Autor Téma: Může RT E2/A provádět přezkoušení na §7 nad 1000V ?  (Přečteno 3548 krát)
Honza Krepl
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline




« kdy: 25.04.2013, 16:58 »

Otázka vcelku jasná - ohlásím termín na OIP, sestavím komisi ve ketré budou dva RT(E2/A + E2/B) a jeden §8. Ale co když vyvztává požadavek na rozšíření nad 1000? Mohu a nebo musím přizvat RT E1/A(B) ?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 25.04.2013, 22:32 »

Já bych si nedovolil zkoušet někoho z něčeho, na co sám nemohu prokázat svoji kvalifikaci.
Ty zkoušky budete provádět v rámci nějaké organizace pro svoje zaměstnance?

Nebo snad jako "fyzická osoba" chcete pořádat nějaké zkoužky pro "cizí lidi"? Tam bych doporučoval mít vše ošetřené, abyste nenarazil na nějaký problém s nedovoleným podnikáním...
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #2 kdy: 26.04.2013, 06:02 »

Musí být podle vyhlášky alespoň jeden Z KOMISE nad 1000V..!!
Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #3 kdy: 26.04.2013, 07:11 »

Nepíšete, jaký § chcete pro práci nad 1000V? Možná by stačilo si pořádně přečíst vyhlášku, má jen pár stran a je to vní popsáno docela jasně. Na základě jakého živnostenckého listu budete provádět zkoušky? Standartně  používaný ŽL na revizi, montáž.......,  vás k zkouškám neopravňuje.
Zaznamenáno

Revize E1B
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.055 sekund, 22 dotazů.