| | |-+  Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 3 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jaký přívodní kabel zvolit pro bytový dům se 14 byty?  (Přečteno 30172 krát)
Janca B.
« kdy: 31.05.2012, 14:34 »

Jako Sdružení vlastníků bytových jednotek plánujeme rekonstrukci elektrické přípojky bytového domu se současným navýšením příkonu všech bytových jednotek na 3x25A (v domě je 14 bytů). Většina přípojky je vedena pod zemí. V návrhu, který nám prováděcí firma zaslala, je navženo vedení v zemi kabelem CYKY 4x35. Je tento kabel dostatečný vzhledem k požadovanému příkonu? Dle dokumentace výrobce je maximální proudová zatížitelnost kabelu v zemi 161A. Elektřině nerozumím, ale jsem za rekonstrukci elektroinstala ce našemu SVJ zodpovědná.

Původní otázka: Jaký kabel zvolit při rekonstrukci elektrické přípojky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Oliver Mička
*
Offline Offline



Automatizácia


« Odpověď #1 kdy: 31.05.2012, 16:53 »

V prvom rade slovo ma projekt.! Pripojiť 14 bytov nie je sranda.
Kábel CYKY-J 4x35 je možne zaťažiť až 161A to je pravda ale tu zaťažiteľnosť ovplyvňuje veľa faktorov. Stačiť to môže ale aj nemusí.

Rozumná zaťažiteľnosť toho kábla je okolo 125A v zemi. (opieram sa o posledný projekt v ktorom to bolo takto navrhnuté)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

- Projektovanie a programovanie PLC (Rockwell,Siemens,atd).
- Meniče a pohony.
- RaM.
- Elektroinštalá cie do 1000V.
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 31.05.2012, 17:49 »

Odpověď najdete v ČSN 33 2130 ed.2 Příloha C - Minimální průřezy HDV v bytových domech. Aji bych vám tu část normy postnul, ale někam se mě zatoulala ta příloha Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Martin Šedivý
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 31.05.2012, 19:01 »

Z praxe z rekonstrukcí nájemních bytů: CYKY 4x35, nebo CYA 4x35mmq dostačuje dle projektové dokumentace, jištěno v SP 3x80A, takže je tam ještě velká rezerva. Soudobost je soudobost, ale nedá se samozřejmě paušalizovat ve všech případech, zvláště při přímotopném vytápění.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petrrr
« Odpověď #4 kdy: 31.05.2012, 20:42 »

,já osobně bych na to šel selským rozumem 14x25=35OA ve fázi.soudobost nějakých O,5,to mi vychází 175A a to je kabel Cyky 3x70+50 zatížitelnost 197A ve vzduchu a 238 v zemi,ale do budoucnosti bych se spíše sychroval 3x95+50 ve vzduchu 238A,v zemi 284A.4lověk nikdy neví co bude za pár let.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petrrr
« Odpověď #5 kdy: 31.05.2012, 20:52 »

Nebo hliník AYKY 3x120+70 212A ve vzduchu a 245A v zemi.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #6 kdy: 31.05.2012, 21:02 »

Mě zase selský rozum říká, že ve fázi poteče maximálně 5x25=125A.

Jo a PEN dimenzujte stejně jako fáze. Harmonické jsou prevít.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
petrrr
« Odpověď #7 kdy: 31.05.2012, 21:20 »

Pan Švejkovský.ner ozumím 5x25A,vždyť bude 14 bytových jednotek a každá bude mít jistič 3x25A z toho mi vychází, že 14x25A.Je sice dobré mít Pen stejného průřezu,ale není to podmínka a navíc bude vše přizemněné,takže každého věc.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petrrr
« Odpověď #8 kdy: 31.05.2012, 21:24 »

Však nebudu mít rozfázovanou každou jednotku,teda dle mého uvažování.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petrrr
« Odpověď #9 kdy: 31.05.2012, 21:32 »

Z praxe se počítá zhruba 15kW na dům,který má jistič 3x25A.To jsme u výkonu zase 15kWx14byt. jednotek je 210kWx2 zhruba ampéry, je 410A,soudobost 0,5 zhruba 205A.Nevím,kde jste vzal 125A?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
petrrr
« Odpověď #10 kdy: 31.05.2012, 21:37 »

Pardon už mi to docvaklo,Blbec nějak mi to večer nemyslí:)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize E1A, E1B, E1-C5


WWW
« Odpověď #11 kdy: 31.05.2012, 22:02 »

Počítám jednofáz. Pro dobrý odhad to stačí. Nebo máte pocit, že někdo bude potřebovat 17kW?

Teď jsem si teprve všiml, vy plánujete přípojku a ne HDV. On po vás nikdo nechce projekt?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov),  revizní technik E1A, E1B, E1-C5
petrrr
« Odpověď #12 kdy: 31.05.2012, 22:16 »

Určitě nikdo nebude potřebovat 17kW,ale v dnešní době sklokeram. desek a 3,5kw troub,člověk nikdy neví.Ale Cyky 4x35 mi přijde přeci jen málo,dal bych tam  4x70.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 01.06.2012, 05:23 »

Stoupací vedení  dle přílohy C = Cu 4x25, přípojka 1-CYKY4x35 jištěná dle způsobu uložení.


* sichr.JPG (24.82 KB, 437x194 - prohlédnuto 3441 krát.)

* příloha C.JPG (37.94 KB, 569x318 - prohlédnuto 6067 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #14 kdy: 01.06.2012, 07:06 »

HDV CYKY 4x50, protože byt 3x25A je zařazen do stupně elektrizace B. Musíme hledat 14 bytů v posledním sloupci přiložené tabulky.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #15 kdy: 01.06.2012, 07:44 »

Zcela jistě bych doporučil min. Cu 4x50, zvážil bych i možnou rezervu na Cu 3x70+50. Překvapuje mne ale, že nikdo z kolegů nenavrhuje Al, který v o řád vyšším průřezu vychází cca 5x levněji. Pravda, práce s mědí je jednodušší, ale i když navýším náklady na montáž, stále je cena v Al velice zajímavá (pro investora).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Pavel Horský
ČESKÝ ŽIVNOSTNÍK
*
Offline Offline



Podbořany - projekční a revizní činnost E2A, E2B


WWW
« Odpověď #16 kdy: 01.06.2012, 07:50 »

Nooooo......je stli si toto troufne někdo dělat bez PD, pak musí být naprostý blázen.  ??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projekce vyhrazených el. zařízení v objektech tř. A + B
Bytová a občanská výstavba, průmysl, zdravotnictví
Návrhy a výpočty umělého osvětlení
Návrhy ochrany před bleskem a přepětím
Revizní technik E2A, E2B
http://www.severocech.cz/ mob. 721 141 602
email: horac@podborany.cz
Miloslav Zubal
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 01.06.2012, 08:02 »

HDV CYKY 4x50, protože byt 3x25A je zařazen do stupně elektrizace B. Musíme hledat 14 bytů v posledním sloupci přiložené tabulky.

V diskuzní otázce nebylo uvedeno zda budou používány spotřebiče s příkonem vyšším než 3,5kW.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 3 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Jaké kabely budou potřeba k rekonstrukci bytu?
 Existuji podomítkové kabely?
 Jaký typ kabelu použít pro přívodní vedení kůlny v zemi?
 Je možné že poškozená izolace kabelu způsobuje odběr proudu?
 Opravdu se nesmí CYKY kabel používat do lišt?
 Aký je najnižší dovolený silový prierez, ktorý je možné uložiť do zeme?
 Je CYKYLo v trubce přijatelný?
 Je přípustná instalace flexibilními kabely s gumovou izolací?
 Jaký byste mi doporučili přívodní kabel pro bytovou rozvodnici?
 Aké použiť káble v spoločných priestoroch v novostavbe obytného domu.
 Mohu použít na realizaci přípojky rodinného domu lanový CU kabel?
 Jak správně prodloužit kabel 220 (230V) v zemi ?
 Kdy mám použít kabel CYKY a kdy CYKYLO?
 Je možné použiť H05VV-F (CYSY) s prierezom 0.75 pre izbový termostat?
 Jaký kabel mám použít pro napájení RD, z hlediska dostatečného dimenzování?
 Jaký typ kabelu mám použít k napájení zahradní pergoly a bazénu?
 Môžem použiť káble CYKY na stenu v kúpelke pod sadrokartonom?
 Je spojení kabelu CYKY 3x2,5 a CYKYlo 3x1,5 bez doplnění jističe povolené?
 Jaký kabel mám zvolit pro zemní vedení od ER do RD?
 Jaký je mimo tvar průřezu rozdíl mezi CYKYLo a CYKY?
 Je vhodný kabel s označením LKM-HF 3G1,5mm pre sv. obvod v rod. dome?
 Je možné spojenie kablov CYKY 5Cx1,5 a CYKY 5Cx2,5 paralelne?
 Existuje kabel sdružující silový kabel s ovládacím v jednom kabelu?
 Jaké je oznaceni stineneho elektrickeho kabelu?
 Jaký je rozdíl v kabelu třeba CYKY 4Bx10 a CYKY J4x10?
 Jak dlouhý muže být kabel CYKY 3x1.5mm2?
  Podľa akej logiky sa dá zistiť, či označenie káble znamená plochu, či prurez?
 Pomůžete mi někdo s vysvětlením písmenného označení kabelů?
 Mohu použít kabel CYSY do země?
 Je možno použít CYKY-J 3x2,5 pro rozvod 1f 230V v zás.rozvodech anebo CYKYLo?
 Do jakého celkového výkonu mohu použít kabel CYKY3Cx1,5?
 Jaký zvolit průřez žil v kabelu pro halogenové osvětlení u bazénu?
 Přenese 2,5mm^2 ohebný kabel 800V?
 Je vhodné použití kabelu CYSY v omítce?
 Kde sehnat opletené kabely na výměnu původních ve starožitném lustru?
 Jaký použít typ kabelu pro přípojku domu pro uložení do země ?
 Jaké kabely použít na stoupačky činžovního domu?
 Aké su možnosti nápravy zámeny CYKY-J za CYKY-O od vypínača k svetlu?
 Jaký kabel potřebuji pro přípojku s hodnotou hlavního jističe je 3x25A?
 Čím nahradiť kábel CYKY-4C?
 Je možné použiť v zemi kábel N2XH-J 5×10?
 Mohu použít kabel CYKY J 5x10 (motaný z drátků)?
 Proč použít kabel CYKY pro přívod pro RD?
 Može byť použitý tienený kábel na elektroinštaláciu?
 Jaké kabely zvolit pro rekonstrukci bytu?
 Lze nahradit kabel AYKY kabelem CYKY?
 Na čo sa používa CYKY kábel ZŽ-ZŽ-M ?
 je možné použít smršťovací spojku k napojení plochého a kulatého kabelu?
 Lze použít pro rozvody kabel CYKY 3Bx2,5?
 Může vést k vypínači kabel CYKY a od vypínače ke světlu CYKYLo?
 Jaký kabel použít ke světlu mezi prkny na stropě ?
 Lze použít na zásuvkový okruh kabel CYSY 3x2,5?
 Nevíte cenu ohebného CY kabelu 4x25?
 Lze použít kabel CGSG 3x2,5 pro domovní instalaci?
 Na co mohu použít kabel CYKY-0 3x1,5?
 Je kábel N2XH-J 3x2,5 vhodny na uloženie na drevo ?
 Lze nějakým způsobem využít do rekonstruované instalace V TN-S kabel CYKY 4x4J?
 Stárne izolace na kabelu CYKY vlivem povětrnostních vlivů?
 Je nový kabel lepší, než starší, který má o 50% větší průřez kabelu s izolací?
 Jaký typ kabelu lze použít do drátěného žlabu?
 Jaký typ kabelů použít pro pohony vrat?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.047 sekund, 22 dotazů.