Autor Téma: Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?  (Přečteno 32766 krát)
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.08.2013, 10:50 »

Problem je vypinajici proudovy chranic 300mA predsazeny pro vsechny obvody.
K vybaveni dochazi tedka i nekolikrat denne.
Chranic menen za novy - bez vysledku.
Instalace stara 12 let (vnitrni i venkovni- osvetleni zahrady, zasuvky + bazen).
RD se nachazi u Domasova. Privolany revizak po kontrole problem nevyresil
Prosim o kontakt na odbornika, ktery se timto zabyva.


Původní jasná diskusní otázka zněla: "Promereni elektroinstala ce v RD - Brno venkov?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2013, 12:25 »

Privolany revizak po kontrole problem nevyresil

 Šok To se mi ani nechce věřit ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.08.2013, 12:33 »

byl identifikovan mozny problemovy spotrebic - po jeho odpojeni je situace stejna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.08.2013, 13:08 »

Jakým způsobem identifikoval ten spotřebič  myšleno jak to zkoušel, měřícím přístrojem, nebo hledal spotřebič, při jehož spuštění chránič vypadne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.08.2013, 13:14 »

Presne nevim jak identifikoval tento konkretni spotrebic. Nicmene pouzival obe metody jak merak, tak i "pokus-omyl".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2013, 13:38 »

Nejdřív testnu chránič, jestli není chyba v něm.

A pak nastane otravná práce. Shodím všechny okruhy. Od všech odpojím vodiče N. A pak postupně připojovat jednotlivé N a nahodit příslušný jistič. Pozor! Nesmíte se splést, nikdy nesmíte zapnout okruh bez připojeného vodiče N! Postižený okruh pak způsobí vybavení chrániče.

Jističe 1+N jsou docela dobrá věc z tohoto úhlu pohledu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.08.2013, 18:42 »

Mám zajímavou zkušenost:
Je to několik měsíců, co jsem tady psal o problému vypadávajícího chrániče.
Už drží!
Po vyloučení "elektrických problémů"  byla upravena montáž chrániče, nepřenášejí se na něj otřesy při spínání stykače čerpadla vody a "od té doby nevypadl"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
solimek
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2013, 18:43 »

To p. Svejkovský: K tomu není co dodat. Snad jen toto: zde je jasně vidět důležitost přehledného a úplného značení vodičů v rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 23.08.2013, 20:23 »

Šok To se mi ani nechce věřit ...

Já tomu věřím. Stalo se mi to už několikrát. Volá zákazník s tím, že má problém. Vezmu měřící přístroje a jedu. Pak 1-2h hledám problém a nic. Chránič nevypadne ani jednou a hodnoty jsou v pohodě. JEn za mnou zaklapnou dveře (nebo do hodiny),  jsem volán zpět, že to zase vypadlo. Začíná druhé kolo. Pak najdete za obývákovou stěnou, dobře ukrytý vadný vícenásobný prodlužovák za 30Kč ze stánku.  NEbo kabel, po němž stéká kondenzát z plynového kotle, až do zásuvky a tak podobně.
ANi nebudu psát o akumuláčkách, které jsou během měření v pohodě, ale po zahřátí začnou chránič vyhazovat a podobně zlobit.

Někdy jde opravdu o detektivní práci. Myslím, že to zná každý revizák i elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2013, 07:53 »

Podobné situace mají obvykle poměrně jednoduché důvody - buď dojde k nějakému mechanickému poškození instalace (typicky navrtané kabely) nebo někam nateče voda.
Nebo může být vadný spotřebič, nejčastěji boiler. Poměrně časté jsou také poškozené prodlužovací šňůry, typicky ty, které v podstatě natrvalo napájí nějaké spotřebiče.

Záleží také na tom, jak se závada projevuje. Úplně nejjednodušší je, pokud chránič vůbec nejde zapnout nebo vypíná po zapnutí nějakého většího spotřebiče - to se dá poměrně jednoduše najít. Pokud se závada projevuje jen občas a nepravidelně, bývá to težší najít.

Z nějakého důvodu je mezi laiky, ale i mezi elektrikáři rozšířený názor, že pokud vypadává chránič, potom je tento chránič vadný ...   Kroutím očima
Přitom chránič dělá přesně to, co dělat má - odpojuje vadnou instalaci  Mrknutí
Jinak řečeno, pokud vypadává chránič, v drtivé většině případů to neznamená, že je vadný chránič, ale že je nějaký problém v instalaci.

Nejjistější metodou pro ověření instalace je měřeni izolačních stavů. Tímto se dá dojít k poškozené části instalace, zde už je nutné improvizovat - odpojit vadný okruh, rozdělit ho na jednotlivé části, ty samostatně odzkoušet.  
Měření izolačních stavů se kvůli připojeným spotřebičům provádí pouze proti PE,  proudový chránič musí být vypnutý.
Většinou ani není zapotřebí používat měřící přístroj na měření izolačních stavů, dá se k tomu použít i obyčejná zkratová zkoušečka, tzv. "pípák".
Zaměřil bych se na měření N sběrnice proti PE - pokud nebude izolační stav dobrý, potom odpojovat jednotlivé N vodiče, najít vadný vodič, tento nechat odpojený, ostatní připojit zpět. K N vodiči najít příslušný fázový vodič, tento také odpojit, zkusit zapnout chránič, odzkoušet instalaci, zjistit který okruh nejde, na tomto okruhu hledat dále.
Takto se dá najít a popř. odpojit vadná část instalace, pokud se nepodaří najít přímo závadu, dá se alespoň nějakým způsobem instalace používat.

Pokud se závada neprojeví měřením izolačních stavů, potom je závada pravděpodobně způsobena provozem některého ze spotřebičů, zde je asi nejlepší měřit unikající proudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 25.08.2013, 10:04 »

Citace
Pokud se závada neprojeví měřením izolačních stavů, potom je závada pravděpodobně způsobena provozem některého ze spotřebičů, zde je asi nejlepší měřit unikající proudy.

Základ vypadávání FI !!

Je to tak i podobně u hlídače izolace ve zdravotnictví. ...hlásí hlídač izolace vadný stav,
sestra řekne, že nic nového nepřipojila... ..pak dojde elektrikář na zjištění závady a zjistí už několikrát, že infůze (PVC sáček)je děravá a kape do přístrojů !! A to je pořád dokola....nikd o si toho nevšimne-nechce všímat!!Pak elektrikáři mají v instalaci "bordel"! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 24.01.2019, 15:42 »

Máme velmi podobný (a velmi záhadný) problém. Před rokem a půl rekonstrukce elektroinstala ce v RD. Na začátku topné sezony začal vybavovat proudový chránič. Postupem času jsme zjistili, že problém nedetekuje žádná kombinace spotřebičů (je/není v zásuvce),  pouze to, že když to padá, je v provozu kondenzační plynový kotel a obvykle i nějaký silnější spotřebič. Pokud jsme kotel dali na jiný okruh, vypadávalo to taky. Ani revizní technik nepřišel na příčinu, po dnešním uzemnění trubek u kotle pak už ale nešel nahodit chránič vůbec.
Zatím, abychom v těchto mrazech fungovali, musel dát elektrikář chránič až za kotel, a po dnešním uzemnění ho dokonce úplně vypojit, takže máme "jen" ochranu nulováním, jestli to říkám správně...
Souhlasíte s tím, že bude problém spíše v kotli?
Díky za tipy, už jsme z toho dost zoufalí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 24.01.2019, 16:09 »

...musel dát elektrikář chránič až za kotel, a po dnešním uzemnění ho dokonce úplně vypojit, takže máme "jen" ochranu nulováním, jestli to říkám správně...
A byl to elektrikář?

Vy jste ze stejné oblasti jako byl autor původního vlákna?
Tam to mám moc daleko, ale "všude" se někdo najde, někdo jako já, u koho by mohla zvítězit zvědavost a rád by to prozkoumal...  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 24.01.2019, 20:10 »

,  pane Schwarzi,
ano, byl to dokonce revizák, který dle svého vyjádření dělá elektro od r. 85. Neumím posoudit jeho kvalifikovanos t, mám na něj jen slušné reference.
Jsem ze stejné oblasti, konkrétně Brno-město. Zrovna vás bych u nás upřímně řečeno rád uvítal, protože jsem viděl hodně Vašich příspěvků a je vidět, že tomu hovíte...ale jak jste psal, je to z ruky :/. Lidí ochotných to zkusit by se asi našlo, ale těžko předem poznáte, kdo vám pomůže a kdo instalaci ještě víc podělá, navíc za nemalé peníze.
Pěkný večer,
Marek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #14 kdy: 24.01.2019, 20:27 »

Vypadá to jako by byl za proudovým chráničem spojený N s PE/PEN/zemí/trubkama/aj.,  ale nemohu vyloučit jinou závadu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 24.01.2019, 20:51 »

Tak mě napadá. Je vodič L v zásuvce v levé zdířce? Měřil ten RT izolační stav? Jakým napětím?

Jednou jsem se setkal s plynovým kotlem připojeným pomocí 4psa. Náhodné vybavování PCH jsem celý den nemohl najít. Pak najednou vypadl PCH zrovna když jsem stál u kotle. Problémem byl špatně odtékající kondenzát z kotle, který odkapával do toho 4psa. Co kapka, to výpadek.  Škleb. Dva roky na to vlhkost od kondenzátu v jedné ze svorkovnic kotle. To už jsem byl znalejší ale i tak hledání trvalo cca 3h.
Ani v jednom případě měření okruhů, unikajících proudů, ani jejich postupné odpojování mnoho nepomohlo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Marek H.
Neverifikovaný uživatel @4
***
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 25.01.2019, 13:29 »

Děkuji za doplnění. Dnes jsme měli další měření, na kotli, vybraných spotřebičích a obvodech nebyla nalezena žádná anomálie. Vzhledem k tomu, že máme momentálně proudový chránič neaktivní, tak nemělo co vypadnout, čekáme, až se k nám dostaví servisman na kotel a způsobí nějaký zázrak. V kotli ani okolí jsme nezaznamenali žádnou vodu, ani kontaktní proměření různých částí kotle neprokázalo nic nestandardního . RT si také myslí, že je to kotel, spíše ale vzhledem k okolnostem výskytu problému; navrhoval nechat vyměnit čerpadlo, které může při vyšší zátěži třeba vlivem opotřebení posílat proud na kostru nebo tak. Zatím je to patovka - nemůžeme zapojit chránič, abychom mohli fungovat, a bez chrániče nezjistíme, jestli zásahy na kotli pomohly. Elektrikář k nám nebude jezdit 20x v týdnu na 10 minut, aby chránič deaktivoval a my mohli fungovat bez něj, když by měl pořád vybavovat.
Ptal jsem se (dvou) RT i na to, jestli bez chrániče je bezpečno provozovat dům, nikdo mi nedal zápornou odpověď, takže zvažuji, jestli není lepší nechat to tak, než - jak mi bylo nabídnuto - svolat na tři dny tři chlapy a komplet rozdělat všechno (a třeba ještě něco podělat víc)...a třeba na příčinu stejně nenarazit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Peter Munka
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 25.01.2019, 13:57 »

Co tak do krabice s vhodnym krytim zabudovat spravne dimenzovany 4 polovy spinac spinajuci ako prvy N ? Tymto preklenut chranic. Umiestnit docasne vedla rozvadzaca. Spinac rozopnut, cim sa obnovi funkcia chranica a cakat. Pri poruche potom staci poznacit si okolnosti, cas, co bolo zapnute a nahodit spinac - dom funguje dalej.
Ci sa to da docasne spravit ako bezpecne pre laicku obsluhu si nie som isty, ale za pokus to stoji, so spravnym krytim by to miestni RT akceptovali ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?
 Proč po zapojení pohonu vrat vypadává proudový chránič?