Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Může být podružný elektroměr v rozvaděči před hlavním vypínačem?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Může být podružný elektroměr v rozvaděči před hlavním vypínačem?  (Přečteno 5030 krát)
Martin Lichtenberg
« kdy: 28.02.2012, 15:32 »

Jedná se o dodatečnou montáž podružného elektroměru (na DIN lištu) do hlavního domovního rozvaděče. Aktuální osazení je:
vstupní svorky -> hlídač proudového maxima (pouze průchod) -> proudový chránič  (použitý i jako hlavní vypínač) Nejsnažší změna by byla do stavu:
vstupní svorky -> elektroměr -> hlídač proudového maxima (pouze průchod) -> proudový chránič

Všechny prvky budou na společné DIN liště na které není nic jiného
Napájení hlídače proudového maxima je připojeno až za proudovým chráničem.
Zaznamenáno
Václav 3
« Odpověď #1 kdy: 29.02.2012, 06:18 »

Hlavní vypinač má vypínat vše, t.j. včetně případného měření a dalších zařízení. Nejlepší by bylo osadit klasický hlavní vypínač, za něj zapojit elměr a pak pokračovat ke stávajícím zařízením. Vypnutím takto zapojeného hl. vypínače dosáhnete toho, co se od něj očekává, že bude proud pouze na jeho přívodní straně a vše ostatní bude odpojeno.

Vaše řešení není nejlepší, minimálně by bylo dobré nějakým způsobem oddělit (třeba přepážkou) část, která zůstane pod proudem po vypnutí "hlavního chrániče" a také ji patřičně označit.
Zaznamenáno
Martin Lichtenberg
« Odpověď #2 kdy: 29.02.2012, 13:29 »

Děkuji, oddělení není problém, označení je samozřejmé. Hlavní vypínač se prostorově nevejde a o jeho náhradě hlavním chráničem tu jsou jiné diskuze.
Na stávajícím pořadí (podle projektu) nechci nic měnit, jde mi pouze o to zda nebude při revizi problém pokud bude elměr před chráničem. Pokud se prohodí elměr s chráničem, tak vyjdou hůř kabely, dnes je následující (vyšší) DIN lišta připojena z horní strany chrániče, ale v případě elměru musí být připojení zespodu. Půjde to špatně udělat aby to aspoň trochu vypadalo.
Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #3 kdy: 29.02.2012, 14:00 »

Ono je to drobátko komplikovanejš ie.

V celom vašom zadaní mi chýba informácia o tom, kde je hlavný elektromer. Z kontextu predpokladám, že je osadený v ER, ktorého výstup je privedený na Vaše "vstupné svorky". Zároveň predpokladám, že tento hlavný elektromer je fakturačný čo sa týka vzťahu vlastníka objektu k distribučným závodom. Tu podmienky určuje distribútor, a predpokladám, že toto sa Vášho problému netýka.

Čo bude účelom podružného merania? Podmienky inštalácie elektromeru spravidla určuje ten, kto meria, teda spravidla "dodávateľ" elektriny.

Kde budú ďalšie podružné elektromery? Nedali by sa združiť bližšie k hlavnému elektromeru? Je chybou mať hlavné meranie, podružný elektromer napr. pre nájomníka A a "rozdiel" účtovať nájomníkovi B.
Zaznamenáno
Martin Lichtenberg
« Odpověď #4 kdy: 29.02.2012, 14:35 »

Hlavní elektroměr a jistič 3x25A je v elektroměrovém rozvaděči na hranici pozemku.
Další podružné elektroměry nebudou, účelem je pouze orientační sledování spotřeby. Stávající systém je 1xtýdně opisem z fakturačního elměru, požadované řešení je průběžný odečet pomocí čítání pulsů SO. Měření bude zajišťovat Tecomat Foxtrot.
Zaznamenáno
Jozef BABJAK
« Odpověď #5 kdy: 29.02.2012, 14:45 »

...,  účelem je pouze orientační sledování spotřeby.

V takom prípade je to jednoduché: postupujte podľa návodu výrobcu elektromeru adekvátne lokálnym podmienkam; nehľadajte v tom zbytočné komplikácie.  angel
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100