Autor Téma: Má Jan Hájek o aktivních hromosvodech pravdu nebo konspiruje?  (Přečteno 76985 krát)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #54 kdy: 03.09.2013, 20:34 »

Protože ČR.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #55 kdy: 03.09.2013, 22:27 »

Již paní profesorka na střední škole (kolem roku 1980) říkala:"...kdo má moc, má pravdu..."
Pokud přidáme ještě jeden "vyzkoušený vztah" - kdo má peníze, ten má vliv a moc, není o čem diskutovat.

Jestliže někdo vyrobí výrobek, na kterém vydělává, musí část zisku investovat do toho, aby na to lidi nalákal.
A pak se mu "korunky jen sypou" a časem jich má tolik, že část z nich investuje do toho, aby měl "moc" a tedy i "pravdu"!
A když se někdo ozve, "má výrobce"  na právníka, který vnutí soudci ten správný "výklad pravdy" a je jedno, jestli to je hromosvod, "magnet na benzínové hadičce" nebo nějaká "chytrá kontrolka na krabičce",   ...

A ve "finále" není problém dojít k poznání, že "ten, kdo má znalosti, nemá pravomoc něco změnit a ten, kdo má pravomoc, nemá tak podrobné znalosti a tak záleží na tom, kdo si tu jeho pravomoc koupí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #56 kdy: 04.09.2013, 00:28 »

Aktivák má totiž spoustu výhod:
- je levnější (u většího objektu bambule a jeden svod místo 6-8 svodů, složité jímací soustavy...) - investor je pro
- je "pěkný" ("hi-tech" svicatá bambule a hromada svodů nehyzdí fasádu) - architekt je pro
- je na něm slušná marže - líbí se to projektantovi i realizační firmě
- pojišťovně to stačí
- ochrana není nikdy 100procentní a tak jsou občas průšvihy jak na aktiváku, tak na klasice. Pojišťovna to ale stejně zaplatí.
- jsou argumenty proč papírově ano (ve Francii lze, jednotnost v EU...) a to manažerům stačí k tomu, aby se rozhodli pro levnější aktivák
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #57 kdy: 04.09.2013, 07:27 »

Aktivák má totiž spoustu výhod:
... jednotnost v EU...

O jaké jednotnosti se zde prosím píše?   Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #58 kdy: 04.09.2013, 07:57 »

...
- ochrana není nikdy 100procentní a tak jsou občas průšvihy jak na aktiváku, tak na klasice. ...
Dokonce u obou je to selhání ukázkou toho, že někdo podcenil nebo zanedbal něco, co dnes víme o blesku...
Rozdíl je v tom, že u "klasiky" je to konflikt s nějakým doporučením aktuálně platné normy, u aktiváku je to sice v souladu s normou, ale je tam "konflikt" mezi normou a poznatky a přírodních zákonitostech
Klasika podle aktuálně platné normy má mnohem menší pravděpodobnos t selhání než aktivák podle normy, která pro něj platí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #59 kdy: 04.09.2013, 08:04 »

Klasika podle aktuálně platné normy má mnohem menší pravděpodobnos t selhání než aktivák podle normy, která pro něj platí
Nepopírám, že není selhání řešení podle platné normy nemožné, ale nesetkal jsem se s žádnou zprávou, která by byla aspoň z části tak zpracována, jako selhání aktiváků. Takže bych nebál mluvit o teoretickém selhání klasického řešení a zcela reálných a běžných selhání aktiváků.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #60 kdy: 04.09.2013, 08:24 »

Honzo, netvoříte nějakou statistiku bouřkové činnosti za poslední roky?
Několik let to vypadalo, že bouřek je hodně, přes střední evropu přecházejí hodně výrazné bouřkové fronty, ale letos těch větších bouřek asi nebylo tolik jako poslední 2 - 3 roky.
Ono by to mohlo vést k mylnému dojmu, že "bylo méně škod, aktiváky fungují"...

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Roman Šafránek
*
Offline Offline



« Odpověď #61 kdy: 04.09.2013, 08:25 »

O jaké jednotnosti se zde prosím píše?   Nerozhodný
Možná jsem se špatně vyjádřil, asi jsem myslel spíše na volný pohyb osob, zboží...

Jak je to s tou závazností norem? Norma je nezávazná, pokud to neupraví nějaký zákon. Na to, že např. objekt nemocnice by měl být "podle norem" určitě někde zákon myslí a navíc je to záležitostí TIČR. Pak se ale zase říká, že norma je pouze "návod" a v reále to musíme udělat stejně bezpečné nebo bezpečnější než je požadavek normy a musíme to umět "doložit". Je tedy možný výklad (i v nemocnici a i pro TIČR) že není použito řešení podle normy ale řešení jiné, které je stejně bezpečné (nebo i lepší) a k doložení máme nějakou francouzskou normu?

Každopádně nejsem příznivcem aktiváku, své výhody (popsané výše) ale mají a tyto výhody dokážou přesvědčit spoustu lidí v celém řetězci výstavby a proto je jich tady všude tolik.
Mají i jednu hlavní nevýhodu - pravděpodobně nefungují.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #62 kdy: 04.09.2013, 20:26 »

Honzo, netvoříte nějakou statistiku bouřkové činnosti za poslední roky?
Několik let to vypadalo, že bouřek je hodně, přes střední evropu přecházejí hodně výrazné bouřkové fronty, ale letos těch větších bouřek asi nebylo tolik jako poslední 2 - 3 roky.
Žádná z dostupných statistik není relevantní a pokud by někdo chtěl nějakou lepší, tak jí musí zaplatit. No a to se nikomu nejspíš nevyplatí. Osobně odhaduji, že by jeden případ šel informačně vytěžit tak za 20 tisíc.Desetile tá statistika  tedy za nějakých 50 -100 Mil. v ČR. A nebylo by to nic jiného, než statistika pouhých 10 let. No možná pokud by se složili lidé na Hulínsku  Úsměv.
 
Tahle moje postihuje většinu událostí, které se staly 2012 a 2013 a psalo se o nich na webu, můj odhad je ,  že se jedná tak o 10%-25% všech případů a tak 1-5% škod.

http://www.kniska.eu/zasahy_bleskem_aktualni

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #63 kdy: 04.09.2013, 20:31 »

Jak je to s tou závazností norem? ....... je to záležitostí TIČR. .........a k doložení máme nějakou francouzskou normu?
Neustále zapomínáte na jednu nejdůležitější otázku, je v ČR fungující právní stát?
Všiml si někdo, že například v USA člověk zadržený kvůli  únosům v květnu, byl v srpnu už odsouzen?
Tady se spory vlečou desetiletí a všem to připadá normální.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #64 kdy: 05.09.2013, 06:33 »

Citace
Neustále zapomínáte na jednu nejdůležitější otázku, je v ČR fungující právní stát?

Právě že moc funkčí není, tak se tolerují i různé technické hity ! tanecek jupí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #65 kdy: 05.09.2013, 09:16 »

- je levnější (u většího objektu bambule a jeden svod místo 6-8 svodů, složité jímací soustavy...) - investor je pro

Tak to není pravda, blesk má uvedené stejné parametry a stejný výpočet dostatečné vzdálenosti, pokud se odvolávají na uvedenou normu, nemůže to s jedním nebo dvěma svody vyjít a výsledná cena je vyšší než u správného řešení viz. díl 2:
http://elektrika.cz/data/clanky/jan-hajek-o-aktivnich-hromosvodech-2



- je "pěkný" ("hi-tech" svicatá bambule a hromada svodů nehyzdí fasádu) - architekt je pro
Pokud by se respektovaly podmínky normy na kterou se odvolávají tak se rozhodně nejedná o hezkou věc.



- pojišťovně to stačí
....Pojišťovna to ale stejně zaplatí.
Stačí jí to v případě uzavírání pojistky, nepotvrdí to písemně a pak to vadí až teprve v případě, pokud by měli proplatit škodu.


- jsou argumenty proč papírově ano (ve Francii lze, jednotnost v EU...) a to manažerům stačí k tomu, aby se rozhodli pro levnější aktivák
Zatímco norma ČSN je součástí našeho právního řádu, tak norma vydaná na základě vyhlášky, zákona či jiného výsledku výkonné moci cizího státu nemá bez mezistátních dohod jinou, než nulovou relevanci. To že někdo myslí, že žijeme v protektorátu jiného státu svědčí spíše o nulovém chápání práva. Na rozcupování takovéto argumentace stačí právnímu koncipientovi deset minut, takže max. 1500 Kč, pokud se někdo neorientuje.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #66 kdy: 05.09.2013, 09:53 »

...
Zatímco norma ČSN je součástí našeho právního řádu, tak norma vydaná na základě vyhlášky, zákona či jiného výsledku výkonné moci cizího státu nemá bez mezistátních dohod jinou, než nulovou relevanci. To že někdo myslí, že žijeme v protektorátu jiného státu svědčí spíše o nulovém chápání práva. Na rozcupování takovéto argumentace stačí právnímu koncipientovi deset minut, takže max. 1500 Kč, pokud se někdo neorientuje.
Nechci tvrdit, že ti nevěřím. Ale pan Vozobule v Plzni říkal něco jiného...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #67 kdy: 05.09.2013, 10:20 »

Pokud by byla pravda to co pan Vozobule říká, nebyl by jediný důvod poslouchat jeho, protože mně se mnohem víc líbí to co říká řecká technická inspekce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
J Lhava
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #68 kdy: 06.09.2013, 10:57 »

To je všechno hezký,  ale já na svém baráčku prostě ESE chci, takže když nechám spočítat rizika dle Vámi obhajovaného souboru a výsledkem bude netřeba jímací soustavy, pak si mohu ESE nechat instalovat?
2) Je použitím aktivních hromosvodů porušena nějaká norma, vyhláška nebo zákon ?
Aktivák má totiž spoustu výhod:
- je levnější (u většího objektu bambule a jeden svod místo 6-8 svodů,  složité jímací soustavy...) - investor je pro
- je "pěkný" ("hi-tech" svicatá bambule a hromada svodů nehyzdí fasádu) - architekt je pro

No vidíte!
My se tu všichni točíme stále dokola, jak pes za ocasem, a ona mezi tím od 07/2013 vešla v platnost Změna Z1 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2, která se věnuje podmínkám instalace "všech alternativních ochran před bleskem, např. jímače ESE"

Namátkou:

Pro určení ochranných prostorů jímačů jsou podle přílohy A uvažovány jen skutečné fyzické rozměry kovové jímací soustavy. Zde se zohlední fyzická délka všech jímačů: klasických nebo alternativních, vč. aktivního jímače ESE (viz obrázek NA.1).

Soustava svodů se provádí podle ČSN EN 62305-3 ed. 2, bez ohledu na použití typu technologie jímací soustavy.

U neizolované LPS se respektuje tabulka č. 4. Svody by měly být umístěny symetricky.
U izolované LPS je počet a rozmístění svodů určen výpočtem dostatečné vzdálenosti s dle článků 6.3.


Takže?
Žádná kouzelná hlavice, ale ochranný úhel.
Žádný jeden svod, ale počet svodů á 10-20 m nebo dle výpočtu dostatečné vzdálenosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Krejčí
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #69 kdy: 06.09.2013, 13:38 »

My se tu všichni točíme stále dokola, jak pes za ocasem, a ona mezi tím od 07/2013 vešla v platnost Změna Z1 normy ČSN EN 62305-3 ed. 2, která se věnuje podmínkám instalace "všech alternativních ochran před bleskem, např. jímače ESE"

To je hezké, ale to nepomůže. Jedná se o informativní část, ne normativní. A v této změně je pouze zdůrazněno to, co bylo v normě předtím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #70 kdy: 06.09.2013, 13:46 »

Vrah je souzen za vraždu, nikoli za doprovodnou předchozí urážku  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #71 kdy: 06.09.2013, 15:28 »

Vrah je hlavně souzen požádán o prominutí za nekomfortní vyšetřování po 10 a víc letech, takže po dojmem jeho beztrestnosti se inspiruje dalších pár vrahů...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jsem programátor jednočipů, zaměřený na automatizaci. Se zájmem o silnoproud od pěti let, maturitou elektro a papírama na to, abych mohl svůj výtvor legálně otestovat pod napětím do 1kV...
Stran: 1 2 3 [4] 5 6 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Aktivní hromosvod velký podvod?
 Je nutne zemnit kovove predmety, napr antenu na strese domu, pokud je tato ochranena aktivnim hromosvodem?
 Jak (a podle čeho) revidovat aktivní hromosvod?
 Proč a kdy aktivní hromosvod?
 Poradíte dodavatele ESE?
 Jak funguje aktivní jímač?
 Blesk se omluvil aktivnímu hromosvodu a udeřil!
 Proč chtít ještě aktivní bleskosvod, když má již přepěťovky?
 Aktivní hromosvod a aquapark,je to v souladu?
 Co si myslíte o aktivních bleskosvodech?
 Kdo zná vyjímku č.94-12 Úřadu pro normalizaci a státní zkušebnictví?
 Viem mi niekto poradiť s aktívnym bleskozvodom?
 Je ERITECH® SYSTEM 3000 DYNASPHERE aktivný bleskozvod?
 Dle čeho provádět revizi na aktivní bleskosvod?
 Jakou má váhu "oficiální" vyjádření Indelec ohledně aktivních (ESE) jímačů?
 Je schopný aktívny bleskozvod chrániť pri odpore uzemnovača 15 Ohm?
 Jak periodicky revidovat aktivák?
 Kdo ví jak pracuje zařízení aktivní hromosvod?
 Kdo podpoří tvrzení Petra Chrpy o aktivních hromosvodech?
 Potěmkinův hromosvod
 Jaká se používá jednotka pro vstřícný výboj?
 Doslechli jste se, že TNK označila normu o aktivních hromosvodech za neplatnou?
 Jaký má vliv aktivní hromosvod na životní prostředí?
 Zajímalo by vás, na základě čeho uvádí TIČR do provozu aktivní jímače?
 Slyšeli jste o chystaném zrušení normy na jímače ESE?
 Bleskosvod Pulsar systém se včasnou emisí výboje
 Co říkáte na srovnání typů hromosvodů světovými vědci? Vymýšlí si?
 Má zákazník právo na předvedení výrobku?
 Jaká je cenová úroveň hlavice aktivního hromosvodu?
 Ani smrt na stadionu s příznivci ESE nehne?
 Skončily ESE v ČR tímto sdělením nebo ne?
 Nastává v ČR konečně soumrak nad ESE?
 Jak provozovatel zjistí, že jeho jímač ESE není po zásahu už jen Franklin?
 Elektrokaps - Přepětí a hromosvod
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Kto poradí ohľadom aktívneho bleskozvodu, ktorý ma chrániť FV elektráreň?
 Jak byste řešili konflikt mezi řešením ESE a požadavku EN 62 305 vy?
 Jak řešíte vnitřní ochranu v souladu s aktivním hromosvodem vy?
 Jak funguje Tester Indelec?
 Aká je dostatočná vzdialenosť podľa STN 34 1398?
 Objevil jsem dvojitě aktivní hromosvod nebo je to něco jiného?
 DEHN: Aktivní hromosvod ESE versus soudní znalec
 Čeští vědci o otázce aktivního hromosvodu ESE
 Modelování činnosti aktivního hromosvodu
 Je ve Francii legální aktivní hromosvod?
 Jak revidovat aktivní hromosvod?
 Co má dělat zaměstnanec, když najednou musí nabízet aktivní hromosvody?
 Co byste vzkázali revizákovi o aktivním hromosvodu vy?
 Jak si legislativně vyložit aktivní hromosvod na letištní hale?
 Šokující výpovědi Jana Hájka #9: Má se realizátor aktivního hromosvodu obávat postihu?
 Jak je to ve skutečnosti v ČR s ochranou pomocí aktivních jímačů?
 Víte, že koeficienty z 62305 nejsou pro jímače ESE pro výpočet rizika ničím podloženy?
 Je možný jeden svod na dva objekty víceposchoďových budov v Praze?
 Proč aktivnímu hromosvodu stačí jen 1 nebo 2 svody oproti klasickému provedení ?
 Jímače ESE, tzv. aktivní hromosvody dostaly na Slovensku smrtící úder!
 Nemá někdo zájem o veřejnou zakázku instalace ESE?
 Byli jste také osloveni WAT Franklinplus?
 Je v pořádku instalace aktivního jímače na objektu zařazeného do LPS II?
 Bezpečnost hromosvodu podle platné legislativy ČR ...
 Jakou váhu má francouzská norma na aktivní hromosvody v EU?
 Víte o tom, že EU nutí ČR, aby akceptovala aktivní hromosvody (ESE)?
 Co myslíte, jaký postoj má německý úředník vůči aktivním hromosvodům?
 Co vše předcházelo zrušení STN 34 1398 pro ESE?
 Mají aktivní jímače skutečně tak velký ochranný prostor?
 Proč by nemohl aktivní hromosvod chránit plynové zařízení?
 Jak to, že má regulační stanice plynu jeden jímač a svod?
 Co asi mohl změnit zákon 250/21Sb. ve vztahu k instalaci ESE?
 Jak firmě argumentovat proti použití francouzské normy při instalaci ESE?
 Pojišťovny s aktivními hromosvody počítají! Jen ...