Autor Téma: Prečo vybavuje prúdový chranič, keď v obvode nieje nič zapojené?  (Přečteno 26926 krát)
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 11.11.2012, 11:32 »

V novej inštalácii domu vybavuje prúdový chránič ihneď po nahodení ističa jednej izby. Problém však je, že tam nie sú nahodené žiadne zásuvky a vodiče trčia len z krabičky, napriek tomu ale chránič zareaguje. Čo to môže spôsobovať? Od rozvádzača je použitý kábel CYKY 3x2,5mm2, je neprerušený a tak vedie až po tú prvú zásuvku. Chránič je OEZ 4p/40A/30mA a je zapojený na všetky zásuvky v dome. Skúšal som odpojiť vodič N aj PE tohoto okruhu (myslel som, že sú niekde spojené) ale chránič aj tak vyhodí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 11.11.2012, 13:23 »

Typický příklad ....!

Odpojil jste všechny odchozí vodiče od FI ??Jde nahodit ? Pokud ano, je v instalaci něco špatně ! podivej
Nejprve vyzkoušet chránič "nasucho" zda jde nahodit a pokud drží je vadná instalace !
Po takových otázkách od kolegů, že nejde nahodit FI, vždy byla špatná instalace ! zle
Elektrikář si musí umět poradit vždy!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 11.11.2012, 17:36 »

Jako RT bych dokázal během chvíle na místě odpojit vývody z chrániče a změřit (ověřit) parametry chrániče. Není velká pravděpodobnos t, že by byl vadný, i když vyloučit se to nedá.
Než bych odpojené vodiče připojil zpět, pár drobností bych na nich také změřil.
Věřím, že v tu dobu bych měl jasno "PROČ"

Sebedelší a sebeobsažnější diskuse bude pořád jen jakýmsi hádáním toho, co by mohlo být špatně. Některé věci "na dálku" jdou dost špatně!

Jen taková maličkost - máte "vadasku"? Když ji připojíte při vypnutém chrániči na L před chráničem a na N za chráničem, je tam nějaké napětí, dělá to něco?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.11.2012, 19:29 »

Ja sice tuším, že bude niekde chyba v inštalácii ale neviem kde, keďže ten kábel ide v celku. Skúšal som nahodiť iné zásuvkové obvody, ktoré tiež nemajú osadené zásuvky ale tie chránič drží, tento posledný okruh nie. Vadasku momentálne nemám. Predtým keď ešte nebola spustená "nová" elektrika som ten okruh meral multimetrom. Spojil som si v krabičke L a N a v rozvádzači som meral odpor medzi L a N ale nič som nenameral. V iných obvodoch áno. Skúsim teda ešte odmerať napätie ako hovoríte. Chránič je v poriadku, jeden okruh mi už teraz na ňom beží, testovacie tlačítko funguje, taktiež keď spojím chránený N a PE chránič padne, tak by mal byť v poriadku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 11.11.2012, 19:42 »

Co to je za kabel?
Má v sobě kabelovou hmotu, ví se jak dlouho a kde byl skladován, nejsou omítky nové a vlhké a současně jeho jmenovité napětí jen 0,5kV?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 11.11.2012, 19:53 »

Jednoducho klasický kábel CYKY, čierna izolácia, vnútri mäkká biela izolácia a potom samotné vodiče a zase ich izolácie. Bol kúpený celý 100m balík a cca 1 mesiac bol odložený v suchu a predtým ležal na palete v sklade. Omietky sú nové v celom dome, niekde až od kvádrov (tj. malta),  niekde len sadrová omietka na dorovnanie. Určite sú ešte vlhké aj keď menej, ale iné káble na rovnakej trase nemajú problém. Napr svetelný okruh ide spoločne s týmto káblom, a je nahodený už dva dni, aj keď je zas pravda, že nejde cez chránič. Môže ten chránič takto silno ovplyvniť tá vlhkosť? Nie je blbosť aby sa vlhkosť dostala cez tri izolácie?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 11.11.2012, 20:15 »

Nebouchali murári někde  skoby nebo klince ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Krýdl Petr
*
Offline Offline


Elektrika má svoje krásné zákony.


« Odpověď #7 kdy: 11.11.2012, 20:16 »

.... Od rozvádzača je použitý kábel CYKY 3x2,5mm2, je neprerušený a tak vedie až po tú prvú zásuvku.
....
Nejednoduší a nejrychlejší rada je : zkuste změřit izolační stav kabelového vývodu, hlavně mezi PE + N a budete moudřejší, ale na to vám multimetr stačit nebude, potřebujete lepší měřící přístroj. Nebo si pozvěte nějakého revizáka a ten bude jistě potřebně vybaven a udělá kroky ke zjištění poruchového stavu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 11.11.2012, 20:36 »

Nebouchali murári někde  skoby nebo klince ?

Samotní elektrikári prichytávali káble na klince namiesto sadry, preto po ich velmi "odbornom" natiahnutí elektriky som si krabičky aj ističe zapojil už radšej sám. Murárske práce sme si robili sami, nič sa do stien nezatĺkalo. Mne to pripadá ako by bol niekde preseknutý kábel a pritom spojený s vlhkou omietkou...roz mýšal som aj nad tým, že by som pustil L cez N a N cez PE a PE nezapojiť a takto to odskúšať a keď bude náhodov poškodený vodič L potom už neviem čo zle Tak dlhý kábel vysekať s konečne nových omietok...asi zavolám tých elektrikárov čo to ťahali nech nájdu chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 11.11.2012, 20:53 »

... Spojil som si v krabičke L a N a v rozvádzači som meral odpor medzi L a N ale nič som nenameral. ...
Tohle bych potřeboval vysvětlit.
Když si v krabičce spojíte L a N, musíte "na druhém konci" naměřit zkrat (hodnotu v desetinách Ohmu, představující především přechodové odporu ve spojích, na kontkatech měřicích šňůr...

Samozřejmě se to musí měřit na vypnutém a odpojeném vedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.11.2012, 20:59 »

Tohle bych potřeboval vysvětlit.
Když si v krabičce spojíte L a N, musíte "na druhém konci" naměřit zkrat (hodnotu v desetinách Ohmu, představující především přechodové odporu ve spojích, na kontkatech měřicích šňůr...

Samozřejmě se to musí měřit na vypnutém a odpojeném vedení.
Meral som jednoducho odpor (všetko vypnuté) a mal by som pár ohmov namerať,resp išlo mi hlavne o to, odmerať či je to vedenie neprerušené, taktiež som to skúšal merať ako diodu ale keďže som nenameral nič musí to byť niekde prerušené a ja netuším kde a ani ako. Ale odmerať PE a N alebo PE a L ako odpor(prip. diodu) ma nenapadlo. Pre ešte lepšie pochopenie, v rozvádzači som meral konce L a N, tzn. odpojené od ističa aj N svorkovnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
ACEOF ACES
Neverifikovaný uživatel @7
*******
Offline Offline



Odpočet běží


« Odpověď #11 kdy: 11.11.2012, 21:02 »

Podle toho co píšete to opravdu vypadá na přeseknutý kabel.
Jak píšete zavolejte ty elektrikáře co to tahali ať najdou chybu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

klima se rychle mění a společnost, jak jí známe se začne hroutit, pokud lidé co nejdříve podstatně nesníží svou spotřebu

31.12.2020 - 10 let a 9 měsíců.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.11.2012, 21:13 »

Odkud jste? Mě připadá, že vám víc a rychleji pomůže někdo na místě, než tato věštírna.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #13 kdy: 11.11.2012, 21:17 »

Máte rozvaděč zapojený tak "kulturně",  že se dá jednoznačně přiřadit k L vodiči správný N vodič?
Ono takové přehození 2 N vodičů z okruhů "s chráničem a bez chrániče" dokáže pěkně potrápit.

A můžete jednoznačně k L a N vodiči přiřadit PE vodič z konkrétného kabelu pro konkrétní okruh?
Spojením L-N-PE na jednom konci by se dalo měření zkusit jestli je přerušený jeden vodič nebo více... A také by bylo dobře zjistit jestli tam není zkrat N-PE
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 11.11.2012, 21:42 »

Odkud jste? Mě připadá, že vám víc a rychleji pomůže někdo na místě, než tato věštírna.
Čo pomôže odkiaľ som? Úsměv Ale ak chcete vediet Slovensko, okolie Piešťan, dedina Veselé... zas tak ďaleko od CZ hraníc to nieje. Zatiaľ to vyzerá tak,že pozvem tých elektrikárov čo to naťahovali a nech si po sebe bordel opravia! Rozvádzač som si zapájal sám, užasný zrovna nieje ale viem ktoré vodiče vedú s tej izby.Skrat medzi N a PE nemôže nastať, lebo ako som hovoril, odpojil som z toho okruhu PE aj N zo svorkovnice a keď nahodím istič toho okruhu kde je zapojená LEN fáza tak chránič okamžite vyhodí.
Pre lepšiu predstavu foto rozvádzača (kto by chcel rypnúť, nemám sice oprávnenie zapájať ale študujem slaboprúd a tak "bonusovo" aj silnoprúd)




* re.JPG (860.49 KB, 1296x1728 - prohlédnuto 18875 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #15 kdy: 11.11.2012, 22:01 »

Nezdrhla se (nenařízla se) izolace fázového vodiče při jeho protahování za horní vodorovnou DIN lištou o její hranu?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 11.11.2012, 22:02 »

Čo pomôže odkiaľ som? Úsměv Ale ak chcete vediet Slovensko, okolie Piešťan, dedina Veselé... zas tak ďaleko od CZ hraníc to nieje. Zatiaľ to vyzerá tak,že pozvem tých elektrikárov čo to naťahovali a nech si po sebe bordel opravia! Rozvádzač som si zapájal sám, užasný zrovna nieje ale viem ktoré vodiče vedú s tej izby.Skrat medzi N a PE nemôže nastať, lebo ako som hovoril, odpojil som z toho okruhu PE aj N zo svorkovnice a keď nahodím istič toho okruhu kde je zapojená LEN fáza tak chránič okamžite vyhodí.
Pre lepšiu predstavu foto rozvádzača (kto by chcel rypnúť, nemám sice oprávnenie zapájať ale študujem slaboprúd a tak "bonusovo" aj silnoprúd)




Když jste odpojil N i PE, a měl připojenou přes chránič jen L, a chránič vypadl, tak bych typoval že je v rozvaděči prohozen nějaký N vodič, protože pak by platilo že proud chráničem tekoucí a z něj vytékající se nerovná nule... ale podle výše uvedeného jste v žádné koncové zásuvce nic připojeného neměl, že?
Ještě mě napadlo, a uznávám že je to celkem nepravděpodobn é ale jistá šance tu je, neprohodil jste při horlivém zapojování v krabičkách jeden N za PE?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Sičák.
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 11.11.2012, 22:13 »

... ale podle výše uvedeného jste v žádné koncové zásuvce nic připojeného neměl, že?
Presne tak, žiadny spotrebič, jednoducho nič, lebo tam nieje zásuvka ani namontovaná a pokial to bude v takomto stave tak ju tam ani nemusím dávať, že? Pláč
Nezdrhla se (nenařízla se) izolace fázového vodiče při jeho protahování za horní vodorovnou DIN lištou o její hranu?
Vodiče v tom rozvádzači som nekontroloval, prestrkovali ich tam elektrikári, ktorí tam nechali vysieť hromadu káblov a odišli preč... pokiaľ sa nemýlim tak aj keby bol niektorý z nich narezaný cez izoláciu a bol spojený o kovovú lištu nestalo by sa nič len by mohla byť napr. fáza aj na lište, lišta je prišróbovaná k plastovému výlisku rozváďzača ale nieje nijak vodivo spojená s prvkami alebo svorkovnicou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Může chránič vypadnout i při vypnutém hlavním vypínači?
 Proč mi vybavuje proudový chránič?
 Proč vypadává centrální proudový chránič po natopení el. ohřívače vody?
 Proč mi vybavuje proudový chránič, po provizorním připojení rozestavěného domu?
 Proč mi proudový chránič vypíná?
 Proč proudový chránič vypíná při spojení vodičů PE a N?
 Proč vybavuje PCH při větším odběru i z okruhů mimo tento PCH ?
 Je chyba v proudovém chrániči, či ve mně?
 Proč mi při natahování jističe vypadává proudový chránič?
 Proč proudová ochrana vypíná osvětlení bazénu?
 Proč vypne fíčko při vypnutém jističi a styku N a PE?
 Proč mi nepravidelně vypíná proudový chránič?
 Preco plynova varna doska vyhadzuje prudovy chranic?
 Proč vybavuje chránič při zapnutí vysavače?
 Proč vypíná proudový chránič když k tomu nemá dle mého názoru důvod?
 Proč vybavuje proudový chránič, když je izolační odpor OK?
 Jaká může být příčina padání centrálního proudového chrániče?
 Proč mi vypadává nový proudový chránič při zapojení vrtačky?
 Prečo podla Vás neustále vyhadzuje prúdový chránič?
 Preco mi drtic odpadu vyhadzuje prudovy chranic ?
 Proč vybaví proudový chránič při vypnutí elektrické trouby?
 Proč vypadává proudový chránič v noci jednou za 14 dní?
 Kdo by odstranil příčinu vybavování proudového chrániče u Domašova?
 Může vypínat chránič z důvodu poklesu napětí?
 Je správně zapojený chránič, pokud vybavuje po sepnutí čehokoliv?
 Proč vybavuje centrální proudový chránič?
 Proč vybavuje proudový chránič?
 Z jakého důvodu nepravidelně vybavuje proudový chránič u čerpadla?
 Jak odhalit padání proudového chrániče?
 Jaký je důvod výpadku chrániče při připojení plynové hadice ke sporáku?
 Jak odhalit příčinu pravidelného padání proudového chrániče v určitou dobu?
 Proč bojler vyhazuje proudový chránič, přestože před tím několik hodin v běžel?
 Jak odhalit příčinu vybavování proudového chrániče charakteristiky G?
 Máte nějaký tip nebo představu co s tím, když padá proudový chránič?
 Jak zabránit vlhkosti v zásuvce s proudovým chráničem?
 Proč světelný okruh vybavuje proudový chránič?
 Proč chránič vybavuje při spouštění spotřebiče s výkonem nad 2kW?
 K čemu je na chrániči červené tlačítko, když po stisku nejde chránič už zapnout?
 Proč vypíná proudový chránič po zapojení nového obvodu do rozvaděče?
 Proč bojler po připojení pouze PE vodičem vybaví proudový chránič?
 Proč trouba vyhazuje po nahřátí proudový chránič?
 Proudový chránič začal divně vybavovat, co s tím?
 Je nějaká možnost zapojení akumulačních kamen do okruhu s chráničem?
 Jak vyřešit náhodné vypínání proudového chrániče NDR v bytovce?
 Proč vypadává proudový chránič, když se zvýší příkon odběru?
 Proudový chránič nevypíná když je problém s uzemněním?
 Proč mi vybavuje chránič když chci zapojit obvod světel v koupelně?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč po rekonstrukci elektroinstalace pračka vypíná proudový chránič?
 Muže vyhazovat Multifunkční relé SMR-B/230 proudový chránič ?
 Co může způsobovat vybavování chrániče při připojení nového ponorného čerpadla?
 Proč vybaví chránič při zapnutí spotřebiče mimo chráněný okruh?
 Může prodlužka způsobovat shození jističe?
 Proč nezapojená fáze shazuje proudový chránič?
 Proč chránič vypína i když není pod napětím?
 Proč nová vypnutá trouba vyhazuje hl. Jistič po přiojení kovovou pl. hadicí?
 Proc vybavi proudovy chranic pri zapojeni DRO?
 Proč po zapojení LED a spuštění spotřebiče s větším odběrem vybaví chránič?
 Jak nahodit starý jistič z roku 1972?
 Proč vypíná chránič obvod se spínacími hodinami v závislosti na jejich umístění?
 Je možné aby vypnutá sušička vyhazovala proudový chránič?
 Je správné, že proudový chránič vypne při úderu blesku do nedalekého sloupu?
 Čím ponorné čerpadlo vybavuje chránič, když ne unikajícím proudem?
 Proč trouba vyhazuje proudový chránič?
 Proč vypadává proudový chránič při zapojení trafa mimo proudový chránič?
 Proč vybavuje čtyřpólový chránič i bez spotřebičů?
 Proč dálkově ovladaná zasuvka SOLIGHT DY 08 vypíná proudový chránič?
 Proudový chránič vybaví při vypnutém jističi - je to normální?
 Proč elektrický gril shazuje proudový chránič?