Autor Téma: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?  (Přečteno 35366 krát)
Jiří Vojnar
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 21.07.2013, 15:03 »


Na domě nám dělali zateplení a v té souvislosti nastavovali vypínače na zvonek a venkovní světlo. Elektrikář použil drát a řešení dle obrázků v příloze. Vše je jeden drát, kterým by měly být obslouženy oba vypínače - tedy jak ten na světlo, tak ten na zvonek.
Dle několika zpětných vazeb je použitý drát na vypínač světla nedostatečný, jelikož má malou/prakticky nulovou izolaci. Z bezpečnostního hlediska by to tedy mohl být problém.
Prosím též o názor, zda je tomu tak a případně i určení jaký předpis je porušen, abychom měli argumenty pro elektrikáře, který celou věc zapojoval.


* DSCN1458.JPG (25.71 KB, 448x222 - prohlédnuto 1625 krát.)

* DSCN1459.JPG (30.61 KB, 448x336 - prohlédnuto 2148 krát.)

* DSCN1460.JPG (22.13 KB, 360x336 - prohlédnuto 2122 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 21.07.2013, 15:54 »

Na domě nám dělali zateplení a v té souvislosti nastavovali vypínače na zvonek a venkovní světlo. Elektrikář použil drát a řešení dle obrázků v příloze. Vše je jeden drát, kterým by měly být obslouženy oba vypínače - tedy jak ten na světlo, tak ten na zvonek.
Dle několika zpětných vazeb je použitý drát na vypínač světla nedostatečný, jelikož má malou/prakticky nulovou izolaci. Z bezpečnostního hlediska by to tedy mohl být problém.
Prosím též o názor, zda je tomu tak a případně i určení jaký předpis je porušen, abychom měli argumenty pro elektrikáře, který celou věc zapojoval.


V podstatě to stejné udělali loni ve Šlapanicích. Že to udělal elektrikář, to tvrdili pouze oni.
Jejich jediným argumentem bylo tvrzení "že to tak dělají všude a ještě si nikdo nestěžoval". Nakonec se ukázalo, že elektrikáře vůbec nemají.

Tedy vy nemusíte argumentovat. V prvé řadě ať se legitimuje ten elektrikář svými doklady a ať doloží podle kterých předpisů, či doporučení norem používá pro spínání světelného obvodu kabel určený pro datové přenosy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrika NENÍ časopis!  
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.07.2013, 16:13 »

Takto to může provést pouze debilní, kreténské hovado, které pokud má papíry na elektro je třeba mu je doživotně odejmout a v březnu ho máchat uvázaného za pytel v horském toku
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 21.07.2013, 16:31 »

Dle několika zpětných vazeb je použitý drát na vypínač světla nedostatečný, jelikož má malou/prakticky nulovou izolaci. Z bezpečnostního hlediska by to tedy mohl být problém.
Možná vás to udiví, ale kabel SYKFY je testován na 1kV žíla-žíla.

Pokud je tento sdělovací kabel použit do silového obvodu, tak je to chyba - viz technická specifikace:
"Kabely SYKFY jsou určeny pro instalaci volně při pevném uložení v suchých a vlhkých prostorách,
případně do a pod omítku. Není přípustné jejich použití pro silnoproudé účely a pro uložení do země.
Nejvyšší dovolené provozní špičkové napětí je 250 Vss nebo 225 Vstř."

Pokud ale vypínač slouží na spínání nějakého pomocného napětí (třeba 24V pro impilsní relé, systémovou instalaci apod.),  pak by tam zůstat mohl...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 21.07.2013, 16:32 »

A co když bude spínání v rozvaděči na malé napětí??
Někdo to tak dělá ...Ale musel v rozvaděči udělat úpravu před zateplením... Mrknutí
nebo jsem viděl i relé v krabici od vypínače světla,trafo v krabici KU68 a pak šlo do omítky pouze 12V.....(12V spínalo relé na 230V Světla)
Už jsem to při revizích viděl....!
(neviděl jsem zapojení celého systému...)

Už je prasárna spojit CYKY a SYKFY !!Ale pokud tam půjde 12V/0,00 nic A ,  tak zavírám část jednoho oka Škleb....! tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.07.2013, 18:31 »

Já jsem z dotazu pochopil, že venkovní světlo má být připojené na zásuvku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 21.07.2013, 20:27 »

Pokud jsou to SYKFY, nevěřím, že to dělal elektrikář.

Já jsem z dotazu pochopil, že venkovní světlo má být připojené na zásuvku.
Přečetl jsem si dotaz 3x a nic takového tam nevidím- můžete to rozebrat víc do hloubky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.07.2013, 21:17 »

Proč do hloubky? Dotaz zní: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 21.07.2013, 21:50 »

To Ludvík Kubík:
Pardon, ale o zásuvce není ani zmínka....
To horko.... angel
Je pouze zmínka o vypínačích, beru to jako jeden vypínač a na zvonek je třeba tlačítko.  Úsměv
A kabel je potřeba použít takový jaký je předepsán pro dané použití.
CYKY na silovinu a tlačítko snad ten SYKFY...   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 21.07.2013, 22:51 »

Proč do hloubky? Dotaz zní: Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
Text otázky jsem sice přečetl, ale nadpis ne.  Kroutím očima
Ale nějak mi ten nadpis zaseč nesedí k tomu textu, tak teď nevím...  Nerozhodný
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.07.2013, 23:00 »

Ano otázka v nadpisu je poněkud zmatečná.
Nekorigoval moderátor?  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 21.07.2013, 23:25 »

Ale nějak mi ten nadpis zaseč nesedí k tomu textu, tak teď nevím...  Nerozhodný
Mě také ne. Proto jsem chtěl vědět, jestli se jedná o chybičku, nebo to tazatel myslí vážně. Hodně zákazníků, kteří mi volají, také nepozná jistič od chrániče. Proto se zákazníka třeba ještě pětkrát zeptám, než jednou odpovím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ludvík Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.07.2013, 00:18 »

Ještě k těm obrázkům: Vidím tam, že kabel SYKFY 2x2x0,5 je přiveden do levé krabice (kde je ponechána rezerva bez přerušení) a končí v pravé krabici. Dále si myslím, že světlo není ovládáno pomocí relé 12V, jak zde zaznělo. Pane Vojnare, podáte doplňující informace?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #13 kdy: 22.07.2013, 10:59 »

Mimo dotaz....
Znám kolegu, dnes i RT který před cca 12 roky si na takový SYKFY 2x2x0,5 zapnul nouzově vrtačku cca 800W.....jen na dva dráty !.....a měl z toho pak i topení s kouřem než vyvrtal jednu díru do zdi .... Pláč Pláč

Takže věřím tomu, ža to tam mohl dát elektrikář (i RT ?).... Zlej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.07.2013, 12:11 »

Mimo dotaz....
Znám kolegu, dnes i RT který před cca 12 roky si na takový SYKFY 2x2x0,5 zapnul nouzově vrtačku cca 800W.....jen na dva dráty !.....a měl z toho pak i topení s kouřem než vyvrtal jednu díru do zdi .... Pláč Pláč

Takže věřím tomu, ža to tam mohl dát elektrikář (i RT ?).... Zlej
Telekomáci si bežne vyrábali predlžovačky z mnohopárových SYKFY prípadne TCEKPFLE káblov. Dodnes sa válaju po ustredni.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 22.07.2013, 13:17 »

Telekomáci si bežne vyrábali predlžovačky z mnohopárových SYKFY prípadne TCEKPFLE káblov. Dodnes sa válaju po ustredni.  zle
A co přívodní kabel k trafopájce z telefonní krocené šňůry? Taky znají nebo je to nějaká "specialita od nás ze západu"?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 22.07.2013, 15:57 »

A co přívodní kabel k trafopájce z telefonní krocené šňůry? Taky znají nebo je to nějaká "specialita od nás ze západu"?
Myslíš z ranžíru?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 22.07.2013, 18:02 »

Co je dnes případně přes relé může být zítra klasika, osobně bych volil CYKY 3-0 1,5
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.056 sekund, 22 dotazů.