| | |-+  Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?  (Přečteno 24969 krát)
Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« kdy: 22.07.2012, 21:07 »

Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?

Pokud jistíme zásuvkové obvody na 16A, kam připojí spotřebitel tuto svářečku?
Ať je to jakkoliv vzbuzuje to ve spotřebitelích potřebu vyměnit stávající 16 jistič za 20A.
Uniká mi něco?


* 22.7.2012 010.jpg (106.78 KB, 600x800 - prohlédnuto 929 krát.)

* 22.7.2012 009.jpg (183.73 KB, 800x600 - prohlédnuto 892 krát.)

* 22.7.2012 012.jpg (123 KB, 800x600 - prohlédnuto 1040 krát.)

* 22.7.2012 014.jpg (177.04 KB, 800x600 - prohlédnuto 891 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 22.07.2012, 21:25 »

Nechápu 20A. Pochopil bych upozornění na jištění 16A/C. Což jsem musel v garáži kvůli COčku vyměnit. A už to funguje. Dokonce mně překvapuje,že to doporučuje český výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 22.07.2012, 21:27 »

Myšleno jištění max. I při náběhu, což běžně používaná 16tka jistič zvládne (16x cca.1,3 vydrží hodinu).
 Jinak klasika, nesprávný překlad, správně by mělo být něco ve smyslu "maximální časově omezený odběr".
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Mirek Vašák
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 22.07.2012, 21:34 »

Koukal jsem přímo na jejich stránky a v nabídkovém katalogu mají správně 16A pomalá. Překlad do češtiny se nekoná, je to český výrobce.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 22.07.2012, 22:29 »

Existují i svářečky, které mají "průmyslovou" vidlici pro maximální proud 20A, pro to pak musí být "správná" zásuvka.
I když někdy stačí "hrdina",  co krásnou vidlici pro vyšší proud s vyšším IP ustřihne a nabastlí tam to, co koupí v baumarketu nejlevněji... zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 22.07.2012, 23:38 »

Nebola ku zvaracke pribalena redukcia zo zasuvky 32A(1+N+PE)?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 22.07.2012, 23:40 »

Proč je u spotřebiče se sítovou vidlicí doporučováno jištění 20A?

Pokud jistíme zásuvkové obvody na 16A, kam připojí spotřebitel tuto svářečku?
Ať je to jakkoliv vzbuzuje to ve spotřebitelích potřebu vyměnit stávající 16 jistič za 20A.
Uniká mi něco?
Preco? Jednoducho.. isteniu 16A vyhovuju zvaracky do cca 120A. Ku vykonnejsim (ako napriklad tato) sa dodava redukcia na pripojenie do priemyselnej 230V zasuvky. A ked tam nie je, nie je to moj problem. Zvaracka mi pobezi do cca 120A, potom mi zacne vyhadzovat istic... kolego, obcas nechapem Vase vlakna...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
Jiří Zourek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 23.07.2012, 00:36 »

Mám ten samý invertor, akorát do 150A, který má předepsané jištění 16A. I při těch 150A to jistič 16A/B udrží. Výrobce udělal chybu a předepsal jištění 20A, ale už si neuvědomil, že nebude stačit vidlice, která má Imax. 16A. No není to úplně to pravé ořechové, ale jak již bylo napsáno prostě mu to bude vařit do nějakého proudu X a potom mu to spadne. A to, že je zde spousta "zlepšovatelů",  kteří si s tím poradí pouhou výměnou jističe je věc jiná.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #8 kdy: 23.07.2012, 00:42 »

Jistič 16A krátkodobě snese proud 21 až 22A, což pro provoz této svářečky, která nikdy neběží na plný výkon v trvale, musí stačit. Jistič by měl mít charakteristik u C, pak by neměl padat ani při zapálení oblouku na nejvyšší proud.

Výrobce by měl upravit návod tak, aby byl v souladu s požadavky normy - t.j. jištění 16A zásuvek jističem max. 16A a uvést hodnotu 20A jako proud maximální odebíraný.

P.S. Obecně se mě již dlouho nelíbí trend vyrábět spotřebiče tak velkého příkonu s jednofázovým napájením. Přináší to spoustu problémů oproti jediné výhodě - jednoduchosti připojení, protože jednofázová zásuvka je skoro všude.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Matějka
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 23.07.2012, 00:45 »

Podobná svářečka s max proudem 150A jede na 16A jistič bez omezení a 10A (starý černý) vyhodí až při delším svařování vyšším proudem...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 23.07.2012, 09:06 »

U těchto spotřebičů bývá prvotním problémem prodlužovací kabel, na 50m 1,5 to spíše než svařuje lepí, či se u lepších typů blokne úplně.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #11 kdy: 23.07.2012, 10:44 »

U těchto spotřebičů bývá prvotním problémem prodlužovací kabel, na 50m 1,5 to spíše než svařuje lepí, či se u lepších typů blokne úplně.

A u levnějších typů to dokáže zařízení poškodit!

Seriozní prodejci doporučují kabel, který se ale "nedá koupit hotový",  pro 50m 3x4mm2, takže se to řešit pokud je tam 3f přípojka nějakým kabel 5x4 ukončeným zásuvkovou skříňkou se zásuvkami na 230V i na 3x 230/400V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 23.07.2012, 18:24 »

to bude blud, skutečnost bude taková, že jištění bude 16A/C-D - které obyvkle jednofázové svářecí stroje vyžadují, přičemž maximální odběr po určitou krátkou dobu náběhu, bude max 20A...

mám malé CO, kde je uveden maximální krátkodobý odběr 19A.... a jištění opět 16A - C...

nicméně jsem kvůli němu musel měnit hlavní 25B za 25C páč mi na plný výkon lítal hlavní.

vzhledem k tomu, že jde o slušnou svářečku slušného výrobce, bude zdrojem nedorozumění mezi technikem a nějakou kancelářskou blondýnou, co dostala za úkol to přepsat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 23.07.2012, 20:28 »


nicméně jsem kvůli němu musel měnit hlavní 25B za 25C páč mi na plný výkon lítal hlavní.

Já jsem obdobný problém vyřešil "povinným" kouskem vhodně dimenzované prodl.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 23.07.2012, 22:02 »

pak to ale hůř (o dost) vaří.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #15 kdy: 24.07.2012, 06:37 »

Mám tu samou svářečku a běžné sváření 1,5-2,5 elektrody stačí 16A....
Pro pálení a silnější sváření použiji redukci ze zás 32A...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 24.07.2012, 06:41 »

....
Pro pálení a silnější sváření použiji redukci ze zás 32A...

Kontrolní otázka od "rejpala" - jaká vidlice je na kabelu od svářečky? Klasická na 16A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Václav Pešek
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 24.07.2012, 19:10 »

to by mně taky zajímalo, ale možná se vzhledem k tomu, ež na plný výkon se tyhle menší typy nenechají hnát moc dlouho, že se počítá s tím, že během času než se užene svářečka a tepelka rozepne, neskápne ani ta zásuvka.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

CNC mechanik - §6
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký je ten správný z těch nejsprávnějších vzorců pro výpočet přívodního kabelu?
 Jaký zvolit příkon sporáku s ohledem na hlavní jistič?
 Poradíte mi s istením RD?
 Jaký mám použít jiný typ jističe pokud chceme snížit příkon objektu?
 Musí se přívodní vedení dimenzovat na celkový příkon, když ostatní stupně nebudu zapínat?
 Poradíte mi s návrhem hlavního jističe pro nízkoenergetický dům?
 Je možné zapojit elektrokotel o příkonu 12KW na kabel 5*2,5 jištěný 25A jističem?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Musím mít před instalací elektrického kotle příslib příkonu rozvodných závodů?
 Příkon, (Power) input
 Bude stačit CYKY 4x25 na 87A?
 Jaký má příkon 3f. motor s naměřeným proudem (při zátěži) 68A?
 O kolik zvýšení příkonu mám požádat pro bazén s jističem 40A?
 Je dobrou investicí pro druhý byt instalace nového obvodu?
 Jaké je minimální jištění pro el. troubu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Poradíte mi, jaký je maximální trvalý využitelný příkon z hlavním jističem 3X20?
 Jaký příkon má výherní automat (hrací bedna)?
 Podle čeho určujete přívod pro elektrokotel Protherm?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jak vyřešit nedostatečný příkon pro elektrokotel?
 Co bude obnášet výměna jističe pro navýšení příkonu o 0,3A?
 Zvýším příkon pokud spojím dva výstupy adapterů?
 Jak spočítat příkon komplexu motorů a měničů frekvence?
 Používáte ještě pro rezervování příkonu jističe?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Jak vypočítat dostatečnost hlavního jističe ve výrobní hale s CNC stroji?
 Jak určit max. soudobý příkon?
 Jak správně dimenzovat vodiče pro AS motor 50kW?
 Jak vypočítat hodnotu hlavního jističe a proudy které potečou ve fázích?
 Co znamena udaj ''Pi' v reviznej sprave?
 Jak vypočítat skutečný příkon elektromotoru?
 Ako vyriešiť vypadávanie bytového ističa pri súčasnej prevádzke práčky a trúby?
 Jaká je cena za rezervovaný příkon při odběru z vn?
 Musí se platit poplatek za rezervaci příkonu u malé vodní elektrárny?
 Je možné zvýšit příkon dalším paralelním kabelem ke stávajícímu?
 Jak zvolit průřez přívodního kabelu bez dokumentace stroje?
 Jak vysvětlit lajkovi, že přívod 3x63A nebude stačit?
 Jak zabránit poklesu napětí v síti při spínání pece pro práškové lakování?
 Jak snížit příkon průtokového ohřívače vody?
 Kdo je odpovědný za vyšší hodnotu jističe v zaplombované části u elektroměru?
 Je konec s dvouletou bezplatnou rezervací příkonu?
 Počítají se náběhové proudy do jistící schopnosti jističe před elektroměrem?
 Jak dimenzovat kabel pro připojení přijímače Wifi na vzdálenost 350m?
 Co znamená u příkonu stroje S1 ... S6?
 Jak vypočítat přívodní kabel pro bytový dům s restaurací?
 Jak posílit přívod pokud se dotatečně zvýšila spotřeba stroje?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Mohu použít pro napájení tepelného čerpadla okruh elektrokotle?
 Jak spočítat příkon elektromotoru z naměřených hodnot?
 Jak vypočítám příkon nesymetricky zatíženého přístroje?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Proč má topné těleso dvakrát větší příkon, než jmenovitý?
 Jaké jsou poplatky za distribuci u vysokých příkonů?
 Kdo má při změně stavby upřesnit velikost hlavního jističe?
 Které domácí elektrospotřebiče ne/mají konstantni příkon?
 U koho zajistit měření maximálního proudu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Lze navýšit jistič ve stavebním rozvaděči?
 Jak se sčítají jednofázové a třífázové výkony pro navrh jištění ?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jak si mohu zpočítat soudobý elektrický příkon?
 Jaký musí být přívod do domovního rozvaděče pro přímotopy?
 Je 15A jistič dostačující pro provoz elektrické trouby ?
 Ktera norma pojednava o prurezu vodice v napajecim kabelu k pocitaci?
 Je mozné provést el.instalaci drátem 1,5 pro zásuvky a jistit to 16A jisticem?
 Je přívodní kabel 4B x 25 pro stroj 150kW dostačující?
 Jaký použít průřez vodičů pro přívod 400V k peci o výkonu 16kW?
 Spočítáte mi prosím, zda náš hlavní jistič zvládne další akumulační kamna?
 Jak velký jistič zvolit před elektroměr?
 Jaký typ a průřez kabelu použít pro vedení v zemi k dílně?
 Čím může být způsobeno toto podpětí?
 Je správné vedení k RD s jističem 3x25A kabelem 4x10mm2?
 Jak se vypočítá tloušťka kabelu na světla a zásuvky?
 Jak vyměnit jistič 15A za 25A ?
 Postačí posílit stávající vedení o další kabel CYKY 5Cx2,5?
 Poradíte mi s příkonem pro větší hospodářskou místnost?
 Bude mi stačit pro 6kW motor kabel 5x2,5 CYKY?
 Pomůže další jistič s jinou charakteristikou proti vybavování původního?
 Jaký je vzorec pro výpočet průřezu přívodního kabelu?
 Pomůže mi měnič 230/110 pro napájení nabíječky u USA?
 Co znamená označení 16 (4) A u maximálního proudu spínače?
 Je kabel CYKY 5Cx6 dostatečný pro přívod bytu?
 Jak zjistím, že přívod do domu je dostačující pro změnu jističe z 1x25A na 3x25A
 Stačil by mi CYKY 1,5 pro napájení svítidla 60W a jednoho PC?
 Jaký použít kabel a jistič na jištění el trouby zapojený se sklokeramikou?
 Aký istič pre 5kW bojler?
 Utáhne menič z 12v na 220v třeba laptop?
 Mohu se zeptat na doporučený průřez vodiče a potřebné jištění spotřebiče 9W?
 Jak navýšit příkon pro TČ se stávajícím vedením?
 Kolik stojí navýšení příkonu?
 Jaký průměr vodičů pro prodlužovací kabel k přístroji o výkonu 3kW?
 Jak obstarat dočasné navýšení příkonu?
 Bude ventilátor 3F/480W fungovat při CU1,5 na délce 80m?
 Jak výkoný elektroagregat mám pořídit pro chatku?
 Stačí CYKY 5x4 pro přívodní kabel od elektroměru k bytové rozvodnici?
 Jaký kabel zvolit když mám hl. jistič 25A?
 Jak vypočítat jakým proudem lze zatížit kabel ke stavebnímu rozvaděči?
 Jaký zvolit průřez delšího vedení pro TV a plazmu?
 Jaký jistič, přívodní kabel a jeho zapojení by jste doporučovali pro 40kW?
 Musim při vyměně hlavniho jističe (z 25A na 32A) nechat udělat revizi?
 Bude stačit zásuvka 32A na motor 15kW 28,5A?
 Bude tento privodni kabel do RD dostačující ?
 Může bojler způsobovat přetížení jističe?
 Postačuje 5Cx2,5 při 85m na 1500+1500+3000W?
 Jaký maximální soudobý příkon může být u hlavního jističe 40A?
 Mohu zapojit do zásuvky jištěné 16A prodlužku 3x1mm2 max. 10A?
 Jaké je nutný jistič a průřez vodiče pro automatickou pračku o příkonu 1,5 kW?
 Jak zapojit pilu 1800W v domě s hlavním jističem domu 3x16A?
 Jaký je postup vyměny zaplombovaného rozvaděče pod elektroměrem?
 Jakou velikost jističe zvolit pro ponorné čerpadlo když znám jen přikon a vykon?
 Bude nutná výměna jističe 1x25A pro klimatizaci 2,55kW?
 Co vše mohu s příkonem 1x20A uvažovat za spotřebiče?
 Proč mi nejde vyměnit pojitka 20A za vyšší?
 Proč elektrocentrála 750W neutáhne ledovač 160W?
 Jakou velikost jističe použít pro vypalovací pec o příkonu 12 kw?
 Jaké je maximální možné zatížení domovního rozvodu jištěného 25A jističem?
 Jakou velikost jističe a přívodního kabelu použít pro 27,7kW?
 Jaký průřez vodiče z elektroměrového do bytového rozvaděče? Dle projektanta.
 Jakou velikost jističe zvolit pro troubu (15kW)?
 Je výměna hlavního jističe od elektrikáře levnější než od ČEZu?
 Jaký zvolit kabel pro připojení filtračního domku?
 Můžete mi prosím spočítat potřebný příkon?
 Stačí pro indukcni desku Mora 230V/16A hlavní jistič 20A?
 Poradíte zda můj příkon zvládne ještě kombinovaný sporák 3,4kW?
 Postačí 3x16A pro plně elektrifikovaný byt?
 Jak rozchodit "3kW soustruh" na 16A 3F jističi char.B?
 Existuje sklokeramika s troubou na jednu fázi?
 Jakou velikost jističů dát za původní staré v bytě s 1F přívodem ?
 Jakou zvolit velikost hlavního jističe dle níže uvedených spotřebičů?
 Jaký je max. odběr proudu u průtokového ohřívače, který je 9kW a 3x400V?
 Jaké jsou možnosti využití hlídacího proudového relé v domácnosti?
 Vydrží mi pojistky pokud omezím vyšší příkon ohřívače?
 Lze provozovat více spotřebičů než zvládne hlavní jistič?
 Kolik mě bude stát změna z 1/20A na 1/25A nebo z 1/20A na 3/20A u ČEZU?
 Jaký rozpočet uvažovat pro navýšení jistice v paneláku na tři fáze?
 Proč není dostatečný přívod 16A/5x2,5 pro 3 fázovou desku 7kW?
 Jak zvýšit nedostatečný rozběhový proud čerpadla napájeného elektrocentrálou?
 Lze připojit vířivku 5,4kW na jednofázovou zásuvku 16A?
 Lze sušičku zapojit na sdílený jistič?
 Lze přetížit jistič 3x10A na jedné fázi o 1A?
 Jak definovat příkon prodejního stánku aby nedocházelo k výpadku jističů?
 Jakou velikost jističe zvolit pro zahradní chatu?
 Jak vyhovět požadavku výrobce svařovacího invertoru na 22A v 1f zásuvce?
 Utáhne stávající elektroinstalace průmyslový bojler?
 Zvládne jednofázový jistič 15A vaření a pečení?
 Lze sloučit tři fáze do jedné?
 Vyplatí se pro byt 2+1 třífázový příkon?
 Podle čeho mohu odhadnout spotřebu budoucích elektrospotřebičů do bytu?
 Jak výkonný elektrokotel lze připojit na třífázový hlavní jistič 25A?
 Může být jistič 16A dostatečný pro myčku i elektrickou troubu?
 Jak se vejít do příkonu 3x20A s nadlimtním odběrem dalších spotřebičů?
 Jak zvýšit napětí na dálkovém kabelu?
 Proč elektrikáři říkají, že 3x25A není 75A?
 Proč stojí změna jističe z 1x25A na 3x25A 11.000Kč?
 Lze provozovat 15kW elektrokotel s jištěním 3x16A?
 Jak změřit maximální odběr spotřebičů?
 Utáhne rozvodnice (kombinace 400V + 230V) myčku i gril?
 Jde elektricky sporak s prikonem 7.8kW pripojit do jednofazove 16A zasuvky?

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.069 sekund, 23 dotazů.