Autor Téma: Lze mít 2 ledničky a zásuvku na kuchynské lince na jeden okruh ?  (Přečteno 31541 krát)
Petrparadise
« kdy: 11.03.2012, 20:17 »


Rozšiřujeme dům nejradši bych zásuvky na lednice a kuchynskou linku prdnul smyčkou z jedné zásuvky, ale to asi bude lítat že?
 
Bylo by to uplně nejsnažší, ale asi nerozumné.
Takže pravděpodobně budu muset natahat nový přívod, myslíte si že 2 lednice (jedna větší druhá menší ) a kuchynská linka (kde bude varná konvice a digestoř) utáhne 16B jistič?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Novák
*
Offline Offline




« Odpověď #1 kdy: 11.03.2012, 22:08 »

No rikat ti neco o projektu, nebo elektrikari bude asi ztrata casu... Stejne si to spachas sam a podle sebe.

Takze zaklad je, ze lednice (obe) das na jeden okruh s jisticem B/16A bez proudovyho chranice a zasuvky pod linkou a digestor na druhy jistic B/10A s predrazenym proudovym chranicem,  nebo na chranicojistic 30mA/B10A...  podivej
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #2 kdy: 11.03.2012, 22:52 »

Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Daniel Reiský
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 11.03.2012, 23:15 »

Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. Úsměv

Naprosto souhlasím angel. Nevidím důvod dnes něco v domácí instalaci připojovat bez chrániče. Významně tím zvýšíte bezpečnost instalace a v případě problému vám vybavení chrániče napoví, že někde vzniká problém. Už vůbec zde nebudu zmiňovat požárně bezpečnostní stránku. Pochopím nezapojený chránič u pevně připojeného boileru ve vlhkém prostředí v prádelně, ale u lednice Hněv ?.  Proč?
K těm lednicím. Spočítejte si příkony lednic + rychlovarné konvice - tak 2kW, proudové rázy při současném startu kompresorů (u některých lednic i dva = celkem až čtyři kompresory) a jistič char. B/16A, je venku na to tata. Je to nerozumné. Lepší je mít lednice na samostatném přívodu, samostatně jištěném a máte klid.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #4 kdy: 11.03.2012, 23:31 »

Naprostý souhlas, lednici extra na chráničojistič . Jeden okruh v kuchyni na kuchyňskou linku je poněkud málo.....
Nakonec je každý strůjcem svého štěstí sám.  angel
Ono teď je tam zatím jen rychlovarná konvice,  ale za rok?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Václav 3
« Odpověď #5 kdy: 12.03.2012, 05:09 »

Pro pův. tazatele: Fritovací hrnec a mikrovlnnou troubu nemáte? Já bych to viděl na tři okruhy a navíc bych nedával dvě lednice do kuchyně, jedna příruční pro to co kuchařka právě potřebuje stačí a tu druhou bych dal do sklepa či jiné chladnější místnosti, bude mít menší spotřebu proudu a bude se méně namrazovat.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #6 kdy: 12.03.2012, 07:29 »

Rozšiřujeme dům nejradši bych zásuvky na lednice a kuchynskou linku prdnul smyčkou z jedné zásuvky...
To si stavíte sami? Jen tak, bez projektu? Plyn si taky nějak uděláte?

Jestli jste na všechny 3 otázky neodpověděl ANO, přidávám 4. - A proč se právě v elektrice chcete hrabat, když o tom nic nevíte?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 12.03.2012, 09:08 »

Proudový chránič doporučuji na všechny zásuvky. Úsměv
Jako standart vidím PCH pro lednici při odchodu z bytu překlenout, vyteklou lednici jsem zažil jednou po týdenní nepřítomnosti (červenec, horko) a výsledek byl na úrovni malého požáru v bytě (smrad se větral měsíc).
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #8 kdy: 12.03.2012, 20:25 »

Milane, to je ale pouze tvůj pohled na věc. Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 12.03.2012, 20:31 »

Milane, to je ale pouze tvůj pohled na věc. Úsměv
Samozřejmě, nikomu nevnucuji ani nevyžaduji, pouze dávám do diskuze coby nápad či námět Úsměv
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Juraj Rojko
*
Offline Offline



« Odpověď #10 kdy: 12.03.2012, 20:38 »

A pak už jen zajistit, aby ty chrániče alespoň občas někdo testoval...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Miroš Jan
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



telefon +420 604791991


« Odpověď #11 kdy: 12.03.2012, 21:14 »

Náš národní sport, návod na obsluhu a údržbu nikdo nečte.  zle
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

elektromontér, RT E2/A, strojní zařízení,průmyslové instalace
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #12 kdy: 12.03.2012, 21:23 »

Osobně bych Milane viděl problém v tom, že po návratu domů by nikdo tu "klemu" na chrániči neodstranil. Tomu opravdu nikdo neuvěří, že by to mohlo takto fungovat.
Pokud nemáte doma centrální chránič, je riziko vypadnutí chrániče opravdu minimální.  Pokud se toho opravdu budu obávat, mám ještě možnost zajistit si třeba GSM hlášení vypadnutí chráničů. TO mi přijde mnohem lepší, než si snižovat bezpečnost instalace. Ale možností je víc.

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Kamil Táborský
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



Elektrikář pro silnoproud do 1000V,§6


« Odpověď #13 kdy: 12.03.2012, 22:20 »

... a zasuvky pod linkou a digestor na druhy jistic B/10A

To jste se trošku přepsal ne?  Úsměv

Na zásuvky pro kuchynskou linku bez vyjímky jistič 16 A.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Lukáš Rotrekl
*
Offline Offline




« Odpověď #14 kdy: 12.03.2012, 22:28 »

Jako standart vidím PCH pro lednici při odchodu z bytu překlenout, vyteklou lednici jsem zažil jednou po týdenní nepřítomnosti (červenec, horko) a výsledek byl na úrovni malého požáru v bytě (smrad se větral měsíc).

Osobně bych lednici dal přes chránič, možná mešní škoda při vytečení lednice než při vyhoření od ní, zvlášť, když jeden známej měl ve skříňce nad lednicí uschováno nějakých 250tKč. Víte jak rychle měl pak chránič pro její zásuvku... hned jak zlikvidoval škody po plamenech... Odnesla to naštěstí jen lednice a dvě skříňky nad ní.....

Chránič by možná pomohl možná ne....

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Vysvětlit jde všechno, bohužel ne všem.....

Není mě jasné, jak je možné že spousta lidí, kteří umí psát, neumí číst.
Milan Hudec
*
Offline Offline



« Odpověď #15 kdy: 13.03.2012, 07:52 »

Osobně bych Milane viděl problém v tom, že po návratu domů by nikdo tu "klemu" na chrániči neodstranil. Tomu opravdu nikdo neuvěří, že by to mohlo takto fungovat.
Pokud nemáte doma centrální chránič, je riziko vypadnutí chrániče opravdu minimální.  Pokud se toho opravdu budu obávat, mám ještě možnost zajistit si třeba GSM hlášení vypadnutí chráničů. TO mi přijde mnohem lepší, než si snižovat bezpečnost instalace. Ale možností je víc.


Věc řeším centrálním vypínačem, který (přes stykače) při odchodu z domu vypne veškeré rozvody mimo ledeničkových a navíc překlene kontakty jejich FI.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #16 kdy: 13.03.2012, 08:01 »

A pak už jen zajistit, aby ty chrániče alespoň občas někdo testoval...
Náš národní sport, návod na obsluhu a údržbu nikdo nečte.  zle
Stačí mi k provádění testu chrániče "normální IQ a základní vzdělání",  nebo je třeba osoby bydlící v objektu, kde je třeba testovat chránič, nějak proškolit a potvrdit jim §3 nebo 4?
Zpravidla si totiž "osoba bez elektrokvalifi kace" nekupuje chránič jako výrobek, ke kterému dostane návod.
Zpravidla dostane elektroinstala ci nebo celý byt jako celek, ke kterému, pokud vím, běžně žádný návod k použití nedostane!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Jan Franěk
Český elektrikář - živnostník
*
Offline Offline



váš elektrikář a revizní technik


« Odpověď #17 kdy: 13.03.2012, 08:24 »

Věc řeším centrálním vypínačem, který (přes stykače) při odchodu z domu vypne veškeré rozvody mimo ledeničkových a navíc překlene kontakty jejich FI.

Zajímavé řešení. Přesvědčil jsi mě. Takhle bych proti tomu ani nehledal žádnou námitku.  Tedy pokud se jedná o klasickou zástavbu. U dřevostaveb toto řešení není možné.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Kamerové a bezpečnostní systémy, od návrhu po realizaci.
Systémové a MaR instalace, od návrhu po realizaci.
Revize el. a hromosvodů do 1000V
Topné kabely k vytápění i ochraně majetku.

www.fraja.cz ,  revize@fraja.cz ,  tel: 728171585
Stran: [1] 2 Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Kolik může stát rozšíření obvodu o další dvě zásuvky?
 Kolik zásuvek je možno napojit na jistič 10A?
 Musí mít plynový kotel samostnatný přívod a jistič?
 Je možné v jedné rozbočné krabici rozbočit více obvodů?
 Je opravdu nutné rozdělení zásuvkového a světelného okruhu?
 Je možné okruhy nejprve připojit k svorkovnici a teprve poté ke rozvodnici?
 Je potřeba světelný i zásuvkový okruh pro digestoř, zrcad. skříň, sprch. box?
 Mohu připojit v kuchyni vestavnou mikrovlnou troubu a myčku na společný okruh?
 Kolik halogenových světel mohu připojit na zásuvku jednoho obvodu?
 Jaké rezervní kabely doporučíte při realizaci nové elektroinstalace?
 Jaký může nastat problém v případě připojení myčky na obvod pračky?
 Můžete se mi vyjádřit k mému plánovanému zatížení obvodů?
 Může se dle platných norem použít na zásuvkový obvod vodič CYKY 3x 1,5 Cu?
 Je společný obvod na zásuvky i světla v koupelně v rozporu s normou?
 Zapojují se chrániče na každou místnost zvlášť?
 Proč jsou proudové chrániče 25A a 40A?
 Jak zapojit jednofázový obvod z krabice 400V?
 Kolik jističů může být připojeno na jedné fázi?
 Mohu mít jen jeden okruh v zahradním domku?
 Je možné na stávající zásuvkový obvod připojit další jistič?
 Jak se rozhodnout, které obvody před a které za chránič?
 Kolik je dobré připojit obvodů pod jediný chránič v RD?
 Je dovolené užít v jedné místnosti zásuvkové obvody připojené na různé fáze?
 Může pračka na společné zásuvce s výpočetní technikou tuto poškodit?
 Mohu udělat společný okruh pro venkovní světla a zásuvku 230V ?
 Může být zásuvkový okruh kabelem 3x1,5mm?
 Mohou být odbočné krabice kvůli estetice nepřístupné?
 Mohu napájet pětivodičovým kabelem tři zásuvkové obvody 230V?
 Ako najlepsie rozdelit uvedene kuchynske spotrebiče na 4 okruhy?
 Je možné vést jedním kabelem 3x2,5 tři různé okruhy?
 Potřebuje pračka v pracovně nutně samostatný okruh?
 Mohu pripojit svetlo rovnou do cokolady na okruh?
 Je možné v Acidurce rozdělit PEN na PE a N a do sporáku jít kabelem 5x2,5?
 Když mám tř jistič JIK 50 500V str. M10A,mohu za něj dát 16A jistič na zásuvky?
 Je možné vytiahnúť 1f zásuvky z vedenia k 3f zásuvkám?
 Mohu použít kabel 3f v síti TN-C nově pro dva 1f obvody?
 je mozne zapojit 1F svodic prepeti pouze na jeden zasuvkovy okruh?
 Jsou potřeba dva kabely pro zasuvky a světla?
 Je možné v ČR ukončit dvoufázový vývod v zásuvce 230V/16A?
 Mohu přidat jistič do rozvodu v bytě?
 Který "náhradní" okruh využít pro zásuvku v koupelně?
 Jak odstranit problém dvou obvodů v jedné krabici?
 Může být část zásuvkového vedení v Cu1,5mm?
 Jak rozdělit jednu fázi na tři pokud je to potřeba?
 Mohu z bývalého světla udělat zásuvku ?
 Mohu vést ochranný vodič samostatně?
 Jak zvýšit počet zásuvkových obvodů v kuchyňském koutu?
 Je možné vést do pětirámečku vedení data a nn?
 Pokud vede do zásuvky zvlášť fáze, musí být zvlášť i nulák s ochranou?
 Mohu mít světelný a zásuvkový okruh ve společné krabici ve zdi?
 Za jakých podmínek lze realizovat souběh vedení 230V ke spotřebičům?
 Nejsou dva zásuvkové okruhy v nové garsonce málo?
 Zrevidujete protažení přívodu venkovní terasy z vnitřního obvodu?
 Mohu v sadrokartonu natahnout zasuvky 3x1.5 J?
 Kam ve staré PL (nejlépe na stavající jističe) připojit extra obvod pro PC?
 Co použít aby proud tekl pouze jedním směrem?
 Musí mít pračka a sporák každý samostatný jištěný obvod?
 Lze kombinovat zásuvky a světla ve společně jištěném obvodu?
 Kolik světelných obvodů mohu dát na jeden proudový chránič?
 Moze byt chladnicka na 10A istici spolu so svetlami?
 Kolik spotřebičů a prodlužovacích přívodů lze použít na jeden obvod?
 Co si počít pokud v novostavbě bytu máme nedostatečný počet jištěných obvodů?
 Může být jeden světelný okruh na celý RD včetně terasy v exteriéru?
 Lze průtokový ohřívač a kotel jistit stejným jističem na jednom obvodu?
 Je treba dodrzet poradi vodicu na PEN svorkovnici?
 Je kabel 4x2.5 pro dvě zásuvky vhodný přívod?
 Lze zapojit cirkulační čerpadlo do plynového kotle i tepelného čerpadla zároveň?
 Je možné rozdeliť 4 okruhy TN-C na viac?
 Jak bezpečně rozdělit 3 fáze na 3 jednofázové okruhy?
 Může být CYKY 3x1,5 a CYKY 3x2,5 střídavě v jednom okruhu?

Aktuální slova KUTIL (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.045 sekund, 22 dotazů.