| | |-+  Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 ... 10 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jakou zvolit přepěťovou ochranu pro rodinný domek?  (Přečteno 112561 krát)
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 13.02.2013, 07:48 »

Rád bych doplnil do stávající elektroinstala ce přepěťovou ochranu. Elektroměrný rozvaděč je před domem, potom cca 15m čtyřžilového kabelu pod zemí do hlavního rozvaděče v domě. Tam se síť rozděluje z TN-C na TN-S. Ve spodní řadě rozvaděče je hlavní vypínač, vedle je 7 volných modulů. Nad hlavním vypínačem je centrální proudový chránič pro přízemí a z vypínače jde dále vedení do podružného rozvaděče v prvním patře, kde je opět proudový chránič pro celé patro. Moje představa je taková, že vedle hlavního vypínače umístím třípólový svodič přepětí, zřejmě Citel DS133S-230 třídy 1+2 zabírající tři moduly a propojím ho lištou s hlavním vypínačem, ještě před chráničem. Potud v tom mám celkem jasno, ale nejsem si jistý, jestli má smysl přidat do vedlejších volných modulů i třípolovou ochranu typu 3, případně 2+3. Nebude tam zbytečná? nebo bude vhodnější dát čtyřpólovou až za chrániče do každého patra? jen podotknu, že jsem vyučený elektrikář, i když v oboru momentálně nepracuji. Takže není problém že bych si to nezvládl zapojit.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 13.02.2013, 10:46 »

Přečtěte si :
ČSN 332000-4-443 ed.2
čl. 443.3.1 -tam,kde je instalace napájena kompletně podzemní nízkonapěťovou soustavou a nezahrnuje venkovní vedení-odpovídá vašeho popisu- je impulzní výdržné napětí zařízení v souladu s tabulkou 1-uvedené normy-dostačující a není nutné použití žádné přídavné ochrany před přepětím atmosférického původu.
Většinou jde o městskou zástavbu,kde jsou všechny přívody do objektů uloženy v zemi  výše uvedená norma použití ochrany před přepětím atmosférického původu považuje za zbytečné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 13.02.2013, 10:50 »

Moje chyba, nenapsal jsem že venkovní přívod po elektroměrný rozvaděč je nadzemním vedením, vedeným od transformátoru cca 500m po venkovních sloupech a vedlejších budovách.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.02.2013, 10:59 »

Elektrická instalace je VTZ dle Vyhl. 73/2010 Sb. Pokud nejste držitelem oprávnění dle bodu 1. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. stejně nemůžete provést instalaci. Návrh instalace vám může provést autorizovaná osoba ČKAIT. Projektovou dokumentaci mít stejně musíte, bez té nelze provést vyhovující revizní zprávu, leda by vás revizní technik podvedl.
Podrobnosti o instalaci SPD můžete najít v ČSN EN 62305-2 Ed.2, vlastnosti SPD jsou pak v ČSN EN 61 643-11.
Rád jsem vám  odpověděl takto vyčerpávajícím způsobem, příště se zkuste obrátit na výrobce, aspoň pochopíte rozdíl  mezi značkami.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 13.02.2013, 11:11 »

To Ratiborský, máte jistě pravdu, ovšem jedním z předpokladů je aby žádný objekt široko daleko neměl hromosvod, či stavební část uzemněnou v blízkosti PEN, je třeba se na problém dívat komplexněji, pro tazatele doporučuji svodič s dlouhodobou životností na bázi jiskřiště ,  jehož představitelem je DEHNVENTIL, ještě připominám, že sebelepší výrobek nedokáže eliminovat špatně provedené pospojení v rámci vašeho objektu
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 13.02.2013, 11:23 »

Citace
Návrh instalace vám může provést autorizovaná osoba ČKAIT.

Musí nebo může ??Ve kterém zákoně je to ukotveno?? Šok

Citace
Rád jsem vám  odpověděl takto vyčerpávajícím způsobem, příště se zkuste obrátit na výrobce, aspoň pochopíte rozdíl  mezi značkami.

Ono rozdíl ve kvalitě se moc dnes nenosí..? tanecek
Dnes je základ v rozdílu cena!! Škleb Škleb Škleb Škleb Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 13.02.2013, 11:29 »

Neřekl bych, že se má šetřit na ochranách
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #7 kdy: 13.02.2013, 11:39 »

Elektrická instalace je VTZ dle Vyhl. 73/2010 Sb. Pokud nejste držitelem oprávnění dle bodu 1. Příloha č. 2 k vyhlášce č. 73/2010 Sb. stejně nemůžete provést instalaci.
Proti tomu nelze nic namítat. Avšak:
1. důsledné dodržování by zřejmě vedlo k zániku tohoto portálu
2. je prokázána existence tzv. placebo efektu, který se často projevuje i při a po svépomocné realizaci LPS
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 13.02.2013, 11:44 »

Moje chyba, nenapsal jsem že venkovní přívod po elektroměrný rozvaděč je nadzemním vedením, vedeným od transformátoru cca 500m po venkovních sloupech a vedlejších budovách.
Doporučuji si zjistit počet bouřkových dní za rok v uvedené lokalitě a pokud uvedené číslo-počet bouřkových dnů- bude menší než 25 uvedený text článku můžete použít také.
Na druhou stranu pokud přepěťové ochrany chcete použít je to vaše právo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 13.02.2013, 12:02 »

Opět máte pravdu, platnou ale pro objekt bez spotřebičů, napadá mne kadibudka s jedním světlem v keramice
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.02.2013, 12:08 »

Ten dům už tu stojí 35 let a před ním tu stál nejmíň 100 let jiný a nikdy tady nebyl žádný problém s bouřkou. Ale náhoda je blbec, že :-) Poblíž máme velký kostel na kopci, to je skvělý hromosvod. Jde mi hlavně o ten placebo efekt, že jsem udělal něco navíc pro ochranu spotřebičů, kdyby něco... a taky kvůli pojištění domácnosti. Když tu bude nainstalovaný svodič přepětí a náhodou by k něčemu došlo, alespoň by se pojišťovna tak snadno nevykroutila z placení. Je fakt, že cena je zásadní důvod proč tam nedám rovnou nějakou kombinovanou ochranu 1+2+3. Ovšem i tu cenu kolem 10000, -za takovou verzi bych skousnul, spíš mě zaráží jedna věc. Dělené ochrany mají většinou výměnné moduly, takže pokud by k něčemu došlo, stačí vyměnit vadný modul. U těch kombinovaných to je všechno v jednom bloku. Takže v podstatě hlavní důvod proč je nechci použít, je obava z výměny celé ochrany kvůli poruchovému stavu. Otázka je, jak často dochází k takové situaci, za normálních okolností, bez přímého zásahu bleskem někde v nejbližším okolí?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #11 kdy: 13.02.2013, 12:11 »

Vždyť to píši.....cena je základní kritérim při výběru..... Zlej
Dennodenní boj... Mrknutí Škleb Škleb
I když někomu vysvětlím parametry,kvalitu -na to žádný neslyší..... Pláč

Jen mohu říci, před cca 2 roky v "naší" ulici někde bouchl blesk....Já mám přepěťovky hlavně na rozvodu nn...
Celé odpoledne jsem tehdy chodil a zjišťoval proč to či ono nejde sousedům,spolubydlícím v ulici....
Několik TV,SAT,napaječů ,i jedno HDO a td....odešlo
Mě nic.....všichn i se divili proč mě nic neodešlo??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 13.02.2013, 12:26 »

Opět máte pravdu, platnou ale pro objekt bez spotřebičů, napadá mne kadibudka s jedním světlem v keramice
V kterémže předpise ten váš text lze najít?
Nebo je to jen váš názor.
Pro pamětníky a čtenáře časopisu ELEKTRO v č. 3 z roku 2003 uvádím článek ing. Rouse,kde o nějaké kadibudce není vidu a to má jako autor uvedeno zastoupení DEHNaSOHNE v ČR .
Tož tak nějak.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #13 kdy: 13.02.2013, 12:35 »

Co se aplikace týče, jsem na tom stejně.
Mám instalováno a škody žádné. Přitom loni řešil nějakou škodu skoro každý ze vsi.

Pokud chcete dobře investovat, pak nešetřete.
Když koupíte lacinou, nemáte zajištěno, že bude dobře fungovat. Ať už kvůli její schopnosti přenést danou energii přepěťové vlny, nebo kvůli stárnutí varistoru atd.
Navíc je třeba jí jednou ročně přeměřit.

Když si připlatíte za osvědčenou značku, v provedení jiskřiště, máte klid na mnoho let dopředu.
Zde je garantována vysoká účinnost omezení přepěťové vlny a dlouhá životnost, protože neobsahují části, které by mohly stárnout.
Kolega vám již radil výrobky Dehn, s čímž lze než souhlasit. Je to špička.

Do kombinovaných ochran bych se nehrnul za každou cenu.
Může, ale taky nemusí to být výhodné řešení, jak ekonomicky, tak hlavně funkčně.
Pozvěte si specialistu s referencemi, který vám udělá konkrétní návrh na místě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 13.02.2013, 12:38 »

Vždyť to píši.....cena je základní kritérim při výběru..... Zlej
Dennodenní boj... Mrknutí Škleb Škleb
I když někomu vysvětlím parametry,kvalitu -na to žádný neslyší..... Pláč
Mě nic.....všichn i se divili proč mě nic neodešlo??
Na ochranách sa šetriť naozaj nevypláca. Ale to sa vám nedivili, to vám závideli, a určite aj to, že museli niečo samozrejme zaplatiť za opravy.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Hájek
*
Offline Offline



Prostě .... HÁJEK!


WWW
« Odpověď #15 kdy: 13.02.2013, 13:00 »

Dělené ochrany mají většinou výměnné moduly, takže pokud by k něčemu došlo, stačí vyměnit vadný modul. U těch kombinovaných to je všechno v jednom bloku. Takže v podstatě hlavní důvod proč je nechci použít, je obava z výměny celé ochrany kvůli poruchovému stavu. Otázka je, jak často dochází k takové situaci, za normálních okolností, bez přímého zásahu bleskem někde v nejbližším okolí?
Ne to není pravda, kombinovaná ochrana ve smyslu Typ 1 a vedle Typ 2 se již většinou nevyskytuje.
V případě levňoučkých SPD je použit pouze jeden výkonový varistor, případně výrobce celou situaci zhorší vložením plynem plněné bleskojistky do série s tímto varistorem, aby zabránil unikajícímu svodovému proudu v klidu. Tím se ovšem zmenší životnost svodiče, protože na rozdíl od varistoru je na bleskojistce každé zapálení docela znát.
Svodiče v modulárním uspořádání, pokud odejdou vyšším impulsem, než snesou, stejně nejdou vyjmout a pokud odejdou stářím, už se nevyrábí /sortimentová oběna je u většiny výrobců 5-10 let/.

Varistorový svodič na bleskový proud /v drtivé většině na maximálně 12,5 kA, ale i méně/ navíc nefunguje jako , ,vlnolam,,  pro bleskový proud a tak i koncové zařízení nemusí impuls přežít.

http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-svodic-prepeti-spd-typu-1-2013-vlnolam-bleskovych-proudu
http://elektrika.cz/data/clanky/dehn-bulletin-ip-ilpc-2013

Oproti tomu u DEHNventilu, je vše řešeno z pomoci dvoudílného jiskřiště, které snese 25 kA a má ochrannou úroveň do 1,5 kV při těchto 25 kA, jinak jsou hodnoty samozřejmě nižší.
Jak komplikované je jiskřiště můžete vidět na levé části fotky, vpravo je to jednodušší pro umístění N-PE.

No a i zde je modulární provedení na jiné účely, než na výměnu, protože jiskřiště na rozdíl od varistoru nestárne jinak než počtem zapálení a okolní teplota na jeho stárnutí nemá vliv.



* DEHNventil součástky.jpg (160.04 KB, 1024x683 - prohlédnuto 1389 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jan Hájek +420 737 246 347  jan.hajek@dehn.cz  honza@elektrika.cz
KníŠka 2.0 a SW na ČSN EN 62305-2 ZDARMA!
www.kniska.eu
Pokud váš problém souvisí s mým příjmem, rád ho pomůžu vyřešit!
Petr Černoch
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 13.02.2013, 13:07 »

Což o to, Dehn byla jedna z prvních firem o které jsem uvažoval. Ale když jsem viděl ty ceny, tak mě chuť přešla. To už mě levněji vyjde ta televize odpálená přepětím a následné řešení škody pojišťovnou  Úsměv za předpokladu že vůbec k nějakému přepětí někdy dojde...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 13.02.2013, 13:23 »

To Ratiborský, uvedl jste normu ze souboru pro pevné instalace, tj.dle které budou chráněny vodiče a instalační materiál s ohledem na riziko hodnoty bouřkodnů, povrchových cest, vzdušných vzdáleností příslušných k přepěťovým kategoriím, tož tak nějak
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 4 ... 10 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Prý musí být po montáži hromosvodu doplněna v rozvaděči přepěťovka?
 Co vše potřebuji k instalaci přepěťových ochran?
 Jaký svodič přepětí zvolit do bytové rozvodnice v panelovém domě?
 Může být místo třífázové přepěťové ochrany chráněn každý vodič samostatně?
 Postačuje štandardná ochrana proti prepätiu aj v blízkosti zvodu ?
 Nepřehnal to OTTO se superlativy u přepěťové ochrany obyčejné zásuvkové lišty?
 Jakou přepěťovou ochranu zvolit u 4podlažního panel. domu při rekonstrukci?
 Ktorý spôsob signalizácie poruchy prepäťovej ochrany v zásuvke mi odporúčate?
 Aku prepetovu ochranu zvolit pre PC a TV ?
 Je dobré zvolit kombinovanou přepěťovou ochranu třídy B + C ?
 Které el.spotřebiče v domácnosti chránit přepěťovou ochranou třídy D?
 Jakou zvolit prodlužovačku s přepěťovou ochranou?
 Ako spravne pripojit hlavny svodic prepetia?
 Je nutnost použít svodiče typu D, když mám v rozvaděči DEHNVentil?
 Jaký je rozdíl mezi přepětovou ochranou v síti TN-S a TN-C ?
 Jak ochránit pc před elektromagnetickými vlnami?
 Ako odporúčate riešiť prepäťovú ochranu na tel. linke pri vstupe do domu?
 Jak se zapojuje svodič přepětí?
 Lze požadovat od EONu montáž prvního stupně přepěťové ochrany?
 Lze vyřešit protibleskovou ochranu obyčejnou pojistkou?
 Existuje plnohodnotná mobilní přepěťová ochrana?
 Jak zapojit Dehn ochranu na starý rozvod?
 Staci mit jen prepetove zasuvky nebo staci pouze prepetova ochrana?
 Je povinné mít v bytě svodič přepětí?
 Mám pro rodinný dům použít hromosvod a přepěťové ochrany?
 Jak předejít vypálení zdroje PC přepětím?
 Je instalace přepěťových ochran povinná?
 Mám správně vybranou přepěťovou ochranu?
 Je rozumne dat pred prepatovku v RD poistkovy odpinac?
 Kam umístit svodič přepětí?
 Je v bytovce účelná dvoustupňová přepěťová ochrana za 1800Kč?
 Co se děje při úderu blesku, pokud je spojené uzemnění rozvaděče a hromosvodu?
 Co mohlo způsobit vyhoření přepěťové ochrany stupně D?
 Jak ochránit televizi před úderem blesku do střechy? Bleskojistka pomůže?
 Lze u dvoupatrového rodinného domu svodič přepětí kombi-T1,T2?
 Existuje levnější náhrada za svodič přepětí SALTEK 3xFLP-B+C, 1 a 2 stupeň?
 Jak odstranit potíže s předpěťovou ochranou z Alzy?
 Jak zapojit svodič přepětí v bytě?
 Kdy je přepěťová ochrana povinná?
 Je přepěťová ochrana v novostavbách povinná?
 Jaký svodič přepětí zvolit dočasně do bytové rozvodnice?
 Lze ještě opravit přepěťovou ochranu?
 Čím podložit požadavek na osazení všech stupňů přepěťových ochran?
 Doporučíte ke sklokeramické desce samostatný 3. stupeň přepěťové ochrany?
 Jak bývají v praxi skutečně zapojené přepěťové ochrany typu 3?
 Lze zapojit zásuvku s ochranou proti přepětí do sítě TN-C?
 Jaký je rozdíl mezi svodičem přepětí a svodičem bleskových proudů?
 Jaký svodič bleskových proudů použít v RD?
 Má smysl k ochraně pračky pouze zásuvka s přepěťovou ochranou?
 Jaké přepěťové ochrany vybrat do nájemního bytu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu domu?
 Jak ochránit správně pohon vjezdové brány před přepětím?
 Lze použít ochranu DehnShield TN pro síť TN-S, on má TN-C?
 Kam se umísťuje svodič přepětí mimo hlavní rozvaděč?
 Kolik stupňů přepěťové ochrany je potřebných pro novostavbu?
 Jakou zvolit přepěťovou ochranu tříd 1+2?
 Je možné přepěťovou ochranu SALTEK SPL-275 VB/1 použít pro rodinný dům?
 Je investice do zásuvkové lišty s přepěťovou ochranou z Lídlu k něčemu?
 Jak předejít poškození hladinového spínače po úderu bleskem v okolí?
 Může být přepěťová ochrana typ 1+2 umístěna v hlavní rozvodnici rodinného domu?
 Kam a jaký svodič Dehn připojit pro venkovní vývody z HR?
 Má smysl přepěťová ochrana B+C do panelového bytu?
 Jaké je správné umístění I+II ochrany před bleskem a přepětím pro střešní FVE?
 Zapojili správně svodič přepětí?
 Je možné použít nový bytový rozvaděč bez svodiče přepětí?
 Proč se tatáž přepěťová ochrana chová odlišně na jiném bytě?