| | |-+  V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: V jaké vzdálenosti od kohoutku bez umyvadla mohu umístit zásuvky?  (Přečteno 24516 krát)
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« kdy: 30.01.2013, 09:21 »


Nikde jsem nenašel, zda mohu umístit zásuvky dle obrázku. Jedná se o kohoutky s teplou a studenou vodou, buďto v jedné baterii, nebo samostatně BEZ UMYVADLA v garáži.
Je bráno v tomto případě jako ukončení umývací zóny kraj kohoutku?


* zasuvky_u_kohoutku.JPG (7.6 KB, 640x400 - prohlédnuto 2008 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #1 kdy: 30.01.2013, 10:12 »

Toto snad ČSN ani neuvádí.
Zapojil bych pak do celé věci logiku spojenou s fantazií.
Když si vezmete, že třeba časem (a nikdy neříkejte nikdy  Smích ) instalujete pod kohoutky umývadlo nebo dřez, vycházel bych z rozměru 30cm od středu baterií na každou stranu. Ve výšce 125cm pak mohou lícovat zásuvky s krajem umývadla a bude vše v pořádku.
Rozměr, který máte znázorněný na vašem obr. bych asi moc neupřednostňov al.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #2 kdy: 30.01.2013, 10:48 »

Ono to není z obrázku patrno, ale jelikož jsou kohoutky 70cm od podlahy a není u nich instalována odpadní roura, tak si dovolím tvrdit, že zde nikdy umyvadlo nebude a pokud někdy ano, znamenalo by to stejně větší stavební úpravy a pak už by nebylo tak hrozné umístit zásuvky jinam.

Takže prosím nedebatujme o tom coby kdyby a prosím o Vaše názory jestli lze realizovat či nelze realizovat toto řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Hasala
OSVČ
*
Offline Offline


Znojmo (JM)


WWW
« Odpověď #3 kdy: 30.01.2013, 11:03 »

Normy ČSN tyto případy přímo neřeší.
Ale lze aplikovat všeobecné zásady, které se používají např. u kuchyňských linek.
Zásuvky se v těchto případech umísťují alespoň 20 cm nad nebo vedle (bráno od svislé roviny) vývodu vody, popř. odpadu.
Zásuvky by neměly být umístěny pod vývodem vody nebo odpadu.

Jinak řečeno, ve vámi popsané situaci by to mělo být v pohodě.

 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontážn í firma, revizní technik E2/A
specializace : domovní a bytové instalace, průmyslové instalace, hromosvody.
tel. : 603 355 919
email : jarda@hasala.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #4 kdy: 30.01.2013, 11:35 »

Vždy platí, že když to uděláte lepší jak je v ČSN EN tak normu nemusíte dodržet!! tanecek
Norma je jen vždy nejnižší bezpečnostní ujednání! angel

Pokud to není v normách, použijete selský "rozum"! Škleb Škleb
Jak píše kol.Hasala-možno aplikovat všeobecně známé aspekty.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 30.01.2013, 12:17 »

To:Petrpavlicek1  Posláno: Dnes v 10:48
Jestliže se vaše myšlení ubírá směrem dle vašeho druhého odstavce, tak to je špatné. Debata o tom co by kdyby je ta správná a měl byste dojít k protokolu o určení vnějších vlivů nebo určení provozování těch zařízení.
Až určíte funkci, provozní stavy… použití vody i napájení elektrického zařízení, tak se dá blíže určit, jestli je nebo není vhodné vaše rozmístění. Osobně se domnívám, že není moc vhodné. Například svislá šňůra bude procházet v prostoru baterie a připojených zařízení na vodovod…
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Hámorský
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 30.01.2013, 12:28 »

Kolega ma predbehol s tou šnúrou Úsměv Máte nejaký dôvod, aby ste umiestnili zásuvky čo najbližšie nad zvislou primakou tvorenú vod. batériou?
Viete v skutočnosti by ste mohli inštalovať zásuvky aj zprava aj zľava od vod baterie. a ak je medzi studenou a teplou miesto pre jednu zásuvku tak aj takto (ak nepoužijem viacnásobný rámik). To už sám uznate, že vtedy silou mocou chcem dodržať nejaké pravidlo, len aby som ho dodržal. Bezpečnosť je druhorada.
prihláňam sa k riešeniu kol. Horského, posunuť ich trošku ďalej. A pretože to asi riešite v nejakej dielni, alebo kotolni uvažoval by som aj nad IP44, ale na to ste sa nepýtal Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #7 kdy: 30.01.2013, 13:08 »

To:Petrpavlicek1  Posláno: Dnes v 10:48
Jestliže se vaše myšlení ubírá směrem dle vašeho druhého odstavce, tak to je špatné. Debata o tom co by kdyby je ta správná a měl byste dojít k protokolu o určení vnějších vlivů...
To "co by kdyby" patřilo k tomu hypotetickému umyvadlu, jinak samozřejmě chápu nutnost posuzovat okolní vlivy a způsob využívání zařízení.

Máte nejaký dôvod, aby ste umiestnili zásuvky čo najbližšie nad zvislou primakou tvorenú vod. batériou?
Ano, ono vlastně toto "zásuvkové hnízdo" bude obsahovat hlavně vypínače, zásuvka bude jen jedna a dám ji co nejdále od vody. Samozřejmě chci umístit vypínače co nejblíže k vratum, jinak by postrádaly smysl.

Je mi jasné,  že nikdo nenapíše jednoznačné ano, bez ohledání přímo na místě,  ale každý má na věc nějaký pohled a protože tohle konkrétně normy neřeší tak se nemám čeho řídit a zajímají mě názory ostatních kolegů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #8 kdy: 30.01.2013, 13:42 »

To:Petrpavlicek1  Posláno: Dnes v 10:48
Například svislá šňůra bude procházet v prostoru baterie a připojených zařízení na vodovod…
U šňůry, tj. pohyblivého přívodu, lze definovat nějakou pevnou polohu?  Šok
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 30.01.2013, 14:08 »

Jestliže tu padlo něco o "normách",  jaké normy jste uvažovali?
Já znám "umývací prostor" z normu ČSN 33 2130, ed.2, ale v bodu 1 je v Rozsahu normy napsáno, že platí pro bytovou a občanskou výstavbu...
Já si podle zadání dotazu nejsem jist, zda nebo v jakém rozsahu tuto normu aplikovat na daný konkrétní případ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 30.01.2013, 15:18 »

To:Petrpavlicek1  Posláno: Dnes v 13:08
Tak ještě jednou: napište k čemu se bude používat zásuvka a přívod vody. Přece musíte vědět, proč tam ty přívody děláte, nebo ne? Například: na vodu a zásuvku připojím tlakové čistící zařízení a čistění bude probíhat vždy venku. Nebo voda bude sloužit k plnění konve pro zalívání a tím pádem hrozí postříkání i polití a zásuvku mám pro rádio nebo auto nabíječku… Vyčerpávajícím způsobem si určete co všechno (i do budoucnosti) budete napájet jak vodou a jakým způsobem, tak i elektřinou.
To:Jiří Schwarz  Posláno: Dnes v 14:08
Kromě ČSN 33 2130, ed.2 ještě třeba ČSN 33 2180 čl. 1.2 nebo soubor ČSN 33 2000, ale když neví k čemu a jak to bude používat, tak je to těžko.
To:Milan Illek  Posláno: Dnes v 13:42
Každá šňůra je po připojení přitahována silou desetinásobku své hmotnosti svisle k zemi. Nebo ne?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
IM
« Odpověď #11 kdy: 30.01.2013, 21:15 »

To:Milan Illek  Posláno: Dnes v 13:42
Každá šňůra je po připojení přitahována silou desetinásobku své hmotnosti svisle k zemi. Nebo ne?
Přitahováno k zemi je vše a přesto není všechno svislé, ani šňůry ze zásuvky.  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Pavlíček 1
*
Offline Offline



Opravy a údržba strojů, RT E2A


« Odpověď #12 kdy: 31.01.2013, 07:25 »

To:Petrpavlicek1  Posláno: Dnes v 13:08
Tak ještě jednou: napište k čemu se bude používat zásuvka a přívod vody. Přece musíte vědět, proč tam ty přívody děláte, nebo ne? Například: na vodu a zásuvku připojím tlakové čistící zařízení a čistění bude probíhat vždy venku. Nebo voda bude sloužit k plnění konve pro zalívání a tím pádem hrozí postříkání i polití a zásuvku mám pro rádio nebo auto nabíječku… Vyčerpávajícím způsobem si určete co všechno (i do budoucnosti) budete napájet jak vodou a jakým způsobem, tak i elektřinou.

No inu dobrá: zásuvkovypínač ové hnízdo bude obsahovat jednu zásuvku, pro příležitostné použití třeba již zmiňované wapky, vypínač na světla venkovní, vypínač na světlo garážové, vypínač na vrata a jedna rezerva. Vše za FI chráničem krom vrat, ale od vrat tam bude pouze pezpotenciálov ý kontakt.
Vodu jsem tam ani v plánech neměl, ale vodař z vlastní iniciativy udělal vývody stud. a tep. vody, že se to může do budoucna hodit, takže využití minimální, možná akorát na tu wapku venku.
Snad to takto stačí.

Jestliže tu padlo něco o "normách",  jaké normy jste uvažovali?
Já znám "umývací prostor" z normu ČSN 33 2130, ed.2, ale v bodu 1 je v Rozsahu normy napsáno, že platí pro bytovou a občanskou výstavbu...
Já si podle zadání dotazu nejsem jist, zda nebo v jakém rozsahu tuto normu aplikovat na daný konkrétní případ...

Jde o garáž, která je součástí rod. dom.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jozef BABJAK
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 31.01.2013, 12:51 »

V zásade žiadne normatívne nariadenie neodporuje umiestneniu podľa obrázku. Ak sa vám jedná o to, či nebudú problémy s revíziou, dohodnite sa vopred s RT. Ale keďže norma priamo tento prípad nerieši, niet čo napísať do závad, že áno? Ak sa vám jedná o bezpečnosť, použite sedliacky rozum: Elektriku čo najdalej od vody. Fakt ju potrebujete priamo nad kohútikmi? Keď už v blízkosti tých kohútikov, tak radšej dva dvojrámiky, jeden zlava, druhý sprava,  aby prípadný pohyblivý prívod či predlžovák nemuseli ísť popod či ponad kohútiky. Pravdepodobne sa tam môže čosi oplachovať, voda bude špliechať, zásuvky v krytí aspoň IP44 možno rozhodne odporučiť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
zerotest
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 31.01.2013, 13:23 »

to:Petrpavlicek1  Posláno: Dnes v 07:25
z toho vyplývá, že umístění z nákresu je možné a zásuvku by bylo vhodné umístit dále od osy kohoutků, aby případně šňůra nepřekážela při ovládání kohoutků i přes nesouhlas kolegy Illka. Pro revizi se pak dají všeobecně použít normy, které jsem již uvedl. Určitě umístění hned vedle kohoutků nebo pod nimi by bylo asi špatně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #15 kdy: 31.01.2013, 18:48 »

Kohoutek bez umyvadla vidím jako vážný průšvih. Voda z kohoutku poteče po zemi a v turánu tam máme zvlášť nebezpečný prostor.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 31.01.2013, 19:55 »

Také může zaplavit celou garáž, a pak by nastupovala bazénová norma
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 31.01.2013, 20:29 »

.
Vodu jsem tam ani v plánech neměl, ale vodař z vlastní iniciativy udělal vývody stud. a tep. vody, že se to může do budoucna hodit, takže využití minimální, možná akorát na tu wapku venku.
Snad to takto stačí.
Jde o garáž, která je součástí rod. dom.

Takže pan kolega Horský, nemáte uvažovať coby, kdyby. Na to sú tu, ako vidíte iní. Stačí jeden vodař a je na problém zaděláno. Tak čo ku tomu dodať? Elektrikári si ako vždy len a len vymýšľajú problémy.Už by bolo na čase ich zrušiť. Ale to my vyplynulo len z vyjadrenia tohoto pána, to ja nemyslím vážne, naozaj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaké svítidlo s kterým stupněm krytí IP mám zvolit do koupelny?
 Co vše v koupelně pospojovat?
 Řeší vůbec norma "umývací" prostor nad umývacím žlabem?
 Lze umístit 12V bodovky přímo nad vanu/sprchu?
 Je možné vůbec pračku umístit k vaně resp. do zóny 2?
 Kam umístit proudový chránič pro koupelnu?
 Vracím se k tématu o společném okruhu pro běžnou zásuvku a světlo v koupelně. Vzpomínáte si?
 Mohu od hranice sprchovacího prostoru do zóny 3 umístit zásuvku?
 Jak provést pospojení s potrubím z plastu, a uvnitř z mědi nebo anticora?
 Co všechno musí být v koupelně pospojeno?
 Mohu vést kabel pod omítkou přes oblast sprchového koutu?
 Mohu umístit reproduktor nad vanu?
 Poradíte mi proč baterie v koupelně při dotyku probíjí?
 Že bychom vystěhovali všechny pračky z koupelen?
 A zase ta koupelna.......
 Je IPx4 také za stenou sprchového kútu?
 Jakým způsobem provést opravu nevyhovujících barev vodičů v zásuvkách koupelny?
 Kde všude se nachází "umývací prostor" dle ČSN 332000-7-701?
 Je možné umístit u bazénu krátkovlnný infračervený zářič?
 Mohu umístit nějaké světlo přímo do sprchového koutu?
 Mohu umístit světlo do blízkosti sprchového koutu, když má spínač přímo v těle?
 Nevíte kolik ´Wattů´ bodového osvětlení dát do koupelny?
 Jaké máte zkušenosti se zapojováním parních boxů a masážních sprchových boxů?
 Kde je hranice pro umístění zásuvky nad umyvadlem?
 Mohou vést kabely s elektrikou pod sprchovým koutem, v zemi?
 Jaké je umisteni zasuvek pro susicku a pracku v koupelne?
 Lze umístit regulaci v koupelně v zóně 2?
 Jaké je minimální krytí elektrických zařízení v koupelnách v zoně 0 až 3?
 Jak správně vymezit zónu ve sprše s pohyblivou sprchovou hlavicí?
 Dali byste elektrické podlahové topení pod sprchový kout?
 Kde je uvedeno propojení doplňkového pospojení koupelen s rozvaděčem?
 Budete podle nové normy pro koupelny pospojovat i dveřní zárubuně?
 Co udělat s neuzemněným zelenožlutým vodičem v koupelně?
 Musím v koupelně skrýt vedení do kovové trubky?
 Pokud je pračka mimo koupelnu musí být zapojena také přes chránič?
 Jak realizujete ventilaci v koupelnách?
 Môže byť rozvodnica inštalovaná v kúpelni /mimo zóny 2/?
 Jak provést pospojení v koupelně a potrubím AL s plastovým povlakem?
 Je nutné použití chrániče na osvětlení koupelny?
 Je možné zapojit na FI celou koupelnu včetně zásuvek?
 Jak připojovat v koupelnách dodatečnou "galerku" ?
 Považuje sa sklenená stena v sprche za pevnú priečku ?
 Patří do umývacího prostoru i navazující prostor ke zpracování potravin?
 Mohu nad umyvadlo nad vanou dát světlo určené do umývacího prostoru?
 Jaké IP krytí má mít zásuvka v koupelně?
 Setkali jste se s takto nesprávně provedenou instalací v prostoru koupelny?
 Je možné umiestniť svietidlo pod umývadlo?
 IN-EL: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou, v saunách, bazénech a fo
 Je možné umístit zásuvku pro pračku cca 50 cm nad přívodní vodovodní kohout?
 Jak instalovat kabelová vedení ve zdi koupelny?
 Jak připojit vířivku, pokud její přívod je 1m dlouhý?
 Jak je řešen umývací prostor dle německých norem DIN VDE?
 Může být kombi žebřík v zóně 2 ?
  Je běžná bytová koupelna normální prostor ?
 Doporučuje norma elektrické odporové topení uvnitř sprchového koutu?
 Mohou vést kabely na stěně v umývacím prostoru?
 Musí se na ochranné pospojení připojit zásuvky v koupelně?
 Nakolik jsou nebezpečné spotřebiče v koupelně?
 Na co ze strany elektro nezapomenout na WC pro invalidy?
 Znáte umývací prostor made in Great Britain?
 Ake boli podmienky pripojenia masážnych vaní v roku 1989?
 Je nutné ochranné pospojování v koupelně s plastovými rozvody?
 Kam připojit elektrickou topnou tyč IP44 v koupelně v zóně 2?
 Musí mít koupelna samostatné jističe pro každý obvod?
  Může být v koupelně v zóně 1 umístěný 12V LED pásek s krytím IP64?
 Lze umístit zásuvku a vypínač mezi umyvadlo a sprch. kout?
 Ako blízko lze inštalovat elektrický radiátor vedľa vane?
 Pospojování v koupelně
 Mohu použít ventilátor na 230V do zóny 1 v koupelně?
 Jaký závěr revizní zprávy by jste napsali za elektrické zařízení ve sprše?
 Proč nemohu mít 230V bodovky nad sprcháčem v koupelně?
 Mohu v koupelně použít zrcadlo s osvětlením IP20?
 Jak je relevantní zeď pro zónu v koupelnách?
 Aké sú plusy a mínusy pripojenia vane na centrálne pospojovanie v jadre?
 KNIHA: Elektrické instalace v koupelnách a prostorech s vanou nebo sprchou ...
 Elektrika v koupelnách, sprchách a umývacích prostorech
 Nemá někdo k dispozici ČSN 37 5215 z roku 1971?
 Jak pospojujete topné žebříky v koupelnách?
 Je možné umístit zásuvku v koupelně pod umyvadlem?
 Jak provést pospojování pokud jsou rozvody vody z plastu?
 Kdy připojit topný žebřík v koupelně na ochranné pospojování?
 Co se v zónách koupelen nedodržuje nejvíc?
 Co se často v koupelnových zónách nedodržuje?
 Jak do koupelny instalovat zařízení v ČSN 332000-7-701 neuvedená?