Autor Téma: Aký vhodný material použiť na utesnenie stupačkového vedenia?  (Přečteno 9479 krát)
Rudo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 04.12.2012, 16:55 »

Poradí niekto aký vhodný materiál zvoliť na utesnenie káblových prestupov medzi poschodím  v 12 podlažnom dome, voľný priestor cca 40 x 80 cez ktorý prechádza Stúpačkové vedenie, Jedná sa o zistenú závadu RT.
Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 04.12.2012, 18:03 »

Otvor mezi rozvaděči nebo ve stoupačkách jádra? Jinými slovy, rozměry v mm nebo cm?
Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Rudo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 04.12.2012, 18:32 »

medzi rozvádzačmi a je to cca 40X80 cm.
Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 04.12.2012, 19:34 »

Neměly by ty prostupy být požárně odolné?
Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 04.12.2012, 19:50 »

A co na to hasiči a určení vlivů? Co projekt? Většinou používám Hilti + štítek značení.
Zaznamenáno
Rudo
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 04.12.2012, 20:06 »

Panelák bol postavený niekedy v 70-tich rokoch, takže projekt je problém,
-áno prepážky musia byť ohňu vzdorné, pozeral som na rôzne polyuretánové peny, ale otvory sú dosť veľké na to aby sa to len zapenilo...... ...
Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Online Online



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 04.12.2012, 20:31 »

Máte osvědčení pro montáž protipožárních přepážek?
Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #7 kdy: 04.12.2012, 20:43 »

A co na to hasiči a určení vlivů? Co projekt? Většinou používám Hilti + štítek značení.
Hasiči jistým způsobem omezují provedení elektroinstala cí, zejména v prostorech s výskytem osob, přičemž jejich podmínky nejsou jasně prezentovány. Setkal jsem se i s tím, že hasič požadoval dálkové vypnutí přívodního pole vn rozvaděče v objektu, čímž se dosáhlo pouze toho,  že po vypnutí přívodu nebylo napětí na přípojnicích, ale o 30 cm níže na koncovkách přívodního kabelu. Panují z nich všeobecné obavy, podobně jako dříve z STB.  Požární přepážky a ucpávky, certifikované, mají svůj význam. Měly by být umístěné dle požárního řešení objektu, ne systémem zacpat všechny díry a polepit štítky.  Jsem v rozpacích
Zaznamenáno
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 04.12.2012, 21:46 »

Máte osvědčení pro montáž protipožárních přepážek?
Nemám.
Hasiči jistým způsobem omezují provedení elektroinstala cí, zejména v prostorech s výskytem osob, přičemž jejich podmínky nejsou jasně prezentovány. Setkal jsem se i s tím, že hasič požadoval dálkové vypnutí přívodního pole vn rozvaděče v objektu, čímž se dosáhlo pouze toho,  že po vypnutí přívodu nebylo napětí na přípojnicích, ale o 30 cm níže na koncovkách přívodního kabelu. Panují z nich všeobecné obavy, podobně jako dříve z STB.  Požární přepážky a ucpávky, certifikované, mají svůj význam. Měly by být umístěné dle požárního řešení objektu, ne systémem zacpat všechny díry a polepit štítky.  Jsem v rozpacích
Souhlasím.
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Seženu někde kabel se zástrčkou a vypínačem, zakončený objímkou na žárovku?
 Musí byť veškerý použitý inštalačný materiál z bezhalogénových plastov?
 ELEKTROKOMPONENTY: Co jsou Elektrokomponenty AZ (ekáčka)
 Máte svůj katalog produktů SCAME?
 HAGER: Přehledový katalog 2011 s úsměvným překlepem
 OBO - synonymum pro rozmanitost v oblasti elektroinstalací
 Jaké jsou rozdíly mezi elektroměrovými skříněmi z termoplastu a z termosetu?
 Jak se orientujete v katalogu vypínačů Tesla Stropkov?
 PROTEC.class Katalog nejen nářadí 2012
 Nedoporučují ČSN používat vějířové podložky pro spoje ochranných vodičů?
 ELEMAN: Díly pro průmysl a elektrotechniku
 Kde nakupovat materiál jako koncový spotřebitel?
 Jak byste hodnotili značku Scame na našem trhu?
 ELEKTRO PALOUČEK: Pohybové čidlo s PIR a zvukovou detekcí
 Základní výběr prvků elektroinstalace pro objekty rodinných domů vybudovaných zcela nebo zčásti ze dřeva
 MOREK: Představení vlajkové značky CABUR
 Projekt Materiály pro nové tisíciletí
 K čemu slouží v roce 2015 nulovací lišta?
 WAPRO: Katalog praktické elektromontážní konfekce
 HORKÁ NOVINKA: Příručka elektrikáře 2016
 SCHRACK: Přehledový MEGAkatalog sortimentu 2016/2017
 TIP na tepelně vodivou lepicí pásku 3M
 HÁDANKA: K čemu je určená tato oranžová kulička s výlisky?
 SCAME: Katalog systémů a komponent pro elektrické instalace 2016-18
 Sedm produktových skupin OBO BETTERMANN na jaře 2019
 Víte o novinkách v ELKOVu?
 Katalog elektroinstalačního materiálu 2020 KOPOS Kolín
 Katalog fischer elektronik Distribuce a výroba chladičů
 Co se poslední dobou děje u instalačního materiálu s pevností plastů?
 Je Příručka pro elektrikáře HAGER 2022 podle tebe dobrý počin?
 Tip na sortiment profilů BLECHA
 Katalog průmyslových, domovních a bezpečnostních instalací OBO Kompakt
 Co vše z produkce slovenského SEZ Dolný Kubín užíváte?
 OBO KOMPAKT katalog průmyslových, domovních a bezpečnostních instalací
 Existují některé krabice KOPOS pouze na objednávku?
 Existuje příslušenství krabic KOPOS pouze na objednávku?
 Co přináší katalog WAPRO 2022
 #EH: Whitworthův závit by se u nás asi zabydlel ... (1930)