maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« kdy: 21.11.2012, 10:40 »


Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
Metoda transformátore m je drahá, představoval jsem si koupit par odporu a pomoci ohmova zakona snížit toto napětí když proud je zhruba 1 A, ovšem po instalaci odporu se napětí nezmenšilo.
Nevíte proč a jak to napravit?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 21.11.2012, 14:11 »

Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
Metoda transformátore m je drahá, představoval jsem si koupit par odporu a pomoci ohmova zakona snížit toto napětí když proud je zhruba 1 A, ovšem po instalaci odporu se napětí nezmenšilo.
Nevíte proč a jak to napravit?

Asi ste merali bez záťaže.

Pozor, zahrávate sa s ohňom! Doslova. Vysvetlenie je vo vzorci: P = UI.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hájek Jaroslav
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 21.11.2012, 14:22 »

Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
Metoda transformátore m je drahá, představoval jsem si koupit par odporu a pomoci ohmova zakona snížit toto napětí když proud je zhruba 1 A, ovšem po instalaci odporu se napětí nezmenšilo.
Nevíte proč a jak to napravit?
Záleží jak jste odpory zapojil. Při správném zapojení lze snížení dosáhnout, ovšem je to poměrně nebezpečné provozovat. Proč musíte použít zrovna 400 V/AC ? Není možné použít běžné napětí 230 V/AC a připojit běžný transformátore k za poměrně slušnou cenu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 21.11.2012, 18:29 »

8V a odběr 1A - Ten odběr tam bude trvale? Pokud ne, chce to použít tzv. Zenerovu diodu (8V2, 10W, na pořádném chladiči) paralelně k zátěži, aby omezila napětí při zmenšení odběru
Pak je třeba srážecí odpor. Pro 1A a rozdíl 392V je to 392 Ohmů, nejbližší hodnota, která se vyrábí, je 390 Ohmů
Jenže by odpor musel být dimenzován cca na ztrátový výkon 400W. Pravděpodobně jej neseženete a budte jen muset složit z více kusů.
Odhadem to vidím alespoň 5x dražší než použití trafa 230/8V s výkonem kolem 10 - 12W.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 21.11.2012, 19:20 »

toto napětí potřebuji snížit pro použítí A/D převodníku u kterého je na vstupu 1 - 10 V, potřebuji pouze toto napětí monitorovat na dálku proto jsem volil metodu odporů.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 21.11.2012, 19:41 »

toto napětí potřebuji snížit pro použítí A/D převodníku u kterého je na vstupu 1 - 10 V, potřebuji pouze toto napětí monitorovat na dálku proto jsem volil metodu odporů.

Chcel som spomenúť kapacitný delič, ale nerozumiem teraz prúdu 1 A z otázky.

Ale už len kvôli galvanickému oddeleniu by som iné riešenie ako transformátor nehľadal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 21.11.2012, 20:25 »

A proč nepoužít převodník se vstupem 400VAC, který nepotřebuje napájení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 21.11.2012, 21:11 »

Já bych to udělal takhle a opatrně doladil za provozu třeba trimrem.
Pokud ten převodník moc nebere.


* Dělič 01.jpg (123.24 KB, 1938x1584 - prohlédnuto 1311 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 21.11.2012, 21:29 »

Já bych to udělal takhle ...

Číslo na hasiče je 150,  na záchranku 155

Je třeba mít ošetřeno jestli převodník bude dále s něčím spojen, jestli nebude nějaká galvanická vazba převodníku na zem nebo jiný potenciál.
Kromě jistého nezanedbatelné ho nebezpečí tady hrozí i to, že zapojení udělá pro převodník "odpalovací rampu"...
-------------
Bude převodník nějak spojen se zemí nebo s jiným potenciálem? Je převodník dostatečně izolován (dostatečně krytí z hlediska požadavků na ochranu před nebezpečným dotykovým napětím)?
Potřebujete pouze snímat napětí a vyhodnocovat, nebo přes zmíněný "dělič" potřebujete převodník i napájet?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 21.11.2012, 21:36 »

Já bych to tak černě neviděl.
Vpřípadě, že se jedná o sdružené síťově napětí, tak při dotyku na vývod na převodník by tělem procházel proud asi 5 mA.
Co je to proti chrániči !

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 21.11.2012, 21:48 »

Takové děliče se používají i u síťových fotoblesků, kde je jeden vývod spojen s kostrou
fotoaparátu.
Bývá na nich napětí i přes 500V ss proti zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 21.11.2012, 23:11 »

Takové děliče se používají i u síťových fotoblesků, kde je jeden vývod spojen s kostrou
fotoaparátu.
Bývá na nich napětí i přes 500V ss proti zemi.
Ano.
Ale proud je tam omezen poněkud větším odporem na hodnotu pod 0,5mA!

Podle ČSN EN 61140, ed.2 by neměl dotykový proud být větší než 0,5mA, tedy měl by být pod prahem citlivosti, vyjímečně se připouští dotykový proud AC 3,5mA (bylo to i v ČSN 33 2000-4-41, v ed.2 to již není),  to je tzv. hranice bolestivosti.
Takže za těch 5mA z jiného příspěvku byste se měl minimálně "zastydět"! 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 22.11.2012, 00:43 »

Stydím se - normované prahy citlivosti nejsou moje silná stránka.
Mně šlo spíš o princip, protože jsem to pochopil tak, že se jedná o dvě fáze.
Hodnoty odporů jsem spočítal jenom zkusmo. Mohou být řádově větší třeba desetkrát - podle
odběru převodníku a složené z více kusů, kvůli snížení povrchového napětí.
"Sinusovka" z toho ovšem poleze asi podivná.
Jestli se jedná o čistých 400V AC proti "zemi" tak stačí přesunout nejmenší odpor k ní.
Maratkall chtěl odpory, tak jsem mu nabídl možné řešení.
Předpokládám, že když se někdo pustí do stavby takového zařízení, tak ví do čeho jde a
z hlediska bezpečnosti to má promyšlené.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Kubík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 22.11.2012, 08:06 »

Jak je možné snížit napětí na jedné fázi 400VAC na napětí 8 VAC?
Metoda transformátore m je drahá, představoval jsem si koupit par odporu a pomoci ohmova zakona snížit toto napětí když proud je zhruba 1 A, ovšem po instalaci odporu se napětí nezmenšilo.
Nevíte proč a jak to napravit?

Tak teď jsem si uvědomil, že tazatel se pokoušel snížit napětí nějakého zdroje
přímo  pomocí odporové zátěže. Zdroj bude asi poměrně tvrdý (1A).
 O odporových děličích zřejmě neví nic.
Proto se stydím a vzdávám se dalších rad.

 Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ižák Ctibor
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 22.11.2012, 08:36 »

 Opravte ma, ak sa mýlim.
Ak to bude riešené odporovým deličom, ten prúd 1 A  bude pretekať celým obvodom, 
čo by znamenalo pri 400V spotrebu 400W. Pri stálej prevádzke by to celkom slušne kúrilo, nehovoriac o tom, že by to liezlo aj do peňaženky.
V prípade ,  že by sa použil transformátor,  spotreba zariadenia by bola (aj zo stratami) niekde okolo 10W.
Odporovým deličom by som podobné napájania riešil len pri hodne menších prúdoch. ( Rádove niekoľko µA.
Samozrejme, že aj z hľadiska bezpečnosti  má trafo prednosť.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Najkrajší pocit je hrejivý pocit pri srdci z dobre vykonanej práce.
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #15 kdy: 22.11.2012, 08:47 »

Opravte ma, ak sa mýlim.
...
Není co opravovat, nemýlíte se.
Rozumný a správný pohled na problematiku.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #16 kdy: 22.11.2012, 12:55 »

Znovu, "A proč nepoužít převodník se vstupem 400VAC",  vlastní měřící vstup zlomek spotřeby
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
maratkall
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.11.2012, 17:50 »

Co se týče převodníku se vstupem 400VAC, nedokážu si představit cenu pokud tento co mám stojí 4 500,- ( http://www.papouch.com/cz/shop/product/ad4eth-merici-prevodnik-s-ethernetem/ )

děkuji všem co přispěli radou, pomalu začínám uvažovat o tom transformátoru .

ano, 400V proti zemi, napětí je kolísavé, maximálně však svojí hodnotu mění o 4 %.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Kde se používá síť se sdruženým napětím 3x220?
 Co je to sdružené napětí?
 Co je "faktor napětí" ?
 Co to je fázorová povaha napětí?
 Jaké napětí je v nn rozvodech v Japonsku?
 Jak udělám ze ss napětí střídavé?
 Jaká je historie napětí v zásuvkách?
 Co znamená záporné napětí?
 Co je střídavá složka stejnosměrného napájení a jak ji změřit osciloskopem?
 Čím je způsobeno, že sdružené napětí u jednofázové sítě je 240V?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jak jste se potýkali s rozdílným napětí používaném kdysi na našem území?
 Jedná se v případě naměřeného napětí 269 V o běžný stav?
 Jaký stabilizátor napětí na 230V,když je v síti až 242V a hoří spotřebiče?
 Jak si představit, že proud předbíhá napětí?
 Jakou zvolit ochranu při kolísání napětí v síti?
 Čím to, že při měření L-N a L-PE v zásuvce 230V je rozdíl 0,30ohm v síti TNC?
 Jak odstranit nebezpečné dotykové napětí na rámečku
 ARisk#11: Jak dlouho není v síti 220V a 380V?
 Kde se bere 1V napětí v bazénu i při vyhozených nožovkách v hds?
 Je i minimální nárůst napětí na fázi při zatížení jiné ukazatel problému?
 Co říkáte na nový nápad využití sdruženého napětí v bytových zásuvkách?
 Čo môže spôsobovať namerané napätie na odpojených vodičoch?
 Jak svými slovy definovat pojem potenciál aby to druhý pochopil?
 Jak se orientuješ ve všech potenciálech na dráze?
 Má se podle vyhlášky 114/23Sb. zvolit bezpečné napětí při dotyku neživé části?