Autor Téma: Jak chránit ochranný vodič před přetížením?  (Přečteno 31979 krát)
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« kdy: 11.09.2012, 17:28 »

Ochranný vodič se nesmí jistit, to je jasné.
Dnes jsem zkoumal jeden zvláštní jev - PE vodičem v kabelu CYKY 3x2,5mm2 mi teklo 0,5A, 1A, 2,5A, ale také 18,5A AC a k tomu občas DC složka kolem 2A. A je otázkou, jestli jsem naměřil skutečnou špičku, jestli se tam někdy nemůže objevit i víc.
Může se ochranný voduč přetížit nadproudem?

A teď stojím před problémem co s tím. Jistit to nemohu, 33 2000-5-54, ed.2 po mě chce zesílený ochranný vodič s průřezem 10mm2, ale na ten tam nemám svorku...
A protože je to 50Hz jako 50 Hz, nezjistím, jestli se to takm dostává ze sítě TN nebo z trakce.
Co byste s tím udělali?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 11.09.2012, 18:02 »

V jaké je to aplikaci? Já bych hádal, že přetížení PE vodiče by se mělo řešit už v návrhu instalace tak, aby se  za žádných okolností nemohlo stát, že PE přehoří dříve, než vypne jištění. Toto bych řekl, že je zralé na vyřazení z provozu do vyřešení problému...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 11.09.2012, 18:18 »

Tak ho střihni a máš po problému s jeho přetížením tanecek

Vážně, čím větší průřez nasadíš, tím bude situace horší, jelikož se proud ochranným vodičem nebude zvyšovat lineárně, ale násobně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #3 kdy: 11.09.2012, 18:49 »

Co je to za zařízení?
Nějaký bližší popis.

Chtělo by to určit, kde se proud v ochranném vodiči bere.
To vypadá na nějaký přerušený pracovní vodič, nebo na špatný místní uzemnění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 11.09.2012, 18:58 »

TN siet v blizkosti trakcie, to vzdy zavane problemom
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #5 kdy: 11.09.2012, 19:05 »

Je to napájené z trakčního trafa? Nepomohl by přechod na TT?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #6 kdy: 11.09.2012, 19:12 »

No a co takhle provést přizemnění na začátku a konci toho kabelu CYKY 3 x 2,5mm2?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 11.09.2012, 19:18 »

Honzo jenom to ne v tom okamžiku ochranný vodič lehne popelem taky hned
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 11.09.2012, 19:36 »

Milane a proč?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 11.09.2012, 19:41 »

Indukce? Bludné proudy?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 11.09.2012, 19:53 »

Může se stát že propojíš zpětnou trakci s jinou kvalitní zemí a další jiné vychytávky
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 11.09.2012, 19:58 »

I to se může stát. Jenomže u střídavé trakce, to s těmi bludnými proudy, není tak hrozné, jako u stejnosměrné. Tam je to mnohem horší.
Kolega Jiří, bohužel nepíše všechny podrobnosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 11.09.2012, 20:11 »

Jak píší kolegové, chtělo by to více informací.

Pouze úvaha:
Kdyby se jednalo o zařízení kde by takové proudy byly očekávané (jánevím nějaké velké filtry...),  jistě by svorky odpovídaly potřebným průřezům, takže vyvozuji že normální stav to není.

Odhaduji že ochranný vodič je spojený na kostru napájeného zařízení a ta kostra je nějak nepřímo spojena s rozsáhlou konstrukcí, která je uzemněna?
Co třeba toto zařízení od té konstrukce nevodivě oddělit? Bylo by pak třeba změřit jaké napětí by tam vzniklo, ale pokud ten nežádoucí proud generuje nějaký tvrdý zdroj, výsledné napětí po přerušení spojení různých koster může být nula nula nic, tedy rozhodně nic nebezpečného.

Takový problém mohl vzniknout i uvnitř sítě TN-C-S, bez vlivu trakce:
Představme si dva rozvaděče R1 a R2 v různých částech budovy, kde v obou je přechod TN-C na TN-C-S.
Představme si že z R1 vede napájecí kabel CYKY 3x2,5 pro zařízení X do blízkosti R2.
Představme si že R2 je upevněný na kovové konstrukci haly (která bude spojena s PE v tomto rozvaděči) a kostra zařízení X bude s touto konstrukcí rovněž spojena.
Následkem bude proud ve vodiči PE v CYKY 3x2,5 z R1 na kostru spotřebiče X, přes konstrukci do místa rozdělení PEN v R2. Jakési paralelní napájení vodiče PEN do R2 v obráceném poměru jejich odporů. Rozdělení PEN v R2 může být i přizemněno, ale i tak by tam nějaký proud mohl být, mohl by signalizovat zhoršující se stav svorek PEN do/v R2... Ve skutečnosti by to bylo ještě mnohem složitější v závislosti na celé místní elektroinstala ci..........

Jsem líný kreslit sry, použijte prosím představivost  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #13 kdy: 11.09.2012, 20:30 »

Pouze úvaha:
To není úvaha, ale skutečnost  Palec vzhůru
Setkal jsem se s tím v obrovské hale supermarketu. Z přizemněného bodu rozdělení PEN u podružných rozvaděčů na ochranný vodič pospojování (tuším Cu50) ,  kabelové lavičky a OK se na uzemňovací přípojnici trafostanice vracely proudy asi do 15A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 11.09.2012, 20:31 »

Velký rozvaděč v jiné části budovy, kde je odchod pro podružný rozvaděč kabelem 5x4mm2.
Z podružného rozvaděče je běžný zásuvkový okruh kabelem CYKY 3x2,5mm2. Problém je v tom, že ze zásuvkového okruhu je napájeno zařízení, které je ještě "jednou uzemněné". Ta "zem" je spojena se sběrnicí PE "velkého rozvaděče",  ale podklady nejsou, bourat by mě asi zakázali, tak nevím přesný průběh tohoto vodiče (CYA 10).
Takže to dělá jakousi velkou smyčku, do které odněkud něco leze...  
Když to "rozpojím" (vytahám všechny šňůry ze zásuvek),  má přívod pro rozvaděč impedanci srovnatelnou s impedancí L proti té "druhé, silné zemi",  takže na nějaké přerušení to nevypadá.

A ještě jedna maličkost - je to napájené z UNZ, napáječ na principu střídače, zdrojem je trakční přívod, tyhle sítě jdou (a běžně bývají) realizovat jako "čistá TN-S",  kdy neexistuje vodič PEN, N a PE jsou spojeny pouze v jednom bodu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tomáš.Ondra
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 11.09.2012, 20:49 »

A co zkusit velký rozvaděč odpojit od zdroje, ponechat pouze to přizemnění a změřit, zda proud stále teče? To zařízení, co je ještě jednou přizemněné, je připojeno vidlicí, nebo na pevno?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lubomír Jindra
Revizní technik E2B
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 11.09.2012, 20:59 »

Přijde mi to tak, že ze svorkovnice PE podružného rozvaděče něco jiného někam odsává inkriminovaný proud, který neteče v přívodním kabelu CYKY 5x4, protože je to jen čtyřka, ale vrací se částečně od toho spotřebiče, protože jeho kostra je spojena s velkým rozvaděčem desítkou, jestli jsem to správně pochopil. Záleží na vzdálenostech, jak dlouhá je ta čtyřka, dvapětka a desítka.

Tak bych vzal klešťák a zkusil změřit proudy v PE zapojené na svorkovnici v podružném rozvaděči, tam by se mohlo zjistit že ten proud teče ještě někam jinam a to by mohl být zdroj potíží. Ta samotná smyčka PE: velký rozvaděč - podružný rozvaděč - spotřebič - pospojení kostry a zpět na velký rozvaděč desítkou by totiž proud generovat vůbec neměla.... tedy pokud se do toho nemíchá něco "z venku"......
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize elektrických zařízení
Liberecký kraj
www.i-revize.cz
jindra@i-revize.cz
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #17 kdy: 11.09.2012, 21:03 »

že ze zásuvkového okruhu je napájeno zařízení, které je ještě "jednou uzemněné". Ta "zem" je spojena se sběrnicí PE "velkého rozvaděče",  ale podklady nejsou, bourat by mě asi zakázali, tak nevím přesný průběh tohoto vodiče (CYA 10).
Takže to dělá jakousi velkou smyčku, do které odněkud něco leze... 
Nejlevnější a korektní bude to jediné zařízení převést trafem na IT a CYA10 toho zařízení od PE přívodu oddělit.

Asi dražší a ne tak korektní řešení je použít rázové tlumivky PI do všech tří přívodních vodičů a protože se zvýší impedance dát tam chránič odolný i proti tepavé a ss složce, aby vyšla smyčka.
Není to korektní, ale přehoření PE by byl větší průšvih - a nedetekovateln ý. Ještě že vás něco osvítilo a měřil jste to.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?