| | |-+  Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Je modrý vodič ve flexošňůře zapojený vlevo správně?  (Přečteno 36312 krát)
Zdeněk Kühnel
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 19.08.2013, 11:46 »



setkal jsem se  s tzv. flexošńůrou zapojenou do spotřebiče třídy ochrany č.1.
 Chtěl jsem se zeptat, zda je v pořádku dle ČSN, když modrá barva jednožílového vodiče šńůry je zapojena na levém kolíku zástrčky (v zásuvce fáze) a hnědá na druhém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Revús
RTEZ E1 A, B
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 19.08.2013, 13:42 »

Nie je to nič zvláštne, takmer všetky spotrebiče pre domácnosť majú takúto šnúru, najmä tie, ktoré nie sú vyrobené v Česku alebo na Slovensku.

V sieti TN-S je na modrý vodič nazerané ako na vodič pracovný, ktorý vedie pracovný prúd a je tým pádom nebezpečný. Dôležité je, aby bol ochranný vodič - žlto/zelený - zapojený na dutinke šnúry a mal priame prepojenie na kolík zásuvky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

You don´t have to be old to be wise. (Judas Priest)
But I am :-)
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #2 kdy: 19.08.2013, 13:58 »

Nejsem si s cela jist, ale domnívám se, že pokud je prodlužovací přívod osazen koncovkou EU 230V 3pol (M F) tak aspoň v čechách je jednoznačně řečeno kde je fáze L a kde N a norma jasně udává vyhrazené barvy pro L a pro N.

Pokud by po mě někdo chtěl zlegalizovat (revidovat) takto prohozené barvy u mě by neuspěl a domnívám se, že kolegové elektrikáři toto potvrdí.

Pokud se to prodává jako výrobek je to podmět pro českou obchodní inspekci, protože takovíto výrobek není v souladu s českou normou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 19.08.2013, 14:42 »

Dle jakého článku jaké normy není takovÝto (i když ani toto není spisovné) výrobek schopen bezpečného provozu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #4 kdy: 19.08.2013, 14:55 »

Naprosto běžně jsou tak udělané přívodní šňůry u spotřebičů z dovozu

Jsou v evropě státy, které mají zásuvky s kolíkem jako my, ale opačně zapojené, fázi vpravo. A asi jsou pro výrobce "větším a zajímavějším trhem",  tak to vyrábí podle nich.
Nevím, jestli by se našla síla, která by "zakázala" tohle u nás používat a která by přesvědčila výrobce, aby "pro nás vyrobil naši variantu".

Bylo by to na velkou diskusi jestli může a jak moc vadit, když je u spotřebiče 1 pólové "funkční spínání" a spíná se pak N vodič. (krásnou ukázkou je např. žehlička, kde není jiný vypínač, vypíná se vytažením ze zásuvky a je tam pouze kontakt termostatu jako funkční spínač)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
IM
« Odpověď #5 kdy: 19.08.2013, 15:31 »

Žabka:
On se ale neptá na prodlužovací přívod.  Jsem v rozpacích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 19.08.2013, 15:37 »

... tak aspoň v čechách je jednoznačně řečeno kde je fáze L a kde N protože takovíto
Tohle se tu řešilo nejmíň stokrát. Kde a jak je to jednoznačně řečeno?

...protože takovíto
??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.08.2013, 15:45 »

Myslím, že modrý drát bude mít stejnou vodivost jako hnědý/černý Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #8 kdy: 19.08.2013, 20:03 »

Chvíly jsem musel pátrat, ale nakonec jsem něco našel.

Norma ČSN 60320-1 ed.3  

8.6

V polarizovaných nástrčkách musí být poloha dutinek určena při pohledu na čelní plochu nástrček tak, jak je znázorněno na obrázku 1, a jejich uspořádání musí být následující:

ochranná dutinka: uprostřed nahoře
fázová dutinka: vpravo dole
dutinka středního vodiče: vlevo dole

22.1
-Z/Z k ochranné dutince
hnedá k fázové dutince
světle modrá k strední dutince

Tady je uvedeno vše původně jsem chtěl ještě doplnit normy ČSN EN 60445 ed.3 a ČSN EN 60446 ed. 2, ale výše uvedená norma to řeší vše.

Co se týče funkčnosti tak barva na to nemá vliv, ale když pak člověk do něčeho takového leze a chce se v tom trochu vyznat tak je to potřeba.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
solimek
« Odpověď #9 kdy: 19.08.2013, 20:18 »

Nevím, jestli na to mám právo, ale prosím všechny přispěvatele, aby si po sobě své příspěvky alespoň přečetli. Pokud sem zabloudí někdo z jiného oboru, tak si na nás elektrikáře a elektrotechnik y udělá opravdu zajímavý názor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 19.08.2013, 20:30 »

Chvíly jsem musel pátrat, ale nakonec jsem něco našel.

Norma ČSN 60320-1 ed.3  


Proboha člověče, zkuste aspoň jednou napsat příspěvek bez hrubky....

A k věci, nejsem si úplně jist, jestli některá z těch norem řeší zrovna případ o kterém mluví tazatel.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #11 kdy: 19.08.2013, 20:43 »

Pokud by po mě někdo chtěl zlegalizovat (revidovat) takto prohozené barvy u mě by neuspěl a domnívám se, že kolegové elektrikáři toto potvrdí.

Pokud se to prodává jako výrobek je to podmět pro českou obchodní inspekci, protože takovíto výrobek není v souladu s českou normou.

Jen zbožné přání.  tanecek

Předpokládám, že jde o tkzv. EUROSCHUKO vidlici, kdy jde zasunout jak do "našich" zásuvek, tak do "Německých". Jde tedy o univerzální flexo šňůru.
Sice jsem zastáncem "pořádku" a letitých zvyklostí, mezi něž patří například fáze vlevo a podobně, ale na druhou stranu dokážu žít i s tím, když to někde objevím obráceně. Norma jasně říká, že doporučuje pro fázi polohu vlevo, ale hlavně by měla být v celém objektu stejně.  Tedy pokud bude vpravo, tak ve všech zásuvkách. Naštěstí se zvyklosti dodržují prozatím na většině staveb. TO samé bude i u flexo šňůr.
Pokud bychom museli řešit i toto, tak můžeme pokračovat u výrobců čerpadel a jejich barevných značení přívodů k nim a tak dál a tak dál.  angel

Je pouze pár případů, mimo objekty kde provádím montáž sám, kde si hlídám "správnou polohu" fázového vodiče. Například u plynových kotlů, varných desek a podobně. Tam nesprávná poloha vodičů, může být příčinou poškození těchto spotřebičů. To je poznatek z praxe.  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jiří Schwarz
*
Online Online




« Odpověď #12 kdy: 19.08.2013, 23:17 »

Mě je jedno, jestli je izolace na drátu modrá nebo hnědá, dávám si pozor na oba! Oba jsou "pracovní" vodiče.
A od "modrého" se dá chytit pořádná rána i když "není nic špatně". Naposledy jsem ji dostal, když se u trochu rozlehlejší instalace z důvodu výpadku základního napájení rozběhla UPS, na "modrém i černém" bylo přes 100V proti zemi a díky kapacitám rozvodu to bylo docela cítit! Svorky na jističích byly snad v "IP20",  ale N můstek rozhodně ne...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #13 kdy: 19.08.2013, 23:48 »

Už jsem to psal v jiných diskuzích, u spotřebičů a prodlužovacích šňůr nejsou vodiče L a N, ale pouze pracovní vodiče.
V těchto případech nelze spoléhat na to, že modrý vodič bude skutečně N vodič.
Co se týká legislativní stránky věci, nezapomínejte, že jsme součástí EU a platí u nás "nadnárodní" evropské normy.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #14 kdy: 20.08.2013, 07:47 »

Jak už jsem uváděl na funkčnost a bezpečnost barva použitého vodiče nemá vliv, dotaz zněl podle jaké normy je to v rozporu a tu se mi podařilo najít.

Problém je v tom, že teď se benevolentně přehazuje modrá a hnědá, je jasné, že technik si dává pozor na obě, doufám, že se nedožiji doby kdy se takto bude přehazovat i Z/Ž.

Když teď reviduji přívody k PC, monitorům atd. tak uvnitř těchto kabelů jsou použity i jiné barvy něž jen hnědá, modrá a Z/Ž. Podle ČSN 33 1600 ed.2 by Rpe mělo být do 0,2Ohm, rekordní kabel co jsem naměřil 2,5Ohm mimo jiné jsem našel taky jeden, který měl Riso jen 570kOhm ty co nevyhoví a nemám k nim doklad rovnou stříhám a barvy tam jsou opravdu zvláštní :-).

Co se týče mého pravopisu měl jsem sním vždy problém a asi vždy mít budu, ale snažím se, aby chyb bylo co nejméně. Tímto se omlouvám všem kterým moje chyby bijí do očí. Pokusím se do budoucna svoje příspěvky lépe kontrolovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 20.08.2013, 07:47 »

To Žabka, co to je ta polarizovaná nástrčka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 20.08.2013, 08:05 »

... ty co nevyhoví a nemám k nim doklad rovnou stříhám ....
A namísto těch vadných přívodů dáváte hned nové?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Tomáš Žabka
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #17 kdy: 20.08.2013, 08:28 »

A namísto těch vadných přívodů dáváte hned nové?

Nechal jsem si nakoupit asi 50ks kabelů k PC a rovnou je měním. Z těch co jsme koupili nové (rok 2011) tak prošli revizí všechny, Rpe cca 0,03-5 ohm, Riso OK a  Ipe cca 8 mikroA. Teď vždy s novým počítačem dorazí i nové kabely, tak jsem se domluvil s našima IT, že mi všechny kabely dávají na revizi a já jim vydávám z revidované a označené. Z těch co reviduji po kancelářích je to v závislosti na tom jak staré jsou počítače, např na projekci kde mají nové PC i z kabelami mám skóre 1:20 (špatný, dobrý). Bohužel u starých kabelů je to problém, například na evidenci majetku jsem byl nucen vyřadit 7 kabelů z 8. u vadných kabelů bylo Rpe od  0,22 do 1,2Ohm.

Když jsem začínal, pátral jsem potom kde v těch kabelech je problém a našel jsem to, konce vodičů jsou jen zamačknuty dvěma plíšky od konektoru a následně je to zalito a občas se asi to zalisování nepodařilo. Problem je v tom, že ne vždy to je konektor pro PC občas to je i strana vidlice.

U nás na firmě mám momentálně z revidováno asi 1500 položek a vidím to že mi jich ještě asi tak 1000 zbývá, jsem asi jeden z mála co to skutečně měří, ale zjišťuji při tom zajímavé věci. Nejproblémověj ší jsou právě napájecí kabely k PC a monitorům (Rpe),  naopak všechny kupované prodlužky jsou úplně v pohodě, další co občas nevyjde jsou ledničky, ale ty se nedají vyhodit takže musím najít kde je problém, většinou stačí dotáhnout svorka pro PE a je to v pohodě.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vše se dá nějak vyřešit, vždy jde jen o to najít optimální řešení daného problému.
Projektant a revizní technik E1A, E1B.
http://www.zabka-revize-projekce-elektro.cz/
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 JaK REVIDOVAT Odpojitelný přívod s odlišným označením na koncích?
 Legrand a OCTOPUS v zátěžovém testu
 IKEA: Podlouhlé, barevné zásuvkové pole
 Znáte tento nový druh přístrojových šňůr?
 Lze dát pohyblivý přívod do lišty?
 Môže byť používanie žehličky s dvoupolovou vidlicou nebezpečné?
 S kterou normou je v nesouladu přívod k jednomu spotřebiči dvěma kabely?
 Jak se postavit k napájení rozvaděče šňůrou ze zásuvky 3x16A?
 Musí se přístroje s pohyblivým přívodem ve zdravotnictví revidovat?
 Víte, které důležité poznámky k prodlužovacím přívodům máte znát?
 Jak byste při revizi hodnotili přívodní kabel označený 16A s průřezem 0,35mm2?
 Je v rozporu s nejakym predpisem smotat dlouhy kabel od lustru pod jeho kryt?
 Je připojení plynového kotle pomocí pohyblivého přívodu v pořádku?
 Jaký použít průřez vodičů opleteného kabelu k žehličce?
 Nové lednici BOSCH chybí přívodní šňůra - lze ji takto zprovoznit?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Napájení na staveništích pohyblivými přívody
 Jak upravit osciloskop v kovové skříni s dvoužilovým přívodem pro provoz v ČR?
 Kolik žil musí mít přívodní kabel spotřebiče ve staré soustavě TN-C?
 Mohu místo třífázové zásuvky dát malý rozvaděč?
 Musí být přívod k elektrického stroje samostaně odpínatelý a jištěný?
 Je dnes možné použít IEC konektor C13 s plochou vidlicí?
 Jak se připojují pohyblivé přívody
 Co s pohyblivým přívodem, který se nehodí připojovat do nepolarizované Schuko zásuvky?
 Za jakých okolností lze přípojit pohyblivý přívod stavebnímu vozíku?
 Je možné stočit -smotat přívodní třífázový kabel ke spotřebiči?
 Jak na bezpečný přívod elektrického napětí cca 150m?
 Jaký tepelně oddolný kabel doporučíte?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak je omezena délka prodlužovacího přívodu?
 Jak správně připojit napájecí rozvaděč?
 Jak se zapojuje kabel na 220V?
 Poradíte prodlužovačku silového kabelu 400V pro cca 5kW?
 Z jakého materiálu musí být prodlužovací šňůry ?
 Jaký typ třížilového kabelu použít na venkovní prodlužovačku?
 Musí se použít na prodlužovačky k zakončení vodiče dutinek?
 Podle čeho vybrat bezpečnou prodlužovačku pro běžné domácí použití?
 Lze vyrobil prodlužovací kabel 230V délky 50m?
 Mohu zakopat provizorní prodlužovák do země?
 Jak zapojit prodlužovák na 400V/32A se čtyřmi a na druhé straně pěti vodiči?
 Proč nepoužívat dvoužilový prodlužovací kabel?
 Jak zapojit prodluzku 400V?
 Mohu přidat do lišty k dvoužílovému kabelu (černý+zelenožlutý) modrý nulák?
 Mohu na prodlužovačku 8 metrů cu lanko 3x 0,5?
 Proč jsou šňury u některých spotřebičů "krátké" ?
 Je taková vidlice s pohyblivým přívodem v pořádku dle všech norem?
 Jsou CYSY a CGSG vhodné pro pohyblivé přívody?
 Mohu u zapojení prodlužovacího kabelu s redukcí z 5/4 kolík nezapojit modrý?
 Jaký mám použít prodlužovací kabel v délce 100m na 400V pro stavbu RD?
 Jak postupovat pokud potřebuji prodlužovák delší než 50m?
 Může být prodlužovačka 230V s rozebiratelnou vidlicí ?
 Mohu plně zatížit prodlužovák smotaný na bubnu?
 Kde v Brně mám koupit/sehnat dvojpólovou vidlici na síťový přívod?
 Kde najdu výsledky z kontroly prodlužovacích a pohyblivých přívodů ?
 Jaký kabel zvolit jako prodlužovák na stavbu?
 Je prodlužovák 400V s kabelovou zásuvkou nakonci 16A v pořádku?
 Mohu napojovat více prodlužovacích šňůr za sebou?
 Četli jste již ČSN 33 1600 ed. 2?
 Lze použít na pětipólovou zásuvku v síti TN-S čtyřžilový prodlužovací kabel?
 Je bezpečné použití jednopólového spínače v prodlužovacím přívodu?
 Kde se dá koupit prodlužovací přívod zakončený na obou koncích zásuvkami?
 Jaký zvolit průřez vodiče na prodlužovák 400V 16a-6h příkon stroje 0,9kW?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Je možné použít prodlužovačku na vzdálenost 80-100m?
 Co se stane, pokud použiju delší prodlužku než 50metrů u 3fáz.rozvodu?
 Poradil mi prodavač správně, když mi doporučil prodlužovačku s průřezem 1mm2?
 Lze vyvest prodluzovak ze svetla?
 Ake napätie má byť predlžovačke AEG-PDU-FR6 vo vypnutom stave?
 Existují nějaká pravidla pro prodlužovací přívody?
 Vyzná se vůbec někdo v posuzování prodlužovacích přívodů na našem trhu?
 Moze sa predlzovacka pouzivat navinuta alebo nie?
 Jak prodloužit kabely od zásuvky?
 Muže zabila podomácku upravená prodlužovačka!
 Jak poznat v obchodě kvalitní prodlužovačku?
 Jak dlouhý může být prodlužovací kabel?
 Mohu vyrobit prodlužovačku (legálně)?
 Jaký prodlužovací kabel 230V je možné zrevidovat?
 Je tento pohyblivý přívod v souladu s normou?
 Je bezpečný prodlužovací přívod ACAR S10 1,5M G?
 Jak zapojit u prodlužovačky nová barevná značení na stará?
 Co se myslí upozorněním u zásuvkové lišty - Nespojovat do série?
 Je chybný predlžovák, alebo chybná zásuvka?
 Doporučíte mi kvalitní prodlužovací přívod?
 Je možné prodávat zařízení s obráceně označenými vodiči v přívodním kabelu?
 Jaky kabel na prodluzku 4P/32A/400V IP44?
 Vyhovuje PowerCube Rewirable normě?
 Je prodlužovačka bez vodiče PE nebezpečná a certifikát neplatný?
 Kdo nese odpovědnost za požár způsobený prodlužovacím přívodem?
 Jakou prodlužovačku zvolit k ledničce?
 Jak správně vybrat prodlužovací kabel?
 Je šňůra k 3f míchačce se zásuvkou 32A a vidlicí do sítě 16A v pořádku?
 Sníží se výkon zařízení pokud nerozvinu přívodního kabel z transportního bubnu?
 Existují i případy, kdy je dvoulinka v prodlužováku bezpečná?
 Jaké nebezpečí skrývá "pavoučí síť" z prodlužováků?
 Nevyhořím s prodlužovacím kabelem dlouhým 200m?
 Proč ruční bruska vyhazuje jističe a přes prodlužovací kabel ne?
 Lze zapojit prodlužovací kabel se zasuvky do rozdvojky?
 Lze připojit pohyblivý přívod do zásuvky napevno?
 Musí se prodlužovací kabel používat pouze plně rozvinutý?
 Je přijatelné připojení zásuvkové lišty do prodlužovacího kabelu?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Jaká je maximální délka prodlužky pro 400V/10A?
 Existuje nějaký plochý prodlužovací kabel?
 Co může být na připojení prodlužovacího přívodu na pevno špatně?
 Jak upravit přechodku z kabelu 3+0 na kabel 3+N+PE?
 Jak si správně vybrat a koupit prodlužovací kabel?
 Je možné vyrobit kabel s 1f vidlicí a 3f zásuvkou?
 Co lze označit za kvalitní prodlužovací kabel s vypínačem?
 Je možné nahradit prodlužovací kabel pomocí CYKY kabelu?
 Co když v prodlužovací šňůře 400V chybí poškozený vodič N?
 Mohu zapojit pc do prodlužovačky s několika spotřebiči?
 Je lepší jedna prodlužka s více zásuvkami nebo 2 s méně?