Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Veřejnost, spotřebitelé, neodborníci, kutilové, laici
| |-+  Plánování, úvahy, vysvětlení, pochopení principu, rozhodování o tom, co si přeji, potřebuji, chci ...
| | |-+  Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Hrozí nějaké nebezpečí při snížení hodnoty jističů?  (Přečteno 29126 krát)
koty roman
« kdy: 23.11.2013, 19:03 »

Majitel bytu 2+1 nám vyměnil v bytovém rozvaděči jističe z 10A,16A,16A na 6A, 6A, 6A, bez revize. Teď každou chvili vypadávají, co nám hrozí?
Porušuje nějaký zákon a kde si mohu stěžovat?

Původní dotaz: jaká jsou rizika při snižování jističu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.11.2013, 19:26 »

Řekl bych, že se majitel bytu snaží zamezit nadměrné spotřebě el. energie v bytě, zejména používáním různých topidel apod.
Hrozí vám, že při zvýšené spotřebě jistič vybaví a vy je budete muset zapnout.
Záleží na smlouvě či dohodě s majitelem bytu- pokud se nedohodnete, co vám brání najít si jiné bydlení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.11.2013, 19:28 »

Kolik mu dlužíte na nájemném a službách?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 23.11.2013, 19:40 »

Vyhoření vám určitě nehrozí.

Máte vlastní elektroměr, nebo máte elektřinu v nájmu a platí jí majitel bytu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
roman kotlar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.11.2013, 19:54 »

elektřina je v najmu plati jí majitel.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 23.11.2013, 19:57 »

To snížení rozhodně prospěje celé instalaci .... Škleb Škleb Škleb
Na snížení nepotřebujete žádnou revizi !! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.11.2013, 20:02 »

Nic neobvyklého. Zažil jsem i osazování 4A na zásuvky a 2A na světla. Příčinou bylo ukočírování nadměrné spotřeby v zimním období. Žel koumáci "nájemníci" se napíchli dvoulinkou v RIS na rohu domu. Oblíbenou kratochvílí bylo před soustavným odstřiháváním brnknout PEN na fázi. Nakonec se musely na skříň namontovat plechová dvířka a zámek.
Není ohně bez kouře a nájemce to jistě nedělá z plezíru. Je nutné uvést úroveň elektrifikace bytu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #7 kdy: 23.11.2013, 20:08 »

elektřina je v najmu plati jí majitel.
Pak se mu nedivím...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 23.11.2013, 21:26 »

elektřina je v najmu plati jí majitel.

Takže už známe důvod. Myslím, že vám není pomoci. Určitě ne zde. Oslovte právníka. Třeba to uhraje na snížení kvality bydlení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.11.2013, 21:58 »

Přemýšlel jste nad jiným podnájmem?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 24.11.2013, 08:01 »

Napadla mě jedna taková myšlenka, je norma, která říká kolik okruhu a jaké jištění by mělo být na kolik pokojů v bytě (bohužel teď nemám k dispozici normy) kolegové určitě doplní číslo normy a číslo tabulky, nebo časem dodám já.

Mohl by jste zkusit na majitele to, že instalace je v rozporu s normou (normy nejsou závazné) a, že pokud neuvede do souladu podle platných norem ČSN půjdete jinam. Případně si nechat vypracovat revizní zprávu na instalaci, s tím, že v ní budou neshody, právě kvůli jištění a kdo ví třeba i nějaké závady :-).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #11 kdy: 24.11.2013, 08:54 »

No tak ono je to asi všechno o dohodě.
Majitel vám tímto dává najevo, že za elektřinu platí více, než je mu milé  Kroutím očima
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.11.2013, 15:42 »

Navrhnite majiteľovi, že si elektriku budete platiť sám. Predpokladám, že potom bude  súhlasiť s pôvodnými ističmi.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 24.11.2013, 15:48 »

Navrhnite majiteľovi, že si elektriku budete platiť sám. Predpokladám, že potom bude  súhlasiť s pôvodnými ističmi.  Mrknutí

V dnešní době to je velký problém....jed nou zaplatí, dvakrát ne a exekuce dojde na majitele ne na nájemníka!   tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #14 kdy: 24.11.2013, 16:07 »

Snížením hodnoty jističe, se nesníží bezpečnost instalace, spíš komfort jejího využití. Z elektro hlediska to tedy není problém. Možná naopak.

Řekl bych, že i z tohoto důvodu je to spíš otázka pro právníky, kdy se upravují vztahy mezi dvěma subjekty a ne pro elektrikáře. Otázku jestli má na to pronajímatel právo, nebo ne, nechám na někom jiném. Nevím jak máte mezi sebou upravené vztahy, tedy jaká práva a povinnosti jsou sepsány ve smlouvě. Pokud tedy nájemní smlouvu máte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 24.11.2013, 16:39 »

Citace
Snížením hodnoty jističe, se nesníží bezpečnost instalace,

Podle mne ANO !
Proč, protože se vodiče při plném výkonu tak nezahřejí.... a td......
Zejména u staré instalace.... tanecek
Je to sice částečně, ale JE! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 24.11.2013, 16:42 »

Podle mne ANO !
Proč, protože se vodiče při plném výkonu tak nezahřejí.... a td......
Zejména u staré instalace.... tanecek
Je to sice částečně, ale JE! Mrknutí
Pane kolego někdo z nás požil nebo si sedím na drátu, můžete prosím přiblížit svůj názor?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
solimek
« Odpověď #17 kdy: 24.11.2013, 17:32 »

To snížení rozhodně prospěje celé instalaci .... Škleb Škleb Škleb
Na snížení nepotřebujete žádnou revizi ! tanecek

Snížením hodnoty jističe, se nesníží bezpečnost instalace, spíš komfort jejího využití. Z elektro hlediska to tedy není problém. Možná naopak.

Pane kolego někdo z nás požil nebo si sedím na drátu, můžete prosím přiblížit svůj názor?

Je to jen nedorozumění, špatné pochopení záporu: "se nesníží bezpečnost".

Tedy dle mého názoru. Mrknutí

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Poradíte mi s velikostí jističe pro zásuvku zahrady?
 Jak a čím jistit osvětlení u akvária?
 Mohu jistit CYKY 3x1,5 jističem 13A?
 Jaký jistič zvolit na jaký okruh?
 Je možno zásuvkový obvod v kuchyni, kabelem CYKY 3x2,5 jistit 20A?
 Musi mit mycka svuj jistic ?
 Jaký jistič instalovat k zásuvce, aby nevypínal patrový?
 Předřazený jistič určím dle jmenovitého, maximálního nebo špičkového proudu?
 Jak jistit jednu 1f zásuvku a jednu 3f zásuvku?
 Lze jistit 3f zásuvku 400V třemi jednotlivými jističi?
 Mohu jistit zásuvkový obvod vedený vodičem Cu 3x1.5 jističem 16A?
 Mohou být zásuvky nataženy kabelem CYKY 3Cx1.5 a jišteny 16A jističem?
 Musím změnit jistič při změně spotřebiče?
 Nemá být sled ampéráže jističů směrem k zásuvkám sestupný?
 Je pro jištění 32A 3f správně použito zásuvek 63A 3f?
 Co kdybych jistil sporák 3x25A jističem?
 Lze jistit třífázový spotřebič jednofázovými jističi?
 Je pravda, že všechny zásuvky v bytě musí být taženy CYKY 3X2,5?
 Čím jistit darling v domovním rozvaděči?
 Jaký použít jistič pro zásuvkový okruh, když je hlavní jistič B10/3?
 Lze dát za hlavní jistič další jistič se stejným proudem?
 Jakou pojistku zvolit pod vypínač světla?
 Může být pračka/sušička odjištěna jen 10A?
 Ako istit zasuvkovu rozvodnicu s istenim na privode?
 Je správná instalace zásuvky 32A s jističem 20A?
 Jaký jistič a charakteristiku zvolit pro počítačový koutek?
 Čím jistit štípačku na dřevo 5,5kW?
 Lze jistit 1fázové zásuvky, světla 3fázovým jističem?
 Proč nemůže být dnes společný jistič pro světla a zásuvky?
 Může být elektroinstalace bez jističe?
 Je možné připojeni 3f 16A zásuvky na jistič 25A/B?
 Musí mít každá zásuvka v kuchyni svůj jistič ?
 Mohu dočasně zvýšit jištění z 16A na 40A, než proběhne rekonstrukce?
 Mohu přidat do obvodu další zásuvku a předřadit jí jistič 2A?
 Lze jistit 1f a 3f zásuvku dohromady pouze jedním 3F jističem?
 Vařič s příkonem 1,5kW nemohu připojit na 6A jistič, že?
 Je nutný 13A jistič na elektrickou troubu Baumatic?
 Mohu připojit na jeden okruh více spotřebičů než udrží jistič?
 Jak nepřetížit zásuvky v kuchyňské lince do max. 6A bez předjištění?
 Jak nejlépe rozdělit jištění v kuchyni?
 Lze na zás. okruh 1,5 mm2 napojit 2,5 mm2?
 Mohu zapojit 1f zásuvku z kombinované 3f zásuvky?
 Čím jistit IT aby v případě poruchy nevybavily jističe sousedních obvodů?
 Jak se před rokem 1989 v panelácích navrhovalo jištění obvodů?
 Musí být pro zásuvku k pračce bezpodmínečně samostatný obvod?
 Kde najdu specifikaci dlouhodobého maximálního zatížení pro zásuvku 3x16A?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!