| | |-+  Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?  (Přečteno 35519 krát)
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 12.02.2013, 21:24 »

Mám u starého RD starou rozvodnici, kde jsou hned vedle sebe hlavní jistič- elektroměr- jednotlivé jističe a chrániče.
Co mám za průřez vodičů mezi hlavním jističem a elektroměrem nevím, protože je to zaplombované, ale z elektroměru mi vede už k jističům vodič 2,5mm, a poté mezi jednotlivými jističi jsou klemy z vodiče různé - 2,5mm nebo 4mm.
Jaký má být správný průřez vodiče od hodin k jističům a klemy mezi jističi?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Malík
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline


Montáže a opravy elektro do 1000V, §8


« Odpověď #1 kdy: 12.02.2013, 22:20 »

Odvod z elektroměru 6mm Cu a klemy mezi jističi bych vůbec neřešil, ale standartně použil propojovací hřeben  tanecek

Pokud ale máte starou rozvodnici, kde je vše řešeno ještě jističi IJV, tam to hřebenem nepůjde, zvažte uvedení do stavu dle aktuálních přip. podmínek distributora. Ono vás to stejně nemine, ať už dříve nebo později.
Chtělo by to foto..
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Domovní a bytové elektroinstala ce.
Realizace datových sítí, rozvodů TV a DT,
specializace na STA stanice, TV a SAT rozvody bytových a rodinných domů
TV a SAT technika - prodej, servis
Michal Slabý
*
Offline Offline



OSVČ


WWW
« Odpověď #2 kdy: 14.02.2013, 10:27 »

Z elektroměru by 2,5 vést v žádném případě neměla. Vypádá to na nějakou svorku pod elektroměrem, nebo na hodně zfušovanou práci. Při běžném používání  RD vám to pravděpodobně dlouho nevydrží a někde se to propálí. Klemy by měly být stelné, aby se pokud možno zamezilo přechodovým odporům, protože když máte dva průřezy pod jedním šroubkem, tak se ten menší prostě povolí a je problém. Důrazně doporučuji rekonstrukci odběrného místa a to ještě před začátkem užívání nemovitosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E1B
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 14.02.2013, 10:51 »

Mám u starého RD starou rozvodnici, kde jsou hned vedle sebe hlavní jistič- elektroměr- jenotlivé jističe a chrániče.
...
To se mi nějak nezdá. Jestli jsou tam opravdu chrániče, nebude to tak staré. Ale již delší dobu chce mít distributor oddělenou měřenou část od neměřené.

Pokud jde od elektroměru skutečně vodič 2,5mm2, je to tak trochu prasárna, ale jestli je hlavní jistič do 20A, tak bych strach z přehřívání vodiče neměl.
Ten průřez jste odhadl nebo zjistil jak? Průřez 2,5mm2 má vodič o průměru cca 1,8mm, průřez 4mm2 má vodič o průměru cca 2,3mm.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 19.02.2013, 17:27 »

Průřez jsem odhadl, protože mi přišel prostě jako 2.5mm2, možná to spíše byla 4mm2. Viděl jsem to přes rameno, když mi tchán montoval ten chránič.  6mm2 to určitě nebyl, proto bych to chtěl nechat na jaře vyměnit, Takže od elektroměru k jističům stačí ten 4x6mm2, když mám přívod do domu 4x10mm2? Mám totiž vše na jedné rozvodnici, venku před domem v domečku hlavní pojistky, přívod nově před rokem do domu, tam hlavní jistič 3x25A, za ním hodiny a z nich vývod rovnou do jističů a PEN na svorkovnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 19.02.2013, 17:36 »

Tak jsem na stránkách ČEZ našel odpověď, že stačí 6mm2 Cu
, ,8.2 Pro přívody a vývody elektroměrů s přímým měřením musí být použity vodiče stejného průřezu odpovídající předpokládaném u proudovému zatížení s minimálním průřezem 6 mm2 Cu a maximálním průřezem 16 mm2 Cu s výjimkou vodičů pro ovládání tarifu., ,
Takže zřejmě na jistič budu mít ten přívodm 4x10, z jističe do hodin asi těch 6mm2 a vývod z hodin zkontroluji...
Klemy sjednotit na 4mm2 nebo všechny vyměnit za 6mm2?
Co s PEN, který má být prý 10mm2, když přívod od hodin bude 4x6mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #6 kdy: 19.02.2013, 18:01 »

Když jsem byl malé děcko, běžel v rozhlase pořad "Pro  detektivy amatéry". Jak známo vývoj probíhá po spirále, takže po 50 letech na internetu "Pro elektroinstala téry amatéry".  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 19.02.2013, 18:12 »

Kdyby jste znal mého tchána, vyučeného elektrikáře, který mi z počátku pomáhal s elektrikou, divil by jste se, jaké je to prase a co vše by mi byl schopný doma napáchat. Nemyslím si, že když si zde všechny jeho kroky prověřuji, je to špatně. Radši se vás tu zeptám, jak to má správně být a pak si ho zkontroluji, než ho to nechám udělat, aby to , ,  jen fungovalo,, . Už se mi nejednou vaše rady vyplatily.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 19.02.2013, 20:46 »

.... Už se mi nejednou vaše rady vyplatily.
Pak se nabízí drzá poznámka - proč riskujete a pouštíte ho k tomu?
Nemáte nějakou fotku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 19.02.2013, 20:51 »

Těžko se s manželkou diskutuje, když je přesvědčená, že táta nám se vším pomůže, když je elektrikář, ale jaký to už nevidí...Jemu stačí, když to funguje. Ale co jsem se bavil s jiným elektrikářem, prý dle nějaké normy, když je přívod i vývod z elektroměru stejný, může být průřez vodičů Cu 6mm2. Prý bezpodmínečně 10mm2 být nemusí. Je to pravda?

podle změny 33 2000-5-54  z roku 2002 je umožněno snížení o jeden stupeň tj. 6mm2 Cu vodič PEN nejen pro přípojku,ale až po další rozvaděč za rozvaděčem elektroměrovým .za předpokladu že:
-průřezy všech vodičů odboček k elektroměru od elektroměru jsou shodné a nejsou menší než 6mm2 pro Cu.
-vodič PEN je rozdělěn na PE a N v nejbližším vhodném místě za elektroměrem např.v podružné bytové rozvodnici.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 20.02.2013, 10:04 »

To je hezké, ale jaký je celkový instalovaný příkon? To je podstatná a nesdělená informace.
Za jistých okolností od elektroměru 5*6mmm může stacit. Bude-li nainstalováno el. topení pak už stačit nebude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
IM
« Odpověď #11 kdy: 20.02.2013, 10:50 »

To je hezké, ale jaký je celkový instalovaný příkon? To je podstatná a nesdělená informace.
Za jistých okolností od elektroměru 5*6mmm může stacit. Bude-li nainstalováno el. topení pak už stačit nebude.
K uvedenému:
Instalovaný může být pouze výkon, nikoli příkon. Pokud má tazatel hl.jistič 25 A a kabel CYKY 6 mm2 má tím dané možnosti zatížitelnosti, bez ohledu zda bude či nebude el. topení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 20.02.2013, 22:32 »

Jaká je max. zatížitelnost případného vodiče 6mm2 o délce 50cm s jištěním 3x25A ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 20.02.2013, 23:33 »

Jaká je max. zatížitelnost případného vodiče 6mm2 o délce 50cm s jištěním 3x25A ?
Špatně položená otázka.

Zatížitelnost vodiče závisí na uložení (ve zdi, v liště, na vzduchu, jednotlivě nebo ve svazku s dalšími...),  startovací teplotě (pokud není určeno jinak, dá se počítat v zemi 20 stupňů, na vzduchu 30 stupňů Celsia, nepředpokládá se víc),  maximální teplotě dovolené výrobcem (CYKY 70 stupňů Celsia)...

Běžně uložený vodič Cu 6mm2 by měl jištěný 25A s jistou rezervou vydržet

25A při 230V je 5750W (činný výkon),  ve 3 fázích by to bylo 17,25kW, ale zpravidla se nepodaří to tak perfektně rozfázovat.
Z charakteristik y jističe je možné dojít k závěru, že jistič, který není "ohřátý od okolí",  by měl na několik minut vydržet přetížení o 45%,  to je přes 24kW
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Šatara
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 21.02.2013, 16:09 »

A  myslíte, že 6mm2 Cu by těch 24 kW sneslo?
Nechám zjistit přívod do elektroměru, jestli je 10mm2 nebo 6mm2 a podle toho budu trvat i na vývodu z elektroměru. Pokud bude přívod 10mm2 pak je jasné že vývod musí být taky 10mm2...Pokud bude přívod 6mm2, pak si myslím že klidně těch 6mm2 může být i na vývodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 21.02.2013, 16:20 »

Výměna tchána a návštěva elektrikáře nezbytná
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Bude mi stačit průřez přívodního kabelu 4x4?
 Je mozne zvysit prurez zapojenim vice paralelnich vodicu v jednom kabelu?
 Jaký zvolit průřez jednofázového kabelu na 800 m?
 Jaké použít vodiče na stoupací vedení v paneláku?
 Jaký vn kabel (Al, Cu) byste zvolili vy? Al 400A/500 nebo mm2 spíše Cu menšího průřezu?
 Jaký průřez kabelu použít k připojení rozvaděče z pojistkové skříňky?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Která norma umožňuje používání kabelů s Al jádry od 16mm2?
 Kde mám sehnat tabulku, pro jištění průřezů kabelu?
 Jak zvolit průřez paralelních vodičů?
 Jakým způsobem zohlednit různé uložení kabelu při výpočtu dimenzování?
 Kde sehnat měrku na kabely ?
 Jaký může být důvod oteplení kabelu od boileru?
 Jaký je nejnižší průřez silových vodičů v nn rozváděči?
 Je dimenze kabelu 5Cx4mm2 na 51m pro 15kW dostatečná?
 Mohu snížit průřez vodiče v rozvaděči sloužící k propojení jednotlivých jističů?
 Kabel se dimenzuje se podle podle max výkonu nebo soudobosti?
 Jaký zvolit průřez kabelu ve vzduchu pro 2x2,2kW?
 Pokud dám dva dráty o průřezu 1,5mm2 měď, zvětším tím průřez na dvojnásobek?
 Jak vypočítat průřez vodiče k elektromotoru?
 Jak velký průřez potřebuji pro 350 metrů kabelu na jehož konci bude zátěž 8kW?
 Mám uvažovat pro zásuvky Cu 2,5, když je nyní dostačující Cu 1,5?
 Proč je doporučený jiný průřez pro pevné a laněné vodiče?
 Jaký má být spravný průřez vodiče v RE 10 nebo 16 mm2?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Jak zvolit průřez kabelu pro připojení troleje zařízení se zatěžovatelem S3-60%?
 Proč má pevný zásuvkový obvod průřez 2,5mm a pohyblivý přívod jen 1,5mm?
 Jaké proudové (nebo výkonové) zatížení lze použít pro vodiče 0,5, 1 a 1,5 mm2?
 Používáte a používáte často měrky vodičů?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Podľa čoho dimenzovať prierezy vodičov v rozvádzačoch?
 Jak dimenzovat vodič při 12V, 3.5A DC?
 Jaký průřez vodiče v elektroměrovým rozvaděči s jističem 80A?
 Jaký průřez vodičů zvolit k 6ks reflektorům 300W/12V?
 Mohu použít kabel 4x1 v pevné instalaci?
 Jaký průřez vodiče zvolit na 12VDC/10,5A a délce kolem 4-5m?
 Lze spojit vodiče a získat tak větší průřez?
 Průřezy vodičů v bytech a jejich jištění
 Jednoduché určení jištění
 Ako sa počíta prierez vodičov pre ventilátor s dlhšou rozbehovou rampou.. ?
 Jaký je vztah mezi průměrem žil a průřezem kabelu?
 Jaký byste doporučili průřez vodiče v závislosti na proudu?
 Má smysl tahat odbočku od HDS v CYKY 4x10?
 Podle čeho se určuje průřez vodiče z rozvaděče do MET?
 Jaký význam má používání menších průřezů u vodičů N, PE než u vodiče L?
 Jaká je tolerance průřezu žil silových kabelů?
 Jak vypočítat minimální průřez vodičů pro svodič přepětové ochrany FVE?
 Za jakých okoností je možná změna průřezu vodiče bez jištění?
 Jaký má být průřez nulového vodiče k elektroměru?
 Jaké průřezy vodičů zvolit pro napájení technologie s jmenovitým odběrem 220A?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Proč vést tři vodiče a ne dva?
 Prestrihnut a spojit poskodeny vodic ci radsej nestrihat?
 Je opravdu nutné vyměnit staré hadrové vodiče?
 Jsou pro připojení domovního rozvaděče z pojistkové skřínky na domě dostačující vodiče o průřezu 6mm
 Jsou dva vodiče pod jednou hlavou šroubu správně?
 Jak napojit Al a Cu (jenom venecky, nebo i siroke Wago (napr. 5ti, na kraje)
 Odporucate instalacia s CY vodicami alebo s CYKY vodicami?
 Mohu nastavit AL vodiče Cu vodiči?
 Je v pořádku připojení nových Cu vodičů na staré Al?
 Zakazuje nějaký předpis použití slaněných vodičů v domovní instalaci?
 Proč se musí krimpovat konce licen?
 Lze přeznačit žíly kabelu 3Bx2,5 na jiné barvy?
 Je možno použít pro vypínače kabel CYKY 2Dx1,5?
 Je možné multimetrem prověřit starý vodič pro aktuální použití?
 Jaký použít typ kabelu do země laněný nebo pevný?
 Co znamená sfázování vodičů?
 Lze preznacit zelenozltehý vodic na cierny?
 Je záměna barev vodičů v použitých kabelech v pořádku?
 Který vodič na svorkovnici U, PE, V je "fázový"?
 Jak spojit měděný a hlinikový vodič?
 Da sa pouzit medený lankový kábel 2x1,5 stejne ako pevny?
 Muze mi nekdo prosim vysvetlit jak pracuji vodice L,N a PE?
 Co znamená označení vodičů PE A PEN?
 Není vedení od elektroměru do bytové rozvodnice 4Bx6 chybou?
 Je pravda, že 1.5 dokáže přenášet v rozumné délce 20A bez problémů?
 Možem použit namiesto AL vodicov, CU vodice-lankové?
 Vadí použití CYKY 3x2,5mm2 pro světelný okruh?
 Co znamenají barevné vodiče u přívodní šňůry?
 Co je vodič L a N?
 Môžem použiť lankový vodič 2x0,5 v pevnej inštalácii?
 Proč se již nepoužívá cínování konců slaněných vodičů před zapoj. do svorky?
 Lze ke kabelu CYKY 4x6 přidat paralelně CY 6 a vytvořít tím 5x6?
 Je možno nahradit vedení 5x4mm vedením 10x2,5mm?
 Jaké jsou funkce barev v německém kabelu od přímotopu?
 Lze letovat cinem AL vodic v zasuvce?
 Jaký průřez vodiče použít pro vydrátování v rozvaděči?
 Jak opravit navrtané AL dráty v omítce?
 Je ve světelném okruhu fáze na zeleném nebo černém vodiči?
 Môže sa vyhotoviť elektroinštalácia na drevenej stene vodičmi CY?
 Mozu sa v elektroinstalacii spajat pevne medene vodice cinovanim?
 Jak spojit lanko a drát?
 Jak rozpoznám zkoušečkou fázi od středního vodiče N (pracovní nuly)?
 Jaká barva izolace vodiče má přednost?
 Kde spojit vodiče světelného okruhu?
 Je možné mít fázový vodič modré barvy?
 Jsou panelákové hliníkové 2.5 mm2 rozvody na 16A bezpečné?
 Jaký použít průřez vodiče pro zásuvky do koupelny ?
 Jak vypočítat správný průřez vodiče?
 Jaký je rozdíl mezi kabely CYKY-J 3x2,5 a CYKY 3Ax2,5?
 Musí být slaněný vodič zakončený dutinkou?
 Je správne skrútiť dva vodiče pri pripojení do strmeňovej svorky ističa?
 Může se pájet na vedení 230V?
 Projde revizí spojení N a PE pod vypínačem čokoládou?
 Mohou vést do jedné rozvodnice okruhy hliníkové i měděné ?
 Je možné spojit měděný vodič s hlinikovým do jednoho kolíku?
 Jsou tři vodiče zapojené na svorce jističe závada?
 Je možné vedení rozvodů 230V v husím krku jednotlivými vodiči CY?
 Je použit správný kabel na připojení zásuvky a zvonku?
 Je požné použít hnědý vodič jak pracovní N?
 Co je myšleno průřezem kabelu cyky 3x2,5/5x2,5 ?
 Proc jsou dva spojene PE vodice v krabici pro 3 faze (L1,L2,L3,N,2xPE)?
 Proč u vodice v CYKY 1,5 naměřím jen 1,3mm v průměru?
 Je lepidlo chemopren nevodive?
 Jaká má být barva pracovniho vodice pro zapojeni pristroje bez chranice?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.078 sekund, 23 dotazů.