Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Co myslíte, že je příčinou kolísání napětí, které vede až k výpadku Deionu?  (Přečteno 19429 krát)
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.02.2013, 18:29 »

Děje se tak v nočních hodinách a jedná se o objekt supermarketu v síti ČEZ.
Uvítám každý poznatek a možné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 23.02.2013, 18:40 »

Co je to za deion??
Mám poznatek, že dieon s elektronickou kombi ochranou ,  lehce vyhodí třeba zkrat v podrružném rozvaděči na objektu !!Tj.cesta-Trafo-PRIS pilíře-hl. rozvodna budovy,hlavní jitič na patře!!
Selektivita je super dodržena !
Dieon je v rozvodně nn/vn a jistí trafo.....
Dle výrobce je elektronika hodně rychlá a citlivá ..! Jak ostatní hlavní jističe ......?
Možná by to chtělo jinou ochranu.....

Pokud kolísá napětí, tak dát monitor kvality sítě a monitorovat !!Asi nic jiného nezbude!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.02.2013, 18:47 »

Malo informacii... ale sietovym analyzatorom by som zacal
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 23.02.2013, 18:55 »

Co je to za deion??
Mám poznatek, že dieon s elektronickou kombi ochranou ,  lehce vyhodí třeba zkrat v podrružném rozvaděči na objektu !!Tj.cesta-Trafo-PRIS pilíře-hl. rozvodna budovy,hlavní jitič na patře!!
Selektivita je super dodržena !
Dieon je v rozvodně nn/vn a jistí trafo.....
Dle výrobce je elektronika hodně rychlá a citlivá ..! Jak ostatní hlavní jističe ......?
Možná by to chtělo jinou ochranu.....

Pokud kolísá napětí, tak dát monitor kvality sítě a monitorovat !!Asi nic jiného nezbude!

Co je to za deion nebo deiony zatím nevím, to zjistím až se tam dojedu podívat.
Mám to nahlášený jako poruchu, která se projevuje v posledních dnech a děje se tak v hlavní rozvodně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 23.02.2013, 18:58 »

Malo informacii... ale sietovym analyzatorom by som zacal

Já vím, že je to málo informací, zatím jsem tam nebyl, takže víc nevím.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 23.02.2013, 19:51 »

Citace
Mám to nahlášený jako poruchu, která se projevuje v posledních dnech a děje se tak v hlavní rozvodně.

Hledání nemusí být jednoduché.... .jak jsem psal......může to dělat tam, kde to není teoreticky možné!!
Vlastní zkušennost!! Smutek  Zkrat na jističi 32A vyhodí v řetězci až deoin nastavený na In-900 A !

PS:Dnes už výrobce vyrábí elektroniku jištění s použitím na trafa!!
Na začátku výroby dělali jen UNI elektroniku!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 23.02.2013, 19:56 »

Podpěťovka?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #7 kdy: 23.02.2013, 22:38 »

Podpěťovka?


Taky bych asi takto hádal. Ni jiného se stejně prozatím dělat nedá. Máme málo informací  Mrknutí
Jednou mi něco podobného dělala světelná reklama, u které byl poškozený kabel. To ale jistě nebude tento případ. Věřím, že více by napovědělo zjištění, jestli se to stává vždy ve stejný čas, nebo jde o náhodný jev.

Doufám, že se pak podělíte o výsledné zjištění.

I když osobně považuji za velmi "vtipné",  když tazatel v jednom vlákně osočí místní diskutující za hlupáky a vzápětí je žádá o radu. To jen tak na okraj.  angel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #8 kdy: 23.02.2013, 22:53 »

Největší detektivka bylo špatně zapojené světlo nad výdejním stojanem LPG (na žárovce PE místo N),  proudový chránič, dvojpólové spínání a soumrakáč ... To se hledá fakt špatně. Navíc přišla porucha vždy večer, když se mi nejmíň chtělo.

I když osobně považuji za velmi "vtipné",  když tazatel v jednom vlákně osočí místní diskutující za hlupáky a vzápětí je žádá o radu. To jen tak na okraj.  angel
Nevšiml jsem si, kde?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #9 kdy: 23.02.2013, 22:56 »

http://diskuse.elektrika.cz/index.php/topic,25491.0.html
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Jan Hor
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.02.2013, 23:09 »

Ni jiného se stejně prozatím dělat nedá. Máme málo informací  Mrknutí



Jinak v tomto případě souhlasím, že informací je málo.
Nicméně pro někoho kdo je s touto problematikou seznámem a je to pro něj každodenní praxí i toto málo může být dostatečnou informací.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Je označování sítí jednotné v textech i ve výkresech?
 Jak byla zapojena síť 3x120 V?
 Jaká je 3x400V+PE TN síť?
 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Je možný provoz VN sítě se zemním spojením?
 Proč se u nás používají na železnici dvě napětí?
 Hladám vierihodný zdroj na zoznam typov elektrických sietí jednotlivých krajin
 Neznáte zdroj na zoznam presných typov elektrických sietí jednotlivých krajin?
 Můžete mi objasnit přesný princip sítě IT?
 Při jaké poruše vybaví proudový chránič v soustavě IT?
 Jaká může být "svodová" kapacita sítě IT?
 Jaká je rozvodná síť dle způsobu uzemnění (TN-C, TT) v okolí Tišnova?
 Jaký typ a značku přepínače sítí mi poradíte?
 Proč nelze s Eurotestem 61557 / Instaltestem měřit v síti IT?
 Jak popsat druh sítě TN-C nebo TN-S?
 Co udělat se stejnosměrným napětím mezi PEN rozvodné sítě a zemí?
 Jak se nazývá rozvod za oddělovacím transformátorem?
 O jakou síť na výstupu motorgenerátoru se jedná?
 Který z elektroměrů ENIKA je praktičtější?
 ELEKTROKOMPONENTY: Přepínače sítí
 Jaký význam má reverzace u distrubučního transformátoru provedená na vn straně ?
 Mohol by mi prosím niekto vysvetliť TT a IT siete ?
 Za jakých okolností je v IT sítích namáháno zařízení sdruženým napětím?
 Lze připojit do pojistkové skříně kabel CYKY 5x6mm2 a rozdělit síť?
 Aký druh siete majú v Rusku?
 Ako najefektivnejsie strazit rozsiahlu IT siet?
 Zapouzdřená rozvodna v Moravanech dodá elektrickou energii pro jižní Brněnsko
 Mají rozvodné sítě v jiných zemích také na sekundáru vyveden střed?
 Může elektřina z Německa přetěžovat naši síť?
 Považujete Švédy za elektrotechnické barbary?
 Prečo existujú aj iné napätia ako ako 230V?
 Proč je v motorovej zásuvce napětí 400V?
 Líbí se vám nová vychytávka k návrhu sítě konkrétního objektu?
 Kde zjistit informace o cizí distribuční a přenosové soustavě?
 PHOENIX CONTACT: Identifikace energetických špiček pomáhá snižovat náklady
 Ako je to s používaním štvorpólových spínacích prvkov na vstupe 3f. UPS ?
 Může blackout vzniknout přebytkem elektrické energie v síti?
 Jaké jsou důsledky nesymetrického zatěžování 3-fázové sítě?
 Vie niekto, kedy v našich krajoch došlo k zmene z 220 na 230 (380->400) V ?
 Jak funguje síť nn na přiloženém obrázku?
 Jak vyhladit samostatnou síť TT za generátorem?
 Elektrická síť, elektrická stanice
 Jsou vám jasné podmínky ochrany v síti TT?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Jaká elektrická síť vznikne když použiji tento transformátor ?
 Jak převedu výkon z 3f soustavy na jednofázovou?
 Jaký je typ sítě u autoplošin?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Znáte rozdíl mezi sítěmi TN-C a TN-S?
 Ako sa prechádzalo z 220 na 230 Voltov?
 Jaký typ vn mají ve Švýcarsku?
 Jak zjistím, jakou mám v Miroslavi rozvodnou síť?
 Jak by prakticky vypadalo vytvoření IT sítě z TN-S?
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Ako posudzovat nn distribucnu siet tvorenu NFA2X/AES pri reviziach?
 Jak přesně a správně se označuje síť rozdělená proudovým chráničem v zásuvce?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 TIP na signalizační přístroj testující síť a určený pro rozvaděče nn.
 Bylo by vhodné upravit starou síť TT na TN-C-S?
 Jaký poradíte přepínač sítě (distribuce/centrála)?
 Kde má být u přepínání síť-0-záloha umístěno SPD?
 Může být hlavní vypínač na rozvaděči také ve funkci přepínače sítě?
 Jaké sítě nejčastěji používají v Chorvatsku v bytové instalaci?
 Můžeme ve staré instalaci vytvořit síť TN-C spolu TN-C-S?
 Využijte školení Základy síťových technologií
 Zvolení druhu sítě (TN vs IT) pro instalaci ve vozidle?
 Jaký je typ sítě za frekvenčním měničem, střídačem, softstartem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.05 sekund, 22 dotazů.