Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  Oblast řešení teoretických úvah
| | |-+  Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Má cenu kompenzovat jalový proud čerpadla domácí vodárny?  (Přečteno 18678 krát)
František Janeček
*
Offline Offline




« kdy: 29.07.2012, 17:00 »

V mailu jsem dostal velmi "výhodnou" nabídku jak ušetřit až 20% el. ,  prodloužit životnost spotřebičů a dokonce je ochránit před přepětím.Všech ny tyto výhody jsou popsány v příloze. :DNení toto oblbování spotřebitelů?

* Sporic_energie.pdf (53.28 KB - staženo 647 krát.)
* Spořič.pdf (125.23 KB - staženo 496 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
holm
« Odpověď #1 kdy: 30.07.2012, 09:30 »

Zabýval se někdo myšlenkou kompenzace jalového výkonu pro běžnou domácnost? Narazil jsem na nějaké udělátko (kompenzátor cos fi za 200 Kč do zásuvky),  který slibuje úsporu "až 20%". Zajímá mě to v souvislosti s častým chodem malé domácí vodárny.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Mudra
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 30.07.2012, 10:05 »

Aneb jak vytáhnout z prostého lidu další korunky ...  Smích

Kompenzace pro domácnosti většinou moc velký význam nemá. Pokud byste radši měl kompenzovanou vodárnu, pak by bylo vhodné zjistit její účiník a ten okamžitě (při spuštění čerpadla) kompenzovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektrikář - údržbář §6, §8
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #3 kdy: 30.07.2012, 10:30 »

. . . slibuje úsporu "až 20%". . .
Úspora znamená peníze za energii a pokud elektroměr v běžné domácnosti měří jen činnou práci, tak je to bezpředmětné. Něco jiného je zatěžování vedení jalovým proudem, ale to by musel být velký spotřebič se špatným účiníkem a to zase v běžné domácnosti nebývá. V jiném případě, jak píše kolega Mudra, kompenzovat vlastní spotřebič přímo u něj.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #4 kdy: 30.07.2012, 10:34 »

Úspora znamená peníze za energii a pokud elektroměr v běžné domácnosti měří jen činnou práci, tak je to bezpředmětné. Něco jiného je zatěžování vedení jalovým proudem, ale to by musel být velký spotřebič se špatným účiníkem a to zase v běžné domácnosti nebývá. V jiném případě, jak píše kolega Mudra, kompenzovat vlastní spotřebič přímo u něj.

Tak, tak. Možná že někdy v budoucnu se bude platit za jalovinu i u domácností, ale v současné době je to tahání peněz z lidí za pomocí kouzelné formulky "ušetříte". Za současného stavu, kdy se u domácností měří pouze činná energie je to jen vyčůranost založená na nevědomosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
František Janeček
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 30.07.2012, 10:39 »

K tomu všemu bych jen dodal, že i ta ochrana proti přepětí je nanic, když chybí předcházející stupně.Takže je to udělátko na tahání peněz z neinformovanýc h lidí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Fuk Tomáš
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 30.07.2012, 10:53 »

Modelová situace:

domácí vodárna, příkon 1 kW (1,4 kVA),  účiník 0,7
přívod 1f 230V~/50 Hz, délka od elměru 10m, průřezem 2,5 mm2
doba běhu 6h/den, doba klidu 18h/den.

a) nekompenzováno - ztráty na přívodu činí 12,2 kWh/rok
b) plně kompenzováno tím udělátkem do zásuvky, instalovaným u vodárny - ztráty na přívodu činí 24,6 kWh/rok. Ona totiž ta krabička v době, kdy vodárna neběží, odebírá jalový proud.

Takže ztráta způsobená instalací "krabičky" činí 12,4 kWh/rok  tanecek Smích tanecek
To je bohužel málo na trestný čin - muselo by se domluvit několik set oklamaných spotřebitelů.. .
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Když vím, rád poradím: fyzika, elektronika, IT, ale i obchod a právo. Když nevím, ptám se anebo držím ústa.

Jen ten, kdo něčemu stoprocentně rozumí, to dokáže vysvětlit tak, aby tomu nikdo jiný nerozuměl. (Murphy)
Petr M
« Odpověď #7 kdy: 30.07.2012, 11:24 »

Navíc už jsem hoodně dlouho neviděl TV, která by tvořilaindukčn í zátěž. Poslední PC, co dělaly indukční zátěž, byly osmibiťáky s trafem a u NTB nebo DVD si snad dělají srandu úplně...  zle

Není podvod trestný čin už při pokusu o něj?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #8 kdy: 30.07.2012, 11:29 »

Ta krabička podle mého soudu obsahuje nějaký kondenzátor. V době neodběru čerpadla by tedy dodávala do sítě kapacitní jalovinu a tedy by překompenzováv ala.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Petr M
« Odpověď #9 kdy: 30.07.2012, 13:17 »

Ta krabička podle mého soudu obsahuje nějaký kondenzátor. V době neodběru čerpadla by tedy dodávala do sítě kapacitní jalovinu a tedy by překompenzováv ala.

Spíš bych to viděl na sériovou kombinaci C-R-LED pro efekt...  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Šla by kompenzace termistoru řešit paralelním odporem nebo trimrem?
 Proč je překompenzované vedení na stavbě?
 Co neopomenout při revizi kompenzace (rozváděče)?
 Nemáte někdo bližší informace o termínu SWEDISH NEUTRAL?
 O kolik kompenzací zvýším účinnost 3f asynch. motoru?
 Proč mi elektroměr trvale vykazuje překompenzování odběru?
 Kdy se používá paralelní kompenzace na vn straně?
 Co znamená pojem kompenzace?
 Diagram kompenzace účinníku - I zdánlivý, činný, jalový
 Prečo distribučné spoločnosti penalizujú dodáváku spätnej jaloviny ?
 Co způsobuje vyšší harmonické a horší účiník?
 Co mi mohou v síti způsobit nekompenzovaná svítidla?
 Ako postupovať pri navrhovaní kompenzácie ?
 Nevite nekto nastavit Reactive Power Control Relay RM 9806?
 Je lepší připojit dekompenzační tlumivku na kabel 22kV na začátek nebo na konec?
 Může mít kompenzační kondenzátor činný příkon 500W?
 Niejeto šetrič energie tzv kompenzátor podvod?
 Znáte nějakou dostupnou literaturu k nastudování kompenzace?
 "Kompenzovat jalovou energii" znamená snižovat jalovou energii??
 Ako riesit prekompenzovanu siet?
 Kompenzace jalového výkonu FVE aneb čemu vlastně věřit?
 Mohu použít jeden kompenzační kondenzátor pro 24 zářivkových trubic?
 Kdo u přípojky rodinného domu platí jalový výkon?
 Setkali jste se s kompenzací napojenou na vychytralý systém budovy?
 Co musí obsahovat instalace obsahující kondenzátory?
 Musí být elektricky oddělená síť s izolovaným středem, nebo kompenzovaná síť, opatřena indikačním za
 Při jednotlivé kompenzaci se kondenzátor připojí co nejblíže svorek spotřebiče
 Proč po rekonstrukci trafostanice dochází v noci k překompenzovávání?
 Proč kompenzujeme účiník když jalovou složku potřebujeme?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký druh kompenzace zvolit pro žádosti o přípojku E.ONu?
 Může mít kompenzační kondenzátor nefunkční jednu fázi?
 Proč má třífázový motor jalový výkon?
 Jak u regulátoru NOVAR provést reset alarmu?
 Kedy a prečo je potrebné uvažovať s kompenzačným rozvádzačom?
 Jakým způsobem je tvořena kompenzace účiníku?
 Katalog produktů KMB systems
 KNIHA: Kompenzace jalového výkonu v praxi
 Kde využít kondenzátorové stykače CC od ZEZ Silko
 Používají kompenzační automaty dvojkový doplňkový kód ?
 Co vědět o kompenzačních rozvaděčích ZEZ Silko?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.