Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Firemní podpora
| | |-+  TECO - Foxtrot chytré instalace. ODBORNÍCI radí spotřebitelům!
| | | |-+  Technická podpora výrobce TECO Kolín radí odborníkům
| | | | |-+  Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak měřit Foxtrotem zda je silový okruh zapnutý?  (Přečteno 18784 krát)
Martin Lichtenberg
« kdy: 13.09.2012, 15:51 »

Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor. cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 13.09.2012, 18:59 »

Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor. cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Napadá mě pomocný kontakt na jednotlivé jističe, které je potřeba sledovat a do vstupu na foxtrot. Nejsem znalec foxtrotu, tak doufám že takový vstupy má, abych tu nebyl za úplnýho vola...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #2 kdy: 13.09.2012, 20:09 »

Napadá mě pomocný kontakt na jednotlivé jističe
Myslím, že takto ne. Mám vnitřní pocit, že tazatel zapnutým okruhem nemyslí zapnutý jistič, ale zapnutý spotřebič, t.j. zda je nějaký odběr.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 13.09.2012, 20:40 »

Myslím, že takto ne. Mám vnitřní pocit, že tazatel zapnutým okruhem nemyslí zapnutý jistič, ale zapnutý spotřebič, t.j. zda je nějaký odběr.
Tak pak úplně stejným způsobem, jak psal kolega Rotrekl, jenom použít kontakt proudového relé.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #4 kdy: 13.09.2012, 21:05 »

Vážený pane Lichtenbergu,
nemusíte hned použít "Hudcovské"řešení, stačí obyčejné digitální vstupy napojené na hlídací proudové  relé, nebo na stavitelné proudové relé.
Nejlevnější bývá průmyslové proudové relé - relé s proudovou cívkou místo s napěťovou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
SMILEK
« Odpověď #5 kdy: 13.09.2012, 21:09 »

A modří (vlastně ne modří  Mrknutí ) už vědí... tanecek 
To řešení s proudovým relé je na pohodu, Foxtrot má jak bezpotenciálové vstupy, tak (např. běžná CP-1000) i vstupy pro přímé připojení kontaktů s napětím 230V.

Edit: Kolega Kurka byl rychlejší,  reagoval jsem na Radka Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #6 kdy: 13.09.2012, 21:22 »

Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Tazatel nám jistě řekne jaký max proud lze očekávat, aby relé sneslo třeba 16A a reagovalo od 200mA. A že relé při 201mA nabíhá a při 199mA odpadá je samozřejmě iluze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #7 kdy: 13.09.2012, 21:31 »

Ha, zrada, jako nepřihlášený už nevidím přílohy. To je záměr, nebo chyba? Pan Lichteberg nevidí co jsem připojil, to mu ta odpověď ku pomoci moc není.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
SMILEK
« Odpověď #8 kdy: 13.09.2012, 21:33 »

To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 13.09.2012, 21:41 »

Schválně jsem se odhlásil a připojené soubory zmizely, podobně jako kolegovi Kurkovi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Martin Lichtenberg
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 13.09.2012, 21:48 »

Modří už vědí!  tanecek
Pane Kurko děkuji, první přílohu jsem ještě stihl a jako nakopnutí to stačí.
Pane Doležale, vše je v katalogových listech včetně hystereze.
Pane Smílku, mám CP-1004, s proudovým relé už je mi to jasné, byť jako dočasná záležitost je to cenově na hranici možností.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #11 kdy: 14.09.2012, 07:07 »

To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude.  Mrknutí
Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou?  dabel
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 14.09.2012, 07:42 »

Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou?  dabel
To už je taková národní povaha - raději dlouze diskutovat o tom, že "je něco špatně",  než říci kamarádovi "máš tam chybu"...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Alin
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 14.09.2012, 07:43 »

Hlásil chybičku někdo Radimovi nebo si tu tutláte mezi sebou?  dabel

Těžko se hlásí chyba, která nejde s jistotou zopakovat. Poslední zhruba měsíc mám také nepravidelné problémy s tím, že ne vždy se zobrazí to, co očekávám. Netýká se to ovšem jen jednoho webu, tak myslím že problém bude globálnější.  
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Crossi
« Odpověď #14 kdy: 14.09.2012, 15:17 »

Chci v rámci měření Foxtrotem zaznamenávat i to zda jsou některé silové okruhy zapnuté. Foxtrot tyto okruhy sám neřídí. Jedná se o dočasnou záležitost, tak mě napadlo zda neexistuje něco jako používá energomonitor. cz v provedení kde by stačilo jen protáhnout čidlem fázi a čidlo připojit k AI vstupu. Stačí mi sledovat zapnuto/vypnuto - hranice je cca 200mA.
Další varianta by byla Měřící transformátor proudu s poměrem 1000:1 a připojení do analogového proudového vstupu. Výhodou by bylo nepřetržitý dohled nad protékajícím proudem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jindra_K
« Odpověď #15 kdy: 14.09.2012, 16:54 »

Další varianta by byla Měřící transformátor proudu s poměrem 1000:1 a připojení do analogového proudového vstupu. Výhodou by bylo nepřetržitý dohled nad protékajícím proudem...
Toto by bylo složitější- výstup proudového transformátoru by se musel jednak usměrnit a trochu vyfiltrovat (AI měří stejnosměrné proudy) a také by se musel použít externí bočník (aby se dodržel sekundární proud transformátoru a naopak nepřetížil vstup Foxtrotu) a pak využít napěťový vstup pro měření výsledného napětí - což už je trošku konstruování.. .

Současný sortiment periferií Foxtrot, CFox a RFox neobsahuje moduly se snímáním proudu (sledování spínaného obvodu apod...),  ale jsem rád za každý dotaz a požadavek - zvyšuje prioritu rozpracovávané ho řešení, které by tento účel splnilo.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Minařík
"Nejvyšším úkolem není teoretické poznání, nýbrž praktické umění žít!" Sokrates
*
Offline Offline



Odborná publicistika v instalační elektrotechnice.


WWW
« Odpověď #16 kdy: 14.09.2012, 19:23 »

To už se mi stalo i jako přihlášenému. Po reloadu stránky druhý den přílohy zase byly. Někde v Matrixu je chybička, záměr to nebude.  Mrknutí
Taxem se tedy zeptal na tu chybu. Nebyla to chyba. Bylo to chybné nastavení. Přílohy pro nepřihlášené byly neviditelné. Ani nevím, že taková funkce zde existuje :-)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

S Elektrikou.cz už čtvrt století! notone
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Budete sledovat LIVE První kroky k Foxtrotu? Vysíláme 13.10 ve 20:00
 První kroky k FOXTROTu (#1a)
 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXTROT v monitoringu experimentů ve štole Josef!
 TECO: Řízení instalací Foxtrotem #1
 Dají se připojit k Foxtrotu i jiné sytémy s vlastním řízením?
 Jak to vypadá s hlasovým modulem pro Foxtrot?
 Jak nastavit modul C-RI-0401S?
 Jak přístupovat k souborům z prohlížeče?
 Musí být HW klíč pro Mosaic v PC?
 Je možné připojit kameru k web stránkám Foxtrotu?
 Jak na nastavení offsetu teploty na vstupech C-RI-0401S?
 Bude někdy možné připojení periferních modulů FOXTROT k TC700?
 Jakým přiřazovacím příkazem mohu nastavit konkrétní bit v proměnné typu byte?
 Jaká je interoperabilita systémů Foxtrot a Inels přes CIB?
 VIDEO: Víte co je nového ve Foxtrotu na jaře 2012?
 Jak ochránit reléové kontakty na jednotce Foxtrot CP-1004?
 TECO: Jaromír Klaban a Pavel Smílek o prvcích chytrých budov na AMPERu 2012
 Které prvky mohou reagovat na čidlo CO2?
 Existují nějaká funkční propojení Foxtrot <=> VOIP?
 Jak připojit stmívač s otočným ovládání pro regulaci jasu světla?
 Foxtrot - jak zjistit čas jednotlivých programů, popřípadě procesů?
 Jak lze připojit k Foxtrotu přístroje určené na sběrnici KNX/EIB?
 TECO: Školení o systémech Foxtrot v Brně
 Ake vylepsenia dorobit do FoxTool?
 Kde ziskavat meteodata do systému regulace domu?
 Jaká je dostupnost C-DM-0006M ILED?
 Jak je to s podporou uživatelského kódu ve webmakeru?
 Je nekde priklad komunikace Open Therm UC-1204 s elektronikou Siememens?
 Termoregulátory pro Cfox v deasignu LOGUS90 nebo EATON INTENSE?
 Co může být příčinou nefunkčního spojení s PLC přes VPN?
 K čemu všemu lze nápaditě využít systém Tecomat Foxtrot?
 Jaké máte zkušenosti se spolehlivostí přenosu mezi jednotkami RFox?
 Novinka! Foxtrot podporuje propojení se světem instalací KNX
 Pamatují Online změny na aktualizaci pointerů?
 FOXPART# jedinečný technický kurs
 TECO získává ocenění!
 Čo to znamená u Foxtrotu hlásenie na displeji ID-18 "no XMZ file!"?
 Fóry foxtrotího fóra?
 Lze nastavit Foxtrot Datalogger přes interní webovou stránku?
 TECO: Změna u centrálních jednotek FOXTROT
 Může být klasický vypínač jako bezpotenciálový vstup Foxtrotu?
 Jakými relé je osazen modul C-OR-0008M ?
 Jak zprovoznit předpověď počasí na Foxtrotu?
 TECO: Inteligentní byty se stávají běžným standardem moderního bydlení
 Jak hlídat přítomnost osob v místnosti aby se po odchodu poslední aktivoval EZS?
 SIN#4 První kroky k FOXTROTu (#1b)
 FOXPART#1 Srdce sytému Foxtrot CP 1000
 FOXPART#2 Rozšíření CP1000
 Jaké komponenty TECO použít pro stmívání osvětlení?
 Vyhlášení výsledků soutěže Ovládej svůj dům přes webové stránky Foxtrotu
 FOXPART #3, modul COR008M
 Chtěli byste na hraní svůj VLASTNÍ Foxtrot doma?
 TECO: FOXPART#5, bezdrátové jednotky
 Kdo uhodne co je to a k čemu?
 FOX part#4, jednotky vstupů/výstupů IB1301 a IR1501
 Jak zabránit vzájemnému rušení MI2-02M modulů?
 FOXPART #7: Modul C-HM-1113M
 AMPER 2013: O novinkách společnosti TECO
 Jake jsou moznosti pripojeni kotlu Buderus?
 Víte, čemu se u Foxtrotu říká "bužírka"?
 Novinky systému Foxtrot v říjnu 2013
 Pomohl by mi tu někdo naprogramovat panel ID- 17 od firmy TECO?
 Jak řešit komunikace mezi instalací INELS a FOXTROT?
 Jak propojit Foxtrot s Jablotronem 100?
 Mohou být bezdrátové ovladače RFox Tecomat ve venkovním prostředí?
 Umí Foxtrot komunikovat po DeviceNetu?
 Jak komunikovat pomocí UDP?
 Jak zabránit ztrátě dat z RETAIN proměnných?
 Víte, že právě startuje od TECO nová služba TECO Route?
 Jde s Foxtrotem komunikovat přes sériové sběrnice 1-Wire, I2C či SPI?
 Jak budete trávit Vánoce s Foxtrotem vy?
 TECO: Foxtrot rozšiřuje možnosti komunikace s FV měniči od tří desítek výrobců
 Máte zkušenosti s integrací pohonů žaluzií sofy do systému foxtrot ?
 Chce po vás klient ovládání elektroinstalace i mobilem?
 Jak spravne updatovat system Foxtrot?
 Jak připojit DHT22 k Foxtrotu?
 Řídicí systém Tecomat Foxtrot oceněn na AMPERu 2014
 Existuje nějaká komunikace mezi tepelným čerpadlem od Vailant a FOXTROTem?
 Light+Building 2014: Automatizační technika slibuje velké úspory energie v budovách
 TECO: Služba TecoRoute přechází do placeného režimu
 Mate někdo zkušenosti s iridium mobile a foxtrotem?
 Opravdu existuje nějaká inteligentní instalace?
 Proč nefunguje zobrazení web stránek Foxtrotu na Windows Phone 8.1 ?
 Co je vlastně na inteligentní instalaci inteligentního?
 TECO: Novinky řídicího systému Tecomat Foxtrot
 Jaký software používáte pro tvorbu a správu projektů se systémem Foxtrot?
 Která tepelná čerpadla jsou integrovatelná do Foxtrotu?
 Jakým způsobem se snaží jednotka získat adresy z DHCP serveru?
 Jaký je login/heslo pro přístup k foxtrotu přes prohlížeč?
 ENIKA: Katalog Komponenty pro automatizaci
 Jde canvas užít i pro panel ID-18 ?
 TECO: Čidlo solární radiace na sběrnici CIB
 Co si myslíte o užitku systémových elektroinstalací?
 Jak pracovat s jednotkou SOPHY2L?
 Jak vyřešit chybu komunikace EZS s PLC CP-1000?
 Jak propojit a donutit komunikovat dvě PLC CP-1000?
 Nemate prosim nekdo nejake schema na testovaci panel od Foxtrotu?
 Nemá někdo zkušenost se stmíváním pomocí jednotek od TECO C-DM-0006M ILED/ULED?
 Víte o novinkách Foxtrotu na jaře 2015?
 Komu doporučíte chytrou žárovku LED Bluetooth Playbulb?
 Kde seženu náhradní díly na systémovou instalaci po delší době?
 TECO: Nový showroom vybavený systémem Tecomat Foxtrot
 Pro jaké jiné námitky kromě ceny se odmítá použití chytrých instalací?
 Prečo od 24.3.2016 nefunguje komunikácia so serverom YahooWeather?
 Jak pripojit k Foxtrotu prutokomer s vystupem 12...202 Hz/TTL?
 V jakém stádiu je iFoxtrot pro Android?
 Lze binární vstupy dvou C-JC-0201B připojit na jedno dvojtlačítko?
 Jak připojit zařízení ke sběrnici CIB?
 Je možné integrivať do systému Foxtrot vnútorné ovládače od Niko?
 Lze komunikačně propojit Foxtrot a EZS Satel?
 Jak ovládat screensaver u panelu ID-31?
 Nové TECO #1 V kanceláři obchodního ředitele
 Vyšlo nové TecoInfo 39 v pdf!
 Lze přímo na vstup k Tecomat TC700 připojit inkrementální snímač?
 Řešil někdo komunikaci Tecomat - Arduino přes 485?
 Je nějaký důvod, proč Foxtrot nekomunikoval s jednotkami Inels?
 Co znamená na panelu ID-28 chybové hlášení No XMZ file?
 TECO představuje Foxtrot 2!
 Co s nefunkčními tlačítky pro manuální ovládání výstupů u CFOx modulů?
 Jaké jsou možné příčiny chyby 9380 u Foxtrot CP-1001?
 Jak efektivně stáhnout PDF dokumentaci k CP-2xxx ?
 Existuje firma / programátor u koho lze objednat programování TECO?
 Jak připojit aplikaci iFoxtrot (Android) k CP-1004?
 Jak řešit komunikaci mezi Foxtrot a TČ Stiebel Eltron řady wpf?
 Jaké jsou dostupné bezdrátové prvky pro Foxtrot?
 Nemáte někdo krátký příklad RS-232 komunikace Foxtrotu?
 TECO LIVE: Jak umí FOXTROT řídit veřejnou, elektromobilní a fotovoltaickou ...
 Proč CP-1001 nerozpozná C-IR-0303M?
 Nový konfigurátor iCOOL 4 pro Tecomat Foxtrot zítra živě!
 Jde stmívání DALI komunikaci převodníku nějakým způsobem obejít?
 Proč při spojení s CP-2973 přes USB nejde otevřít komunikační kanál?
 Jak kdysi Pavel Smílek popisoval Foxtrot v praxi
 Nový TECOMAT pokřtěn u barmanů v Brně! Jedinečný záznam zde!

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.066 sekund, 23 dotazů.