Autor Téma: Kam v RE připojit vodič ochranného pospojování z mého RB ?  (Přečteno 38475 krát)
Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 26.04.2012, 09:33 »

Při opravě bytu došlo i na rozvaděč.
Původní vedeni je vedeno od elektroměrové skříně až k rozvaděči starými hliníkovými vodiči o průřezu 4 mm2 v husím krku, které bude nahrazeno vodiči o pruřezu 6mm2.
Nové vodiče, které bych chtěl protáhnout by byly 4 krát CY 6, k tomu CY 10 o kterou se mi jedná.
Bude sloužit jako ochrané pospojení, které bude v bytě ukončeno pod rozvaděčem v krabici a z něj paprskovitě vyvedeny vodiče CY 10 do rozvaděče a vodiči CY 4 pro vanu a bojler.
Na druhém konci v rozvodné skříni, ve které ho nechám stočený společně s ostatními, aby mi ho EON připojil k svorce PEN.
Rozvaděč je stará železná bedna pro 5 odběrných míst, kde na vršku jsou po odkrytování připojnice pro jednotlivé byty.
Zbytek je zaplombovaný, proto se tam nemohu dostat.
Při této opravě bude změněno původní jednofázové vedení s jističem 15 A na jistič o velikosti 3 krát 16 A, což už bude zajištovat EON.
Chtěl jsem se zeptat jestli EON nebude vadit tohle ochrané pospojení a připojí mi ho?

Původní otázka: Prosím o radu-ohledně ochraného pospojení ?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 26.04.2012, 17:33 »

Co bude to 4xCY6?

Jako "investor" bych do toho nešel, jako RT už vůbec ne.
Kdo tohle řešení vymyslel? Má představu o tom, co to je TN-C a TN-S ?

Pokud to již bude za bodem rozdělení na TN-S, pak bych jako logické viděl stejný průřez vodičů.
Pokud to bude v TN-C a rozděleno až v okruhovém rozvaděči, CY6 na PEN a k tomu paralelně CY10 jako pospojování je velmi nestandartní provedení.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 26.04.2012, 19:29 »

Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER  panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 26.04.2012, 19:39 »

Možná jsem to špatně napsal,chci v podstatě pararelně z hlavním vedením přidat vodič o průřezu CY 10,jako ochrané pospojení. V nové bytové rozvodnici bude nová instalace pro koupelnu a kuchyn,v novém TN-S a použití proudového chrániče a zbytek bytu,pojede zatím na starý rozvod TN-C. Protože potřebuji v bytové rozvodnici rozdělit vodič PEN na PE a N pro nové rozvody,chtěl jsem ho přizemnit. Vím,že nejlepši by bylo předělat elektroinstala ci v celém bytě,ale na to majitelé zatím nemají peníze.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 26.04.2012, 19:48 »

Zapomněl jsem napsat,že se jedná o starý cihlový dům. Mám tu problémi s památkáři,takže nemohu nijak sekat.Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #5 kdy: 26.04.2012, 20:20 »

. . . Největší oříšek bude protáhnout nové vedení.
Nejraději bych natáhnul vodič CYKY 5 krát 6. . .
CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 26.04.2012, 20:53 »

CYKY 5x6 je rozhodně průměrově menší než CYKY 4x6+CY10
Ona ta kombinace není právě moc "kulatá"... Smích
4X6 + CY10 je sporné řešení, jestli vyhoví PEN, jestli tu CY10 do toho počítat...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 26.04.2012, 21:34 »

Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.

Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... .

EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  Šok.  I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)

Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Vít Rotrekl
*
Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 26.04.2012, 21:51 »

Tady se celkem nabízí oblíbené řešení kolegy Hudce s tuplovaným PENem.

Pro tazatele: Natáhnete kabel CYKY 5x6, případně 5xCY6mm, vodič PE a N spojíte v ER na jednu svorku (pochopitelně na tu která to umožňuje). v bytovém rozvaděči skončíte taktéž na svorkovnci PEN a z ní si si už lehce vyrobíte PE a N svorkovnici... .

EDIT: Jen jsem si nějak neuvědomil nedostatečný průřez jednotlivého vodiče PEN  Šok.  I když když budou dva CY6 dohromady tak mají průřez 12mm. (Vtip)

Dle mě by toto řešení bylo bylo lepší než 4xCY6 a k tomu 1x CY10 na pospojení. Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes nic mohl uzavírat pracovní proud.

Nějak mě to psaní dneska nejde....Asi tím sluníčkem co jsem na něm trávil (=pracoval) dneska celej den
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Mírně pokročilý RT Úsměv
Zdenal Velky
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 26.04.2012, 22:23 »

Přeji pěkný večer
ted jsem dokončil rozhovor s majitelkou bytu. Podařilo se mi nemožné,přemluvil jsem ji at vymnění i zbytek rozvodu,takže se úplně zruší staré hliníkové rozvody a natahá se celé nová elektroinstala ce. Takže přívod do bytové rozvodnice provedu standartně, kabely CY 6,které potáhnu původním husím krkem. Povedu 5 žil a bod rozdělení bude v elektroměrovém rozvaděči. K tomu ještě přidám kabel CY 2.5 pro nízký tarif.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #10 kdy: 26.04.2012, 23:11 »

kabel CY 2.5 pro nízký tarif.
Nebylo by lepší, aby to aspoň viděl elektrikář?? O projektu nebo RT nemluvě...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #11 kdy: 27.04.2012, 07:50 »

Mno, já bych na to šel jinak. Do ER bych natáhnul 5x CY4(6)mm, a tu CY10 na pospojení bych natáhnul raději do jádra, kde ve stupačkách bude jistě nějaký vodič pospojení. V ER  panelákových (bytových) rozvodů tento vodič nebývá, alespoň já jsem se s tím ještě nepotkal.

Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #12 kdy: 27.04.2012, 10:28 »

Pro ovládání stykače sazbování použijte CY1,5.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr_P
« Odpověď #13 kdy: 27.04.2012, 13:20 »

Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 27.04.2012, 14:04 »

Velice by mne zajímalo, jak se v tomto případě onen CY10 správně nazývá?
Řekl bych, že H07V-U. Ale nechápu proč tahat dráty jednotlivě, když kabel je mnohem lacinější a bezpečnější.
S trochou domýšlivosti bych řekl, že ve fabrickém značení vodičů se vyznám, šlo mě o jeho správné označení v systému (ochranných vodičů máme mraky typů).
Ale jinak jste mě utřel tanecek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
tekseb
« Odpověď #15 kdy: 27.04.2012, 14:14 »

To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #16 kdy: 27.04.2012, 14:49 »

To Milan Hudec:
(ochranných vodičů máme mraky typů).
Mraky rozdělujeme podle:
tvarů 14x
druhů 10x
odrůdy 9x
zvláštností 9x
+ jejich kombinace
To jsem opravdu netušil, že bychom měli tolik druhů ochranných vodičů.   to cumim Smích

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Vít Rotrekl2
« Odpověď #17 kdy: 27.04.2012, 15:52 »

To Vít Rotrekl : " Ta desítka by měla určitě menší odpor než CY6 a tudíž by se přes ni mohl uzavírat pracovní proud. "
Co by to v reálu znamenalo?

 To by mohlo znamenat to, že by eventuelně mohl pracovní proud uzavírat třeba pře rám rozvaděče, nebo jinou kovovou část, která by byla nějakým způsobem spojena s vodičem PEN, ať už v ER, HDS, nebo někde jinde. Pravděpodobně by k tomu mohlo dojít jen při nějaké poruše, nebo nějaké jiné události, ale možné by to mohlo být.

Vít Rotrekl
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 K čemu je u venkovní rozvodnice plochý železný vodič?
 Jak správně provést laicky hlavní pospojování?
 Jakým zpusobem se provádí společné pospojování při výměně vodovodních trubek z kovových na plastové?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jaký zvolit průřez zemnícího vodiče u RD?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Jaký vodič použít na pospojení plynové karmy?
 Je bezpečné zapojit uzemnění spotřebiče na žz drát?
 Jak správně provést doplňující pospojení v koupelně?
 Jak se správně provádí uzemnenie inštalácie?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Jako dodatečně přizemnit rozvod v zemi?
 Jak uzemnit plynové potrubí v koupelně?
 Jak uložit do výkopu zemnící desku?
 Proč jiskří zž vodič pospojování po doteku plynového přívodu?
 Jsou nutné pro dva domy dva zemníci pásky nebo stačí jeden?
 Jak se propojují spotřebiče s průtokáčem v koupelně?
 Je nutno spojit uzemnění od zákl. zemniče k rozvaděči v domě?
 Možem pospojovať aj rúru ktorá slúži ako studňa?
 Čo všetko na doplnkové pospojovanie?
 Je nutné překlemovat část vodovodního páteřního rozvodu?
 Mám propojit sběrnici PE s hlavním domovním pospojením?
 Jak připojit místní ochranné pospojování v koupelně?
 Treba pripojit tkz. suchu podlahovku k ekvipotencialni svorkovnici ?
 Lze nahradit zemnící pásek 30/4 zemnícím vodičem 8mm?
 Musím pospojovat bojler ve sklepě?
 Čím spojit ochranné pospojení ??
 Kdy je nutno vybudovat uzemnění domu?
 Jaké navrhujete u tohoto domu řešení? Izolovat či spojit vše se vším?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak mám správně realizovat uzemnění pro chatu?
 Musím spojit radiátorové stoupačky procházející koupelnou ochranným pospojením?
 Jaký je rozdíl mezi hlavním a doplňujícím pospojováním?
 Jak přizemnit anténní stožár?
 Je treba urobiť pospojovanie plynomeru?
 Jak správně provést uzemnění dřevěné chaty?
 Jaký používáte antikorozní nátěr na spoje zemničů v blízkosti studny?
 Kde treba pripojiť hlavné domové uzemnenie?
 Je vhodné spojiť bleskozvod a uzemnenie rozvodu nn ?
 Ako urobiť v paneláku dodatočne ekvipotenciálne pospojovanie?
 Mohu z nuláku vyvést koncovky uzemnění?
 Bude u vaničky umístěné v prostoru bez spotřebičů třeba uzemnění?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Je nutné uzemnění elektroinstalace RD?
 Jak provést uzemnění/pospojování pračky?
 Proč u základového zemniče pro hromosvod mám procházet skrz izolaci dvakrát?
 Musí se uzemnit malá centrála ?
 Mám zemnit AL parotěsnou folii v podkroví?
 Stačí na chatku 5x4m 1 jímač a 1 zemnicí tyč?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Aký ma dôvod spojenie bleskozvodu s PEN vodičom ?
 Proč jsou spojeny PEN vodiče dvou samostatných okruhů?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Jaký průměr má mít průběžný vodič bytů ochranné uzemnění?
 Jaké provedení přizemnění je dostačující?
 Ako vznikne potencionál mezi spojeným PEN a vodovodom?
 Podle čeho správně provést základový zemnič?
 Co je to vodič pro ochranné pospojování ?
 Mám zakopat tyč, připojit uzemnění a odpojit chránič od země?
 Platí hodnota max. 2 Ohm pre spoločný zemnič bleskozvodu a nn prípojky?
 Správné pospojení technologií uvnitř budovy je základ!
 Mám přizemnit bod rozdělení v paneláku?
 Jak udělat jednoduše pospojení ÚT v celém RD a +el. kotel umístěných v garáži?
 Jak připojit "kovový" přímotop, když v přívodním kabelu není ochranný vodič?
 Udělat u rekonstrukce nové uzemnění nebo nechat staré?
 Je nutné celoplechový rozváděč spojit s vodovodním potrubím?
 Lze HOP připojit k ochrannému pospojování k hromosvodu pomocí Cu6mm?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné pospojení bojleru a el. kotle v pracovní místnosti?
 Jak udělat uzemnění na skále?
 Je potřeba po 55m na zahradě nové zemnění?
 Je nutné k plastové elektroměrové skříni položit a vyvést i zemnící pásek?
 Je nutné pospojování ve sklepě vyvést do hlavního rozvaděče?
 Mám připojit k pospojování radiátor ústředního topení v koupelně bytového domu?
 Je nutné pospojení spotřebičů třídy I v RD mimo koupelnu?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Je prosím někde v normě povinnost pro uznání záruky přizemnit bojler?
 Kde vzít vodič pospojování pro dodatečný elektrický sprchový kout?
 Jak provést zemnění domu a volně stojící garáže?
 Je možné, že na celém paneláku (4vchody) jsem nenašel ekvipoteciální přípojnici?
 Musí být topení v koupelně s plastovou vanou připojeno na PE?
 Má/musí být doplňkové ochr. pospojení v koupelně připojeno na byt. rozvodnici?
 Musí se stavební rozvaděč přizemnit v místě?
 Musí být uzemnění u rodinného domu vždy?
 Jak vytvořit uzemnění když u RD chybí strojený základový zemnič?
 Jak provést uzemnění u starého řadového domu?
 Jak pospojit topný žebřík v koupelně když není kam připojit ochranný vodič?
 Jak uzemnit vložku komínu případně ho spojit se soustavou hromosvodu?
 Musí být v každém bytě paneláku průběžný vodič pospojování?
 Může CY 4mm2 v DOPu v koupelně měnit obložení?
 Mohu využit zemnící pasek sousedícího domu?
 Jak realizovat zemnění u již hotových základu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 Měl bych výložník svítidla pospojit silným drátem s hromosvodem?
 Je propojení FeZn pásku mezi 2 rozvaděče nebezpečné?
 Jak uzemnit hospodářskou budovu připojenou k rodinnému domu?
 Co hrozí při přerušeném zemnícím pásku?
 Je nutné pospojování v RD, je-li vodoinstalace tažená v plastu?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Proč je nutné doplňkové pospojování bojleru?
 Je pocet zemniacich tyci na bleskozvod v poriadku?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Je vhodné vyvést ze základů společně vývody pro hromosvod a domovní rozvaděč?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Co si počít když bytové družstvo nechce řešit ochranné pospojování?
 Potrebuje plechovy nadzemni bazen uzemneni?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné po rekonstrukci domu dodělat uzemnění?
 Je napětí 0,7-1V mezi radiátorem a kostrou PC v pořádku?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Kam zapojit ochranný vodič v panelákovém bytě TN-C?
 Je nutné chatu bez přípojky, pouze s fotovoltaikou, zemnit?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak může být funkční základový zemnič zalitý v betonu základové desky domu?
 Je možné spojit uzemnění elektriky, plynového rozvodu a hromosvod když není HOP?
 Treba pripojiť hlínikovú pergolu na ochranné uzemnenie?
 Mám položit zemnící pásek do výkopu k rozvodům elektřiny po zahradě?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Je v blízkosti trafostanice nutné zemnění domu?
 Má být lodní kontejner uzemněn PE vodičem nebo zemnící tyčí?
 Je v pořádku vést uzemnění pro rozvaděč v podlaze RD?
 Je k doplnění přizemnění k bodu rozdělení vhodná zemnící tyč?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.046 sekund, 22 dotazů.