Autor Téma: Za jakých podmínek lze procházet trafokomorou?  (Přečteno 13779 krát)
H
« kdy: 23.02.2012, 15:59 »

Řeším celkem zapeklitý případ výměny transformátoru v trafostanici.
4 trafa 1000 kVA, to nejvzdálenější se má měnit za větší 1600 kVA. Problém je v tom, že není kudy se dostat k hlavnímu nn rozvaděči, který je až za první trafokomorou (neboli mezi řešeným trafem a rozvaděčem jsou 3 trafokobky). "Zadem" přes zeď jít nelze, protože tam je kobková vn rozvodna.

Stávající kabelový propoj nn je provedený 5x 1-AYKY 3x240+120, které jsou vedeny kabelovým kanálkem v podlaze právě onou kobkovou vn rozvodnou (naházené v kanálku 250 mm širokém). Když si podle ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 spočítám zatížitelnost této stávající trasy, tak mi vychází necelých 700 A (což je pro hlavní jištění 1440 A zajímavé, ale budiž). Při navýšení jištění na 2300 A (skutečný odběr bude cca 1900 A) mi vycházejí šílené počty kabelů (viz ČSN 33 2000-5-52 ed. 2 způsob uložení B1 nebo B2).

Jediný rozumný způsob, jak propojit trafo s rozvaděčem, mě napadl přípojnicový rozvod 2500 A.
A teď buď jej uložit místo kabelů do stávajícího kanálu v podlaze.
Anebo jej protáhnout ostatníma trafokobkama.
Chápu, že oba způsoby jsou dost netradiční, ale nenapadá mě jiné řešení.

Jaké jsou podmínky, abych ten přípojničák mohl vést ostatníma trafokobkama?
Musím dodržet ČSN EN 61936-1 čl 8.7.2.1, čili prostupy EI 60.
Samotný přípojnicový rozvod by trafa nijak neměl ohrožovat ... ale není to něco proti něčemu?

Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #1 kdy: 23.02.2012, 16:26 »

Přípojničák ostatní trafa neohrozí, ale naopak ano. Požár trafa může přípojničák vyřadit z provozu. V ČSN takový případ popsán není, ale z logiky věci, že transformátory jsou protipožárně odděleny a přípojnicový rozvod je nedílnou součástí jiného transformátoru, bych se tomu vyhnul. Nejde o to, že by se požár přenesl na sousední komoru, ale že přípojničák se vyřadí z provozu
Pokud je kabelový kanál prostornější, šel bych do jednožilových AYY 500. Výpočet nepřipojuji, protože mi asi SICHR 12 nějak blbne.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
H
« Odpověď #2 kdy: 23.02.2012, 16:41 »

Právěže prostorný není. Šířka cca 250 mm, hloubka do půl metru?

Zkoušel jsem si spočítat 1-CHBU 300 mm2:
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, strana 30, tabulka A.52.3 -> uložení B1
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, strana 42, tabulka B.52.5 -> dovolený proud 514 A
Proud jističe 2300 A -> děleno 514 A = 4,47 na fázi -> 5 na fázi
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, strana 53, tabulka B.52.17 -> přepočítací součinitel pro 5 kabelů 0,6
Proud jističe 2300 A -> děleno 514 A * 0,6 = 7,45 na fázi -> 8 na fázi
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, strana 53, tabulka B.52.17 -> přepočítací součinitel pro 8 kabelů 0,52
Proud jističe 2300 A -> děleno 514 A * 0,52 = 8,6 na fázi -> 9 na fázi
ČSN 33 2000-5-52 ed. 2, strana 53, tabulka B.52.17 -> přepočítací součinitel pro 9 kabelů 0,5
Proud jističe 2300 A -> děleno 514 A * 0,5 = 8,95 na fázi -> 9 na fázi -> OK

To mi přijde šílený počet. Ale možná to počítám blbě ... ?
9 jednožiláků na fázi x 3 fáze + 5 PEN = 32 žil? To se tam ani nevejde.

Jinak délka trasy stávající od svorek trafa až do rozvaděče včetně převýšení je nějakých 25-30 m

* Dispoziční řešení - demontáže.pdf (53.99 KB - staženo 568 krát.)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Martin Kurka
*
Offline Offline



Projektant automatizace a strojů


« Odpověď #3 kdy: 23.02.2012, 21:03 »

Jestli bude kanál dost hluboký, což tak do kanálu dát postupně vkládaná 3 patra Cablofilu (na různě vysoké kozy) a jednotlivé žíly na ně se zaručenou mezerou mezi žilami pokládat? Tím se radikálně změní uložení z B1 na nějaké G a jste skoro na polovině průřezu.
Navíc by šlo kanál na jedné straně - v rozvodně - vybavit komínkem a na druhé sáním a zajistit tak přirozený tah vzduchu - v rozvodně nn navíc bude určitě umělé odsávání a tah bude za teplejšího období takto zvýšen. Ale nevím, jestli větrání kanálu do rozvodny nn neohrozí protipožární opatření.

Nebo použít průmyslový přípojnicový systém např SIVACON 8PS LD.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Nikdy není dost času,aby se to udělalo dobře. Ale pak je dost času, aby se to udělalo znovu

Teorie=vše víme ale nic nefunguje
Praxe=vše funguje a nevíme proč
Teorie spojena s praxí=nic nefunguje a nikdo neví proč

Vysoce odborných omylů se dopouští jen specialisté

Ďábel je skryt v detailu
H
« Odpověď #4 kdy: 24.02.2012, 07:20 »

Teď je v tom kanálku 5 "aykyn" 240 a je z poloviny plný.
Původně to podle mě nebyl vůbec kabelový kanál pro nn kabely, těžko říct pro co.

Ještě trochu historie - tam kde dnes stojí trafo T4 byl původně sklad. Rozvodna jako taková byla konstruovaná na 3 trafa, pak v roce 2003 se přidalo trafo T4 a asi se hledalo jak jej vůbec napojit. A použilo se to, co bylo, pro původní účely to stačilo (skutečný odběr trafa T4 je kolem 700 A, což i odpovídá té zatížitelnosti stávající trasy, co mi vychází)

Jak jsem psal, rozumně realizovatelné jsou asi jen dvě varianty:
- buďto dát zapoudřený přípojničák do stávající nn trasy (ale od toho mě odrazují lidi z realizačních firem, že se to bude strašně blbě dělat)
- anebo zapouzdřený přípojničák vést ostatníma trafokobkama (a proto vzniklo tohle téma, abych nepřehlédl nějakou podmínku zda to lze či nelze)


Tím se radikálně změní uložení z B1 na nějaké G a jste skoro na polovině průřezu.
Není to překlep? G je podle tabulky A.52.3 uložení holých vodičů na izolátorech
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Rozmahel Vladimír
OSVČ
*
Offline Offline




« Odpověď #5 kdy: 24.02.2012, 12:32 »

Nešlo by místo TR4 vyměnit TR1 a provést přepojení?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

H
« Odpověď #6 kdy: 24.02.2012, 12:54 »

Do budoucna se mají měnit postupně všechny 4 trafa za větší, takže to moc nepomůže.
Resp. já si tím nyní pomůžu, ale problém to do budoucna nevyřeší ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #7 kdy: 24.02.2012, 13:45 »

Jedno z čistých řešení je zrušit kobky a nahradit je skříněmi vn, umístěnými u zdi naproti kobkám. Přípojničák nn vést potom z trafokomor do rozvodny vn a podél zdi do rozvodny nn.
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
H
« Odpověď #8 kdy: 24.02.2012, 14:39 »

Resp. ještě čistší řešení je prohodit rozvodny vn a nn.
nn rozváděče dát rovnou za stěnu k transformátorům.

Kdo tohle stávající uspořádání vymyslel - vn hned k trafům a 4x 1000 kVA tahat po nn 20 m daleko ...  Smutek
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Petr Doležal
*
Offline Offline



emeritní projektant z Brna (prostě důchodce)


« Odpověď #9 kdy: 24.02.2012, 15:01 »

Jaká je šířka rozvodny vn a kobky?
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno

Na zdraví a abychom byli lidmi
to vám přeje celoživotní projektant nn, vn, někdy i vvn rozvodných zařízení
H
« Odpověď #10 kdy: 24.02.2012, 16:00 »

Prostor vn rozvodny je 15300 x 4500 mm, rozměr kobek je 1600 x 1600 mm, ty na protější stěně jsou 1600 x 1300 mm.
Prostor nn rozvodny je 9200 x 3500 mm (krom zúžení v přední části o metr)
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
H
« Odpověď #11 kdy: 25.02.2012, 17:52 »

Ležel jsem trochu v normách ... takže co jsem našel:


ČSN 33 3240, čl. 1.2:
Citace
Společně s transformátorem smí být na stanovišti transformátoru umístěno zařízení potřebné k zajištění činnosti transformátoru.
OK, hned první článek je na pováženou, byť se v něm nepíše "jen" zařízení potřebné ...


ČSN 33 3240, čl. 2.1.5:
Citace
Prostorem stanoviště transformátoru nemá procházet žádné potrubí,  při jehož porušení by mohla být látkami z něho unikajícími ohrožena bezpečnost osob nebo provozu ...
Tento článek mi pro změnu ale nezakazuje vést stanovištěm potrubí. Může-li tudy vést potrubí,  proč by tudy nemohl vést přípojnicový rozvod, nota bene když z něj nemohou navíc unikat žádné látky? Splněno?


ČSN 33 3240, čl. 4.2.5:
Citace
V požárně nebezpečném prostoru stanoviště transformátoru mohou být bez dalších opatření umístěna pouze zařízení elektrických stanic, která souvisejí s provozem transformátoru (kromě stanovišť sousedních transformátorů ...
OK, přípojničák souvisí se stanovištěm sousedního transformátoru. Splněno?


ČSN 33 3240, čl. 4.3.2:
Citace
Transformátorové komory musí tvořit samostatné požární úseky ...
OK, splním provedením přípojničáku.


ČSN EN 61936-1, Tabulka 4:
Citace
Minimální požadavky pro vnitřní instalaci transformátorů - olejové s množstvím oleje < 1000 l: EI60
OK, splním provedením přípojničáku.


ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.1.1:
Citace
Preventivní opatření v případech zvláštního rizika požáru (vliv BE2N3 v trafokomoře); Elektrická zařízení musí být omezena pouze na ta, která jsou určena pro užívání těchto prostor s výjimkou systémů vedení podle 422.3.5.
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.3.5:
Citace
Systémy vedení,  které těmito prostory procházejí,  ale nejsou k napájení těchto prostorů určeny, musí splňovat následující podmínky:
• systém vedení musí splňovat požadavky 422.3.4;
• nemají po celé délce vedení uvnitř těchto prostorů spoje, pokud tyto spoje nejsou umístěny uvnitř krytu odo-
lávajícího požáru;
• před nadproudy jsou chráněny v souladu s 422.3.10;
• nesmějí být použity holé vodiče.
ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.3.4:
Citace
S výjimkou případu, kdy vedení a systémy vedení jsou uzavřena v nehořlavém materiálu, musí být
použity systémy vedení nešířící plamen.
Jako minimum musí být zvolena zařízení odpovídající následujícím požadavkům:
– kabely musí vyhovovat zkouškám v podmínkách požáru specifikovaným v souboru IEC 60332;
– trubkové systémy musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene specifikovaným v souboru IEC
61386;
– úložné a protahovací elektroinstalační kanály musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene spe-
cifikovaným v souboru IEC 61084;
– systémy kabelových lávek a systémy kabelových roštů musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene
specifikovaným v souboru IEC 61537;
– systémy sestavy přípojnic musí vyhovovat zkouškám odolnosti proti šíření plamene specifikovaným
v souboru IEC 61534.
OK, splním provedením přípojničáku.


ČSN 33 2000-4-42 ed. 2, čl. 422.3.10:
Citace
Obvody napájející nebo procházející prostory s vnějším vlivem BE2 musí být chráněny před přetíženími a zkratovými proudy ochrannými přístroji umístěnými na straně zdroje vně těchto prostorů. Obvody začínající uvnitř těchto prostorů musí být chráněny před nadproudy ochrannými přístroji na svém začátku.
Hlavní jistič transformátoru budu umístěn mimo trafokomory, splněno.
Hm, ale s jistícím prvkem na straně zdroje jsem asi narazil? Byť zas BE2 není BE2N3 ... nebo je BE2N3 jen rozšíření tohoto vnějšího vlivu BE2?
I třeba s ohledem na ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, čl. 434.2.1:
Citace
Různé případy uvedené v následujících článcích se nesmějí uplatňovat na instalace umístěné v prostorech s nebezpečím požáru ...
Což se bohužel nejspíš vztahuje na ČSN 33 2000-4-43 ed. 2, čl. 434.3
Citace
Za předpokladu současného splnění obou následujících podmínek:
• vedení je instalováno tak, aby se snížilo nebezpečí zkratu na minimum (viz bod b) ve 434.2.1) a
• vedení není v blízkosti hořlavých materiálů,  
není nutné přístroje zajišťující ochranu před zkratem používat v případech, jako jsou:
a) vodiče spojující generátory, transformátory,  usměrňovače, akumulátorové baterie s příslušnými řídicími (hlavními)
rozváděči, přičemž ochranné prvky jsou umístěny v těchto rozváděčích;


Takže ČSN 33 2000-4-42 ed. 2 + ČSN 33 2000-4-43 ed. 2 mi vedení přípojnicového systému ostatními trafokomorami s olejovými transformátory (provedení hlavní jistič transformátoru je až na konci přípojničáku) nedovolují,  říkám to správně?
Byť z logiky věci ten přípojničák nemá jak transformátor ohrozit ...
Pravidla diskusí   Nahlásit moderátorovi   Stěžovat si na moderátora   Zaznamenáno
Stran: [1] Nahoru Poslední příspěvky Tisk 
« předchozí další »
SLEDUJTE PODOBNÁ TÉMATA ZDE!

Příbuzné diskuse a články z Elektrika.cz

 Není zapojenie transformátora 230V bez zapojeného nulovacieho (modrého) vodiča v sieti TN-S v rozpore s normou?
 Jak vypočítat a zapojit třífázový transformátor?
 Podle čeho dělíme transformátory?
 Co znamená třída izolace u transformátoru ?
 Jak regulovat transformátor 230/11,5 - 20 VA?
 Sháním autotrafo typ ESS 104
 Poradíte mi se spouštěním výkonového toroidního trafa?
 Jaké má výhody a nevýhody toroid versus normální trafo?
 Jaký musí být alespoň volný prostor nad dilatační nádobou transformátoru?
 Nemá být sekundární napětí transformátorů 22/0,4 a 22/0,42 kV?
 Je nutné uzemnění uzlu trafa 35/04?
 Kam dáváte trafo pro světlo nad umyvadlem?
 Co znamená označení transformátoru "Bezp. rad B"?
 Je nutné k oddálenému transformátoru zřídit vypínání primáru?
 Kde zjistím hodnoty napájecího zdroje (trafa) pro vn/nn?
 Jak zapojit transformátor na 400V
 Ako zapínať trafo 7500VA ktoré niekedy vyhadzuje istenie?
 Nemá mít trafo podle IEC38 420V?
 Kto dodává 3f autotransformatory a laboratorné meraci transformatory ?
 Která zkušebna provádí meranie vlastnosti transformatoroveho plechu?
 Musí se sekundár zkratuvzdorného transformátoru jistit?
 Jaký je rozdíl mezi transformátory se skládaným nebo svařovaným jádrem?
 Viete poradiť kde v ktorej norme sa hovorí o pripojení sek. vinutia se zemí?
 Jak převést 220V na 110V bez transformátoru?
 Jak rozmístit vinutí na toroidu, aby byla co nejmenší rozptylová indukčnost?
 Jaké parametry má mít trafo ke generátoru 110kW, 335A?
 Akým spôsobom je zabezpečené trafo 22kV/230/400V proti výpadku jednej fázy ?
 Jak zjistit hodnoty vadného trafa?
 Je lepsi transformator s jadrem z plechu nebo toroidni?
 Jak snizit napeti na sekundarni strane transformatoru 22/0.4 kV?
 Myslíte si, že EON dá pod napětí takovou trafostanici?
 Je možné připojení trafa ze sítě 22 kV bez vypínače s ochranou?
 Jak změřit toroidní transformátor,abych zjistil kolik má VA?
 Jsou nějaká omezení pro trafo 230/12V umístěné na půdě?
 AKo funguje zapojenie PTN do otvoreného trojuholníka?
 Jaké normy musí splňovat transformátor 12V/1000V, 900VA?
 Jaké jsou výhody a nevýhody transformátor vs. autotransformátoru?
 Kde sehnat sběrnicové měřící transformátory proudu?
 Jak vypočítat výkon transformátoru?
 Môžu paralelne pracovať trafá 250 a 400kVA?
 Kde bych sehnal trafo z 12-14V ss na 24V ss, 8-10VA?
 Dejte pozor ať vám neupadne trafačka do záhonku
 Jak velký záběrový proud snese trafo 400kVA?
 Může takto být zapojen autotransformátor 3x440V=>3x400/230V?
 Kolik závitů má distribuční transformátor?
 Jak udělat udělat "přepinani stř U" stř napěti?
 Jak lze zjistit z čeho je jádro transformátoru jestli z CU nebo AL?
 Je treba istit sekundarne vinutie transformatora?
 Jak se buduje podzemní trafostanice?
 Je správné, když trafoplechy jsou spojeny svařením?
 Co znamená označení transformátoru 40/40/12,5 ?
 Jak dlouho smí běžet trafo ?
 Jsou běžné staré jednofázové síťové transformátory spolehlivé?
  Jak chladit trafo 230V~/24V~?
 Lze toroidní trafo pro 230V provozovat na 242V?
 Mate skúsenosti s elektronickým transformatorom Kanlux SET210?
 Zapojovali jste ve své praxi obří olejový transformátor KONČAR?
 Musí mít toroidní transformátor 230V 60VA/12V 5A soft start?
 Opravdu musí být sekundární vinutí transformátoru dvojnásobného průřezu?
 Co se stane při záměně primáru a sekundáru u transformátoru?
 Jaký je rozdíl při použití transformátoru 22/04 s Uk 4 a 6%?
 Jaký je provozní rozdíl vn/nn transformátoru?
 Jaká jsou typická spojení vinutí distribučních transformátorů vn/nn ?
 Novinky dodavatele transformátorů BEZ 2013
 Je nerovnoměrné rozložení teploty suchého transformátoru 1MVA normální?
 Jakou hodnotu napětí udávají štítkové hodnoty třífázového transformátoru?
 Jak se bude chovat trafo 6/0,4kV při změně napájení do sekundáru?
 Jaká rizika jsou spojena u provozovaných olejových transformátorů s krátkodobým nouzovým přetížením?
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i třídu prostředí. Co představuje označení třída E1
 Štítek suchého transformátoru obsahuje mimo jiné i klimatickou třídu. Co představuje označení třída
 Co představuje pojem úplně uzavřený suchý transformátor?
 Jaké podmínky musí být splněny pro paralelní chod transformátorů (předpokládáme jejich plné využití)
 Co představuje označení na štítku transformátoru Y/D?
 Jaká velikost olejového transformátoru se připouští při jeho umístění na stanovišti ve skříňovém roz
 Kolik transformátorů s jednotlivým výkonem je možné umístit ve společném prostoru nebo v jedné komoř
 Jaké transformátory se nemají umísťovat na stožár stožárových transformoven?
 Objem záchytné jímky, která není zároveň havarijní jímkou, musí být alespoň 20% objemu oleje největš
 Kdy se nemusí zřizovat záchytná jímka u olejových transformátorů (pokud k tomu nejsou zvláštní důvod
 Jaký volný prostor musí být alespoň nad dilatační nádobou transformátoru?
 Musí být uzemněny sekundární obvody přístrojových transformátorů?
 Jak musí být chráněna sekundární strana přístrojových transformátorů napětí?
 Jak musí být instalovány přístrojové transformátory na zařízení vn?
 Mohou se navzájem zásadně ovlivňovat trafa v těsné blízkosti?
 Čím odjistit 3f transformátor o příkonu 25kW?
 Co znamená údaj o proudu na výstupu adaptérů (zdrojů)?
 Kde v ČR sehnat neonový transformátor 230V/10kV?
 Jak spočítat kompenzaci proudu transformátoru naprázdno?
 Jaký výstupní proud transformátoru použít?
 Bude transformátor pracovat na stejnosměrné napětí s nikoli hladkým průběhem?
 Provozní podmínky pro transformátory pro zdravotnickou IT síť
 Jak funguje fázový transformátor?
 Kde vzít vzorce pro výpočty indukčních strojů a transformátorů?
 Jak u autotransformátoru snížit napětí?
 Kde sehnat trafo 230V/40V 5A pro řezačku polystyrenu?
 Jak jistit autotransformátor na sekundární straně?
 Je reálné požádat o vystavění domečku kolem sloupové trafostanice?
 Co muze zpusobit vyhozeni proudoveho chranice po zapojeni zvonkoveho trafa?
 Podle čeho navrhujete stanoviště transformátoru?
 Trendy ve výrobě transformátorů
 Víte, jak se kdysi bez polovodičů řídilo napětí?
 Jak se stanoví povolená hladina akustického výkonu výkonového transformátoru?
 Nejsou trafa 6/0,4kV 2x1600kVA pro zatižení 3764kW nedostatečná?
 Jak je řešena ochrana při poruše na sekundární straně trafa?
 ČEPS: Přípravy na spuštění regulačních transformátorů vrcholí
 TIP na jednofázové transformátory zalité v krytu s krytím IP54
 Ktorá norma hovorí o spôsobe odberu vzorky oleja z transformátora?
 Lze vyměnit klasické trafo za spínaný zdroj SELV, PELV?
 Regulační transformátory v síti plní svůj úkol
 Je nutné uzemnit sekundární stranu transformátoru 400 (IT)/230V?
 TIP na jednofázové transformátory s toroidním jádrem
 Jakou charakteristiku (C,D) jištění transformátorů byste doporučili?
 TIP na sieťové, oddeľovacie, bezpečnostné, jednofázové EI transformátory
 Jaký je postup v ČSN EN 6007 pro napěťové zkoušky oproti předchozí normě?
 Vydrží izolace vinutí trafa, teplotu okolo 200 stupnů C?
 Umíte vysvětlit funkci transformátoru?
 ABB uvedlo na trh první suchý transformátor s digitálním dohledem
 Kde ještě stojí věžové trafostanice, staré rozvodny atd.?
 Jaká jsou napětí u toridního transformátoru?
 Vyplatí se odebírat elektrickou energii na nn či vn straně?
 Jak zjistit parametry neznámého transformátoru?
 Jak vypočítat Scottovo T-zapojení transformátorů?
 LIVE EATON: Lídr ve vn rozvaděčích bez plynu SF6 (REPRÍZA]
 ČEPS nacvičovala likvidaci havárie transformátoru
 Ako argumentovať výmenu transformátora 12kV/400kVA v bytovom dome?
 Měřicí transformátor proudu s odbočkou napětí
 Jak vypadá výpočet zatižitelnosti trafa?
 Pochozí stanice BETONBAU
 Distribuční transformátory s kapalným dielektrikem, hermeticky uzavřené
 Kde použijete jednofázové transformátory se standardními plechy tvaru EI?
 Jaký je to model autotransformátoru?
 Jakou náhradu za poškozený transformátor CAEV 80 VA 50/60Hz?
 Jaké jsou výstupy u zvonkového trafa OEZ UTZ-4VA?
 Jak otevřít kryt pozemní trafostanice na straně nn?
 K čemu jsou dobrá toroidní trafa a z jakých typů lze vybírat?
 Jaké spolehlivé DIN trafo pro napájení ovládání ŘJ závlahového 24Vac systému?
 SOUE: Jak nás učili princip transformátoru (1971)
 Má někdo z vás staré fotografie a zapojení TR stanic Praha Sever a TR Prah Jih?

Příbuzné diskuse a články z Kutil.elektrika.cz

Aktuální slova (1)



Poháněno MySQL Poháněno PHP Powered by SMF 1.1.21 | SMF © 2006, Simple Machines Validní XHTML 1.0! Validní CSS!
+420 910 100 100
Stránka vytvořena za 0.074 sekund, 22 dotazů.