodič).

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Makovička D
« Odpověď #2 kdy: 05.06.2004, 22:49 »

<p>jištění motorů najdete v ČSN 34 1610 (přiřazení pojistek podle
 napětí, výkonu, zapojeni  a rozběhu). Údaje na štítku znamenají proud v zapojení do hvězdy/do trojúhelníka při určitém napětí. Musíte mi sdělit veškeré štítkové
údaje a já vám sdělím hodnoty jištění.</p>
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.103 sekund, 20 dotazů.