| | |-+  Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?  (Přečteno 7053 krát)
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.08.2013, 10:50 »

Problem je vypinajici proudovy chranic 300mA predsazeny pro vsechny obvody.
K vybaveni dochazi tedka i nekolikrat denne.
Chranic menen za novy - bez vysledku.
Instalace stara 12 let (vnitrni i venkovni- osvetleni zahrady, zasuvky + bazen).
RD se nachazi u Domasova. Privolany revizak po kontrole problem nevyresil
Prosim o kontakt na odbornika, ktery se timto zabyva.


Původní jasná diskusní otázka zněla: "Promereni elektroinstala ce v RD - Brno venkov?"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 23.08.2013, 12:25 »

Privolany revizak po kontrole problem nevyresil

 Šok To se mi ani nechce věřit ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 23.08.2013, 12:33 »

byl identifikovan mozny problemovy spotrebic - po jeho odpojeni je situace stejna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.08.2013, 13:08 »

Jakým způsobem identifikoval ten spotřebič  myšleno jak to zkoušel, měřícím přístrojem, nebo hledal spotřebič, při jehož spuštění chránič vypadne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak to že, spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Lada Cisar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.08.2013, 13:14 »

Presne nevim jak identifikoval tento konkretni spotrebic. Nicmene pouzival obe metody jak merak, tak i "pokus-omyl".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #5 kdy: 23.08.2013, 13:38 »

Nejdřív testnu chránič, jestli není chyba v něm.

A pak nastane otravná práce. Shodím všechny okruhy. Od všech odpojím vodiče N. A pak postupně připojovat jednotlivé N a nahodit příslušný jistič. Pozor! Nesmíte se splést, nikdy nesmíte zapnout okruh bez připojeného vodiče N! Postižený okruh pak způsobí vybavení chrániče.

Jističe 1+N jsou docela dobrá věc z tohoto úhlu pohledu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 23.08.2013, 18:42 »

Mám zajímavou zkušenost:
Je to několik měsíců, co jsem tady psal o problému vypadávajícího chrániče.
Už drží!
Po vyloučení "elektrických problémů"  byla upravena montáž chrániče, nepřenášejí se na něj otřesy při spínání stykače čerpadla vody a "od té doby nevypadl"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
solimek
« Odpověď #7 kdy: 23.08.2013, 18:43 »

To p. Svejkovský: K tomu není co dodat. Snad jen toto: zde je jasně vidět důležitost přehledného a úplného značení vodičů v rozvaděči.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #8 kdy: 23.08.2013, 20:23 »

Šok To se mi ani nechce věřit ...

Já tomu věřím. Stalo se mi to už několikrát. Volá zákazník s tím, že má problém. Vezmu měřící přístroje a jedu. Pak 1-2h hledám problém a nic. Chránič nevypadne ani jednou a hodnoty jsou v pohodě. JEn za mnou zaklapnou dveře (nebo do hodiny), jsem volán zpět, že to zase vypadlo. Začíná druhé kolo. Pak najdete za obývákovou stěnou, dobře ukrytý vadný vícenásobný prodlužovák za 30Kč ze stánku.  NEbo kabel, po němž stéká kondenzát z plynového kotle, až do zásuvky a tak podobně.
ANi nebudu psát o akumuláčkách, které jsou během měření v pohodě, ale po zahřátí začnou chránič vyhazovat a podobně zlobit.

Někdy jde opravdu o detektivní práci. Myslím, že to zná každý revizák i elektrikář.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz , revize@fraja.cz , tel: 728171585
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #9 kdy: 25.08.2013, 07:53 »

Podobné situace mají obvykle poměrně jednoduché důvody - buď dojde k nějakému mechanickému poškození instalace (typicky navrtané kabely) nebo někam nateče voda.
Nebo může být vadný spotřebič, nejčastěji boiler. Poměrně časté jsou také poškozené prodlužovací šňůry, typicky ty, které v podstatě natrvalo napájí nějaké spotřebiče.

Záleží také na tom, jak se závada projevuje. Úplně nejjednodušší je, pokud chránič vůbec nejde zapnout nebo vypíná po zapnutí nějakého většího spotřebiče - to se dá poměrně jednoduše najít. Pokud se závada projevuje jen občas a nepravidelně, bývá to težší najít.

Z nějakého důvodu je mezi laiky, ale i mezi elektrikáři rozšířený názor, že pokud vypadává chránič, potom je tento chránič vadný ...   Kroutím očima
Přitom chránič dělá přesně to, co dělat má - odpojuje vadnou instalaci  Mrknutí
Jinak řečeno, pokud vypadává chránič, v drtivé většině případů to neznamená, že je vadný chránič, ale že je nějaký problém v instalaci.

Nejjistější metodou pro ověření instalace je měřeni izolačních stavů. Tímto se dá dojít k poškozené části instalace, zde už je nutné improvizovat - odpojit vadný okruh, rozdělit ho na jednotlivé části, ty samostatně odzkoušet.  
Měření izolačních stavů se kvůli připojeným spotřebičům provádí pouze proti PE,  proudový chránič musí být vypnutý.
Většinou ani není zapotřebí používat měřící přístroj na měření izolačních stavů, dá se k tomu použít i obyčejná zkratová zkoušečka, tzv. "pípák".
Zaměřil bych se na měření N sběrnice proti PE - pokud nebude izolační stav dobrý, potom odpojovat jednotlivé N vodiče, najít vadný vodič, tento nechat odpojený, ostatní připojit zpět. K N vodiči najít příslušný fázový vodič, tento také odpojit, zkusit zapnout chránič, odzkoušet instalaci, zjistit který okruh nejde, na tomto okruhu hledat dále.
Takto se dá najít a popř. odpojit vadná část instalace, pokud se nepodaří najít přímo závadu, dá se alespoň nějakým způsobem instalace používat.

Pokud se závada neprojeví měřením izolačních stavů, potom je závada pravděpodobně způsobena provozem některého ze spotřebičů, zde je asi nejlepší měřit unikající proudy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #10 kdy: 25.08.2013, 10:04 »

Citace
Pokud se závada neprojeví měřením izolačních stavů, potom je závada pravděpodobně způsobena provozem některého ze spotřebičů, zde je asi nejlepší měřit unikající proudy.

Základ vypadávání FI !!

Je to tak i podobně u hlídače izolace ve zdravotnictví. ...hlásí hlídač izolace vadný stav,
sestra řekne, že nic nového nepřipojila... ..pak dojde elektrikář na zjištění závady a zjistí už několikrát, že infůze (PVC sáček)je děravá a kape do přístrojů !! A to je pořád dokola....nikd o si toho nevšimne-nechce všímat!!Pak elektrikáři mají v instalaci "bordel"! zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?