Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může se pro napájení řídícího obvodu stroje použít proudový chránič?  (Přečteno 9373 krát)
Radislav 24
« kdy: 08.03.2013, 13:35 »

Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?
Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 08.03.2013, 16:31 »

Ptáte se jako projektant, konstruktér, výrobce, uživatel,...?
Pokud výrobce něco napíše do požadavku, netroufal bych si jakýmkoliv způsobem to obcházet bez jasného písemného vyjádření výrobce. Výrobce a jeho konstrukční kancelář ví nejlépe proč tam požadavek na oddělovací trafo je.
Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #2 kdy: 08.03.2013, 16:39 »

Chránič neposkytuje stejnou ochranu jako trafo. A vykopnout chránič rukou při ovládání stroje může znamenat pád do mašiny. Takže ne, nahradit nelze.
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Kamil Novák
OSVČ
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 08.03.2013, 17:16 »

...proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru? ...

Připadá vám to jako totéž?  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno

Revizní technik E2/A - specializace na přístroje a zařízení ve zdravotnictví.
působnost : zdravotnictví - celá ČR, ostatní revize - Královéhradeck ý, Pardubický a Liberecký kraj
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 08.03.2013, 17:26 »

Od doby, kdy pro ochranu oddělením nemusím používat trafo s "dvojitou" izolací, ale vyhoví kdejaký levný krám, to už nějak nění ono zle
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 08.03.2013, 18:44 »

Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?

Pokud to určí jeho výrobce po zhodnocení rizik, pak ano. Pokud to chcete provést jako zásah do konstrukce zařízení, pak ne a všechny průšvihy jdou plně na triko vám.

Mohu se zeptat co vás k takovému řešení vede?
Zaznamenáno
Radislav Pražák
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 08.03.2013, 20:43 »

 poklona  za info, ptám se pouze ze zvědavosti. Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor. Nyní máme v práci stroj, který nemá řídící obvody přes oddělovací transformátor, ale je v něm použit proudový chránič.   
Zaznamenáno
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 08.03.2013, 20:49 »

Měl jsem za to, že norma nařizuje u strojů napájet řídící obvody přes oddělovací transformátor.

Pak si zkuste tu normu přečíst, zjistíte, že to není tak černobílé jak to vypadá.  Mrknutí
Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 08.03.2013, 23:03 »

Je možné, aby u jednoduchého stroje (plnička trubiček),  byl pro napájení řídícího obvodu použit proudový chránič 30 mA, místo oddělovacího transformátoru?

A je ta plnička trubiček, opravdu strojní zařízení ?
Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Bocek
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 09.03.2013, 17:20 »

Je dobré nahlédnout do ČSN EN 60204-1 ed.2 do kapitoly 9 Řídicí obvody a řídicí funkce, kde je uvedeno, že transformátory nejsou povinné pro stroje s jedním spouštěčem motoru, anebo maximálně  dvěma řídicími přístroji..... a zdá je to strojní zařízení, tak je dobré se podívat do CE certifikátu dodaného ke stroji. Pak bych tak jednoznačně netvrdil, že tam chránič nesmí být. Z dotazu ale nevyplývá, zdá je to certifikovaný výrobek.
Zaznamenáno

specializace: průmyslová instalace, kontrola strojů
                   revize elektrického zařízení E1B
telefon:        777 273 732
email:           jan.bocek@safeb.cz
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.06 sekund, 22 dotazů.