| | |-+  Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký je problém, když při sepnutí cvaká něco ve skříni stále dokola?  (Přečteno 15358 krát)
Lukas_
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 07.05.2013, 21:28 »



Při spínání a vypínání levneho tarifu v pojistkové skříni neustále cvaká, ale tarif se nakonec přepnul.
Zavolaný elektrikář říkal, že problém je v relátku nahradil ho za stykač a po zapojení odkoužel, že stykač normálně sepnul a bojler se zapnul.
Bohužel ješte tu samou noc se pří zapnutí levného tarifu znovu ozývá neustále cvakání, ale bojler se ani nezapl, nevím zda i levný tarif nesepl. je to stará elektrik.
je  možné, že je zas vadný stykač a nebo něco jiného?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #1 kdy: 07.05.2013, 22:47 »

Jakým jističem je jištěna cívka stykače? To cvakání trvalo jak dlouho, po celou dobu nízkého tarifu?
Minulý týden jsem se setkal s podobnou závadou. Stykač při sepnutí najednou odskočil a zase měl snahu sepnout a to stále dokola v dost velké "kadenci". Při bližším pohledu do rozvaděče jsem zjistil že při tomto jevu se značně jiskří v jističi ze kterého je napájen stykač. Jistič byl vadný. Výměna jističe zjednala nápravu. Ale co mu bylo jsem ještě nezjistil Nebyl čas jej kuchnout.
Může to být ale i něco jiného. Nejlepší by bylo zavolat onoho elektrikáře a reklamovat. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
EsoRimmer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 07.05.2013, 23:14 »

Elektroměr se přepne na NT/VT hned, nebo taky "cvaká" ? 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas_
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.05.2013, 23:17 »

byl jsem nusem vypnout jistič, protože cvakaní bylo neúnosné, jinak na jističi je 10A a na tom stykači je 16A ..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukas_
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.05.2013, 23:20 »

Elektroměr se přepne na NT/VT hned, nebo taky "cvaká" ? 


elektroměr necvaká. cváká to v rozvodné skříni v prvním patře a v přízemí v rozvodné skříni to běží normalně
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
EsoRimmer
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.05.2013, 23:29 »

Chce to zjistit, jestli pri prepnuti tarifu "skace" i civka elektromeru. Pokud tomu tak je, zavada je na HDO (za opravu odpovida distributor) a staci zavolat kdykoliv na poruchovou linku. Pokud to tak neni, tak je problem ve stykaci (zanesene kontakty, spatne zapojeni, vadny) nebo nekde dal (za opravu odpovida odberatel).
Timto bych asi zacal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #6 kdy: 08.05.2013, 12:55 »

Jen dotaz - to bydlíte v bytovce nebo v paneláku nebo v domu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 08.05.2013, 19:08 »

To by chtělo "elektrikáře nebo revizáka".
Ono to naznačuje jednu možnost - při sepnutí stykače je připojena tak velká zátěž, že klesne napětí tak, že stykač odpadne a celé se to opakuje...
To by nebyla závada stykače, dobrý elektrikář by to měl bez problému lokalizovat, pro běžně vybaveného RT by měla být maličkost ověřit, jestli se tam něco takového neděje.
A protože by mohl být problém i s PEN nebo N vodičem pro část rozvodu, doporučuji "nehazardovat" a řešit to ve spolupráci s odborníkem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 08.05.2013, 20:09 »

Ještě je tu i jedna možnost se kterou jsem se setkal. A to vadné HDO. Tedy tak že se relé v HDO snaží sepnout, ale nejde mu to - cvaká, ovšem po několika minutách se nakonec přepnulo. Vzhledem k tomu, že relé v HDO je tichoučké, tak to přes dviřka nemusí být podle zvuku pozorovatelné.

To Lukas_: Zkuste jistiš nahodit a pozorovat chování příjmače HDO (pokud je to novjejší typ kde jsou vidět relátka) a pozorovat co se děje při tom "cvakání v té pojistkové skříni.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Lukas_
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.05.2013, 00:05 »

problém vyřešen. kabel, který dává signál do stykače, který vedl přímo do zaplombované skříně byl zapojen v relátku se spatným kontaktem. zavolalo se na povolení odplombování přehodil se kabel do funkčního spoje a vše zatím jede tak jak má Úsměv
jinak omlouvám se, že píši neodborně.

všem (Zde někdo nečetl pravidla! To musí někdo opravit a opozdí to zveřejnění!) za rady a návrhy
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proc mi pri sepnuti HDO pro elektrokotel vypadne chranic?
 Jak opravit bzučící jistič?
 Může špatné uzemnění za rozpadené mosazné díly?
 Co se zvuky o vysoké frekvenci z elektroinstalace?
 Proč dokola hoří pojistka na jedné fázi?
 Pomoze odpor alebo kondenzator paralelne k cievke stykaca aby odpadol?
 Proč kterýkoliv spotřebič vyhazuje proudový chránič?
 Proč se po vypnutí prúdového chrániča sa objaví L na N?
 Jak je možné, že po odpojení bojleru je ve zbytku rozvodu fáze i na PEN?
 Prečo pri skrate vypol až hlavný istič?
 Co mohlo zpusobit zablesk z odpojene bytove rozvodnice?
 Proč "bručí" stykač při vysokém tarifu?
 Ako odstrániť chrčanie ističa pri veľkom zaťažení?
 Proč se přehřívá jistič?
 Proč po vypnutí proudového chrániče naměřím na všech jističích 390-404V?
 Z jakých příčin může vyhořet hlavní jistič?
 Může starý jistič nenadále přerušovat obvod?
 Proč nejde nahodit jistič?
 Proc termostat na plynovy kotel pouze přepíná programy a na tlačítka nereaguje?
 Proč domovník elektrikář odmítl opravit poruchu?
 Mohl ulomený N vodič u elektroměru způsobit přítomnost 400V proti zemi na L i N?
 Co způsobuje a jak opravit praskání a jiskření v jističi, či pojistkách?
 Mohou být spálená trafa osvětlení způsobená špatně zapojeným jističem?
 Co způsobuje "drnčící" jistič v rozvaděči?
 Proč se u proudového chrániče upálil N vodič?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak zjistit příčinu praskání chrániče?
 Může proudový chránič vybavovat i když vůbec není pod napětím?
 Proc 3f jistic huci a po par sekundach vypne?
 Jak řešit drnčící stykače pouze ve vysokém tarifu v RD s více rozvaděči?
 Proč po zkratu a znovu nahození jističů byl obvod již bez napětí?
 Kdo nese odpovednost za vzniklou škodu, pokud nebyla provedena revize?
 Proč vrčí trafo před vypínačem na zvonkovém okruhu?
 Proč jednofázové spotřebiče chvílemi nejedou na plný výkon?
 Jaký může být původ zápachu z rozvaděče v RD?
 Proč modulární svodič přepět vydáva drnčivý zvuk?
 Proč někdy při vt stykač nepřeruší přívod elektřiny?
 Jak postupovat v případě vyvráceného elektroměrového pilíře?
 Jak odstranit při vyšším tarifu drnčící stykač blokování?
 Není chybou připojení PEN vodiče na N sběrnici i přes to, že vše funguje?
 Může elektrikář zasahovat do hodin?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.048 sekund, 22 dotazů.