Domů Nápověda Vyhledávání Přihlásit Registrovat
Novinky:               PROSÍME VŠECHNY UŽIVATELE, PŘED POUŽITÍM DISKUSÍ ČTĚTE MÍSTNÍ PRAVIDLA! ZDE ...!


+  Diskuse Elektrika.cz
|-+  Pracovní zóna
| |-+  -B- 30 denní zóna dostupných diskusí
| | |-+  Jak připojit asynchronní generátor k síti ?
0 uživatelů a 1 Host prohlíží toto téma. « předchozí další »
Stran: [1] Dolů Poslední příspěvky Tisk

Upozornění!
Odpovědi na témata nejsou právně závazné!
Na elektrickém zařízení smí pracovat pouze osoba s příslušnou kvalifikací dle nařízení vlády 194/2022 Sb. Podrobnosti zde!

Autor Téma: Jak připojit asynchronní generátor k síti ?  (Přečteno 6480 krát)
Milan Klier
« kdy: 23.02.2012, 21:20 »

Dělám na ročníkové práci a řeším otázku generátoru pro malou vodní lektrárnu.
Navrhl jsem asynchronní motor s kotvou nakrátko 5,5 kW, který bude pracovat jako generátor. MVE by měla pracovat do sítě, ale nikde jsem nenašel žádné informace o přifázování asynchronních motorů. Je možné ASM o takto malém výkonu napojit do sítě v jakémkoliv okamžiku (v nejnevhodnější situaci při maximální hodnotě proudu) nebo by zapojení způsobilo velké proudové rázy ?
Dá se vůbec asynchronní generátor zapojit do hvězdy za účelem omezení právě proudových rázů ? Četl jsem, že ano, ale vždyť při zapojení do Y se indukuje na každé cívce síťové napětí 400 V (stejně jako při zapojení do D) a napětí na svorkách by bylo odmocnina ze 3 krát větší (690 V) a to by se síti určitě nelíbilo, nebo to u generátoru funguje jinak ? (nebo se mýlím já ?) Po dvouhodinovém řešení jsem se do problému tak zamotal, že už nevim vůbec nic.

Prosím tedy o radu jak správně generátor zapojit případně jaké metody a zařízení k tomu použít.
Zaznamenáno
Petr Liskar
*
Offline Offline



« Odpověď #1 kdy: 24.02.2012, 01:23 »

Takhle malý asynchronní generátor se jednoduše nafázuje tak, že ho necháte rozeběhnout v motorickém režimu a pak teprve "pustíte vodu".

Zkuste juknout třeba sem:
mve(dot)energetika(dot)cz/sikovneruce/asynchronni-generator.htm
Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Mam dynamo z tanku ...
 Z jakého motoru je možno udělat generátor?
 Jak vyrobit generátor z asynchronního motoru?
 Může asynchronní generátor dodávat do sítě jalovou energii?
 Co se děje s generátorem v ostrovním režimu?
 Lze zapojit jednofázový indukční motor jako generátor u MVE?
 Lze použít asynchronní motor jako generátor v ostrovním režimu?
 Aké dynamo či alternátor použiť na malú vodnú elektráreň?
 Je samospádová vodná elektráreň vhodná jako mikro generátor?
 Může pracovat 3f synchronní generátor typu A1064(49,6kW) do sítě?
 Proč mi nejde výstupní napětí u generátoru?
 Jaký průřez vodiče musí být k uzemnění uzlu generátoru?
 Jaký je rozdíl mezi synchronním a asynchronním generátorem u elektrocentrály?
 Lze sestavit výrobní část ostrovní nn sítě z asyn. a syn. generátoru?
 Zajimalo by mě, jestli by šel postavit kapanadzegenerator?
 Je možné využití vodního kola k výrobě elektrické energie?
 Proč nemá automobil dynamo místo stávajícího alternátoru?
 Jaký generátor pro generování elektřiny pomocí spádu vody?
 SOLID: Přenosné a převozné generátory, problematika jejich provozu a revizí
 Je třeba regulovat generátory?
 Není nesmysl provozovat generátor na pár procent výkonu?
 Jak odrušit stejnosměrný proud ze sitě do generátoru?
 Jaká síla je potřebná k roztočení generátoru?
 Neměl by někdo návod k tomuto generátoru?
 Jak správně zapojit generátor do sítě?
 Prezije polovodicovy menic pripojeni/prifazovani (a)synchronniho generatoru?
 Podle jaké normy revidujete generátorové centrály se spalovacím motorem?
 Generátor TC-PG 3500 W Einhell Classic
 Co to kdysi byla "dynamka"?