Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« kdy: 11.11.2012, 15:21 »

Kromě rozvaděčů elektro jsou v technické místnosti 3 plynové kotle.
Protokol o určení vnějších vlivů prozatím hotov není, ale předpokládám, že v místnosti půdorysných rozměrů 3x3m, kde je podlahová vpusť, rozvaděče nemají co dělat.


* vpusť.JPG (87.8 KB, 438x605 - prohlédnuto 718 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.11.2012, 15:52 »

Samotnu existenciu vpuste ako problem nevidim
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #2 kdy: 11.11.2012, 16:23 »

Píšete, že protokol "prozatím" hotový není.
Může mi tedy sdělit, dle čeho se zrovna v této místnosti navrhovala elektroinstala ce?
rozvaděče se vyrábějí v různých stupních krytí IP. Dle vnějších vlivů pak budete vědět, jaký rozvaděč nainstalovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #3 kdy: 11.11.2012, 16:46 »

Rozvaděče se vyrábí i v plném krytí...jak píše kolega...
Není problém tam dát rozvaděč takový, který tam vyhoví.. Mrknutí
Pokud je to RD ? nevíme...tak tam se dávají rozvaděče běžně.... tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.11.2012, 16:52 »

 Škleb Škleb Škleb

Nevíme jestli je to RD? Víme to skoro přesně, když se podíváte na přílohu Úsměv No leda že by to byl RD o velikosti menší fabriky 132kW topení, je na RD docela dost.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.11.2012, 18:45 »

Co je to na příloze to uzemnění v osmiúhelníku?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.11.2012, 19:19 »

myslím že to bude značka pospojení v místnosti, akorát to při zvětšení v autocadu není vyrenderovaný, proto to místo kolečka ukazuje osmiuhélník.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #7 kdy: 11.11.2012, 19:23 »

Příkaz: "regenerovat vše" a hned je z toho krásný kroužek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #8 kdy: 11.11.2012, 19:26 »

Příkaz: "regenerovat vše" a hned je z toho krásný kroužek
Palec vzhůru
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 11.11.2012, 19:41 »

U místností s podlahovou vpustí se předpokládá výskyt vody. Rozhodně to nebude prostor normální.

Protokol bych vyžadoval v každém případě.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #10 kdy: 11.11.2012, 19:48 »

Palec vzhůru

Děkuji, "Velký učiteli"  poklona
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Jiri Dvorak
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 11.11.2012, 21:22 »

Nejsem projektant;
ale dle osazení se zřejmě jedná o plynovou kotelnu kat III – nad 100kW – takže by to chtělo navíc přihlédnout k normám pro tyto kotelny.
V těchto kotelnách bývá běžně rozvaděč související s MaR pro kotle - topení např s řešením bezpečnostních funkcí:( ovládání havarijního ventilu plynu, čidla úniku plynu, zaplavení a td..)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« Odpověď #12 kdy: 11.11.2012, 21:31 »

Dle čeho se v této místnosti navrhovala elektroinstala ce?
- investor požaduje mít veškeré rozvaděče v této místnosti
- elektroinstala ce se nenavrhovala, ale právě navrhuje

Předpokládám, že dle ČSN 33 2000-1 ed.2 komise určí vliv AD3 (vodní tříšť) nebo hůře AD4 (stříkající voda). Pak by dle ČSN 33 2000-5-51 ed.2 se měly použít přednostně nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného materiálu  Smích

Objekt není RD, ale jednopodlažní obchoďáček se dvěma nájemními jednotkami.

Ano, to uzemnění v osmiúhelníku je po regeneraci v kolečku a znamená pospojení.

Ano, rozvaděč MaR v této místnosti nejspíš bude také. Dle požadavku PBŘ budou požárně bezpečností zařízení připojena z požárního rozvaděče kabelem s funkční schopností při požáru.

Spíš si říkám, jestli v tom není ještě nějaký další háček, než jenom předepsat vyšší krytí rozvaděčů a dát je v plastu nástěnné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #13 kdy: 11.11.2012, 21:43 »

Spíš si říkám, jestli v tom není ještě nějaký další háček, .....

Počkejte si na informace. Až budou určeny všechny VV, tak přijdou na řadu další kroky. Vybíráte potahy do auta a nevíte jaké auto si nakonec koupíte. Podle mne je to ten největší háček v celé kauze.

Může se stát, že po určení VV, investor zjistí, že mnohem snazší (levnější) bude přesunout rozvaděče jinam. ALe to všechno jsou jen spekulace, bez řádně připravených podkladů.

Ještě by mě zajímala vaše úloha na tom všem. Jste prováděcí firmou, zaměstnancem prováděcí firmy, nebo dokonce projektantem v úzkých?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Venca75
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline


Začínající projektant


« Odpověď #14 kdy: 11.11.2012, 21:46 »

Dle popisu pod mým jménem byste to mohl dobře odhadnout  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #15 kdy: 11.11.2012, 21:59 »

Dle popisu pod mým jménem byste to mohl dobře odhadnout  Úsměv

TO nemusí nic znamenat. Ale OK. ALespoň víme na čem jsme.

Osobně bych asi pokračoval tak, že pokud bych si nevěděl rady, oslovil bych někoho napřímo a požádal ho o pomoc.  Myslím tím samozřejmě některého ze zkušenějších kolegů. V adresáři, nebo diskuzích, jich najdete více než dost.
Podle mne totiž nejde zdaleka jen o jednu radu, ale spíš o návrh celého řešení. Za část svého zisku se něco přiučíte. Berte to jako investici. Není to žádná ostuda. Sám jsem otravoval a vlastně ještě občas otravuji, pár kolegů "specialistů",  když si nejsem něčím jist. Většinou vím komu zavolat. A to hlavně díky Elektrice.cz .


Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Milan Karvánek
ČESKÝ ELEKTRIKÁŘ
*
Offline Offline


RT E2A


WWW
« Odpověď #16 kdy: 11.11.2012, 22:16 »

Nejsem projektant;
ale dle osazení se zřejmě jedná o plynovou kotelnu kat III – nad 100kW – takže by to chtělo navíc přihlédnout k normám pro tyto kotelny.
V těchto kotelnách bývá běžně rozvaděč související s MaR pro kotle - topení např s řešením bezpečnostních funkcí:( ovládání havarijního ventilu plynu, čidla úniku plynu, zaplavení a td..)
Nicméně pokud to je opravdu "kotelna" a nikoli pouze "technická místnost" je třeba se přednostně zabývat předpisy pro kotelny, při určování v.vlivů pak postupovat dle normy, tedy přizvat technologa a další...,  v kotelnách a to někdy i v těch které jsou jen technickými místnostmi dochází k únikům vody, minimálně třeba při pravidelném servisu před sezónou, osobně bych v takové místnosti nenavrhoval žádné jiné rozvaděče, než ty, které přímo souvisí s funkcí kotelny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Martin Daňhel
*
Offline Offline



WWW
« Odpověď #17 kdy: 17.11.2012, 00:51 »

Venco75,
musíte si ujasnit proč je vpusť instalována a jakým způsobem se bude v prostoru zacházet s vodou.
Všeobecně se uvažuje (pokud je v prostoru podlahová vpusť) s používáním hadice a minimálně postřikem podlahy.
Nechtěl bych jít něco opravovat do rozvaděče a capat přitom ve vodě. Proto je v normě požadavek, že nesmí být
vodou zasažen ani manipulační prostor rozvaděče.

Každý konkrétní případ se však musí řešit na základě protokolu vnějších vlivů v kterém se musejí kompetentní odborníci vyjádřit k tomu v jakém rozsahu se bude ten který vliv v prostoru vyskytovat. 

Žádný předpis tedy nezakazuje instalovat rozvaděč do místnosti s podlahovou vpustí, ale záleží na tom z jakého důvodu byla vpusť instalována a v jakém rozsahu se bude v prostoru vyskytovat  vliv AD, protože:

ČSN 33 2000-5-51 ed.3 uvádí :  AD2 – AD8  Umisťování rozvaděčů vn a hlavních rozvaděčů v prostředí AD je
                                                                          zakázáno, pokud jejich umísťování v tomto prostředí pro specifické
                                                                          užití nepovoluje jiný elektrotechnic ký předpis.

                                                                           Podružné rozvaděče se musí vždy umisťovat tak, aby ani rozvaděče,
                                                                           ani jejich manipulační prostory nemohly být zasaženy vodou, tj.
                                                                           pouze v prostředí nejvýše AD1.

                                                                           Přednostně se mají používat nástěnné rozvaděče se stupněm ochrany
                                                                           krytem alespoň IP43 nebo vyšším, z nevodivého, korozně odolného
                                                                            materiálu.

V tomto konkrétním případě bych však ještě  bral v úvahu:
1) bude se jednat o místnost určenou pro umístění nn rozvaděčů / podružných
2) jeden z rozvaděčů bude napájet požárně bezpečnostní zařízení
3)  v místnosti bude instalován 3x plynový kotel á-44,1 kW a plynové potrubí
4)  rozměry místnosti s ohledem na požadované volné prostory před rozvaděči

ad1) To znamená, že se bude jednat o prostor vyhrazený k umístění rozvodných zařízení viz ČSN 33 3210.

       ČSN 33 3210 uvádí : Prostory, které jsou vyhrazeny k umístění rozvodných zařízení, nemá procházet potrubí,
                                          které neslouží k provozu rozvodného zařízení. Jsou-li rozvodná zařízení ve společných
                                         prostorech s jinými zařízeními, musí být provedena opatření, která chrání rozvodné zařízení
                                         před nebezpečnými kapalinami nebo plyny, které by mohly unikat netěsnostmi z provozu
                                        ostatních zařízení.

     ČSN 33 3210/Z2 uvádí :  Elektrická stanice, která je součástí objektu jiného účelu musí tvořit samostatný požární
                                              úsek.

ad3)  Zároveň se bude jednat o plynovou kotelnu kategorie III viz ČSN 70 0703 čl. 5.1, odst. a)

         ČSN 70 0703  uvádí :  Kotelna III. kategorie může být umístěna ve vyhrazeném prostoru nebo v samostatné 
                                              místnosti stavby.

                                              Zařízení kotelny jsou zařízení těsná bez ochranných prostorů. Elektrická zařízení kotelen
                                              musí být v souladu s ČSN EN 60079-10 a ČSN EN 60079-14“

                                             Kotelny musí být vybaveny detekčním systémem se samočinným uzávěrem plynného 
                                             paliva, který samočinně uzavře přívod plynného paliva do kotelny při překročení mezních 
                                             parametrů indikovaných detekčním systémem. Provoz kotelny může být obnoven až po
                                             vědomém zásahu obsluhovatele.

         Tady bych zvýšil ostražitost. Jednak se tu chystá umístění rozvaděčů nesouvisejícíc h s provozem kotlů do
         plynové kotelny (pár kotelen kategorie III jsem již prošel a nikde jsem na takové řešení nenarazil, vždy byla
         kotelna samostatný prostor maximálně s instalovaným rozvaděčem teplé vody).
        Jednak je potřeba vzít v potaz zda při opravách údržbě a servisu nemůže dojít k nějakému úniku plynu (za
         normálního provozu se s únikem v těchto kotelnách neuvažuje) a zda při shodě nepříznivých náhod nemůže
         zajiskření v některém rozvaděči v době servisu iniciovat výbuch. To ale musí být opět řešeno v protokolu
         vnějších vlivů.



Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Existuje pro osvětlení v montážní jámě konkrétní ČSN?
 Aké prostredie, respektíve vonkajšie vplyvy by ste stanovili v soľnej bani?
 Kdo může vytvořit protokol o prostředí?
 Jaké byste určili vnější vlivy ve skladu sportovních věcí?
 Jak určit prostředí pro el. zřízení umístěná ve venkovním prostoru?
 Jak stanovit vnější vlivy pro el. zařízení na místech nechráněných před deštěm?
 Je nutné u stávající instalace určit nově vnější vlivy podle ČSN 33 2000-3?
 Mohu obejít určení vnějších vlivů v revizní zprávě sdělením?
 Jak zpracovat protokol o určení vnějších vlivů pro pilu, kde se řežou čerstvě poražené kmeny?
 Janý je termín pravidelné revize pro vliv BC3?
 Které vnější vlivy použít u elektroinstalace zdravotního střediska?
 Proč máme tolik vnějších vlivů, když ji lze provést několika způsoby?
 Kdo vypracuje tzv. protokol o prostředí?
 Jaké vnější vlivy mohou být určeny pro prodejnu barev, laků, ředidel?
 Jedná se o omezený vodivý prostor?
 Jaké jsou vnější vlivy u přístřešku pro technické plyny?
 Jak u výchozí revize vyřešit nepředložení protokolu o vnějších vlivech?
 Kdo má sedět v komisi o určení vnějších vlivů u starších instalací?
 Která norma se zabývá vnějším vlivem BE2N2?
 Existuje nejaká norma ohladom elektroinštalácií v autoumyvárni?
 Je nutný u RD protokol o určení vnějších vlivů?
 Mohu použít ČSN 33 2000-3 nebo ČSN 33 2000-5-51 k určení vnějších vlivů?
 Víte, jak se vyhnout určování vnějších vlivů v kuchyni restauace?
 Podle čeho určit vnější vlivy u přípojky vn?
 Jaké jsou požadavky na elektroinstalaci při vnějším vlivu AP2?
 Jaké podmínky musí splňovat instalace v prostorách s vlivem odlišným od BD1?
 Umíte určit vnější vlivy opravdu přesně?
 Jak určovat vnější vlivy na vnitřní elektroinstalaci transportovatelné buňky?
  Jaké jsou obvykle určeny vnější vlivy v pekárně?
 Je nutné přehodnotit stávající protokoly vnějších vlivů?
 Jaká svítidla použít v prostorech s vnějším vlivem BE2N1?
 Musí být u označení vlivu BE3N2 uvedena vždy zóna?
 Vystavujete protokol určení vnějších vlivů také u pochybných prostor?
 Musí být protokol VV nebo stačí, když jsou v PD vlivy vyjmenovány?
 Chcete vidět odstrašující příklad protokolu o určení vnějších vlivů?
 LPE: Praktické příklady stanovení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3
 Vítr, sluneční záření a déšť mohou mít vliv na zatěžovací kapacitu distribučních transformátorů. Jak
 Je správně definované prostředí (BE3N2 - BNV)?
 Jaké jsou vnější vlivy v kabelovém kanále na zimním stadionu?
 Určujú sa vonkajšie vplyvy vo výťahovej kabínke?
 Může RT určit sám vnější vlivy pro potřeby revize?
 Kdy poprvé určujeme vnější vlivy?
 Jaká je lhůta pravidelné revize elektrického zařízení pro vnější vliv BC3?
 Môžem pri projekte bleskozvodu určiť tieto vplyvy? AB8, AN3, AQ2 , AS2, AT2?
 Určují se vnější vlivy pro venkovní pilíř s elektroměrovým rozvaděčem?
 Jste si vždy jisti tím, že máte dobře určené vnější vlivy?
 Aký má súvis vonkajší vplyv BE2 so stanovením LPL?
 Jak reagovat na změnu vnějších vlivů?
 Je vnější vliv BE2N3 nebezpečí požáru nebo výbuchu?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do kotolne na peletky?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť do učebne pre pracovné vyučovanie?
 Kde všude najdu zmínku a případné požadavky pro vnější vliv BD3 u bytových domů?
 Kam zařadíte 8-patrový BD?
 Opravdu nelze použít vliv BD1 na pracovišti dle ČSN 33 2000-7-71?
 Kdo může provádět revize hromosvodu na budovách s kombinovanými vnějšími vlivy?
 Jaké by měli být vnější vlivy v domovní plynové kotelně?
 Jak určit vnější vlivy pro haly mrazíren?
 Jak nově určit povahu vnějších vlivů z pohledu úrazu el. proudem?
 Je možné uvádět přiřazení vnějších vlivů dle neplatné normy?
 Stretol sa už niekto s určením VV sólo len pre bleskozvod?
 Jaký doporučíte software pro určení vnějších vlivů?
 Podle čeho nyní třídíte vnější vlivy na normální, nebezpečné, zvlášť nebezpečné?
 Aký vonkajší vplyv zvoliť ak pri poruche nastane zaplavenie?
 Aký je vonkajší vplyv AD okolo bazénu?
 Je nutný nový protokol vnějších vlivů při změně napájení osvětlení?
 Jak stanovit vnější vliv ve sklepech, kde občas hrozí průsak spodní vody?
 Podle kterých pravidel se od 1.8.2022 určují Vnější vlivy?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.049 sekund, 22 dotazů.