Jiří Novotný14
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.08.2013, 10:58 »


 Máme stávající jistič 3X 500A potřebujem navýšit na 3x630A
 Z čezu odpověď
    -rezervovaný příkon 350 kW připouští (po přepočtu na Ampéry) navýšení hodnoty do 830 A
- jakmile budete žádat na distribuci o navýšení, budete vyzváni k přechodu do nn a úpravě místa řešením je odkup TS do majetku, nebo uzavřít smlouvu o pronájmu a dále zůstat ve vn a užívat již přiznaný příkon 350 kW navýšením roční/měsíční rezervované kapacity

 Já bych zůstal u velkoodběru.
čez navrhuje přechod do nn- maloodběr

Jaký je na to váš názor ?

PS: jedná se o nové vytápění objektu

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
raj
« Odpověď #1 kdy: 21.08.2013, 18:16 »

Je tedy Váše rezervovaná kapacita 350kW?
Je to i technické maximum ?
Čím tam topíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 21.08.2013, 21:38 »

Asi se vrátím do školy...
Tohle jsme přece počítali snad už v prváku.
500A při 3x230/400V mě vychází cca těch 350kW
Jak došli k těm 830A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 21.08.2013, 23:12 »

Řešit takového věci po fórech na netu je čiré šílenství  ajoooo

V dřívějších dobách býval ve firmách člověk s funkcí "energetika". Myslím že když svoji práci dělal dobře, tak se více než vyplatil  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
raj
« Odpověď #4 kdy: 21.08.2013, 23:27 »

Vzpomínám si sám na sebe, když jsme koupili od  Radiokomunikac í areál.
- Ekolog nám předal vodu, odpady a pozemky,
- Energetik převedl velkoodběr,
- Správa budov baráky
- Ostraha heslo od EZSky
- Hasič EPSku a požární nádrž
- a další a další ... plná velká skříň papírů

Tak těžkou hlavu jsem dlouho neměl.
O čtvrthodinovém maximu ani páru, natož nějaká maxima technická, či rezervovaný příkon, nebo účiník ...
Lidi na ČEZu těmito pojmy jen hýřili a já byl v řiti.
Každý radil něco jiného a já, dokud jsem to celé nepochopil platil flastry za překročení toho, či onoho.
A u vn to zrovna malé sumy nejsou.

Takže tazatele celkem chápu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 22.08.2013, 17:40 »

Nejlevnější elektřina asi vyjde, pokud si uděláte vn trafo....
A budete si ho obhospodařovat sám !
Je to sice něco navíc, musí být člověk s oprávněním na vn (nebo dodavatelsky) ale ten nebývá při výpadku nablízku ! tanecek
Když nepočítám pořízení a údržbu, vychází kW na polovic ! Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Martin Hroudný
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.08.2013, 11:40 »

Máme stávající jistič 3X 500A potřebujem navýšit na 3x630A
 Z čezu odpověď
    -rezervovaný příkon 350 kW připouští (po přepočtu na Ampéry) navýšení hodnoty do 830 A
- jakmile budete žádat na distribuci o navýšení, budete vyzváni k přechodu do nn a úpravě místa řešením je odkup TS do majetku, nebo uzavřít smlouvu o pronájmu a dále zůstat ve vn a užívat již přiznaný příkon 350 kW navýšením roční/měsíční rezervované kapacity

 Já bych zůstal u velkoodběru.
čez navrhuje přechod do nn- maloodběr

Jaký je na to váš názor ?

PS: jedná se o nové vytápění objektu



Já mám takové tušení, že vy jste tzv. "falešné B",  že ano? Nejste náhodou? Kdo je majitelem trafostanice pod níž je připojen dnes ten váš hlavní jistič - je to ČEZ? Jsou z této trafostanice napájeny ještě další OM?

Pokud je z této trafostanice napájen ještě kdokoliv další, tak to asi těžko půjde řešit odkupem trafostanice. Mezi řádky toho stanoviska lze odhadnout, že trafostanice je pravděpodobně distribuční, tj. je ČEZu, nejspíš je to trafostanice po nějakém ZD nebo jinde na okraji zástavby a ČEZ ji v dávnověku odkoupil (a původní OM nechal v kategorii B)s tím, že z ní bude napájet odběry nn poblíž... a možná i napájí.

Je logické, že jakákoliv snaha odběratele o smluvní změnu odběratelského vztahu (v tomto případě navýšení odběru),  končí snahou distributora o nápravu této nežádoucí situace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Josef Křemen
*
Offline Offline


Revizní technik E2/A, Praha 6.


« Odpověď #7 kdy: 23.08.2013, 11:49 »


Když nepočítám pořízení a údržbu, vychází kW na polovic ! Mrknutí
Smích abyste nebyl na omylu. Jsou velkoodběry kde je stojí kWh přes 8 Kč.
V dnešní době je cena silovky někdy i menší v maloodběru  Úsměv.
Ale na otázku: důležité je vlastnictví TS!! Pokuud je to VO, tak velikost jističe nehraje roli, ale je pouze závislá na velikosti trafa. Při falešném VO kdy je to napojeno z distribuce, nastávají dlouhá jednání která končí přechodem do MO.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 23.08.2013, 11:51 »

Řešit takového věci po fórech na netu je čiré šílenství  ajoooo

V dřívějších dobách býval ve firmách člověk s funkcí "energetika". Myslím že když svoji práci dělal dobře, tak se více než vyplatil  Úsměv



Vzpomínám si sám na sebe, když jsme koupili od  Radiokomunikac í areál.
- Ekolog nám předal vodu, odpady a pozemky,
- Energetik převedl velkoodběr,
- Správa budov baráky
- Ostraha heslo od EZSky
- Hasič EPSku a požární nádrž
- a další a další ... plná velká skříň papírů

Tak těžkou hlavu jsem dlouho neměl.
O čtvrthodinovém maximu ani páru, natož nějaká maxima technická, či rezervovaný příkon, nebo účiník ...
Lidi na ČEZu těmito pojmy jen hýřili a já byl v řiti.
Každý radil něco jiného a já, dokud jsem to celé nepochopil platil flastry za překročení toho, či onoho.
A u vn to zrovna malé sumy nejsou.

Takže tazatele celkem chápu.


Nyní možná chápe i tazatel to co jsem uvedl výše Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #9 kdy: 23.08.2013, 17:50 »

Smích abyste nebyl na omylu. Jsou velkoodběry kde je stojí kWh přes 8 Kč.
V dnešní době je cena silovky někdy i menší v maloodběru  Úsměv.
Ale na otázku: důležité je vlastnictví TS!! Pokuud je to VO, tak velikost jističe nehraje roli, ale je pouze závislá na velikosti trafa. Při falešném VO kdy je to napojeno z distribuce, nastávají dlouhá jednání která končí přechodem do MO.

Já jsem zatím tak vysokou cenu za vn neviděl ,  to co platím (a podepisuji) je vždy polonina ceny nn...I tak se to účtuje bytům uvnitř!Polovinu jak nn distribuce..
(zejména zdravotnictví,velké nemocnice)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké podklady budu potřebovat při výměně přívodního kabelu do panelového bytu?
 Čo všetko musím zabezpečiť aby som dostal elektromer na väčší prúd?
 Jak postupovat při změně připojení ze sloupu závěsným kabelem na připojení zemí?
 Kolik mě bude stát navýšení příkonu z 15A na 25A včetně práce?
 Jak připojit firmu sídlící v RD na soukromou elektropřípojku?
 Lze požadovat přeložku nn v režii ČEZ?
 Je nutné hlásiť premiestnenie el. zařízení dodavateľovi energie?
 Bude nutné žádat o navýšení příkonu pro elektrokotel 9 kW?
 Mohu věřit elektrikářovi a zvednout hodnotu hlavního jističe?
 Jak je složitá příprava bytu na třífázovou přípojku?
 Kolik stojí znovupřipojení objektu u ČEZ?
 Ako presunut pripojku z chaty na pozemku na hranicu pozemku?
 Musí se ohlásit výměna jističe 25A v rozvodné skříňi v panelovém domě?
 Jak postupovat u výměny přívodního kabelu?
 Co obnáší změna charekteristiky odběru?
 Kto môže realizovať pripojenie na rozvodnú sústavu pri rekonštrukcii prípojky?
 Komu mám hlásit výměnu elektroměru za vícesazbový?
 Mohu si zvětšit průřez přívodního vedení garáže?
 Jaké povolení jsou potřeba k instalaci nového závěsného kabelu?
  Jaké jsou podmínky položení kabelu pro připojení RD?
 Budu muset kvůli energetice při navýšení vyměnit starý Al přívod k rozvodnici?
 Jaká je maximální lhůta od zaslání výzvy Čezem k připojení odběru?
 Kdy se platí poplatek 12.500,- za připojení elektriky?
 Jak postupovat vůči dodavateli energie při výměně starého jističe ?
 Ako postupovať v prípade neoprávnenej výmeny hl.ističa za vyšší?
 Může provést přeložku nástřešáku i jiná firma než ČEZ?
 Lze změnit hlavní jistič z 3x32 A na 3x25A?
 Je možné změnit stávajicí el. přípojku z nadzemního vedení na podzemní?
 Kolik lidí v Sk musí být přítomno pro výměnu jednoho jističe před měřením?
 Jaký je postup při sloučení dvou odběrných míst na jediné?
 Kdo je investor nucené přeložky elektroměru, umístěného v cizí nemovitosti ?
 Jak vyměnit hlavní jistič a snížit tarif?
 Co vše nás čeká při přemístění odběrného místa?
 Je možné mít do bytového domu vlastní přívod el. enerie?
 Jaký postup zvolit pro navýšení hodnoty hlavního jističe?
 Je nutné při změně sazby z D25 na D35 vyměnit vodiče na elektroměr Al za Cu?
 Je lepší použít nebo změnit zaplacený odběr 3x10A ještě neinstalované přípojky?
 Jakou velikost a typ jističe použít místo porcelánových pojistek 15A?
 Musí být ve starém domě jistič venku?
 Jaké mám možnosti, pokud chci navýšit domovní příkon z 20A na 25A?
 Jaký je postup jednání s distributorem při výměně ER pro nepřímé měření?
 Je nutná výměna jističe IJV za nový 10kA při výměně elektroměru?
 Dají se nějak sloučit fáze dvou elektroměrů 1x15A a 3x10A do jedné fáze 25A?
 Lze nahlásit bez sankcí zpětně vyšší hlavní jistič?
 Mohu elektrikáři věřit, že dodrží požadované připojovací podmínky?
 Jak v bytě vyměnit jistič typu B za typ D?
 Jak je složité a finančně nákladné vyměnit u přípojky charakteristiku B za C?
 Je reálné po ČEZ žádat stíněný závěsný kabel místo neizolovaného pro vvn 110 kV?
 Budu při navýšení rezervovaného příkonu muset doplnit chybějící nulový můstek?
 Existuje nějaký systém, který by vyřešil proudový náraz při spouštění hoblovky?
 Jak nejsnadněji přeložit přípojku nn na štítu střechy který se má zbořit?
 Jak správně postupovat při výměně hlavního jističe v RD nebo v bytě?
 Musím přechodu na 3f příkon změnit všechny rozvody v bytě?
 Je kvôli rekonštrukcii lepšie preložiť alebo zrušiť a urobiť novú prípojku?
 Jak probíhá přesunutí hlavní pojistkové skříně na RD?
 Jaké jsou podmínky ČEZ u výměny 1f elektroměru za 3f?
 Jak vyřešit přeložení přípojky z nadzemní do země a jaké budou náklady?
 Jaké doklady jsou potřebné pro revizi přípojky po navýšení hodnoty jističe?
 Lze v bytovém domě něco udělat s hlavním jističem?
 Je nutné přejít na třífázové napětí nebo máme i jiné možnosti?