Autor Téma: Všechno funguje jak má… zkušenost z letošního veletrhu AMPER  (Přečteno 12927 krát)
Dalibor Šalanský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« kdy: 29.04.2013, 08:02 »

Všechno funguje jak má… zkušenost z letošního veletrhu AMPER
Na letošním veletrhu AMPER jsem absolvoval následující rozhovor, který je pochopitelně částečně pozměněn pro styl  dialogu, nicméně podstata rozhovoru zůstala zachována v celém rozsahu. K expozici firmy DEHN přišel postarší, na první pohled nahněvaný muž. Přímo z něj čišela nedůvěra v jakékoliv systémy ochrany před bleskem a rozhovor probíhal přibližně v tomto stylu ...
Zdroj: zde...





Co pozitivního a konstruktivníh o byste doplnili k této informaci?
Všechno funguje jak má… zkušenost z letošního veletrhu AMPER
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 29.04.2013, 09:56 »

 Přemýšlím jestli jsem tady v mým okolí viděl správně nainstalovanou hromosoustavu na novostavbě s FVE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 29.04.2013, 10:50 »

Obrázok. Logická chyba?
Pri takto blízkom zvode ( dostatočná vzdialenosť ) sa pri balkónoch dopručuje balkóny spojiť so zvodom? podivej.
Pri FVE je fatálnou chybou viesť takto blízko zvod od FVE. Samozrejme chyba je to aj pri balkónoch.


* 13_luma_10m.jpg (41.46 KB, 410x300 - prohlédnuto 539 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 29.04.2013, 11:45 »

Zajímalo by mě, jak z toho obrázku poznáte, že se jedná o svod od jímací soustavy, a nikoli o ekvipotenciáln í pospojení panelů ukrytých v ochranném prostoru oddáleného jímače.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
novy2
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 29.04.2013, 12:01 »

Zajímalo by mě, jak z toho obrázku poznáte, že se jedná o svod od jímací soustavy, a nikoli o ekvipotenciáln í pospojení panelů ukrytých v ochranném prostoru oddáleného jímače.
Správny postreh. Je to miestný obrazok z
http://elektrika.cz/data/clanky/vsechno-funguje-jak-ma-zkusenost-z-letosniho-veletrhu-amper
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 29.04.2013, 12:57 »

Jsou projektanti, kteří mají zkušenost jak přesvědčit investora a především stavební úřad, že to je ten "nejlepší projekt" pro tu konkrétní stavbu. Někdy to nese prvky korupce, ale špatně by se to prokazovalo.

Ale ještě se nenašel projektant, který by dokázal "podplatit" přírodu, který by dokázal zkorumpovat BLESK!
BLESK jako přírodní jev, ne nějaký lživý deník, tam bych si naopak uměl představiot, že si někdo zaplatí otištění "jeho výkladu pravdy"
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 30.04.2013, 16:05 »

z článku :
Až poté, co pán odešel, mě napadlo, že i ostatní škody na elektronice v domku mohl svést na projektanta a montážní firmu FVE, neboť zcela prokazatelně nevhodným zapojením způsobili zavlečení části bleskového proudu dovnitř do domku. (On by přes koaxiální kabely ten blesk do domku stejně vletěl, neboť anténa jako vždy byla spojena s hřebenovým vedením, ale za zkoušku by to stálo).
Škoda že nemáte na toho nešťastníka z Ampéru kontakt.
Možná by stálo zato mu nějak odborně pomoci, aby v tom toho projektanta řádně smočil.  dabel

I když ona si to už asi montážní firma (dosavadní majitel FVE) s ním vyřeší. Není-li ovšem majitel firmy zároveň i tím projektantem.  Mrknutí

BTW Montáž panelů na zmiňovaný domek musela být pro montážníky buď první akcí tohoto druhu a nebo to byli totální bezmozci.  ajoooo
Soudný elektrikář přeci nepřipojí konstrukci panelů k hromosvodu, i kdyby na to měl nevím kolik projektů.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #7 kdy: 30.04.2013, 17:35 »

Koukám Kamile, že máš zcela zkreslenou představu o tom, jak vypadá běžný pracovník co dělá hromosvod, FVE nebo elektroinstala ci. Stejně bych k tomu přihodil projektanta i revizního technika. To jsou většinou lidé, se kterými nemáš šanci se setkat, protože všechno co potřebují je naučily ve škole z učebnic, kterým chyběly listy a občas měly jen desky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.04.2013, 18:43 »

...
Soudný elektrikář přeci nepřipojí konstrukci panelů k hromosvodu, i kdyby na to měl nevím kolik projektů.

Mám trochu jinou zkušenost - jsou montéři, kteří by považovali za chybu, kdyby něco nespojili. Dělali to tak vždycky, tak proč by to dnes měli dělat jinak...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 01.05.2013, 13:48 »

Koukám Kamile, že máš zcela zkreslenou představu o tom, jak vypadá běžný pracovník co dělá hromosvod, FVE nebo elektroinstala ci. Stejně bych k tomu přihodil projektanta i revizního technika. To jsou většinou lidé, se kterými nemáš šanci se setkat, protože všechno co potřebují je naučily ve škole z učebnic, kterým chyběly listy a občas měly jen desky.

Obávám se, že (bohužel) zkreslenou představu nemám.
Právě na tomto konkrétním případě, jestliže je projekt taková slátanina jak bylo uvedeno, si ale měli montážníci (předpokládám, že alespoň jeden z nich byl elektrikář) chránit svoji kůži pomocí ust. §561 zák.č.513/1991 Sb. (Obchodní zákoník).  podivej
Citace
Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval.
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.


Toto je mimochodem paragraf, pomocí kterého může být montážník popotahován i za to, že zhotoví dílo přesně podle projektu. Když ten bude ale evidentně zpackaný a on to mohl nebo měl poznat.
Tudíž se zpětně omlouvám za některé své minulé, nepravdivé příspěvky, ve kterých jsem zde uváděl, že montážník není povinen při práci myslet a má dělat to, co je v projektu nebo v jiné dokumentaci, protože za projekt je bezvýhradně zodpovědný projektant.
Jak jsem sám nedávno zjistil - není tomu tak.   nenene


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj