Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  HYBRIDNÍ zóna
| |-+  JAK TO MÁ BÝT? - projekty, návrhy, rozpočty
| | |-+  Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] 2 Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Ako uzemniť elektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?  (Přečteno 31076 krát)
memfisto
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 23.04.2012, 10:43 »

Moderátor: Příspěvek jsem opravil od chyb. Příště čtěte pravidla pozorněji prosím.



Ako uzemniť elelektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?

Zo stĺpa bude vedený pod zemou kábel 4x AYKY25mm2  cca 30m. RD ešte nie je postavený a skrinka bude niekde na hranici pozemku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr M
« Odpověď #1 kdy: 23.04.2012, 11:31 »

Ako uzemniť elelektrickou prípojku, aby vyhovovala STN?

Ideálně na základový zemnič RD. Viz projekt  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #2 kdy: 23.04.2012, 12:01 »

Zjistěte zda vodič PEN je někde uzemněn v distribuční síti viz ČSN 332000-4-41 ed 2 . Z hlediska ochrany PDN máte vystaráno.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #3 kdy: 23.04.2012, 12:22 »

Konkrétně :
1. Uzemnení za úcelem ochrany pred úrazem elektrickým proudem (pred
nebezpecným dotykem neživých cástí) se provádí podle toho, zda se jedná o
elektrické zarízení napájené ze síte TN, TT nebo IT.
V prípade napájení ze síte TN ,  což je u nás castý prípad, se vyžaduje, aby
 odpor uzemnení pracovního stredu (uzlu) zdroje nebyl vetší než 5 ,
 hodnota zemních odporu RB všech odcházejících vedení z transformovny
nebyla vetší než 2  (popr. pri rezistivite pudy  vetší než 200 m, aby platilo
RB <  /100),
 vodice PEN popr. PE byly prizemneny
· u venkovního vedení každých 500 m a na jeho konci a u odbocek delších než
200 m na jejích koncích,
4
· u kabelového vedení delšího než 200 m od místa predchozího uzemnení na
jeho konci,
· u prípojkových skríní (napr. hlavních domovních),  jsou-li od nejbližšího místa
uzemnení dále než 100 m,
· u docasných pracovišt mimo objekty a obdobných pohyblivých zarízení v
objektech a tam, kde se kladou zvýšené požadavky na ochranu (prádelny,
verejné lázne - provede se vlastne pokud možno pospojování),
· ve vnitrním rozvodu
· u hlavních rozvádecu objektu, jestliže má objekt vlastní transformátor (jinak,
jsou-li od nejbližšího místa uzemnení dále než 100 m),
· u podružných rozvádecu objektu, jsou-li od nejbližšího místa uzemnení dále
než 100 m,
· na konci odbocek delších než 200 m od predchozího uzemnení.
Uvedená prizemnení vodicu PEN popr. PE v prubehu vedení mají mít odpor nejvýše
15  není však treba klást pásky delší než 20 m nebo jiné rovnocenné zemnice.
Na koncích vedení a odbocek nemá být odpor uzemnení vodicu PEN popr. PE vetší
než 5 ,  není však treba klást pásky o celkové délce vetší než 50 m nebo jiné
rovnocenné zemnice.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #4 kdy: 23.04.2012, 12:38 »

Jen doplňuji,že ČSN 332000-5-54 ed. 3 ve svém textu v NA.12.4.2. uvádí Uzemnění hromosvodu a silového zařízení se nemusí spojovat,je-li vzdálenost mezi oběma uzemněními v zemi větší než 5 m.

Dle situace vámi řešené je nutno přihlédnout ke všem okonostem.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
František Šohajda
*
Offline Offline


RT E2-A


« Odpověď #5 kdy: 23.04.2012, 13:21 »

TO:memfisto

V jiném příspěvku píšete, že jste revizní technik elektro .......
Toto jsou základní věci, co musí RT revidovat.....? (tudíž by to měl znát !) Mrknutí
Pokud tam nic nestojí, udělám strojené uzemění z tyčí...??
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

RT -EZ   - elektroinstala ce domovní, specializace na zdravotnické rozvody... revize ve zdravotnictví ...už 40 let....
memfisto
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #6 kdy: 23.04.2012, 13:30 »

Pán Jaroslav Ratiborský, ďakujem za vyčerpávajúcu odpoveď,

len zatiaľ na pozemku žiaden RD nie je postavený, aby som vydal rev. správu musí to byť uzemnené ešte predtým ako bude RD postaveny predpokládam.
Čital som ,  že sa to rieši tak, že umiestním do zeme FeZn pásik,  ten pripojiť na uzemnenie skrinky, následne vykonám meranie zemného odporu ako pri bleskozvodoch, pričom odpor musí byť 5ohmov.
Alebo mam len PEN vodič od stĺpa zaroveň spojiť so skrinkou a nechať tak? potom ako odmerám zemný odpor ?

Čo by ste mi vedeli poradiť v takejto situácii ?

Ďakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #7 kdy: 23.04.2012, 13:50 »

Pokud uzemnění PENu vyhovuje uvedeným podmínkám,tak žádné další uzemnění nemusíte realizovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
memfisto
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #8 kdy: 23.04.2012, 14:13 »

Ok ,  posledný dotaz ako premeram zemný odpor PENu?

napicham do zeme sondy a na miesto zemniča pripojím svorku na PEN ?

Možno blbý dotaz ale som začinajúci RT

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 24.04.2012, 00:40 »

Preboha! To chcete na tomto fóre doškolovanie?
Čo keby ste sa už naozaj a seriózne pozreli do noriem?
Pán Ratiborský vám len citoval z istej normy. A pre vás je to vyčerpávajúca odpoveď!
Pýtate sa na elementárne veci, ktoré revízny technik v akomkoľvek štádiu vývoja musí ovládať.
A na okraj: PEN sa nedá skloňovať (PENu, PENovi, PENom - nezdá sa vám to už na prvý pohľad smiešne? Mne veľmi).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
Jaroslav Ratiborský
*
Offline Offline




« Odpověď #10 kdy: 24.04.2012, 09:15 »

Omlouvám se za mylně napsaný text v mém příspěvku správně mělo být :

Pokud uzemnění vodiče PEN vyhovuje uvedeným podmínkám,tak žádné další uzemnění nemusíte realizovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Tomáš Hradecký
*
Offline Offline



od projektu po revizi


WWW
« Odpověď #11 kdy: 24.04.2012, 20:13 »

u pilířku udělat uzemnění pomocí tyče ,  při stavbě domu udělat základový zemnič  bez ohledu na to v jaké vzdálenosti od Vaší přípojky je provedeno přizemnění v distribuční síti ( jistota je jistota )  Mrknutí
základový zemnič samozřejmě spojit s  Škleb PENem  Škleb
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

projekty ,  elektroinstala ce ,  hromosvody ,  revize E2/A ,  slaboproud ,  silnoproud ,  
Liberecký ,  Královehradeck ý ,  Středočeský kraj
www.elektrohra decky.cz ,  tel :739643901
memfisto
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 24.04.2012, 20:21 »

Ďakujem za odpoveď.

Normy študujem dosť lenže veľa krát sú normy tažkopádne  písané, ako revízny technik mam dosť málo praktických skúsenosti čo sa týka domových elektroinštalá cii ,  prevažne som revidoval stroje,
a čo som bol na príprave RT, tak to bolo o ničom, som proste samouk čítam odb.fóra ,  normy, časopisy ,články ,  knihy atď. Baví ma to a chcem vedieť čo najviac z toho oboru ,  bohužiaľ nemám žiadneho známeho odborníka ktorého by som sa spýtal tak som napísal sem .

Túto tému som založil preto lebo som chcel revidovať el prípojku, mám vzorový formulár kde trebalo uviesť izol odpor ,  impedanciu slučky a zemný odpor, prvé dva merania viem samozrejme spraviť len to meranie zemného odpora mi nebolo jasné..
Lebo zatiaľ som meral zemný odpor len na bleskozvode trojvodičovou metódou, pričom som odpojil svorku zemniča.
Preto som položil otázku ako zmerať zemný odpor PEN, lebo fakt mi nie je jasné ako to mám zmerať kto mi vie poradiť nech poradí  a koho moje dotazy vytáčajú tak sa ospravedlňujem  a

Ďakujem

Pán Huba nechápem aký zmysel mala Vaša reakcia k tejto téme ,  mne vôbec nepomohla....
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Vladimír Huba
*
Offline Offline



« Odpověď #13 kdy: 25.04.2012, 02:14 »

Ospravedlňujem sa. Nemám vo zvyku takto reagovať. Vytočilo ma to, že všetko na čo sa pýtate je v normách. A javilo sa mi to tak, že sa vám ich nechce študovať.

Moja pomoc znie nasledovne:
Uzemnenie bleskozvodu, uzemnenie vodiča PEN a všetky ostatné uzemnenia sa preverujú (najčastejšie) meraním zemného odporu.
V podstate je jedno, na čo uzemnenie slúži, postup merania (vo vašom prípade trojvodičovou metódou) je vždy rovnaký.
Tak, ako ste odpojil zvod bleskozvodu, musíte odpojiť aj vodič PEN a vykonať meranie. Ak nie je známe miesto uzemnenia vodiča PEN, odmeriate priamo vodič PEN.
Všetko ostatné poradili a navrhli kolegovia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Ži a nechaj žiť
memfisto
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #14 kdy: 25.04.2012, 13:51 »

Toto som potreboval vedieť. Myslel som si, no nebol som si istý ,  preto som chcel, aby mi to niekto potvrdil....

Čiže od stĺpa pritiahnem ku skrinke vodič PEN  a zmerám jeho zemný odpor klasicky ako pri bleskozvodoch ,  ak bude odpor väčší kao 5ohm tak vytvorim ešte zemnič s FeZn pásoviny aby som splnil podmienku .

Ďakujem
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Ján Garaj
« Odpověď #15 kdy: 03.05.2012, 20:09 »

S tými 5 Ohm to myslíte úplne vážne? To sa nabúchate tyčí alebo nakopete rýhy pre pás FeZn.Píšeme o uzemnení. A naozaj to aj viete zmerať alebo ste to tiež len čítali.Aj začínajúci RT môže nechať zabiť elektrikou,ak vydá RZ na niečo na čo by ju nemal vydať. Naozaj si to najskôr všetko prečítajte alebo sa nechválte,že ste ešte len začínajúci RT. Nekritizujem vás za pravopis alebo gramatiku ale za odbornú problematiku.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Hruda
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #16 kdy: 03.05.2012, 23:17 »

S tými 5 Ohm to myslíte úplne vážne? To sa nabúchate tyčí alebo nakopete rýhy pre pás FeZn.Píšeme o uzemnení. A naozaj to aj viete zmerať alebo ste to tiež len čítali.Aj začínajúci RT môže nechať zabiť elektrikou,ak vydá RZ na niečo na čo by ju nemal vydať. Naozaj si to najskôr všetko prečítajte alebo sa nechválte,že ste ešte len začínajúci RT. Nekritizujem vás za pravopis alebo gramatiku ale za odbornú problematiku.
Pane Garaji, píše se zde o PEN. Nejdříve čtěte, pak přemýšlejte a nakonec pište-tyto úkony nejsou komutativní, je potřeba dodržet pořadí.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Revize E2/A, montáže, projekty, alarmy...
Smluvní partner společnosti EG.D
Znalec v oboru ELEKTROTECHNIK A: rozvody a instalace, spotřebiče, hromosvody a ochrana proti přepětí, revize el. zařízení a hromosvodů. ELEKTRONIKA: zabezpečovací systémy, spotřební elektronika
Jih ČR
www.elektro-hruda.cz
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #17 kdy: 04.05.2012, 15:52 »

Já bych se naopak začínajícího kolegy zastal

1.žádný revizák nespadl už moudrý z nebe

2.dávat za příklad triviálnosti přizemnění PEN je trochu mimo, všichni víme, že to není úplně jednoduché, spíše naopak

3.to Ratiborský: Vámi citované ustanovení o 5m se sice v normě nachází coby informativní příloha, ovšem řešení to je pro velice speciální situace, a mělo by být spíše "utajeno",  zvláště před ne tak zkušenými kolegy

4.coby zemnění je lépe používat materiál nerezový, nikoli pásek FeZn
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Z jakého důvody je zakázáno ukládání vodičů ze slitin hliníku do země?
 Jak provést uzemnění u skladu výbušnin?
 Jakou metodou je nejlépe měřit uzemnění RD?
 Ako realizovať uzemnenie v kamenistom podloží?
 Je nutné uzemňovat lešení?
 Co je vhodnější, společné nebo oddělené uzemnění?
 Je možné spojenie dvoch uzemňovačov?
 Je vhodné udělat pospojování-přizemnění na trubky ve sklepě?
 Jak řešit uzemnění u starého domu?
 Po kolika metrech je potřeba přizemnit vedení?
 Mohu provést společné základové uzemnění pro el. instalaci a hromosvod?
 Jak posoudit zemnění montované haly?
 Jak odstranit brum z el. sítě, slyšitelný z Hi-Fi přístroje?
 Ako vypočítam odpor uzemnenia okolo trafačky?
 Může se uzemnění pořád provádět do základových pasů a desek?
 Poadíte mi s dodatečným přizemněním rozvaděče?
 Je niekde predpísaný min. prierez uzemnenia uzla sekundáru trafa 22/0,4kV?
 Kam se připojí druhý konec FeZn z výkopu?
 Jak správně připojit oddálené uzemnění?
 Poradíte s revizí uzemnění silničního mostu?
 Jakým způsobem provést ochranné uzemnění nadzemního parního potrubí?
 Jak mám udělat přizemnění podružného rozvaděče?
 Jak provést přizemnění můstku v bytové rozvodnici třetího patra paneláku?
 Lze realizovat přizemnění bodu rozdělení PEN na PE a N spojením s topením?
 Jaká má být hodnota uzemnění HOP u rodinného domu?
 Jak provést přizemnění rozvaděče RD?
 Jaká by měla být opatření v prostoru pod kovovou konstrukcí stožáru?
 Kam připojit svorku ozn. "Funkční zem" v PLC regulátoru v rozvaděči MaR?
 Kam umístnit krabici s pospojováním
 Musím opravdu zemnit i jednoplamenné lampy, které mají skrze kovovou trubku?
 Kam je správné přivést uzemnění od zkušební svorky?
 Co s pc síťí mezi domy a s rozdíly potenciálů?
 Jak často zemnit potrubí na mostech?
 Je nutné chránit kovový plášť předváděcího kufru uzemněním?
 Jak se správně uzemní Kolejnice zdvihacích strojů?
 Je možné použít jako uzemnění hromosvodu roxor 12mm v základech domu?
 Je nutno dodatečně přizemnit starší elektroměr, který nemá zemnicí svorku?
 Jak odstranit napětí na PEN, které způsobuje brnění ve sprše?
 Uzemnit rackovou skříň či nikoliv?
 Musi byť zemnenie medzi elektromerom a istiacou skriňou nad 100 m ?
 Jak lze měřit uzemnění hlavního rozvaděče bez odpojení uzemnění?
 Co říkáte na můj postup přívodu pro maringotku se stálým umístěním?
 Aký záverečný verdikt u revízie bleskozvodu z nevyhovujúcim R uzemnenia?
 Podľa akých pravidiel uzemňovať tam, kde to nie je povinné ?
 Stačí uzemnenie elektrokotla proviest pomocou svorky na vstupe a výstupe?
 Kde se vnitřní instalace připojí na uzemnění?
 Co s horším ukostřením PC zdrojů?
 Jak správně připojit kostru rozvaděče?
 Jak zhotovit uzemnění vážícího zařízení pro auta?
 Nevyhlásíme soutěž o nějšílenějšího Uzemňovače?
 Stačí dát v koupelně na kostru CU6 mm2 jako třeba na boiler?
 Jakým způsobem uzemnit lešení?
 Je nutné propojit svorkovnici PE(N) s tyčovým zemničem hromosvodu?
 Musia sa pripájať kovové poplastované odkvapy na zvod bleskozvodu?
 Jak provést uzemnění a pospojování u staršího objektu?
 Je správne prepojiť stožiar (CYA 16) so zariadením?
 Mám spojit páskem FeZn 30x4 HOP s HDS?
 Jak musí být vzdáleno uzemnění hromosvodu?
 Proč je nutné provést uzemnění PE v soustavě TN-S po 100m?
 Jak ovlivní nerezové uzemnění jedné budovy pozinkované uzemnění druhé budovy?
 Je napojení nerezového komínu na zemnicí soustavu dostatečnou ochranou ?
 Jaký vliv má uzemnění uzlu zdroje na funkci ochran v síti TN-C-S?
 Mohu mít v objektu více než jednu HOP, vzájemně nepropojeny?
 Připevňovat PE svorkovnici přes izolátor nebo přímo na skelet rozvodnice?
 Existuje něco jako izolační mezipřírubový spoj i na potrubí bez přírub?
 Jak uzemnit plovoucí ostrov?
 Jak dosáhnout dobrého uzemnění?
 Je nutné v určených lehotách námatkovo odkopať uzemnenie na kontrolu?
 Jak uzemnit kovové části stolů?
 Musí být přizemnění komínové stříšky?
 Dalo by se v koupelně zakopat uzemnění?
 Jak byste řešili přizemnění bodu rozdělení ve velkoměstě?
 Spojiť či nespojiť obvodový základový zemnič s KARI sieťou v základovej doske?
 Mohu propojit uzemnění dvou RD vzdálených 13m od sebe?
 Víte určitě jak správně zemnit?
 Musí být křídlo posuvné brány zemněno?
 Může být uzemnění uvnitř budovy?
 Jak se díváte na používání nestandardních řešení při uzemňování?
 Použití společné soustavy pospojování a zemnění v budovách vybavených zařízeními informační technologie
 Doplňující požadavky na uzemnění a ochranné vodiče v legislativních předpisech a normách navazujících na novou ČSN 33 2000-5-54 ed. 3.
 Společná soustava pospojování a zemnění dle ČSN EN 50310 ed. 3
 Musí být připojeny všechny rozváděče v objektu na HOP?
 Provedení společné soustavy pospojování a uzemnění (CBN)
 Ako urobiť uzemnenie kovovej časti, keď sú iba dva vodiče?
 Typy uzemňovacích soustav
 Jak mám propojit uzemnění dvou objektů?
 Uzemňovací soustava
 Nie je lepšie mať dve zemniace sústavy ako jednu?
 Mám připojit zakopanou ocelovou jímku ke svodům hromosvodu?
 Má se přípojka přizemnit již u pojistek nebo až v rozvaděči?
 Jak nejlépe provést uzemnění starého bytového domu v centru města?
 Jak uzemnit sendvičové PUR panely?
 Mohu uzemnovací přívod CYA16 vést betonovou podlahou v domě?
 Neni uzemnenie strojov vodičom CYA 6mm2 chybne?
 Lze svést uzemnění od SPD ochran vf kabelů do zvlášť strojeného zemnicího bodu?
 Co ještě nevíte o uzemňování ochranných vodičů?
 Jak se dá zkontrolovat funkčnost uzemnění a nuláku?
 Čím měřit odpor uzemnění při krokovém napětí cca 1V/1m?
 Jak řešit uzemnění stožáru VN s kontrolou hodnoty Ue?
 Musí se vždy provádět u jednosloupové trafostanice 22/0,4kV kruhové uzemnění?
 Musí být uzel PEN v HDS připojen i k uzemnění 40 ohmů?
 Jak musí být uzemněny a zkratovány na zařízení vn všechny části na kterých se pracuje?
 Může být propojeno uzemnění zařízení do 1000V a nad 1000V?
 Lze při instalaci zemničů a uzemňovacích přívodů používat chemikálie pro zvýšení vodivosti půdy?
 Které součásti blokové transformovny mají být spojeny s uzemňovací soustavou?
 Poruchový proud protékající uzemněním transformovny vyvolává významný růst potenciálu vůči zemi. Na
 Mohou být vzájemně propojena ochranná uzemnění u zařízení různých rozvodných soustav nad 1000V?
 Uzemňovací soustavy vysokého napětí a nízkého napětí musí být odděleny, jestliže není splněna žádná
 Po jakých úsecích by měla být uzemněna nebo spojena s povrchovým nebo s tyčovým zemničem nadzemní ko
 Kolik uzemnění je potřeba k uzemnění každé jedné nádrže umístěné ve skladovacím areálu na jednom mís
 Kolik uzemnění vyžaduje samostatně stojící nádrž o délce 15m?
 Samostatně stojící nádrže nebo kontejnery by měly být uzemněny. Kolik uzemnění vyžaduje nádrž s vodo
 Jakým způsobem smí být kontrolováno jednoduché uzemnění ochranných barier umístěných mimo prostor s
 Jaký smí být minimální průřez pro uzemňovací přívod od přípojnice pospojování k uzemňovací sou
 Při provedení pospojování se využívá zapojení do hvězdy S, nebo zapojení mřížové M. Jak musí zapojen
 Jaký typ uzemňovací soustavy se upřednostňuje ve stavbách,kde jsou instalovány elektronické systémy
 Vhodné uzemnění a pospojování je založeno na kompletním systému uzemnění. Co tento systém zahrnuje?
 Jaké spoje se provádí na uzemnění k zařízení LPS?
 Jaké zemniče se mají přednostně používat jako zemniče náhodné?
 Jaké zemnice se používají pro pracovní uzemnění kladného pólu ve stejnosměrných zařízeních?
 Opravdu znáte pravidla pospojování a uzemňování?
 Jak uzemnit podružné rozvodnice v rodinných domech?
 SOLID: Uzemnění a ochranné vodiče #2
 Používali jste tabulku přepočtu zemních odporů uzemnění?
 Jak vytvořit uzemňovací bod na střeše?
 Může jít uzemňovací přívod nn instalace hořlavým materiálem?
 Jak správně uzemnit bleskojistku/přepěťovou ochranu?
 Ako správne zrealizovať uzemnenie kancelárskych kontajnerov (containex)?
 Z čeho vyplývá požadavek na samostatné uzemnění zdroje (generátoru)?
 Co může být příčinou destrukce uzemnění rozvodny 110/22/6,3?
 Má smysl ochraňovat SS zařízení vodičem PE?
 Existuje úleva na max. hodnotu uzemnění pro půdy s vysokou rezistivitou?
 Je zemní vrut plnohodnotné uzemnění?
 K čemu mezi rozvaděči ubytovny zemnící lano 25mm?
 Víte, jak se správně přizemní staveništní rozvaděč?
 Když je uzemnění v základech, musí se sestrojit i základová deska ?
 Jaké uzemnění dřevostavby na zemních vrutech?
 Jak určujete vodivost zeminy u uzemnění?
 Jak správně provést ochranné uzemnění uvnitř přístroje?
 Kdy mohu použít na uzemnění a pospojování rozvaděče drát a kdy pásek?
 Jaký typ a trasu uzemnění rozvaděče zvolit u RD?
 Kam nejlépe připojit armování žel.betonové podlahy v černé vaně?
 Je nutné přizemňovat ER vzdálený 2m od HDS?
 Jak dodatečně realizovat HOP?
 Jaký typ jiskřiště pro uložení do země se pro takový případ nejlépe hodí?
 Položili by jste do betonové desky pod bazen zemnicí pásek?
 Jak je podlaha spojena s uzemněným uzlem sítě?
 Jak mám správne realizovat uzemnenie na MET za pomoci uzemňovacích bodov v RD ?
 Jak umístit zemnící pásek ke kari síti pod bazén?
 Jakým způsobem spojit pásovinu a kulatinu FeZn při uzemnění v čisté půdě?
 Ktera norma narizuje uzemneni rekreacniho objektu, drevostavby?
 Může být připojovací místo uzemnění na venkovní stěně RD?
 Musí být uzemnění po celém obvodu domu ?
 Proč je připojen kovový komínek na střeše k hromosvodu?
 Mám výložník satelitu připojit k hromosvodu, tak jak je připojeno vše okolo?
 Ve kterém místě se uzemňuje plynovod ?
 Jak se vám líbí DEHN clip v praxi?
 Je zrusene uzemneni pojistkove skrine korektni?
 Je nutné řídící venkovní skříň připojit na ochranný vodič?
 POSPOJ #1.1 Jak se uzemňuje a pospojuje u mobilního operátora
 Může být připojení ze zemniče do HOP provedeno bez krycího úhelníku?
 Je na zavadu bojler, ktory neni pripojeny na uzemnenie?
 Kde je nejvhodnější společný bod (PE) pro měření spojitosti ochranných obvodů?
 Jakou formu uzemnění zvolit pro stínící zábranu?
 Jak přizemnit nerezový komín chráněný oddáleným hromosvodem?
 Co je důvodem (ne)uzemnění elektrické soustavy různých hladin napětí?
 Proč je uzel transformátoru uzemněn?
 Mohu na hale ze sendvičových panelů použít jako svody ocelové nosníky?
 ARisk#20 Co by mělo obsahovat uzemnění?
 Musí být patky železné skladovací haly uzemněny všechny?
 Musí být ukostření kovového krytu neživé části v každém případě?
 ARisk#19 Jaké jsou nejčastější mylné domněnky v oblasti uzemnění?
 Jak uzemněnit anténní sloup s více spotřebiči?
 Je nutné výstupy FeZn pásku ze základů vždy nějak ošetřit?
 Má se spojit uzemnění pojistkové skříně s ostatním uzemněním?
 Propojujete přístroje v rozvaděči tak, abyste minimalizovali zemní smyčky?
 Přizemnit PE svorkovnici v garáži s rozdílnou nadmořskou výškou v terénu?
 Proč protéká proud hromosvodem když není bouřka?
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 Ako, alebo čím správně uzemnit sněhové zábrany?
 Pospojování v koupelně
 Ako spravne riesit prizemnenie RE urceny na zapustenu montaz?
 Jak správně uzemnit přepěťovou ochranu?
 Je nutné připojovat rozvaděč na základový zemnič, neudělá pak škodu blesk?
 Jak propojit obvodový zemnič z armováním desky na XPS?
 Musí se "samostatně" uzemnit i druhý rozvaděč?
 Existuje nerezová svorka Dehn pre krížový spoj pásoviny >30mm ?
 Lze použít nerezový drát 8mm coby zemní přívod?
 Jak připojit spotřebič zemněný nulováním na zemnění zemněním?
 Jak zemnit datový rozvaděč (rack) pokud se nedá uzemnění rozumně přivést?
 Je nutné/vhodné propojit uzemnění garáže s domem?
 Proč se krbaři brání uzemnění krbové vložky?
 Je viacero vývodov zemniča k prizemneniu v poriadku?
 Je urcena vzdialenost MET od RH?
 Využívá se někdy jiskřiště mezi HOP (MET) a zemničem LPS?
 Má smysl připojit zemní kabel k hromosvodu?
 Je nutné zahradní sloupková svítidla uzemnit jako stožáry VO?
 Jak si představit Kirchhoffův zákon v plynovém rozvodu panelového domu?
 Opravdu nezemnit anténní stožár?
 Je nutný základový zemnič v armovaných základech?
 Musí mít autozvedák doplnující pospojování ke konstrukci?
 Proč se v telekomunikacích zemní +48V?
 JSS: O pospojování a spojení zemniče hromosvodu s uzemněním instalace
 Jak udelat uzemneni abych si neuzavrel cestu k moznym budoucim antenam ?
 Je možné nebo nutné spojovat blízké uzemňovací soustavy?
 eDEHN: Uzemňovací soustava, včetně koroze
 Jakou životnost má uzemnění hromosvodu?
 Kdy je přizemnění bodu rozdělení PEN zahradního rozvaděče efektivní?
 Jak provest uzemneni prihradoveho stozaru?
 Jak správně rozdělit uzemňovací pásku na koncovém pilíři?
 Jaký se důvod uzemnění nulového bodu site TN-?
 Kde sehnat uzemnění v nerezi?
 Jak správně spojit zemnící pásek v kaskádových základech?
 Uzemnění a ochranné vodiče (z roku 2002)
 Je nutné uzemniť každý stĺp oceľovej konštrukcie objektu?
 Příručka Uzemňování elektrických zařízení je ZPĚT!
 Vzpomenete si, jak ve škole vysvětlovali relativitu potenciálu?
 TIP na zemnicí průchodky HEA
 Ako meriate odpor uzemňovacej sústavy bez možnosti rozpojenia sk. svoriek?
 Jaký je odpor uzemnění u RD na plovoucí desce?
 Jaký zvolit vodič pro zemní uložení pro FVE?
 POSPOJ#1.2 Jak vidí uzemňování technik BTS a soudní znalec
 #EH: Kniha Uzemnění a jeho měření (1973)
 Jaký je rozdíl mezi uzemněním pro hromosvod a uzemněním lišty napěť. potenciálů?
 Jakým způsobem chráníš vývody zemniče před korozí?
 Jakou metodou navrhujete konstrukci strojeného zemniče?
 Jaké jsou rozdíly mezi povrchovým, hloubkovým, sdruženým strojeným zemničem?
 Kdy volíš pro uzemňování pásek a kdy kulatinu ty?
 Uzemňuje se rozvaděč RD samostatně nebo k zemnícímu pásku v pasech?
 Jakou svorkou lze uvést na stejný potenciál armování v betonu?
 K čemu slouží molitan u zemních bodů DEHN?
 Jaká musí být celková hodnota zemního odporu pro uzemnění instalace?
 Je možné vyhotoviť základový uzemňovač ak je základ podsýpaný štrkom ?
 Jaká je při měření uzemnění vzdálenost elektrod?
 Doporučíte vzdálené budově v objektu vlastní zemnič?
 Jak vyřešit uzemnění elektroinstalace v řadovém domku s přívodem v síti TT?
 Jak správně realizovat uzemnění FV panelů?
 Jak pochopit přizemnění bodu rozdělení, MET a doplňkovou ochranu pospojováním?
 Jaký je vliv kovového sacího potrubí ve studni na čistotu vody?
 Jak provádíte uzemnění PEN vodiče u veřejného osvětlení?
 Jak řešit uzemnění u RD na základových patkách ?
 Jak realizovat kvalitní uzemnění pomocí zemničů typu A v pevné kamenité půdě?
 Může být ze zemniče okolo RD vyvedena kulatina 10mm pro HOP umístěnou na fasádě?
 Jaké přizemnění zvolit souběžně s přívodním kabelem? CYA nebo Fe Zn pásek?
 Jak dodatečně nainstalovat zemnič u novostavby RD?
 Jak umístit HUS vůči instalovaným ochranám proti přepětí?
 Co lze u rodinného domu považovat za MET?
 Jak propojit dvě zemnící soustavy vzduchem?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.058 sekund, 22 dotazů.