Autor Téma: Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?  (Přečteno 43096 krát)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« kdy: 11.08.2013, 20:32 »

Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #1 kdy: 11.08.2013, 20:48 »

V Maďarsku platí stejná norma jako u nás.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.08.2013, 21:07 »

Developér aj realitka si hudú svoje aj napriek tomu, že som im predložil článok v ktorom sa Maďarsko prihlásilo k IEC a CENEL(teraz neviem,ako je to správne,názvy tých skratiek, nemám to u seba )ešte v roku 1997. Ďaľšie problémy s elektrikou,od uzemňovacej siete po  prúdový chránič nemajú záujem riešiť.To je civilizácia ala azia, myslím tým ale developéra s realitkou. Zákazníci iba plačú a škrípu zubami, že im vypadáva elektrika, keď hlavný istič je 3x16ampér, ani sa niet čo diviť. No uvidíme, aký boj z toho bude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 11.08.2013, 21:21 »

V Maďarsku platí stejná norma jako u nás.
Že Maďarsko převezme normu, to je jedna věc.
Ale máš informace jak je to v Maďarsku se závazností normy, se zákony, které vyžadují ochranu před bleskem a tlačí tak investory a projektanty do využití normy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.08.2013, 21:33 »

Na túto tému som sa snažil rozvíriť diskúziu cca pred dvomi mesiacmi, len som ešte nemal vtedy dosť informácií. Akonáhle maďari v r.1997 pristúpili k IEC, sú pre nich europské normy závazné. V tom článku je to napísané presne, dokonca v češtine.Len si tam pripadám, ako najhorší z najhorších, developér mi po maďarsky už aj vynadal a dosť vulgárne ale nedám sa len tak ľahko. chcú kolaudovať a zákazníci iba hundrú a vyplakávajú. Tak ja robím osobne ten akože hromozvod medzi nimi a developérom a realitkou. to sú ppáni skúsenosti pre mladších. a to ani po maďarsky neviem. Ešte tak dobre zanadávať a trochu rozumiem ešte z čias, keď som robil v Galante na ČSD.Tak uvidím či mi niekto z kolegov poradí, ako na tých šmejdov ísť. Chcel by som tým obyvateľom trochu pomôcť.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #5 kdy: 11.08.2013, 21:40 »

Tak uvidím či mi niekto z kolegov poradí, ako na tých šmejdov ísť. Chcel by som tým obyvateľom trochu pomôcť.

Pozor na to kolego. JEn dobrý úmysl nestačí. Ještě musí být někdo, kdo pomoc chce a přijme ji. Jinak to skončí úplně jinak, než čekáte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.08.2013, 06:13 »

Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
Předpokládám,že k uvedené otázce máte reálný důvod a máte přehled o reálné situaci.
Pokud můžete dejte sem informaci :
Například 100 nově postavených RD z toho opatřeny hromosvodem x domů.
Starší objekty vybaveny nebo nevybaveny ochranou před bleskem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 12.08.2013, 08:05 »

Ochranu před bleskem nařizuje v Maďarsku zákon o ochraně před bleskem, stará maďarská norma byla součástí tohoto zákona.

Řada norem MSZ EN 62305  v roce 2006 nahradila MSZ 274. Ochranu před bleskem předepisuje zákon, pouze u rodinných domů s výškou štítu pod 10 m a plochou pod 400m2, nemusí být prováděna analýza rizika.

Projekty na ochranu před bleskem může v Maďarsku vykonávat pouze projektant se zkouškou pro tuto specializaci.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #8 kdy: 12.08.2013, 09:03 »

Takže normy XXX EN 62305 platí u všech co jsou v EU ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #9 kdy: 12.08.2013, 09:14 »

Ano, to je princip evropských norem. Kromě členů EU, patří do CENELEC například i Turecko či Švýcarsko.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 12.08.2013, 09:59 »

Ochranu před bleskem předepisuje zákon, pouze u rodinných domů s výškou štítu pod 10 m a plochou pod 400m2, nemusí být prováděna analýza rizika.

To znamená, že se nemusí ochrana provádět nebo se nemusí dělat analýza rizika?
Když se analýza rizika neudělá, co pak? LPS 4, 3 nebo nic? Nebo bleskosvodiče nebo hromničku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 12.08.2013, 10:14 »

Téma zní : Nemusia sa v Maďarsku budovať u novostavieb RD hromozvody?
Tudíž bych očekával,nějaké praktické poznatky popř. adresy foto někde na netu.
A když bylo zmíněno Turecko: Reálná situace je následovná.
Mimo mešity nejsou objekty vybaveny žádnou ochranou před bleskem a to mají na střechách plno ohřívačů vody a televizní antén.
Tam je praxe od teorie velmi vzdálena. Místní úřady a majitelé budov, nařízení a normy EU nenutí nikdo plnit jako u nás. Taková je skutečnost Antalya,Side, Manavgat a Alanya rok 2012.
Hotelů a domů zcela nových je tam více než dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #12 kdy: 12.08.2013, 10:28 »

To znamená, že se nemusí ochrana provádět nebo se nemusí dělat analýza rizika?
Když se analýza rizika neudělá, co pak? LPS 4, 3 nebo nic? Nebo bleskosvodiče nebo hromničku?
Spíše ta hromnička, podrobnosti bohužel neznám. Maďarské normy pro ochranu před bleskem byly poměrně komplikované a tak se u odborné veřejnosti řada norem EN 62305 pro svoje zjednodušování nesetkala s vřelým přijetím.

http://www.kniska.eu/kniska/zajimavosti/magyar
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #13 kdy: 12.08.2013, 10:34 »

Místní úřady a majitelé budov, nařízení a normy EU nenutí nikdo plnit jako u nás.
Možná to bude tím, že Turecko není členem EU a proto aby se jím v budoucnu mohlo stát, vstoupilo na podzim roku 2012 do CENELEC.
Turecko je silný průmyslový, vojenský a ropu mající stát se silnými vazbami na EU, takže nejenom lidská práva, ale i technické podmínky přizpůsobuje zvyklostem EU, tak aby jim to přineslo ekonomickou výhodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 12.08.2013, 10:47 »

Tak nějak to asi bude.
Turecko je silný průmyslový, vojenský a ropu mající stát se silnými vazbami na EU.
Doma si dělají co chtějí a o tom to je.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 12.08.2013, 12:37 »

Spíše ta hromnička, podrobnosti bohužel neznám. Maďarské normy pro ochranu před bleskem byly poměrně komplikované a tak se u odborné veřejnosti řada norem EN 62305 pro svoje zjednodušování nesetkala s vřelým přijetím.

http://www.kniska.eu/kniska/zajimavosti/magyar

Jak se vřelost přijetí prakticky projevila ?
To ta maďarská odborná veřejnost  řadu norem EN 62305 ignoruje nebo jaká je praxe ?
Z obrázků i když vypadají zajímavě to není zřejmé,nějaké jiné snímky než dřevěné muzea by nebyly nebo spíše odkazy na ně ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #16 kdy: 12.08.2013, 12:52 »

Jak se vřelost přijetí prakticky projevila ?
To ta maďarská odborná veřejnost  řadu norem EN 62305 ignoruje nebo jaká je praxe ?
Naopak Maďarsko se aktivně na tvorbě IEC 62305 podílí, na rozdíl od ČR vysílají svého zástupce na jednání.
Navíc je prof. Berta členem vědeckého comitétu ILPC  po prof. Horváthovi.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #17 kdy: 12.08.2013, 14:04 »

Spíše ta hromnička, podrobnosti bohužel neznám. Maďarské normy pro ochranu před bleskem byly poměrně komplikované a tak se u odborné veřejnosti řada norem EN 62305 pro svoje zjednodušování nesetkala s vřelým přijetím.

http://www.kniska.eu/kniska/zajimavosti/magyar

To je váš text.
Když už jsme u toho zjednodušování,mne by zajímala praxe a ne jména.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 42) Jakým hromosvodem se opatřují sklady výbušnin I. kategorie?
 Musí být hromosvod připojen k balkónům?
 15) Lze spojit uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 17) Na jaké uzemnění se připojuje hromosvod v elektrických stanicích?
 6) Spojují se uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 7) Kdy se nemusí spojovat uzemnění hromosvodu a silového zařízení?
 Jakou barvu použít na nové Cu přípojnice v rozvaděči?
 Je pravda, že se Cu na hromosvody nehodí nebo jsou i nepřípustné?
 Hromosvod AL
 Hromosvod Al
 Ako vypočítať a koľko by mala byť celkova hodnota bleskozvodu?
 Podle jaké ČSN revidovat hromosvod v 8/2007 ?
 Mám chtít nový hromosvod dle staré nebo nové normy?
 Jak udělat snadno hromosvod?
 Anténí stožárek a určení ochranného pásma hromosvodu ...
 Jaký typ hromosvodu použít pro plechovou střechu?
 Čo je najlepšie pri zemnení bleskozvodu? Zemniaca tyč, pásovina alebo drôt?
 Spojit kovovou konstrukci stropu se svodem hromosvodu?
 Co se svody hromosvodu uchycenými na okapové rouře?
 Povedá sa hromozvod, nie je vhodnajsi bleskozvod?
 Jaká je vzdálenost dle ČSN mezi podpěrami u hromosvodu na ploché střeše?
 Jaké má být správné provedení pro celoplechovou střechu?
 Lze spojovat drát AlMgSI svorkami FeZn?
 Jak daleko musí být umístěn bazén od hromosvodu?
 Jaký proud svodem hromosvodu je ještě normální?
 Prečo sa nič nestalo a bles neuderil?
 Jak vyřešit prostup koaxiálu plechovou krytinou a dodržet dostat. vzdálenost?
 Je normální hromosvod skrytý v zateplení budovy?
 Patri bleskozvod pod alebo nad zateplení?
 Existují svody hromosvodu v barvě omítky?
 Zrevidovali byjste tento svod hromosvodu?
 Co udělat proto aby nebyl u RD hromosvod?
 Viete mi prosím poradiť najvhodnejšie upevnenie podpier na plechovú strechu?
 Jak by jste postupovali při revizi hromosvodů v blízkosti sloupů VO?
 Je nutné propojit hromosvod a hlavní ochranné pospojování?
 Jaký je časový odstup mezi revizemi hromosvodů?
 Kde podle vás je hranice mezi opravou a rekonstrukcí hromosvodu?
 Skončí současně s ČSN 34 1390 i termín hromosvod?
 Který předpis určuje kde musí být provedena hromosvodní ochrana?
 Jak má vypadat hromosvod na střeše tvaru jehlanu?
 Musí být následující objekt vybaven LPS?
 Kde se dají koupit manžety proti stékaní vody?
 Kdy se musí chránit střešníky procházející půdním prostorem před bleskem?
 Jak řešit hromosvod na ploché střeše s níže položeným balkonem?
 Může se zemní jímací soustava bleskosvodu spojovat s místním uzemněním?
 Je vyhotovenie tohoto bleskozvodu (hromosvodu) vo dreve v súlade s normami?
 Jak správně provést uzemnění hromosvodu?
 Jaká barva se používá na skorodované části hromosvodu?
 Poradíte nejvhodnější podpěry hromosvodu na hořlavé podklady?
 Kde se mohu naučit montáž hromosvodů?
 Može byť stožiarový bleskozvod alternatívou ochrany RD pred bleskom?
 Je možné u novostavby zkombinovat měděné okapy a FeZn hromosvodem?
 Používá se hřebenová soustava i bez tyčových či jiných jímačů?
 Je za níže uvedených podmínek bezpečné připojit bleskosvod na HOP?
 Jak udělat hromosvod, když není kam zatlouci zemnicí tyče?
 Znáte normu, která popisuje jímač v ochranném úhlu antény?
 Jaké argumenty použít k přesvědčení zbudování hromosvodu?
 Kdo má kontrolovat platnost revize hromosvodu?
 Aká je najvhodnejšia trasa pre bleskozvod?
 OBO: Katalog systémů ochrany před transientními jevy TBS
 Jak spojit přerušený svod hromosvodu za ochranným úhelníkem?
 Ako najrozumnejšie urobiť bleskozvod v prípade kovodielně?
 Tipnete si podle kteých norem byl proveden hromosvod na Rudém náměstí v Moskvě?
 Môžem požadovať doplnenie SPD do projektu bleskozvodu?
 Záznam netcastu HROMOSVODY #1 Historie
 DEHN: Nové komponenty pro stavbu hromosvodů
 Nebudu potřebovat u rekonstrukce hromosvodu více svodů, než původní dva?
 Ako riešiť bleskozvod pre šikmú strechu s nízkym sklonom?
 DEHN: Požadavky na hromosvodní součásti
 CHOMUTOV: Otevřeno staronové hromosvodní centrum v LUMA Plus
 Využíváte také sortimentu Kovoblesk Opava?
 Jak se vám líbí tento bleskohromosvod?
 Wolfgang Marks o značce PROEPSTER
 Speciální hromosvod na hotelu GRANDEZZA v Brně
 Jak koresponduje s normou výraz "odhad a pravděpodobně"?
 Co všechno se měří při revizi hromosvodu?
 Metoda ochranného úhlu
 Musí být připojeny všechny balkony k hromosvodu?
 Jaký použít držák hromosvodu na hřeben střechy Röben?
 Ověřili jste jak funguje technická podpora značky TREMIS?
 Řešíte u hromosvodní soustavy použití materiálů s ohledem na výskyt holubů?
 Jak vyřešit hromosvod na plechové střeše s vyhříváním okapů?
 Jak nedělat instalaci kolem hromosvodu?
 Je dokumentováno také nějaké selhání konvenčního hromosvodu?
 Neporučíme bleskům, dešti?! (1.)
 Jsou hromosvody na telefonních sloupech dostatečné?
 Potrebujem izolovaný hromozvod?
 Proč se dnes nedávají na střechy hromosvody?
 Hromosvod a stavby s nebezpečnými prostory
 Elektrotechnická nostalgie s Jindřichem Nezvalem #8
 Kdo je podle vás vynálezce s hromosvodu velkým "H"? Diviš nebo Franklin?
 Není samotná instalace hromosvodu, největším projevem nedůvěry v Boha?
 Máte zkušenosti s projektováním dvouúrovňového hromosvodu?
 Jak volit hromosvod na objektu mezi jinými domy a špatnými hromosvody?
 Víte, jak správně instalovat hromosvod na strom?
 Jak měl být proveden hromosvod na panelovém domě?
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů
 S Janem Hájkem a Lukášem Rotreklem o chybách při instalaci hromosvodů 2
 Jak udělat hromosvod na kovové hale?
 S kolika druhy kovů se lze setkat na 25 cm2 hromosvodu?
 Mám právo na opravu, úpravu nebo rozšíření hromosvodu?
 Nemá být na skladech výbušnin oddálený hromosvod?
 DEHN: Hromosvod na kovové střešní krytině
 Chtěli byste být hromosvodářem v Riu?
 Je montáž svodu hromosvodu do ekopanelu stejná jako do polystyrenu?
 Ako overiť že vodič je pripojený na hromozvod?
 Co by měl obsahovat návrh pro realizaci hromosvodu RD?
 Je hromosvod na pasivním domě s lehkou ocelovou konstrukcí reálný?
 Podle jakých kritérií se navrhují hromosvody na objektech s plochými střechami?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Máte svůj katalog hromosvodních součástí DEHN 2015/16?
 Myslíte, že je na WC pro autobusáky nutný hromosvod?
 Jak uzemnit kostelní věž?
 Mohu pripojit slnečné kolektory na bleskozvod?
 "Vnitřní hromosvody", jejich návrh, možné provedení a účinnost
 Jak instalovat hromosvod na lezeckou stěnu?
 Jak řešit doplnění hromosvodu na panelovém domě?
 Brněnský REMET chrání izolovaný vodič HVI
 Katalog Novinky DEHN 2016
 Jak se cítí hromosvodář na konci svodu?
 Jsou nějaké námitky proti zřízení hromosvodu "po staru"?
 Jak řešit podpěry vedení pro hromosvod pro hřebenáče 275x120mm?
 DEHN: Katalog hromosvodních součástí 2018
 Jak se dělají hromosvody na střechách s vegetací?
 Znáte odborníka na zhotovení posudku k hromosvodu na Ústecku?
 DEHN: Chyby a časté nepravdy o hromosvodech
 Opravdu Evropská unie nařídí povinně hromosvody?
 Jak vidíte problematiku připojení anténních stožárku na hromosvodovou soustavu?
 Je potrebné riešiť bleskozvod pre kemping?
 Hromosvod nebo bleskosvod, jak je to správně?
 PODCAST: V čem jsou přednášky v klubu ILPC jedinečné?
 Jak řešíte hromosvod nad bazénem na střeše RD?
 Jak identifikovat slepé rameno hromosvodu?
 Kdo, jak a za kolik provede dodatečnou instalaci hromosvodu?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Johann Pröpster oslavil 40 let výroby hromosvodního materiálu
 Jak řešit hromosvod se stromy na střeše?
 Mohu připojit systém proti pádu ze střechy k hromosvodu?
 Může pod bazénem vést zemnící pásek hromosvodu?
 Podle jakého vzorce vybíráte jednotlivé komponenty hromosvodu?
 eDEHN: Základní principy hromosvodu
 Jak odstranit korozi na hromosvodu?
 Už víme, jak si DEHN hlídá kvalitu svorek MV!
 Pomůcky OBO pro projektování a základní znalosti
 Katalog DT TECHNIC součásti hromosvodů 2021
 Centrum hromosvodářů v Chomutově slouží už deset let!
 Jak rozpoznat neoznačený hromosvodářský materiál V2A/V4A?
 Je materiál J.Pröpster na hromosvod v pořádku?
 Kterou hromosvodní svorku byste vyhodnotili coby top?
 Vzpomínka na hromosvody
 Jak vážný problém je přerušený svod hromosvodu?
 Jak nejlépe postupovat při (re)konstrukci LPS staršího rodinného domu?
 Milan Kaucký o jedné revizi hromosvodu od stolu ...
 V jaké poloze doporučujete instalovat hromosvodní svorky?
 Jak návrhovat izolované jímací soustavy na různé typy objektů?
 Jak vyřešit nový komín vzduchotechniky se stávajícím hromosvodem?
 Kdo je odborníkem na hromosvody? Jak ho poznáme?
 Je provedení hromosvodu s využitím atiky bezpečné?
 Jak se obecně u neizolovaných hromosvodů řeší hliníkový hřebenový pás?
 Lze hromosvod vést po fasádním žebříku?
 Jaký hromosvod byste volili na venkovní sklad siláže s FVE?
 Je v pořádku, že projektant namaloval umístění jímací tyče hromosvodu na komín?
 Jak asi vypadá vzorová projektová dokumentace hromosvodu a uzemnění?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.059 sekund, 22 dotazů.