| | |-+  Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč mám v 1 fázi 305voltů v 2 fázi 345voltů a v3 fázi 150voltů ?  (Přečteno 5462 krát)
Dandulak
« kdy: 01.05.2012, 23:29 »


5 let co bydlíme ve starším domku bylo vše v pořádku.
Z neznámých důvodů nám doma začala odcházet elektronika.

Zjistil jsem, že
v jedné fázi klesne napětí na 150 voltů,
v druhé fázi se zvýší na 305 voltů
a v třetí fázi se zvýší na 345 voltů.

Většinou se to děje nepravidelně jednou dvakrát denně tak na 10 minut.
Potom vše zase v normálu.
Poradíte mi co to může být ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 02.05.2012, 07:42 »

Přerušený vodič PEN. Okamžitě řešit za asistence elektrikáře, je to nebezpečný stav!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Khun Václav
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 02.05.2012, 07:51 »

Souhlas s kolegou Svejkovským. Pokud možno ještě vypněte hlavní jistič a počkejte do příjezdu elektrikáře, ten už pravděpodobně bude vědět co a jak Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 02.05.2012, 08:09 »

Do třetice stejná rada - vypnout hlavní jistič, zavolat elektrikáře, nepoužívat! Může kromě závady elektroniky hrozit i smrtelné nebezpečí!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 02.05.2012, 08:21 »

Odpovědi jsou vyčerpávající. Nicméně by hodně lidí zajímalo, kde byl vodič PEN přerušen, kde bylo to bolavé místo. Napíšete?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Marek Zeman
*
Offline Offline



« Odpověď #5 kdy: 02.05.2012, 09:19 »

Možná se to bude zdát přehnané, ale kromě vypnutí hlavního jističe odpojte spotřebiče za zásuvek, hlavně pračku, ledničku, el. troubu, myčku, kotel... - u spotřebičů připojených trojžilovým přívodem hrozí zavlečení napětí na jejich vodivé části zvenku, pokud je PEN poškozený ještě před vaším domem (a podobný problém má i někdo jiný). Také pozor na malé děti, záslepky zásuvek nechrání ochranný kolík, na kterém se může objevit napětí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Jakou hodnotu vodivosti pro Al a Cu mám použít do výpočtů pro úbytek napětí na kabelu?
 Úbytek napětí, Voltage drop
 Jaky prurez kabelu pro vedeni delky 850m?
 Může mít zapínání více výkonových spotřebičů vliv na napětí v síti?
 Jak stanovit ztráty ve vedení?
 Jaká je přibližně ztráta napětí po 20m kabelu?
 Jak prodloužit zvonek o 50m aby nedošlo k úbytku napětí?
 Může způsobit špatný kontakt pokles výkonu žárovek?
 Na přívodních svorkách FI je Zsm 0,5ohmu a na odvodu 4,5...kde je chyba?
 Neměl by někdo tabulku úbytků napětí na kabelech?
 Jak vypočítám úbytek napětí ve vodiči?
 Jak se vypočítá v praxi úbytek napětí na světelném okruhu?
 Poradíte mi prosím s výpočtem úbytku napětí?
 Jaký je povolený úbytek napětí pro připojení vodní elektrárny ?
 Aký je presný výpočet úbytku napätia na kábli CYKY?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Vie niekdo vypočítať ubytok napätia na konci kabelové trasy?
 Jaký je možný úbytek napětí AC i DC na vedení podle normy?
 Bude mít úbytek napětí na délce kabelu cca 350m při 230V vliv na funkčnost relé?
 Jaký průřez drátu na 12V/5A na cca 17m?
 Jak vypočítám útlum na kabelu AYKY 2x16 - CYKY 2x1,5?
 Aky pouzit kabel pre osvetlenie brány a zvonka na základe úbytku U?
 Co po připojení zářivek 2x58W způsobuje pokles napětí?
 Bude UPS řešením pro tepelné čerpadlo které vypíná z důvodu poklesů v sítí?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.142 sekund, 23 dotazů.