| | |-+  Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Poslat téma Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle vyhlášky 50/78 Sb. Vyhláška zde ...

Autor Téma: Proč je v zásuvce uzemňovací kolík i nulák pod napětím?  (Přečteno 19118 krát)
Davson
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« kdy: 06.03.2012, 19:17 »

Mám napojenou mikrovlnku přes prodlužovačku do zásuvky.
Potřeboval jsem mikrovlnku posunout, bohužel jsem ji neodpojil od proudu.
Najednou přestal jít display.
Mikrovlnku jsem odpojil ze zásuvky a zase zapojil.
Mikrovlnka šla.
Nyní ale zase nejde.
Zkusil jsem ji na jiném zásuvkovém obvodu a jede bez problému.
Něco se stalo s jedním zásuvkovým obvodem.
Nejede obývák a část kuchyně.
V bytovém jádru a ložnici zásuvky jdou.
Jističe v bytě ani hlavní jistič není vyhozen.
Zkoušel jsem ty nefungující zásuvky zkoušečkou.
Napětí je ve všech pěti drátech.
Dokonce uzemňovací kolík i nulák je pod napětím.
 
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Jirka Š. Svejkovský
Zaměstnanec - projektant
*
Offline Offline



Chomutov, projekty, revize.


WWW
« Odpověď #1 kdy: 06.03.2012, 20:03 »

Pošoupnutím mikrovlnky jste asi zásuvkový obvod nerozbil. Jestli ale přestal fungovat, tak vám s tím každý elektrikář rád pomůže. Jestli chodíte občas na pivo, tak tam nějakého určitě najdete a srovnáte se tam. Jestli vám upadl jeden z těch "pěti" drátů, tak můžete mít problém.

PS: zkoušečkou pravděpodobně nic nezjistíte, jestli myslíte fázovku, tak tou naměříte napětí i u antény od rádia.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Projektant (strojní zařízení/energetika/TZ budov), revizní technik E1B
Davson
Neverifikovaný uživatel @1

Offline Offline



« Odpověď #2 kdy: 06.03.2012, 20:24 »

To myslíte jak, že upadl. Že se někde ve zdi přepálil ? Mám v paneláku ještě hliník starý40 let. Já myslím, že ta mikrovlnka v tom bude, stalo se to hned poté. Musel nastat nějaký zkrat, ale že to nevyhodí jističe (pojistky), od toho tam přece jsou.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin H.
Neverifikovaný uživatel @6
******
Offline Offline



« Odpověď #3 kdy: 06.03.2012, 21:07 »

Zkoušel jsem ty nefungující zásuvky zkoušečkou. Proud je ve všech pěti drátech. Dokonce uzemňovací kolík i nulák je pod proudem.

Existuje aj Jeden nebezpečný typ poruchy. Kým príde elektrikár, radšej všetko z postihnutých zásuviek odpojte. Vytiahnite zástrčky von a vypnite istič.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #4 kdy: 06.03.2012, 21:17 »

Mám v paneláku ještě hliník starý 40 let.
V tom případě upřesněte o jakých 5 ks "drátů" se jedná. Co jste tím myslel, kde se vyskytují?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
Jiří Schwarz
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 06.03.2012, 22:21 »

Vypadá to že mohlo dojít k přerušení vodiče PEN, pro laika je možná jen jedna odpověď
VYPNOUT, NERISKOVAT, POZVAT ELEKTRIKÁŘE, NECHAT ZODPOVĚDNĚ A ODBORNĚ OPRAVIT
Na upálení Al vodiče někdy stačí zapnutí silnějšího spotřebiče, pokud je to spíče mechanické poškození, někdy stačí u mírně uvolněné zásuvky manipulace s vidlicí od nějakého spotřebiče.
Přes jakýkoliv zapnutý spotřebič se pak může dostat nebezpečné fázové napětí na neživé části spotřebičů (kryty, kostry) a to není žádná sranda!!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Jako tvrdá Chodská palice nemám rád přísloví o tom, že moudřejší ustoupí. Když moudřejší ustoupí, hlupák si prosadí nesmysl!
Příspěvky psané kurzívou berte s velkou rezervou a nadhledem :-)
Radek Červený
Žij a nechej žít
*
Offline Offline




WWW
« Odpověď #6 kdy: 06.03.2012, 22:25 »

Zde opravdu není prostor na diskuzi, jedná se o vážnou a nebezpečnou závadu. Neprodleně kontaktujte elektrikáře a nechte to opravit.
Diskuzí nic nevyřešíte a může se stát, že než dodiskutujete, tak bude ještě hůř.
Mimochodem, 40 let starý hliník, klobouk dolů. Pomaličku spořte na rekonstrukci  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Slušnost je kouzelný nástroj, který otevřel mnohem více dveří než jakýkoliv doposud vynalezený klíč.
www.elektrikab rno.cz
info@elektrikabrno.cz
Zdenek Hejčl
OSVČ - živnostník
*
Offline Offline



« Odpověď #7 kdy: 06.03.2012, 23:00 »

Tak bych jinak tipoval, pomaličku rozhodně ne, ale spořit rychle!
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Elektromontér EZ-M, O-E2/A. Východní Čechy
Výroba, montáž a servis vah. EU
Jiří Kovář12
*
Offline Offline



revizní technik - E1A


« Odpověď #8 kdy: 07.03.2012, 22:36 »

já bych to viděl že už by mělo být naspořeno a provést ihned
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
David Frýba
Neverifikovaný uživatel @5
*****
Offline Offline



« Odpověď #9 kdy: 07.03.2012, 22:47 »

Přidávám se k názoru diskutujících předemnou.Z formulace dotazu, který jste napsal je zřetelně vidět, že jste lajk.Přesně si umím představit váš problém.Řešení m v lepším případě bude přerušený PEN vodič v poslední zásuvce, která je pod napětím na okruhu, v rozvodné krabici nebo v rozvaděči na PEN šíně.V horším případě místo přerušení nenajdete a budete muset zásuvkový okruh rekonstruovat. Přímo vás ohrožuje fáze, která do zásuvkového okruhu s největší pravděpodobnos tí jde a pokud "přerušení PEN vodiče není kvalitní" tak i požár, který může vyvolat přechodový odpor na nedokonalém spojení PEN vodiče.Doporuč uji jističem vypnout zmíněný zásuvkový okruh a nechat ho vypnutý do příchodu elektrikáře.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
SMILEK
« Odpověď #10 kdy: 08.03.2012, 01:17 »

Chlapci, co to tu máte za kabaret?

Udělal jsem ještě poslední pokus oživit mikrovlnku. Dal jsem ji do zásuvky na jiný obvod ( tam mám zapojen sporák).Rozsvítil se displej.Zapnul jsem ohřev.Mikrovln ka se krátce rozjela a pak zhasla tak, že už nesvítí ani ten displej. Je zajímavé, že to tentokrát nevyhodilo pojistky.
Možná byla prvotní příčina opravdu v nedotažených šroubcích na původní zásuvce, zkoušel jsem je dotáhnout a byly hodně povolené. Možná mně to poškodilo tu mikrovlnku.

Tím hořením myslíte, že se vypálí zásuvka. Doufám, že se nemůže stát, že chytne nábytek.

Dotáhnu to všechno. Slibuji !
Mám trochu obavy, aby mně zvýšený příkon u těchto mikrovlnek utáhl obvod zásuvek (mikrovlnka,kávovar,topinkovač,lednička,2 televize, počítač,pračka,vysavač).Vím, že vše nejede najednou, ale občas se to sejde.

Chci si nechat udělat v panelovém bytě rekonstrukci bytového jádra a kuchyně.
Chci zrušit plyn na vaření a koupit indukční desku na 230V.
Elektroinstala ci mi po bytě bude dělat firma, ale chtěl bych vědět jestli mně bude stačit na chodbě dosavadní hlavní jistič 15 A a dvoufázový (?) rozvod (patrně ještě hliníkové kabely) k bytu.
Budu mít indukční desku 230V (příkon 3680W), elektrická trouba 2900W, pračka, lednice, mikrovlnka, myčka, odsavač par a ostatní drobnější spotřebiče
(televize, radio, varná konvice, kávovar, počítače apod.).
Píše se, že pro spotřebiče s příkonem nad 3600W (pro 16A jistič) či nad 2300W (pro 10A jistič) je většinou třeba zajistit přívod elektřiny třífázovým napájením o napětí 400V.
Prodavač ale tvrdí, že proto se dělá indukční deska na 230V, aby se u ní dal použít dvoufázový rozvod.

Milý Davsone, myslím, že už to stačilo. Na Vaši otázku existuje jen jedna odpověď: zkuste už konečně rozbít to prasátko a zavolejte si opravdového elektrikáře. Jinak se vám může v nejbližší době stát, že nás už žádnou další příhodou nepobavíte (a to by byla škoda, ne?)  Mrknutí
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
meine deine seine
« Odpověď #11 kdy: 06.09.2012, 20:20 »

 Smích Hněv Jaké dvoufázové napětí ?? Buď jedno a nebo třífázové napětí! Vy tady pletete hrušky s jabkama. Zavolejte si kvalifikovanéh o elektrikáře a nepište tu také blafy! Mimochodem nemůžete dát elektrický sporák s varnou konvicí na jeden obvod.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Hugo K.
*
Offline Offline



« Odpověď #12 kdy: 06.09.2012, 21:13 »

Můžete prosím uvést, kde se dočtu o zákazu připojení varné konvice a sporáku na jeden obvod?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Poslat téma Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

 Když mi svítí doutnavka na ochranném kolíku, není zásuvka zapojena špatně?
 Je možné, že elektrická zástrčka v dome nestačí napájat obyč. TV?
 Kam mohla zmizet jedna fáze?
 Proč naměřím mezi fází a zemí 230V a mezi "nulou" a zemí naměřím 88V?
 Proč vybavuje proudový chránič 30mA vybavuje až při 70mA?
 Co s podpětím dosahujícím až 198V?
 Jakým výrobkem řešit trvalé podpětí v síti?
 Proč po vypadení jističů na fázovce svítí doutnavka po dotyku na zemnící kolík?
 Jak se bránit častým výpadkům a opětovným zapnutím veřejné sítě nn?
 Co provést s vadnou zásuvkou?
 Můžete mi pomoci s nefunkčními zásuvkami po té, co jsem připojil lustr?
 Co by se mohlo stat, pokud se přeruší vodič PEN?
 Co mi muže vyhazovat proudový chránič (fíčko)?
 Vyhořela zásuvka jak postupovat jde-li o byt nájemní?
 Je v pořádku úbytek napětí 10V na 5 metrech?
 Jak si poradit s chybějícím vodičem k ventilátoru?
 Proč mi asi nejde elektrocentrála?
 Proč vypadává jistič pro zásuvkový okruh s mikrovlnkou i v nové instalaci?
 Proč se mi po zkratu objevila fáze na nulovém vodiči ?
 Znáte typické řešení lakomců "Jak opravit zásuvku"?
 Proč mi nefungují zásuvky, i když v nich fázovkou změřím napětí?
 Proč se mi objevují mezi vodiči napětí 120V a 90V?
 Proč mám doma v elektroinstalaci pouze 150V?
 Co se zásuvkou, která se ve staré instalaci hřeje již při malém odběru?
 Čo môže spôsobovať vyhorenie zásuviek u novej inštalácie?
 Proč mám na zásuvce elektrocentrály 210V, když je na ni připojeno jenom 10 PC??
 Proč svítí zkoušečka na nulovém vodiči (N)?
 Jak najít závadu na zásuvkovém okruhu?
 Je pokles v síti při připojení spotřebiče normální jev?
 Nefunguji zasuvky umistene "dole" v panelovem dome. Co s tim?
 Je špatně když naměřím v zásuvce mezi svorkami N a L 233V a mezi N a PE 21V?
 Proč došlo k opálení "ochranného kolíku" u zásuvky?
 Prečo sa zahrieva vidlica napájacieho káblu bojleru?
 Proč mi asi nejdou zásuvky, když jistič není vypnutý?
 Proč se mi zkoušečka v zásuvce úplně roztavila?
 Může jiskření v zasuvce způsobit zbytkový proud?
 Kdy se objeví združené napätie v zásuvke?
 Proč je v zásuvce při mĕření napĕtí 20V?
 Může se zprovoznit již vyschlá zásuvka po havarii kdy vytékala voda?
 Co se zasuvkovym obvodem, ktery po opetovnem zapnuti jistice je bez napeti?
 Proč zásuvka nefunguje, ale doutnavka fázovky svítí?
 Proč naměřím v zásuvkách 190V?
 Co dokáže udělat stříkací pistolka se zásuvkou v rukou šílence?
 Proč je malé napětí v zásuvce?
 Proč se z ničeho nic přepaluje pojistka?
 Proč je fáze na kolíku?
 Proč tři zásuvky jdou a jedna neutáhne cirkulárku?
 Je napětí mezi N a PE v zásuvce cca 4V v pořádku ?
 Proč je v zásuvkách napětí, když mám zapnutý pouze proudový chránič bez jističe?
 Je běžné když vysavač rozpálí zásuvku na 70°C?
 Jakou maximální velikost může mít napětí v panelovém bytě?
 Jak diagnostikovat závadu podivně se chovajících spotřebičů?
 Kde se bere 54V při vypnutém spínači?
 Proč na trčících vodičích naměřím pouze 120V místo 230V?
 Jaká může být příčina nefunkční zásuvky poslední v řadě?
 Lze resit propaleny uzemnovaci drat jinak nez kompletni revizi bytu ?
 Proč mezi vidlicí a fází v zásuvce přeskakují jiskry?
 Co se děje pokud doma mezi L2-L3 naměřím pouze 132V?
 Kde hledat poruchu v případě rozdílných napětí v jednotlivých fázích přípojky?
 Proč dostávám ránu z různých častí bytu?
 Jak najít vadný vodič "vyhazující" jistič?
 Proč je na fázi proti ochrannému vodiči pouze 50 voltů?
 Jak určit zdali je poškozena napěťová síť nebo spotřebič - PC?
 Proč se v zásuvce objevuje fáze ve všech kontaktech?
 Proč se dýmí ze zásuvky druhého nezatíženého obvodu?
 Proč zmizí napětí v zásuvce když odpojím TV anténu?
 Je možné, že se dostane na PEN nějaké napětí z jiného spotřebiče?
 Proc je namereno napeti 108V mezi N a PE reviznim pristrojem Metrel?
 Proč máme napětí na vypnuté zásuvce?
 Proč probíjí kolík, když běží lednička?
 Proč začala zásuvka sama o sobě shazovat proudový chránič?
 Proč mám 400V v jednofázové zásuvce?
 Proč mi po spálení žárovky lampičky nevybaví jistič a nefungují zásuvky?
 Co je špatně když po zapnutí jističe zmizí fáze z kontaktů?
 Jaká může být příčina prskání zásuvky a praskání žárovek?
 Proč napětí v zásuvce “pulzuje”?