Autor Téma: Už vás proudový chránič zachránil?  (Přečteno 13492 krát)
Jakub Sedláček
*
Offline Offline




« kdy: 17.08.2013, 21:13 »

Asi před týdnem se mi na jedné stavbě stalo následující.
Na vznikajícím OC v Teplicích jsme jádrovou vrtačkou Cardi (jednofázová, příkon 3,42kW) vrtali na střeše.
Kovové tělo vrtačky, kovový stojan a do toho nám začalo pršet jak z konve (mokrý jsme byli úplně na skrz).  
Po dotyku s tělem vrtačky mi zabrněla ruka a naštěstí proudový chránič na nedalekém antoníčku včas vybavil.
Proto bych se chtěl zeptat i na vaše zkušenosti... Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 17.08.2013, 22:26 »

S kolegou jsme řešili instalaci ve stáji pro krávy. Vzal hliníkový žebřík a opřel ho o stěnu. Přitom stál v močce. Žebřík opřel o chumel vodičů. Jeden z nich byl naostro, protože jsme zkoušeli rozvaděč a neřekl nám, co hodlá udělat.

Akce byla následující: Zařval, žebřík (6m) odhodil a lehnul do močky. No, přežil to ve zdraví.

Do dneška si pamatuje, jak ho bolelo víc jak asi 150mA po dobu 20ms.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 17.08.2013, 23:10 »

Myslím, že zatím ne...
Dostal jsem pořádnou pecku, když se "provizorní" kabel prodřel na konstrukci lešení...
A chrániči to bylo "jedno"...
Takže spíše chránič zachránil od větší "devastace" zařízení, do kterého se dostala voda a opakovaný výpadek chrániče naznačil, že se děje něco nenormálního.

--------------
Tu vrtačku bych měl strach používat!!
Chtělo by to pro jistotu "mimořádnou revizi"... To je třída I nebo II ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 18.08.2013, 00:00 »

Myslím, že zatím ne...
Dostal jsem pořádnou pecku, když se "provizorní" kabel prodřel na konstrukci lešení...
A chrániči to bylo "jedno"...
Předpokládám, že jste si zjistil, zda chránič měl reagovat, nebo ne. To by mě zajímalo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Sedláček
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 18.08.2013, 00:07 »

To: Jiří Schwarz
Všechna zařízení byla po revizi asi před 3-4 měsíci. Vše OK
Je to třída I. celokovové tělo, v horní části vypínač a krytky pro výměnu uhlíků, samotné vynutí a na konci 3° převodovka vylitá převodovým olejem a přívod vody k vrtáku. Novější modely mají na přívodním kabelu krabici ( Test-Reset ) a bez přizemnění ani neroztočí.
v příloze obrázek vrtačky


* 634-120204.jpg (21.98 KB, 600x600 - prohlédnuto 509 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.08.2013, 09:51 »

Při opravě čerpadla. Pracovní halogen na prodlužováku, při odmontování příruby vytekla voda z nádrže. Zaplavilo to zástrčku prodlužováku a nádherně to brnělo, neřku-li tlouklo. Chrániči to bylo jedno. Příčina? Zmagnetizovaný chránič. Po několikaminuto vém vypnutí předřazeného jističe normálně vybavoval.
Tahle zkušenost mne utvrdila v přesvědčení, že v běžné domovní instalaci obsluhované laiky, je chránič efektivní ochranou pouze do první a často zároveň poslední revize.
Lidi prostě to tlačitko mačkat nebudou. Ať už z lenosti, nebo proto, že na to mají napojené něco, co se jim nechce vypínat. Přerušení dodávek stran distribuce nebo "vyšší moci" není dostatečně časté, aby suplovalo funkci pravidelné demagnetizace a mechanického testování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
solimek
« Odpověď #6 kdy: 18.08.2013, 10:30 »

Lidi prostě to tlačitko mačkat nebudou...

Řešením jsou chrániče bez testování, například Moeller PHF7-40/4/0,03-G.
Ale ta cena. Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří_Hrubý
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 18.08.2013, 10:33 »

A pokud uvážíte, že většina uživatelů to má coby nutné zlo kvůli projektu a revizi, nelze očekávat, že tuto zajímavou alternativu zvolí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 18.08.2013, 15:38 »

Předpokládám, že jste si zjistil, zda chránič měl reagovat, nebo ne. To by mě zajímalo.
Relativně malé lešení postavené na betonu asi nebylo "uzemněné" tak, aby tekl do země dostatečný rozdílový proud. I když jsem cítil slušnou "ránu", asi tam neteklo dost pro reakci chrániče.
Chránič při měření vykazoval hodnoty, které se běžně u těchto přístrojů naměří.

Takže já říkám "chránič ANO, ale nespoléhat na něj, že je zázrak"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 18.08.2013, 18:48 »

Proto bych se chtěl zeptat i na vaše zkušenosti... Úsměv
Za dešte na střechu nelezu a s vrtačkou už vůbec ne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #10 kdy: 18.08.2013, 18:52 »

Je celkem běžné, že chránič po nějaké době provozu (měsíce i roky), kdy je stále zapnutý, nefunguje správně.
Setkávám se se tím při pravidelných revizích.
První měření "nevyjde", ale druhé a všechny další měření jsou už bez problémů.
Proto je poměrně důležité pravidelné testování chrániče, jinak nelze zaručit správnou funkci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.08.2013, 19:03 »

Takže já říkám "chránič ANO, ale nespoléhat na něj, že je zázrak"
Ano, proto je také proudový chránič definován jako doplňková ochrana před NDN (nemluvím teď o RCD- 0,1 a 0,3mA). Také kladu větší důraz na základní ochranu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Sedláček
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 18.08.2013, 19:38 »

To: Robert Jedek
Kdyby to záleželo na mě tak se taky jdu schovat, ale jak jistě znáte poměry na našich stavbách vše musí být rychle a zpoždění často nejdou moc na ruku investorům a dozoru stavby, tím spíše když pracujete subdodávkami pro kolosy typu Metro..., Strab..., SMP apod. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.08.2013, 19:44 »

Pokud by šlo do tuhého, nebyl by problém najít něco ve smyslu o povinnosti před zahájením prací zkontrolovat chránič tlačítkem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jakub Sedláček
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 18.08.2013, 19:50 »

Musím sám za sebe říci, že na každé stavbě si to tlačítko zmáčknu pokud je, což zatím všude bylo, naštěstí...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

"Neb člověk tvor zvířatům nadřazený jest, tedy tělem a duší oplývá, zoufalství propadnouti může"
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 18.08.2013, 21:11 »

Bohužel Eaton ke konci tohoto roku přestal řadu PHF7 dodávat a nahradil ji řadou dRCM, která je ještě výrazně dtražší, než PHF7.
Ty jsem ještě pořídil občas udat, ale dRCM už mám jenom doma  Pláč
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 18.08.2013, 21:31 »

...
Všechna zařízení byla po revizi asi před 3-4 měsíci. Vše OK
Je to třída I. celokovové tělo, v horní části vypínač a krytky ...
Pokud "probíjí" spotřebič třídy I, je tam nějaký problém v každém případě, i kdybych spotřebič naměřil jako perfektní!
- může být bod rozdělení TN-C na TN-S daleko od HOP a na PE se dostává úbytek napětí vzniklý průchodem pracovního proudu PEN vodičem
- to, kde stojím, není z nějakého důvodu na potenciálu PE (PEN) (bludné, vyrovnávací proudy,...)

To je to, proč se někdy propaguje přechod ze sítě TN na síť TT, právě kvůli rozdílnému zemnímu potenciálu, pokud jsme mimo oblast HOP nebo kvůli zavlečení vlivu vzdálené poruchy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
solimek
« Odpověď #17 kdy: 18.08.2013, 21:32 »

To Oldřich Morávek: FI-H vyrábí také SCHRACK, neznám ale jejich ceny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Musia byť aj nasledné rozvadzače opatrené prúdovým chráničom?
 Je povinost instalovat centrální 3f proudový chránič na dřevěnou chatku?
 Je na mieste ekonomicka vyhoda centralneho chranica?
 Je nutno u zapojení sušičky použít chránič ?
 Lze dát chránič stejné jmenovité hodnoty jako hlavní jistič?
 Je u dřevostaveb nutné zapojit chránič 300mA jako centrální?
 Musí se použít proudový chránič ve výrobní zámečnické hale?
 Doporučuje nějaká norma doplnění proudových chráničů v elektrických instalací ?
 Je nutné použít proudový chránič v ovládací technologii?
 Proudové chrániče pro zajištění ochrany automatickým odpojením
 Pro které okruhy instalovat proudový chránič?
 Je nutná instalace RCD za oddělovací trafo?
 Jak reagovat na požadavek neosazení proudového chrániče?
 Jaký typ chrániče zvolit pro čerpadlo do studny vzdálené 180m od rozvaděče?
 Použiť alebo nepoužiť prúdový chránič na napájanie brány v plote?
 Je v koupelně výměna proudového chrániče 20mA za 16mA opravdu nutná?
 Je nutné FI s Idn=30mA, na SV okruhy, v prostorách shromažďovacích?
 Musí být použit chránič pro rekuperační jednotku, jestliže je v koupelně?
 Používáte chrániče v průmyslových kuchyních?
 Jak aplikovat proudový chránič na elektrocentrále?
 Opravdu se blíží konec centrálních proudových chráničů 30mA?
 Může být v elektroměrném rozvaděči proudový chránič?
 Má někdo tip jak vyřešit zásuvku s proudovým chráničem pro čerpadlo?
 Je nutné v drevodome k 30mA FI použít ještě 100/300mA?
 Proudové chrániče (třetí, aktualizované vydání 2015)
 Jaký zvolit proudový chránič pro moderní audio techniku?
 Jaký typ zásuvek lze použít pro hudební produkce?
 Musí být pro svět. obvod použit proud. chránič v lékařský prostorách skupiny 1?
 Lze vysvětlit absenci proudových chráničů zásuvkových obvodů výrobní haly?
 Může být ve výrobně zásuvka 32A bez proudového chrániče?
 Jak je spolehlivý levný chránič do zásuvky?
 Za jakých podmínek mohou být v objektu autoservisu zásuvky mimo chránič?
 Jaké parametry musí mít proudový chránič pro jednofázové zásuvkové obvody?
 Je nutné použít proudový chránič G ke 3f sřídači?
 Je možné za 32A hlavní jistič připojit paralelně dva 25A proudové chrániče?
 Co vše je nutné připojit přes chránič?
 Aky mate nazor, keby sa napr na kupelnu pouzil chranic s 10mA?
 Musí být zásuvka pro připojení RACKu v počítačové učebně přes proudový chránič ?
 Je nutné mít samostatný proudový chránič pro koupelnu pokud již jeden existuje?
 Jakou hodnotu RCD na kombinovanou zásuvku 400V/5/32A+230V/16A?
 Jak u čerpadla kanalizace prosadit použití proudového chrániče?
 Kam instalujete proudový chránič v dřevostavbě?
 Je pro zásuvku v rozvaděči určenou pro zařízení třídy II nutný proudový chránič?
 Lze v dílně nahradit proudový chránič místo 30mA za 100mA?
 Jak se v budoucnosti zachováme, když test proudového chrániče zničí zařízení?
 Je nutné použít proudový chránič pro sekční garážová vrata?