Jaroslav Borovec
*
Offline Offline




« kdy: 06.06.2012, 09:02 »

KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
Myslíte, že v průmyslových montážích bastlíři neexistují? Ale ti jsou úplně všude. Jsme národ vynalézavých koumáků. Bohužel tyto koumáky moc doporučení norem nezajímá. Ale zase na druhou stranu by nevznikaly takové zajímavé kousky pro rubriku Hrobaře.
Zdroj: zde...





Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #1 kdy: 06.06.2012, 15:24 »

V nějakém návodě jsem četl, že takovou prodlužkou je možno napájet svářecí inventor...
Byl  tam požadavek na min 230V-16A /C-D  nikdo to doma na zásuvkách nemá....Tam bylo řečeno že lze napojit třeba ze zásuvky 32A/400V.....zredukovat na napájení inventoru 230V....
Kdyby se někomu něco stalo, nevím jak návod na použití by se mohl brát v potaz ? podivej

PS:Byl to návod k použití inventoru od výrobce ....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
Jindra_K
« Odpověď #2 kdy: 06.06.2012, 22:15 »

V dobách svého mládí jsem podobné "redukce" potkával u příbuzenstva při návštěvách poměrně často.
Vedle prodlužovaček tahaných dvoužilovým kabelem (ty jsem se snažil kde to šlo rozebrat nebo předělat na třížilový kabel, u "redukcí" z tehdy 380 na 220 jsem jen strašil  Zlej).
Naštěstí, pokud vím to všichni strejdové, bratránci atd... přežili ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tomáš buřival
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 07.06.2012, 08:35 »

Pomineme-li mechanické poškození zásuvky, tak by stačilo  zapojit do obvodu trubičkovou pojistku nebo jistič a zapojením se prodlužka nebude lišit od běžně prodávané kombinace 3f/1f zásuvky.    
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroslav Liška
Neverifikovaný uživatel @2
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 07.06.2012, 11:59 »

K této redukci byly připojeny za sebou dvě dvacetimetrové prodlužovačky, zásuvka 400V je 63 A.


* Obraz0088.jpg (276.49 KB, 1200x1600 - prohlédnuto 2234 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Pavel Sládek148
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 07.06.2012, 22:17 »

KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V
Myslíte, že v průmyslových montážích bastlíři neexistují? Ale ti jsou úplně všude. Jsme národ vynalézavých koumáků. Bohužel tyto koumáky moc doporučení norem nezajímá. Ale zase na druhou stranu by nevznikaly takové zajímavé kousky pro rubriku Hrobaře.
Zdroj: zde...





Co vás napadá v souvislosti s touto informací?
KURIOZITY: Ekonomická redukce 400V/230V


Tak to nechápu, co je na takovéto prodlužce špatně, tedy podud je ta 3f zástrčka na 16A
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 07.06.2012, 23:16 »

Přiznám se bez mučení: také mám redukce na 230V. Naimplantoval jsem tam pojistku s pouzdrem na trubičkovou  10A  pojistku a skoro je to profesionální provedení. V době, kdy jsem si toto vyrobil ještě profesionální a hlavně legální redukce se nevyskytovaly. ..
Chybí tomu jen to CE.  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Kobylka
« Odpověď #7 kdy: 08.06.2012, 14:57 »

Před časem jsem viděl čtyřžilový prodlužovací kábel na 400V, který byl zakončen "nástěnnou" zásuvkou pevně připevněnou na izolační desce. Z této zásuvky byl po desce vyveden třížilový kábel (dlouhý asi 150 mm) do "nástěnné" zásuvky na 230V (opět pevně připevněna na stejné izolační desce). Tím bylo možno prodlužovací kábel používat, taky jako "redukci" 400V/230V. Je takové provedení bezpečné?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #8 kdy: 08.06.2012, 15:06 »

Před časem jsem viděl čtyřžilový prodlužovací kábel na 400V, který byl zakončen "nástěnnou" zásuvkou pevně připevněnou na izolační desce. Z této zásuvky byl po desce vyveden třížilový kábel (dlouhý asi 150 mm) do "nástěnné" zásuvky na 230V (opět pevně připevněna na stejné izolační desce). Tím bylo možno prodlužovací kábel používat, taky jako "redukci" 400V/230V. Je takové provedení bezpečné?

Ani náhodou. Není zaručena bezpečnost při jedné poruše. PEN v zásuvce je o hubu.

Představte si, že do zásuvky na 230 někdo zapojí světlo, do zásuvky na 400V nějaký spotřebič s uzemněnou kostrou a přeruší se PEN ve vidlici. V tom okamžiku jde přes světlo ostrá fáze na 400V spotřebič a pokud není přizemněný, elektrika už jenom číhá na neopatrnou obsluhu...

Naštěstí to vyhodí chránič, ale jak znám kutily, chránič se proklemuje (pokud tam vůbec je),  ať je to na jistotu.

Takže na toho, kdo to splácal, rovnou podat trestní oznámení pro ohrožení z nedbalosti.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Matějka
*
Offline Offline




« Odpověď #9 kdy: 09.06.2012, 10:48 »

Taky by mě zajímalo, co je na té redukci špatně (pokud je ta 400V zástrčka 5kolíková 16A)...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Daniel Hudzík
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 09.06.2012, 10:50 »

Taky by mě zajímalo, co je na té redukci špatně (pokud je ta 400V zástrčka 5kolíková 16A)...
Prave to, ze to s kludom moze byt 3+PE 32A 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Byť blbcom nie je chyba, ale ostat nim áno.
René Damek
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 09.06.2012, 11:27 »

Prave to, ze to s kludom moze byt 3+PE 32A 
Tím pádem pro kategorické tvrzení o bezpečnosti či nebezpečnosti chybí informace.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oldřich Morávek
OSVČ montáž, opravy, revize elektro a hromosvodů
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #12 kdy: 09.06.2012, 11:42 »

U takovéto redukce by měla být každá vyvedená fáze samostatněš odjištěná a nulové vodiče připojeny samostatně, tedy na nulový můstek, aby se nestralo, že při úpravě jedné zásuvky, někdo odpojí i ochranný vodič od ostatních zásuvek.
Pak už jen chránič a je to O.K.
rostě buď originál "kombinu",  nebo zásuvkovou skříň
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 09.06.2012, 12:06 »

Taky by mě zajímalo, co je na té redukci špatně (pokud je ta 400V zástrčka 5kolíková 16A)...
Po nahlédnutí do,
ČSN 34 0350 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
vám už bude vše jasné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 09.06.2012, 12:09 »

Po nahlédnutí do,
ČSN 34 0350 ed. 2 - Bezpečnostní požadavky na pohyblivé přívody a šňůrová vedení
vám už bude vše jasné.

Tato norma je pro svou zmatečnost v praxi nevyužitelná, je nutno se řídit normou původní, či zdravým rozumem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 09.06.2012, 12:18 »

Tato norma je pro svou zmatečnost v praxi nevyužitelná, je nutno se řídit normou původní, či zdravým rozumem.
Co vám přijde za zmatečného na tom, že koncovky mají být stejného vzoru, proudu a napětí.
A co by vám řekl zdravý rozum, kdyby jste měl na takovéto prodloužení vystavit revizní zprávu.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 09.06.2012, 12:33 »

Co vám přijde za zmatečného na tom, že koncovky mají být stejného vzoru, proudu a napětí.
A co by vám řekl zdravý rozum, kdyby jste měl na takovéto prodloužení vystavit revizní zprávu.
Zřejmě své tvrzení stavíte na čl.5.3.2, ten se týká prodlužovacích pohyblivých přívodů, tj. podskupiny pohyblivých přívodů dle čl.5.2.,  přičemž dle čl.3.1. se u pohyblivého přívodu s žádnou zásuvkou nepočítá Úsměv

Prostě takhle zmrvit zcela jednoduchou několikastránk ovou normu je skutečně umění.

K prodloužení samotnému:
Na ono prodloužení bych se vůbec nenamáhal cokoli psát a štípačkama značky Knipex bych zamezil jeho dalšímu používání.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Robert Jedek
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 09.06.2012, 12:51 »

Zřejmě své tvrzení stavíte na čl.5.3.2, ten se týká prodlužovacích pohyblivých přívodů, tj. podskupiny pohyblivých přívodů dle čl.5.2.,  přičemž dle čl.3.1. se u pohyblivého přívodu s žádnou zásuvkou nepočítá Úsměv

Prostě takhle zmrvit zcela jednoduchou několikastránk ovou normu je skutečně umění.

K prodloužení samotnému:
Na ono prodloužení bych se vůbec nenamáhal cokoli psát a štípačkama značky Knipex bych zamezil jeho dalšímu používání.
5.2 druhy pohyblivých přívodů
- pevně připojené
- oddělitelné
- prodlužovací a následná vazba na požadavky v 5.3.2

Takže článek 3.1 nic nemrví, jen je jejich členění popsáno až dále.

Ale hlavně jsem chtěl upozornit ty, co si myslí, že je toto prodloužení v pořádku, že se pletou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Znáte nějaké vtipy o elektrice? Přidejte ho sem také!
 Co říkáte na náš západní vzor?
 Proč se kradou železniční kabely ?
 Co byste vytknuli autorovi této hrůzy?
 Proč má žehlička "chlupatou" šńůru ?
 Jakou revizi asi napsat na toto vedení?
 Co myslíte? Je toto lesní osvětlení práce elektrikáře?
 Také se modlíte k elektroměru?
 Jde o nový certifikovaný typ propojovací krabice?
 Kdo by si chtěl udělat kusovou zkoušku na tento nový rozváděč?
 Které elektrikářské video z Youtube hodnotíte jako SUPER?
 Čí "kovářova kobyla NEchodí bosá"?
 Víte, jak můžete také ochránit svá zařízení obyčejnou poštovní schránkou?
 HROBAŘ: ... chrobáčik, kľúče máš na vešiaku....
 Proč mají elektrikáři převážně dcery? Konečně vysvětlení!
 Je toto provedení ochrany na Čínské zdi před bleskem správné?
 Co udělají myši, když se nebojí elektřiny?
 Neuděláme soutěž o nejexotičtější návod?
 Víte k čemu všemu lze použít zemnící tyčku?
 Mátě nějaké pěkné fotky elektroinstalací z roku 2011?
 ANTILY: Zelenožlutý vodič přes nožovku?
 Také si reklam nevšímáte?
 Jak se vám líbil 3. díl seriálu Chalupáři?
 KURIOZITY: O tom, jak si slimák našel špatné spaní ...
 Víte co s úsporkou určitě nepůjde?
 Kdy jste, jako elektrikáři, selhali?
 Copak v tom rozvaděči chybí?
 Jak se navždy zbavit podomního oblbovače?
 Jak se pozná auto elektrikáře?
 Už vám dorazil aktuální mikulášský vtip?
 Jaký dárek by měl mít elektrikář pod stromečkem?
 Čemu byste u žárovky AT-50 SUPER uvěřili?
 Kuriozita: Víte proč by si architekti neměli sami tvořit texty do TZ?
 Zajímavé prázdninové úlovky 2013
 Co všechno jste už někdy našli v rozvaděčích?
 Nechcete někdo komerčně využít toto zásuvkové perpetuum mobile?
 Ako zapojiť sušič rúk, chcete sa zasmiat?
 Kdo vi co to jsou Wagosvorky HR ST?
 Co znamenají boty zavěšené na lince VN?
 NOARK zde v prodeji! TÁHNI! K sobě. Podepsán Panlux
 Chtěli byste také na elektromontáže do rozvojové Zambie?
 Jak nahradit pojistku?
 Kolik ušetříte za výměnu bajonetové patice světelného zdroje za E závit?
 HUMOR: Jak může ohradník zkazit jinak pěkný den!
 Co byste vzkázali majiteli s okapem blokovanou pojistkovou skříní?
 Když se na Orlovně nechá otevřená ventilačka!
 Pozor na třpytivé nářadí!
 Co znamená, když má silnoproudař 5A vypnutých?
 Co asi prezident Zeman řekl o českých elektrotechnicích?
 Víte, jak si posvítit ve sprchovém koutě?
 Znáte topení do zásuvky?
 Čeští elektrotechnici uctili památku Járy (da) Cimrmana
 Ví někdo, proč není "Tu kabel"?
 Už jste si zkoušeli osmažit řízek na oleji z trafa? Ještě, ne? Hmmm ...
 Projde svítidlo se stínítkem z růží revizí?
 Do jaké míry je podle vás reálná tato historka o kazašských pastevcích?
 KURIOZITA: Když se administrativa protáhne, můžete mít v kuchyni možná i veřejný vn rozvod
 KURIOZITY: Jak velké krytí IP musí mít zásuvka uvnitř sprchového koutu?
 Je používání vodovodních trubek vhodné pro elektroinstalace?
 Garantuje výrobce proudových chráničů i druhé vybavení poruchovým proudem?
 Jak budete revidovat pochodující rozvaděče?
 Není kovová zábrana zásuvky v rozporu s normou?
 Jak revidovat léčebné zařízení z Postřižin?
 Není někdy opravdu lepší sousedka než EZS?
 Co myslíte, jak dlouho vydrží někdo bez funkčního zvonku?
 Kdy bude norma i na toustovací pilku?
 Neznáte někdo typové označení tohoto jímače?
 Neobvyklé použití membránových krabic KOPOS
 Novinárska otázka: aké následky môže mať sprchovanie rozvodnej skrine?
 Když se zapomene v novostavbě kabelový buben ...
 Elektrický úhoř zabil aligátora
 Míchačka jako centrifuga na hřbitově
 Uzel na kabelu proti přepětí opravdu nepomůže
 Vyřazení pohybového čidla Radkem Červeným
 Kam zmizel Rexel ...
 Lze přepojit tlustší kabel na tenčí?
 Lze připojit jednofázovou vidlici jako přívod pro třífázovou?
 Lze revidovat přípojku nn které chybí sloup?
 Indukci zatím nikdo nevytuneloval!
 Mají na Dakaru zázračné pneumatiky?
 Co by měli ve Vietnamu vylepšit na rozvodech, když jim doposud nic nechybělo?
 Za jakou část se správně věší lustr?
 KURIOZITY: Instalační zony podle jednoho uspěchaného cizince
 Nepotřebujeme novou rubriku Ztráty a nálezy?
 Necháte se dobrovolně mučit elektrickým proudem?
 Za jakých okolností připustíte jistič přímo ve sprchovacím koutě?
 Průvan v domě přitahuje blesky!
 Víte, proč by měla být ve výbavě RT i v létě lopata?
 Proč je rozdíl mezi tipem a typem?
 Nenabádá UZEMNISA.SK k sebevraždě?
 KURIOZITY: Žádost o práci elektrikáře
 Kdo přijde na to, proč nečekaný blesk vyskočil z rozvaděče a zmizel?
 Utopený jeřáb v nádrži Dlouhé stráně vyproštěn
 Může mobil připojený k nabíječce způsobit smrt ve vaně?
 Správné proškolení je základ všeho
 Je možné, že ČEZ umí ovládat stav elektroměru dálkově?
 Jsou vidět elektrony ve vodiči?
 Kdo zná wéwéwé tečka uzemneni tečka cz?
 Kolik nesmyslů najdete v tomto článku?
 Věříte pozdravu od vašeho nejdražšího jističe?
 Jak revizní technik elektro odebíral několik let elektřinu načerno?
 Uzemňujete se na noc, nebo i přes den?
 Kdo pochybuje o dalším perpetuu mobile v řadě?
 Může být průtokový ohřívač s bezpečným napětím 120V opravdu bezpečný?
 Soustružníkova pojistka.
 Momenty z veselého přezkoušení padesátky na Elektrické spojce 2022
 Měl by si RT pořídit do své výbavy i krumpáč a lopatu?
 Věděli jste jaké jsou nevýhody u tepelného čerpadla?
 Proč svítí doutnavka i na N vodiči?