Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 4 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Mohu použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace?  (Přečteno 44698 krát)
Tom Macků
*
Offline Offline



« kdy: 18.06.2012, 13:25 »

Instalace v garáži jednotlivými vodiči CY v lištách nebo rourách, stávající přívod L+PEN, v rozvodnici vytvořím TN-C-S, zásuvkový obvod s chráničem I dif=30 mA, světelný bez chrániče.
Chci použít společný PE o průřezu rovném nejtlustšímu fázovému vodiči instalace (zásuvky - Cu 2,5). Napadá vás nějaké faux-pas proti něčemu?

PS: Stávající přívod od elměru je v mědi, ovšem průřez PEN nevyhovuje současným 10 mm2.
Doufám, že nositelé § 9 budou mé snažení hodnotit až počínaje jističovou  rozvodničkou   Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 18.06.2012, 14:34 »

Kolik tam bude okruhů? Jak si to představujete mít zapojené?
Pokud byste např. na 3f přívod použil 5 vodičů 2,5mm2 (3x L, 1x N a 1x PE),  dá se to brát jako použitelné řešení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 18.06.2012, 14:57 »

Přívod je jednofázový. Obvody budou dva (zásuvkový s chráničem, světelný bez). PE chci použít společný. N pochopitelně samostatný pro každý obvod kvůli fci chrániče.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #3 kdy: 18.06.2012, 16:27 »

Proč to nenataháte kabelem? Všechny vodiče jednoho obvodu musí být ve stejném obložení. Takže, pokud tam nehodláte vytvořit síť TT, u mě je to červená. Tahat ochranný vodič jinudy než fázi může skončit jeho nechtěným přerušením.

Navíc, vodiče CY nejsou určeny pro vnější instalace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
IM
« Odpověď #4 kdy: 18.06.2012, 17:24 »

Předpokládám, že se jedné o "normální" garáž. Napojte si vše z jednoho jističochránič e 10A a máte po problému s dráty.  Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 18.06.2012, 17:32 »

To Jirka
a) Jak chápete stejné obložení? Hlavní trasa bude pod stropem v jedné liště / rouře = společné obložení (i když pro dva obvody). Přijde mi to i přehledné - jeden jasně definovaný PE v odbočných krabicích hlavní trasy). Blbě by to určitě bylo, kdyby např. v jedné liště (rouře) byl L, N jednoho obvodu a PE k témuž obvodu by šel v jiném obložení. Odvod z krabic k zásuvkám a svítidlům už zcela bez problémů - L, N, PE.
b) Vodič CY lze v lištách použít. Uváděl jsem vyjádření výrobce v jiném vláknu (dle vyjádření EZÚ odkrytí možné jen spoužitím nástroje nebo definované síly).
c ) Nežádoucí přerušení ochranného vodiče ve svorkách může nastat v každé instalaci.
d) Důvod =  zlevnění instalace "průmyslového" typu.

To Milan
Bude to spíš dílna. Více svítidel a zásuvek, spínání centrálního světla ze dvou míst.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 18.06.2012, 17:46 »

@Tom Macků
Vedení různých silových obvodů v jedné trubce (obložení) samozřejmě lze, ale má to své podmínky, mezi které např. patří samostatný nulový i ochranný vodič pro každý obvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Buben
*
Offline Offline



Revize a údržba elektrických zařízení a strojů


WWW
« Odpověď #7 kdy: 18.06.2012, 17:52 »

Proč si to tak komplikujete? Jde o garáž a tam vás těch pár metříků kabelu finančně nemůže zruinovat. Nebo jste dostal zadarmo plný kamion jednožilových vodičů a nevíte jak se ho zbavit? Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revizní technik E2/A
Údržba a opravy elektrických zařízení strojů, průmyslových elektroinstala cí a hromosvodů.
Dřevozpracujíc í průmysl a prostory se zvýšeným nebezpečím požárů.
Stále se učím.....
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 18.06.2012, 18:50 »

Robert:
Nevylučuju, že máte pravdu. Nicméně víte přesně, co je to za článek? Před 15 lety jsem ČSN ovládal pozpátku. Dnes dělám podle PNE.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #9 kdy: 18.06.2012, 18:51 »

Developer hledá cestu k minimálním nákladům. Úspora na jedný garáži je 100Kč (možná, je to pracnější). Užitná hodnota pro zákazníka 50%. Můžete nám prozradit, který stavebník se takto chová ke svým zákazníkům?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 18.06.2012, 19:30 »

Robert:
Nevylučuju, že máte pravdu. Nicméně víte přesně, co je to za článek? Před 15 lety jsem ČSN ovládal pozpátku. Dnes dělám podle PNE.
521.N9.4.2   ČSN 33 2000-5-52
NA.4.3.4.2   ČSN 33 2000-5-52 ed.2
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 18.06.2012, 19:35 »

Jirka:
Omyl, jsem developerem, realizátorem a zákazníkem v jedné osobě, tudíž užitnou hodnotu nelze zpochybnit  Mrknutí. CYKY bych tak jako tak musel dát do lišt nebo na příchytky. Hňápat do zdi to nebudu.
Spíš mě zajímá ta norma. PE patří do společného obložení s krajními vodiči - souhlas. Ale že musí být pro každý obvod zvlášť?

Robert:
Díky! Normy mám v práci, zítra na to mrknu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #12 kdy: 18.06.2012, 19:44 »

... PE patří do společného obložení s krajními vodiči - souhlas. Ale že musí být pro každý obvod zvlášť?
....
Projděte si 33 2000-5-51, 5-52, 5-53 a 5-54 v aktuálních edicích.
Asi tam bude třeba začít tím, že si řeknete jaká síť to bude.

Já žiju v představě, že síť TN-S má vodiče L+N+PE
Jakmile použiji jeden vodič PE pro více okruhů, asi to již nedokážu uznat jako "normové" provedení sítě TN-S, byl by z toho jakýsi paskvil mezi TN-S a TT, samozřejmě pokud budete přesvědčen, že při takovém provedení bude srovnatelná nebo vyšší úroveň bezpečnosti a najdete RT, který se pod to podepíše, asi vám to tady v diskusi nikdo nezakáže...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 18.06.2012, 20:04 »

Jirka Schwarz:
No já mám za to, že to stále bude jen a jenom TN-S... U TT by musely být neživé části spotřebičů zemněny samostatně nebo ve skupinách na zemniče. V mém případě se poruchový proud bude uzavírat do N bodu přes PE vodič, nikoli přes zem. Pokud se ovšem sám nestanu spotřebičem na dráze fáze - zem  Smích
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 18.06.2012, 20:38 »

Kolegové ja tedy nevím kde hledáte mouchy. Možná, že já nechápu správně dotaz tazatele. Ale já to vidím tak, že má sz´távající přívod do garáže 2x CY 2,5mm a chce udělat v garáži včetně přívodu do ní ze sítě TN-C síť TN-S. Já v tedy nevidím problém v tom přidat do lišty/trubek jeden vodič CY2,5 ZŽ a v malé rozvodničce v garáži dát jeden jističochránič B16A/1N/0,03 pro zásuvky a jeden B 6A/1 pro světla. Za předpokladu, že přívodní vedení bude vhodně odjištěné, tzn max 16A, dle uložení atp.
 Samozřejmě, že by bylo lepší vyměnit celé vedení za CYKY 3x2,5 případně CYKY 5x2,5(4),  ale když to tazatel nepotřebuje tak proč.
 Co se týče společného vodiče PE, tak v dotazu nikde nevidím že by měl být společný pro oba obvody. Já ten vodič PE o kterém je tu řeč vidím jako přívod do rozvaděče.
 Když budujete přípojku z ER do domovní instalace, taky netaháte z ER do každé zásuvky a do každého světelného okruhu samostatný přívod z ER. Je to to stejné jen jsou menší průřezy.

 Když se dodrží jištění vzhledem k uložení vodičů a impedance tak nevidím žádný problém.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 18.06.2012, 20:54 »

@Vít Rotrekl
Pletete si PE s PEN.
Pan Tom Macků hodlá z rovodnice vyvést 2xL, 2xN a 1x PE.
Touto kombinací chce vytvořit dva samostatné obvody se společným ochranným vodičem PE.

@Tom Macků
Jestli se pletu, tak mě opravte.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tom Macků
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 18.06.2012, 20:59 »

Robert:
Přesně tak, jak píšete. Nuly a fáze pochopitelně samostatné pro každý okruh, PE společný. Bezpečné funkci to nevadí, jde jen o legislativu - zda normy toto řešení nezakazují kvůli snížené přehlednosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce rozvoden distribuční soustavy vvn, vn
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 18.06.2012, 21:03 »

@Vít Rotrekl
Pletete si PE s PEN.
Pan Tom Macků hodlá z rovodnice vyvést 2xL, 2xN a 1x PE.
Touto kombinací chce vytvořit dva samostatné obvody se společným ochranným vodičem PE

Aha, přečetl jsem si to ještě jednou, a asi máte pravdu. V tomhle případě souhlasím. Ovšem za předpokladu instalace malé rozvodničky do garáže a přitažení vodiče PE (tedy spíše N) vzhledem k tomu, že ZŽ vodič tam už bude, by toto řešení bylo v pořádku.

Myslím, že si PE a PEN nepletu. jen jsem se blbě vyjádřil.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Stran: [1] 2 3 4 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jaký zvolit průřez vodiče PE (Cu) použít na pospojování strojů?
 Mohu u kovového rozvaděče použít šasi jako sběrnici PE?
 Jak se díváte na rozdělení vodiče PEN na PE a N?
 Može žlutozeleny vodič kopat?
 Co udělat s neznámým zelenožlutým vodičem v zemi?
 Ma ist vodič PE priamo na hlavnu uzemnovaciu svorku?
 Co se deje v trifazove soustave pri preruseni N vodice?
 Jaky je rozdil mezi PE a PEN?
 Vystavili by jste revizi na přeznačený PE jako bez závad ?
 Mohu vyrobit obal pc ze dřeva nebo plexi a odpojit PE vodič?
 Jaká je max. povolená hodnota odporu ochranného vodiče?
 Jaká je proudová zatižitelnost 3f proudového chrániče, resp. jeho N-svorky?
 Kam mám připojit svorku PE přep. ochran, když dům nemá ekvipotenciální sběrnici?
 Proč nelze spojit vodič PE a N?
 Je přípustné užití zelenožlutého vodiče k jiným účelům než ochranný vodič?
 Smie vodič ochranného pospájania prechádzať cez rozvádzač?
 Mohu na DIN lištu v rozvaděči dát 5cm od jističe i svorkovnici PE?
 Musí se tahat s kterýmkoliv přívodním kabelem ještě sólo CU zž drát?
 Je umístění svorkovnice PE a N v rozvaděči libovolné?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Je možné použít bílý vodič s žlutozeleným návlekem jako ochranný?
 Jak správně nazvat a označit vodič, který slouží jako PEN i PE?
 Je možné spojovat PE různých obvodů v rozvodných krabicích?
 Ako odstránim v PE vodiči 20A prúd pri zanedbateľnom napätí?
 Mohu přerušit ochranný vodič ve stoupačkách?
 Ako v praxi merať spojitosť ochranných vodičov?
 Je možné miesto prerušeného pracovného vodiča použiť "zem" ?
 Používáte pletivo coby ochranný vodič?
 Která norma řeší povinnost označovat PE vodiče (ve stroji)?
 Jak chránit ochranný vodič před přetížením?
 Jak zajistit aby vodičem PE tekl opravdu pouze poruchový proud?
 Lze použít společně vodič PE 230V a mínusový vodič 24V?
 Jaký má smysl toto zapojení N a PE?
 Je možné spojiť PE a PEN rôznych obvodov?
 Může být PE vodič mimo hlavní kabel?
 Proč je nulový vodič v zásuvce na kolíku u měděného rozvodu?
 Jsou oceloplechové elektroměrové rozvaděče bez přípojeného ochranného vodiče OK?
 Zavádí firma Brilux systém "nehodící se škrtněte"?
 Jakým způsobem přidat PE vodič k stávajícímu přívodu?
 Proč mi jiskří vodič ochranného pospojení po přiložení k vodovodnímu potrubí?
 Existuje relevantní důvod odpojení ochranného vodiče od stejnosměrného motoru?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Je vhodné přivést ž/z vodič od HOP do nulového můstku na elměr.desce?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Je přípustné i toto řešení PE vodiče?
 Je lepší PE ohebný nebo s tvrdým jádrem?
 Jaký smí být nejmenší průřez měděného zemnícího vodiče spojujícího jednotlivé součásti se zemnící so
 Musí být mezi všemi byty společný PE vodič?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Mohu připojit PE odjinud než z hlavního rozvaděče, když odtud nemohu?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje žz vodič v provedení vhodném pro uložení do země/chráničky?
 Měření odporu ochranného vodiče
 Jak velký má být odpor ochranného obvodu pracovního stroje?
 Měření spojitosti ochranných vodičů a vodičů pospojování
 Lze v rozvodnici prodloužit přívodní vodič PE nebo N?
 Ověření spojitosti PE u vícenásobných zásuvkových polí dle ČSN 33 1600 ed.2
 Je v rozvaděči viditelný spoj PE svorky nutný?
 Na několik okruhů stačí jeden vodič PE 1,5mm2?
 Proud protékající ochranným vodičem u spotřebiče
 Lze použít k zásuvkovým skříním samostatný vodič PE?
 Musí být v zásuvce v koupelně samostatný žluto/zelený vodič?
 Měření proudu protékajícího ochranným vodičem u spotřebiče
 Kam je vhodnější připojit PE vodič v elektroměrovém rozvaděči?
 Jak změřit odpor ochranného vodiče u plastové konvice I.třídy?
 Proč v prostorech s nevodivým okolím nesmí být žádný ochranný vodič?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jak při revizi řešíte vysoký PE odpor na prodlužovacích kabelech?
 Je nutné u připojení tepelného čerpadla přivedení přídavného zž CY 6?
 Existuje obvod, který kontroluje zapojeni ochranného vodiče?
 Musí být lišta PE součástí rozvaděče?
 Co dělat když jsem změřil proud v PE vodiči domovního rozvaděče?
 Jak posoudit měření odporu ochranného vodiče při měření ss a st proudem?
 Mohu vést souběžně s kabelem 3x1 napájejicí 3fazový motor ochraný PE vodič?
 Co idealne udelat s PE vodicem u svetla bez PE zdirky?
 Co provést s vodičem PE u průběžného propojení svítidel třídy II.?
 Jak ověřit spojitost ochranného vodiče?
 Jak jednoduše zjistit spojení PE a N v instalaci?
 Může se z vodiče PE udělat PEN?
 Dá se propoj RSA PE přes lištu DIN u TCN považovat za tolerovatelný?
 Musí být u přívodu AYKY 4x16 naví další ochranné pospojení CY4mm2?
 Je možné změřit odpor ochranného vodiče multimetrem?
 Jak hlídat celistvost ochranného vodiče?
 Může být cívka v ochranném vodiči?
 Za jakých okolností musí být rozdělen můstek PE?
 Je možný redukovaný průřez ochranného vodiče v síti TN-S?
 Je propoj mezi druhým rozvaděčem a HOP nebezpečný?
 Proč se ochraný vodič (PE) izoluje?
 PE nejdříve na ochranné pospojování nebo do přepěťové ochrany?
 Je možné v ČR použít kabel 3x2,5 + PE 1x1,5?
 Je v nějaké normě výslovně uvedeno, že se PE vodič nesmí používat jako pracovní?
 TP: Zásada správně připojeného ochranného vodiče
 Jak to, že PE + N není to samé jako dva PEN vodiče?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.057 sekund, 22 dotazů.